同一区域消防高温排烟风机风机强启线可以共用吗?

查看: 1602|回复: 12
请问控制排烟机送风机的一定要做直启吗?
&&&&&&&&&&
请问控制排烟机送风机的一定要做直启吗?& 是强制规定吗? 有没有具体的条文。谢谢!
为您提供:电工电气产品供求、企业名录等资料!
为您提供:电工电气方面技术交流和解答!
5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
感谢2楼专家的回答。 但是这个条款用的是“应”,而不是“必须”。 安装附录E 的说明,表示很严格,非这样做不可的用词。正面词采用“必须”。&
请问这个条款可以定性为强制条款吗?
实际使用中,应该根据设计和消防验收要求来做
从疏散和灭火的角度出发,应设直线控制,即在火灾报警控制器或模块出现问题时,可以在控制室远程直线启动泵组和防排烟风机,起到双重保险的作用。在规范中只有“宜”的描述可以根据情况进行取舍。虽然规范较欧美更严格,但群死群伤的火灾案例还是不断出现,另一个重点是管理、维护、演练、培训、意识等不到位造成的。
有规定:《火灾自动报警系统设计规范》
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:
6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。
看到6.3.1.2的条款,跟5.3.2的条款一样,用词同样是“应”,而非“必须”。& 不是强制条款,现在的方案里没做直启,看看吧,只要监审过去了,就OK了。
这个必须的,送风机不一定
请问8楼说,哪个是必须的?
应该必须吧,我见到的都是这样弄的
Powered by消防风机双电源为什么在末端切换,而不在前一级或低压房里直接切不是更方便吗?_百度知道
消防风机双电源为什么在末端切换,而不在前一级或低压房里直接切不是更方便吗?
在末端切换的目的就是要保证消防设备的可靠性。如果在前一级或低压房内切换虽然方便,但在前一级或低压房到消防设备之间线路为单回路,一旦这段出现问题,就无法保证消防设备的可靠性了。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
在交换机的目的是确保消防设备的可靠性。如果您切换的第一级或低压室虽然方便,但线之间的第一级或单回路低压室的消防设备,一旦这个问题,我们不能保证系统的可靠性火灭火器材。
规范要求是在末端的。双电源的作用就是火灾时电源发生跳闸等故障自动切换,你装在低压房,就是一组线送到设备,等于没装呵呵。
回答这个重要的“建设的执政党,怎样建设执政党”的理论。
消防风机的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防排烟风机远程直接启动和停止需要放几根单芯线?通过什么信号控制?每条线各起什么作用?_百度知道
消防排烟风机远程直接启动和停止需要放几根单芯线?通过什么信号控制?每条线各起什么作用?
提问者采纳
要看什么设备,通常4根就足够了,由风机控制箱到消防主机手动盘,其中两根就是DC24V电源启动,断电停止,另两根为回答信号线,无源,启动后反馈信号用。希望能够帮到您
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
排烟风机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:秦皇岛
头衔:工   头
悬赏分:100
浏览数:51
消防风机和280度防火阀的控制电缆是否分别接入还是共用一个接入消防机房
哪位专家给详细解答下
地区:浙江
等级:9 级
头衔:副总
1,应该分别接入消防机房的;
2,消防风机一般是采用多线控制在消控室直接可以启动的;
也可以采用联动模块控制的(一般是输入输出模块)。
3,防火阀用的是输入模块,只提供动作信号的(状态信号),
联动风机控制由其他模块完成,一般在消防主机内通过编程来完成,
也可以直接启动相关的联动模块来启动控制相应的风机。
如果有条件,你可以去看个实际工程,具体操作操作就非常明白了。
4,其他:风机箱到风机的线只有强电线缆的,控制箱本身的控制部分,
是在控制箱内通过二次回路和各种继电器来完成的。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
消防风机和280度防火阀的控制电缆是分别接入消防机房。
消防风机是电缆是从消防配电控制箱接出的风机电源电缆,而280度防火阀的控制电缆是从消防控制箱接出。280度防火阀得到消防信号后由消防控制箱把信号传送到消防风机的电源控制箱,消防电源控制箱接到信号指令后启动或关闭消防风机。
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
消防风机的控制电缆是每台单独接入消防机房,但是280度防火阀的接线一般并入消防控制线中
地区:浙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
看设计使用什么模块和使用什么品牌的
按一般来讲:280度防火阀使用的模块是控制模块(强切),负责切断,穿信号线+24V电源线。消防风机的模块一般是控制的消防风机控制箱的电源,多使用多线模块,消防控制室直接进行控制,和消防泵控制柜的强启原理相同,直接从消控中心多线盘穿2根线到模块。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!