地下车库的高度汽车车库, co检测器安装高度?带显示和不带显示的有区别吗?

暖通空调分区
查看: 2790|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分809帖子
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
如题,有必要设置CO气体浓度吗,如果需要,怎么设置,有什么具体布置要求,联动控制原理又是怎样的?
&通风排烟qq二群:&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
占座等解答...
听众数收听数自我介绍兰州—暖通设计—小蒋最后登录注册时间主题精华0积分2284帖子
五星工程师, 积分 2284, 距离下一级还需 216 积分
这个我也不知道啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分677帖子
二星工程师, 积分 677, 距离下一级还需 123 积分
摘自《技术措施》:地下汽车库机械通风系统,宜设置CO气体浓度传感器,其布置方式为:
1&&当采用喷射导流式机械通风方式时,传感器应设置在排风口处;
2&&当采用常规机械通风方式时,传感器应采用多点分散设置。
&好好学习了&
对,我就是猴子请来的逗比
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分626帖子
一星工程师, 积分 626, 距离下一级还需 24 积分
学习了~多谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
凯文先生 发表于
摘自《技术措施》:地下汽车库机械通风系统,宜设置CO气体浓度传感器,其布置方式为:
1&&当采用喷射导流式 ...
好好学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
就是多点设置是怎么个设置法啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
本帖最后由 他人笑我太疯癫 于
16:35 编辑
& && &CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较好地满足了《公共建筑节能设计标准》(GB)的要求。
& && &设定一个高PPM值,当CO浓度检测仪AG210测得CO气体浓度达到高PPM值时,气体报警控制器AGS1000或者JUDD-S输出一个220VAC常开继电器触点,通过中间继电器开启排风机。
& && &设定一个低PPM值,排风机运行一段时间后,当 CO浓度检测仪AG210检测到CO气体浓度达到低PPM时,控制器常开触点断开,通过中间继电器和时间继电器延时5分钟停止排风机运行。
& && &南京艾伊科技是一家专业专业生产、研发车库、地下空间一氧化碳(CO)的公司,你可以咨询400-025-9821~~
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
&一般多大范围内设置一个探测器比较合理呢?
设置太多的话,成本造价相对来说会不会上去?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
他人笑我太疯癫 发表于
CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较 ...
一般多大范围内设置一个探测器比较合理呢?
设置太多的话,成本造价相对来说会不会上去?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&0条回复&&48次阅读&&&&筑龙币+50&&&&&&
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。&一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。&二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。&三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置如上图所示,地下车库一氧化碳检测系统主要有三部分1、现场一氧化碳浓度检测仪能够多点实时检测车库内一氧化碳浓度值,并且可以将数据上传到控制器集中显示。典型检测仪的规格参数如下:2、控制器(型号:AGS1000)控制器用来集中显示各监测点的一氧化碳浓度值。同时控制器与排风系统关联,当一氧化碳浓度值超过预设报警值时能够自动报警或控制启动排风系统。控制器一般安装在值班室中,与检测仪采用四芯线RS485协议连接。控制器内部要有继电器报警开关量输出用于控制排风系统。典型控制器的规格参数如下:四、常见问题1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。3、报警值如何设定?根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
施工资料分享小组为大家提供一个建筑施工资料分享的平台,欢迎大家来此寻找和分享自己需要的资料。
本期答疑于日结束
:&400-900-8066503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4}

我要回帖

更多关于 地下车库灯具安装高度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信