高压断路器的常见故障和异常
添加:不详
前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)。2、检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。方法是:①检查合闸控制电源是否正常;②检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;③检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构);④将控制开关板至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告有关领导安排检修处理。经以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。1、电气方面常见的故障。(1)电气回路故障可能有:若合闸操作前红、绿指示灯均不亮,说明控制回路有断线现象或无控制电源。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔丝是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否良好,有无气压、液压闭锁等。(2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故喇叭响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:①合闸回路熔断器的熔丝熔断或接触不良;②合闸接触器未动作;③合闸线圈发生故障。(3)当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。(4)若操作合闸后绿灯熄灭,红灯不亮,但电流表计已有指示,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助触点或控制开关触点接触不良,或跳闸线圈断开使回路不通,或控制回路熔丝熔断,或指示灯泡损坏。(5)操作手把返回过早。(6)分闸回路直流电源两点接地。(7)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路。(8)液压机构压力低于规定值,合闸回路被闭锁。2、机械方面常见的故障。(1)传动机构连杆松动脱落;(2)合闸铁芯卡涩;(3)断路器分闸后机构未复归到预合位置;(4)跳闸机构脱扣;(5)合闸电磁铁动作电压太高,使一级合闸阀打不开;(6)弹簧操动机构合闸弹簧未储能;(7)分闸连杆未复归;(8)分闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸;(9)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合;(10)有时断路器合闸时多次连续做合分动作,此时系开关的辅助动断触点打开过早。二、断路器运行中发生拒绝跳闸故障的分析、判断与处理断路器的“拒跳”对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”。这将扩大事故停电范围,甚至有时会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故。因此,“拒跳”比“拒合”带来的危害性更大。对“拒跳”故障的处理方法如下。1、根据事故现象,可判别是否属断路器“拒跳”事故。“拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。2、确定断路器故障后,应立即手动拉闸。(1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。(2)当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之,同时恢复其他回路供电。(3)在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。3、对“拒跳”断路器的电气及机械方面故障的分析判断方法。(1)断路器拒跳故障查找方法。首先应判断是电气回路故障还是机械方面故障:①检查是否为跳闸电源的电压过低所致;②检查跳闸回路是否完好,如跳闸铁芯动作良好断路器拒跳,则说明是机械故障;③如果电源良好,若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒跳,往往可能是电气和机械方面同时存在故障;④如果操作电压正常,操作后铁芯不动,则多半是电气故障引起“拒跳”。(2)电气方面原因有:①控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件接触不良,如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;②液压(气动)机构压力降低导致跳闸回路被闭锁,或分闸控制阀未动作;③SF6断路器气体压力低,密度继电器闭锁操作回路;④跳闸线圈故障。(3)机械方面原因有:①跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱;②分闸弹簧失灵,分闸阀卡死,大量漏气等;③触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故二(如销子脱落等)。三、运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理若系统无短路或直接接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行。1、根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”。(1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障。(2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。2、查明原因,分别处理。(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。(2)对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将“误跳”断路器停用,转为检修处理。3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。(1)电气方面故障原因有:①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障;②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。(2)机械方面故障原因有:①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉,从而使断路器跳闸。四、断路器误合闸故障的分析、判断和处理若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障。一般应按如下做法判断处理。1、经检查确认为未经合闸操作(1)手柄处于“分后位置”,而红灯连续闪光。表明断路器已合闸,但属“误合”。(2)应拉开误合的断路器。2、对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器,分别检查电气方面和机械方面的原因,联系调度和有关领导将断路器停用作检修处理。“误合”原因可能有:(1)直流两点接地,使合闸控制回路接通。(2)自动重合闸继电器动合触点误闭合,或其他元件某些故障接通控制回路,使断路器合闸。(3)若合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,当直流系统发生瞬间脉冲时,会引起断路器误合闸。(4)弹簧操动机构的储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,(如断路器跳闸时)锁扣可能自动解除,造成断路器自行合闸。五、油断路器油位异常的处理运行中油断路油位指示应正常,油位过低应注油,过高应放油,及时调整油位。当油面看不到并伴有严重漏油情况时,应视为严重缺陷。这时禁止将其断开,同时应设法使断路器退出运行,如用旁路代或取下该断路器的操作熔丝,以防断路器突然跳闸,造成设备的更大损坏。油断路器严重缺油的原因主要有:(1)放油阀门胶垫龟裂或关闭不严引起渗漏油。特别是使用水阀的设备应更换为油阀。(2)油标玻璃裂纹或破损而漏油。(3)修试人员多次放油后未作补充。(4)气温突降且原来油量不足。六、SF6断路器漏气的分析、判断和处理SF6断路器气压是非常重要的,如果压力过低,将对断路器性能有直接影响。因此,在SF6断路器上装有密度继电器,当断路器的气体压力下降到一定值时,将发出信号;若漏气严重,则红、绿灯熄灭。此时,自动闭锁分合闸回路,以确保断路器可靠运行和动作。平时可用气压表监视气压。1、在相同的环境温度下,气压表的指示值在逐步下降时,说明断路器漏气。若SF6气压突然降至零,应立即将该断路器改为非自动,断开其控制电源。并与调度和有关部门联系,及时采取措施,断开上一级断路器(或旁路代)以将该故障断路器停用、检修。2、如运行中SF6气室漏气引起发出补气信号,但红、绿灯未熄灭,表示还未降到闭锁压力值。如果由于系统的原因不能停电时,可在保证安全的情况下(如开启排风扇等),用合格的SF6气体做补气处理。造成漏气的主要原因有:(1)瓷套与法兰胶合处胶合不良。(2)瓷套的胶垫连接处,胶垫老化或位置未放正。(3)滑动密封处密封圈损伤,或滑动杆光洁度不够。(4)管接头处及自封阀处固定不紧或有杂物。(5)压力表,特别是接头处密封垫损伤。七、真空断路器的真空度下降的分析、判断和处理真空断路器是利用真空的高介质强度灭弧。真空度必须保证在0.0133Pa以上,才能可靠的运行。若低于此真空度,则不能灭弧。由于现场测量真空度非常困难,因此一般均以检查其承受耐压的情况为鉴别真空度是否下降的依据。正常巡视检查时要注意屏蔽罩的颜色,应无异常变化。特别要注意断路器分闸时的弧光颜色,真空度正常情况下弧光呈微兰色,若真空度降低则变为橙红色。这时应及时更换真空灭弧室。造成真空断路器真空度降低的原因主要有:(1)使用材料气密情况不良。(2)金属波纹管密封质量不良。(3)在调试过程中,行程超过波纹管的范围,或超程过大,受冲击力太大造成。八、断路器过热的分析、判断和处理断路器运行中若发现油箱外部颜色异常,且可嗅到焦臭气味,则应判为出现过热现象。断路器过热会使油位升高,迫使断路器内部缓冲空间缩小,同时由于过热还会使绝缘油劣化、绝缘材料老化、弹簧退火等。多油断路器油箱可用手摸,以判断是否过热。对少油断路器,可注意观察油位、油色和引线接头示温片有无熔化等过热特征。必要时可用红外线测温仪测试。造成断路器过热的原因有:(1)过负荷。(2)触头接触不良,接触电阻超过标准值。(3)导电杆与设备接线卡连接松动。(4)导电回路内各电流过渡部件、紧固件松动或氧化,导致过热。九、分、合闸线圈冒烟合闸操作或继电保护自动装置动作后,出现分合闸线圈严重过热或冒烟,可能是分合闸线圈长时间带电所造成的。发生此现象时,应马上断开直流电源,以防分、合闸线圈烧坏。1、合闸线圈烧毁的原因有:(1)合闸接触器本身卡涩或触点粘连。(2)操作把手的合闸触点断不开。(3)重合闸装置辅助触点粘连。(4)防跳跃闭锁继电器失灵。(5)断路器辅助触点打不开。2、跳闸线圈烧毁的原因主要有:(1)跳闸线圈内部匝间短路。(2)断路器跳闸后,机械辅助触点打不开,使跳闸线圈长时间带电。十、其他异常1、若发现断路器瓷套管闪络破损、导电杆端头烧熔、绝缘油着火以及套管漏胶或喷胶时,应及时处理。2、油断路器的油色变黑,应在维修或检修时换油。3、SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故时,值班人员接近设备要防止气体中毒,应尽量选择从“上风”部位接近设备。对室内设备,应先开启排气装置。
作者:未知 点击:1482次
本文标签:高压断路器的常见故障和异常
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《高压断路器的常见故障和异常》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“高压断路器的常见故障和异常”的更多资讯
:北京东润海德科技有限公司/北京市东润海德信息咨询中心
&【求购】 &求购女装&&
&【求购】 &求购采购毛...&&
&【求购】 &求购自动帐...&&
&【求购】 &求购磁钢&&
&【求购】 &求购冷拉方...&&
&【求购】 &求购食品级...&&
&【求购】 &求购气瓶真...&&
&【求购】 &求购透明布...&&
VIP公司推荐漏电开关跳闸的原因 漏电开关和空气开关的区别
 &来源: &作者:zhangjing &
  提起漏电开关,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出漏电开关跳闸的原因,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲漏电开关跳闸的原因。漏电开关跳闸的原因   漏电开关跳闸的原因是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。   正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。 漏电开关和空气开关的区别   1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。&&&&   2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流I&Dn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。  看完小编对漏电开关跳闸的原因的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
责任编辑:zhangjing5
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
相关标签:为什么说“四极断路器”是个错误的产品? -- 电工与电子学习园地 -- 工控网博客
电工与电子学习园地
标签(TAG):
为什么说“四极断路器”是个错误的产品?
1、我们经常看到有三极开关,没有见过4极开关;
2、这些年来,我发现有了4极断路器;
3、零线进开关的规矩被打破,是技术进步,还是技术倒退?
1、零线为什么不进开关?
2、因为零线是保证三相四线制供电输出相电压的前提;
3、一旦零线断线,断开的零线将带电,零线变火线,所有相关的单相设备将面临烧毁的严重为关头;
4、所以规定,零线不进开关,只有三极开关,没有四极开关;
1、零线有电,会妨碍检修安全,所以要断开零线吗?
2、零线带电,是一种故障,不是正常运行的原因;
3、为防止零线带电,妨碍维修安全,应该在检修时,将火线、零线一并短路接地,然后检修和维护;
1、 因为零线有电,影响维修安全,将零线用开关断开,就安全了吗?
2、大家都知道,在线路维修时,我们拉掉开关后,还要求对三相短路接地后,才允许进入维修;
3、也就是说,用开关断开的火线,也认为是不安全的,也会因为有人误合闸导致线路重新带电的可能;
4、火线用开关断开后,不安全,零线用开关断开一样不安全;
1、所以四极开关是没有任何理由的;
2、正常用电时,四极开关存在零线接触不良的安全隐患;
3、生产四极开关的企业要为他的四极开关造成的零线安全事故买单!
引用 阿水--王者之师 的回复内容:对这个问题我也很好奇,刘老上次不是回答了我的四极漏电保护开关只接三根线的问题吧,不接零线是按实验按键是不会动作的 !
漏电开关或断路器,需要工作零线N通过开关时,可以用没有触点的零线N的三极四线开关:3P+N;
1、四极开关的另一个问题是发生在倒闸操作过程中;
2、四极开关接通瞬间,必须保证零线先接通,火线后接通;
3、如果零线后接通,这样在零线接通以前,就等于零线断线一样烧单相设备;
4、四极开关断开瞬间,必须保证零线后断开,火线先断开;
5、如果零线先断开,这样在零线先断开瞬间,就等于零线断线一样烧单相设备;
6、有的四极断路器,说明书上指出,断开时,先断火线后断零线;接通时,先接通零线,后接通火线;
7、这种保证可以避免操作过程中的危险,但是这种保证可靠吗?
暂无公告...电工方面的问题有人施工误合闸断路器为啥不跳?_百度知道
电工方面的问题有人施工误合闸断路器为啥不跳?
/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/pic/item//zhidao/wh%3D600%2C800/sign=e84bdc78df/6c224f4a20a4462311bfbe0cf3d707://a.baidu.jpg" esrc="http.baidu.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://a.baidu://a如下图<a href="http
这样由于构不成通路;2,不能正常跳闸(不过会跳上级),处于虚接或线路上级与地绝缘?有可能是是两方面的原因,就是接地线未能有效接地,就像低压检修电源里面配的隔离变一样;1是断路器失效,所以不能产生过流电工方面的问题有人施工误合闸断路器为啥不跳
那地下的接线的人会触电么?
如果是上级与地绝缘的情况下一样也会触电是么?
如果是上级与地绝缘的情况下一样也会触电是么?如果是变压器中性点不接地的话,由于对地不能产生通路。所以短路电流较小,但是由于对地分布电容的存在,仍会有稍微泄露电流,所以仍有触电的风险。
其他类似问题
为您推荐:
断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:
主题:602327 ┆ 帖子:4601994
┆ 今日新贴:1291
昨日贴数:1290 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3131人
电工...警惕呀.....
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:51:34 1101楼
我在这里冒两句,我也是电工,也这样做,第一,拿他这个例子来说,如果不短路,和挂警示牌,那送闸后,死的人就是那个修理工了,然而,短路了,是很好的保护了自己,,挂了牌子,也警告了他人,但是,送电的人没有看,通电后闸刀炸开了,电弧烧了那送电人的脸,为什么是脸不是手。那人太马虎了。维修电工一般都是两人配合操作,难道他真没有看到警示牌吗?还有,就算是200A,断路器也同时跳开了啊,怎么会炸开,打火是正常的。还有退一步说,如果维修电工,把线头子,分开包裹住,那等他维修完,接线的时候,他自己就麻烦大了,更加不安全,这样是没有把握的,对于短接输出端,是可以很好的保护自己。没有危及生命已经是万幸的了,对于最终回答,这不是触电事故,这是安全事故,所有电工都应该加强安全学习。老板总是在出问题以后才会重视,平时是漠不关心的,现在对于企业安全事故死一个人企业罚款是40万,然后是停业整顿。再才是家属赔付。也就是说如果企业出死亡事故,对于最少损失就要80万
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:49:48 1102楼
回复内容:
对:周公 关于而且还不知道合闸时应该把脸偏过去,恐怕会毁容。 内容的回复:
应该遵循电工安全操作规程,侧身送电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:51:09 1103楼
引用abbf 的回复内容:修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:49:46 1104楼
修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:00:22 1105楼
维修的没错,特别是高压,做检修的时候必须挂接地短路线,误合闸就炸你的控制柜,要不线路上在做检修的不是有多少死多少。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:02 1106楼
引用赖晖 的回复内容:  下面引用由乐此不疲在&&13:51:00&发表的内容:
  再强调一遍,安规规定,必须接在一起接地,还有人说要包起来,是绝对错误的。低压电你可以包,高压电你如何&
--------------------------------------------------------------------------------------------
他们厂用高压来照明的吗?
那你们厂是从变电所引来380V的电吗,我厂一个区就有4路各8000KW的10KV专线,高压分开关40多套,每年自己做一次检修保养。严格按照安全规程操作,其中一条就是10KV上端挂短路接地线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:09:33 1107楼
引用liya 的回复内容:  下面引用由龙铁军在&&23:01:00&发表的内容:
  中华人民共和国行业标准&&电业安全工作规程&&第四章&&保证安全的技术措施1、停电2、&
--------------------------------------------------------------------------------------------
停电没错,验电没错,装设接地线没错,他错在没接地而是将三相短路了。在一般电器保护装置中,漏电检测超前于短路检测。也就是说如果他是接地了,就会只跳开关而不会炸了。
那你清不清楚装设接地线的标准是先短路再接地呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:11:36 1108楼
引用铜豌豆w 的回复内容:引用想想看 的回复内容:
真是林子大了什么鸟都有。既然有把安全牌视而不见而合阐送电的傻瓜电工,这已让我震惊不小。但还让我震惊的是现实中还有许多电工不知用三相短路并接地的方法,来建立最后一道安全防线,更让我震惊的是既然还有人反对这一做法。先不说这一做法是安全规程中明确规定的。只是想说一下为什么要这么做?现实中即使你把安全措施做的滴水不漏,该断开的都断开,可拆掉的都拆下来,该挂牌的都挂牌了,但总有个别&此处内容被屏蔽&会违反规程,把你断开的给合上,把你拆下的重新又接上去,挂的牌子如同厕所门口挂的&厕所已坏不可使用&,而照样去小便。还有可能别人把有电的线搭到了你已停电的线路上,总之现实中只有你想不到的,而没有不可能的,切记一切皆有可能!那么能保你一命的最后的防线就是把三相短路并接地,三相短路是防止三相同时送电,接地是防止其中一相送电。这就是为什么规程也要这么规定。有人说应该把三相分别包起来,但当你拆掉包裹物接线时会发生什么?如果在架空线上作业如何包?悲哀啊!悲哀!有这么多的电工不知用这个最有效的安全措施。
至于在短路情况下合阐断路器爆炸,只有二种可能:1.断路器质量不合格。2.选用的断路器分断能力不够。许多电工往往只看断路器的额定电流是多少,而不去过问短路分断电流是多少,也不知本单位变压器低压则的最大短路电流是多少,如果你用的断路器的分断能力小于你使用地的预期短路电流,那么一旦发生短路故障,爆炸就不可避免。
严重同意朋友的说法.
英雄所见略同
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:13:41 1109楼
一个简单的电机维修,造成这么大的一个事故,不说修泵者违规,但也还是有稍显不妥的地方,否则就不会发生这档子事了,其实根本不用把200A开关打下来,断开60A开关并挂牌,拆电机线的时候先验电,然后拆一条包一条,接线的时候,拆开胶布先用电笔先验电再接线就什么事都没有了。个人之浅见,欢迎拍砖!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:48:31 1110楼
被电击的电工太马虎了!还有电机开关怎么会和照明是同一个呢?还有空开的质量太差了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:12:04 1111楼
拆电机三跟线为什么要短接啊???分开用胶带包好不可以?
哪位师傅解释下啊。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:22:21 1112楼
为什么三根线短接?分开用胶带包好不可以吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:43:06 1113楼
明白了.......
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:02:08 1114楼
断电,验电,拆掉空开出线,包胶,挂牌,拆电机线柱保护盖,再验电,拆线,包胶~~~~~~~~~~`放心工作,平安下班!!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:28:56 1115楼
引用换灯泡的 的回复内容:新三毛:他最绝的是做到把电机三根线并在一起(主要保护自己)..我做到了高级电工压根儿没有想到这一招
&&有空好好学习下安规吧,这也是不是他想出来的,安规上白纸黑字写着呢,每一条都是血的教训。再说句你不爱听的,中国就是太多像你这样只知道生产不懂安全的所谓管理人员,安全事故才频发,很多家庭才承载着失去亲人的悲痛中.....对不起,我的愤怒一向来得直接。
顶你,新三毛,60A的空气开关为什么仍然处于合闸位置??费解!!修电机的没错吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:35 1116楼
中华人民共和国行业标准&&电业安全工作规程&&第四章 保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:06:26 1117楼
中华人民共和国行业标准&&电业安全工作规程&&第四章 保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:42:34 1118楼
本人看来,两个都有错,第一,修水泵的电工是一个人操作,既然挂了牌,说明他的意识还是有的,如果经验足的电工,一个人操作,加上修理水泵的地方远离电柜,肯定会把水泵的电源输入线拆卸,他把连接电机的电线短接,换句话说,他也知道可能会有人打闸,想整人,他有错。第二,第二车间的电工来打电源,他没有看到警示牌,这样他错在80%以上。另外有可能他们的警示牌有错,一面是正常,一面是正在维修,维修电工虽然挂了正在维修这面,他去了给风吹翻到另一面正常。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:12:35 1119楼
要学会保护自己。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:20:46 1120楼
引用换灯泡的 的回复内容:下面引用由xuslqq在&&21:59:00&发表的内容:
  我个人浅见~修水泵的同样有责任!作为一名电工,应该有这方面的安全防范意识,把三根相线扎在一起,就是违规啦~
&&&这位仁兄学过《电业安全规程》吗,如果没,就赶紧找本看看。
&hanxf兄已解释得很清楚了,他说的技术措施;还有组织措施是:1、工作票制度2、工作许可制度3、工作监护制度4、工作间断、转移和终结制度。(月底又要考安规了,顺便复习一下)
&&&我认为,修泵电工的做法并无不妥,唯一的可挑的毛病就是没办工作票。但如果是在一般的私人企业的电工能做到这一步,我想已经不错了(作为当事人领导的楼主,不知道是依据哪一条给他&定罪&的);主要责任无疑是送电电工,我想该君绝对是个杂牌电工,连安全规程都没学过的,不要说是作为电工,就是非搞电人员看到&禁止合闸,有人工作&这样的牌子也不会轻易送电的,这才是严重违章,结果虽然有些可悲,但是他自己导演的。
&&&我们是电力企业,在安全方面做得还算到位,象这种情况一定是要开工作票的,不然考核会很严重。我们工作中经常是开票的时间比干活的时间还长,程序虽有些麻烦,但从保证电工人身安全的角度来说,还是可取的。
&&&总之,安全无小事,特别是我们搞电的人员,安规上的每一条都是用血和泪换来的啊!
内容的回复:
z支持楼主。&修电机的电工做这一招十分有效(主要保护自己),我做了10年电工也想不到呀,如果送电的不伤那他早就死了,他的做法不知道违反了哪一条法律呢...... &我也想不到修电机的师傅触犯了那条法律被拘留了,师傅已经是挂了标示牌禁止合闸了,如果没有送电不是没有什么事吗。修电机的师傅把三相电并一起也是个人保护措施的,就和重复接地一个概念罢了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:23:43 1121楼
内容的回复:
z支持楼主。&修电机的电工做这一招十分有效(主要保护自己),我做了10年电工也想不到呀,如果送电的不伤那他早就死了,他的做法不知道违反了哪一条法律呢...... &我也想不到修电机的师傅触犯了那条法律被拘留了,师傅已经是挂了标示牌禁止合闸了,如果没有送电不是没有什么事吗。修电机的师傅把三相电并一起也是个人保护措施的,就和重复接地一个概念罢了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:58:23 1122楼
不知道送电的电工有本儿吗,如果有一定是刚参加工作,难道看见牌子不知道问一声,该厂的管理有够乱的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:15:54 1123楼
现在有LOTO锁具呢。直接把断路器锁起来,就不会出现误合闸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:41:57 1124楼
我认为修电机的没有错,送电的那个才真的可恨又可悲&&&这人也能做电工,怀疑是不是关系进厂的?!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:41 1125楼
我认为如果一个电工在工作中马马虎虎,那么他可以回去种地了,即使是修电机的挂的牌子掉了,但是在地上也可以看见,而且我相信牌子不可能到处乱丢吧,不用的时候应该是放在一起,需要的时候才会拿出来的,看见牌子首先应该考虑的是会不会有人工作
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:57 1126楼
我认为如果一个电工在工作中马马虎虎,那么他可以回去种地了,即使是修电机的挂的牌子掉了,但是在地上也可以看见,而且我相信牌子不可能到处乱丢吧,不用的时候应该是放在一起,需要的时候才会拿出来的,看见牌子首先应该考虑的是会不会有人工作
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:40:33 1127楼
我认为如果一个电工在工作中马马虎虎,那么他可以回去种地了,即使是修电机的挂的牌子掉了,但是在地上也可以看见,而且我相信牌子不可能到处乱丢吧,不用的时候应该是放在一起,需要的时候才会拿出来的,看见牌子首先应该考虑的是会不会有人工作
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:34:40 1128楼
引用abbf 的回复内容:修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。
同意!支持!最近本人在考电工操作证!这么说吧!现在在的证啊!都是交钱就可以拿的了!但是我们电工一定要记住!生命是自己的!痛的是自己!保护好自己吧!再保护别人!因为在10多亿人口中什么样的人都有!有遵守的有不遵守的!所以做好保护自己的措施才是重要的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:37:17 1129楼
引用乐此不疲 的回复内容:讨论到现在,我认为hanxf是正确的,大家都知道安全重要,都在喊要遵守规程,但我发现其实行多人都没有学习规程,只是凭想象在想当然地发表议论,害人害己。最典型的是认为修水泵的不应该将三相短路。去看看规程吧!公安局抓人是无知的表现,修水泵的可以去告他。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:41:02 1130楼
引用换灯泡的 的回复内容:  下面引用由xuslqq在&&21:59:00&发表的内容:
&我一直不知道工作票是什么?能说下吗!本人在合资企业上班!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:45:32 1131楼
引用新三毛 的回复内容:&&&&&今天我到了安监所学习了一天,在反复辩论到底是谁违章的问题,当争论到&不是你死就是我活&问题时,大家吵了起来.
&&&&&问题1:修电机的电工如果没有这样做肯定死了,如果出这样问题,送电的负责吗?承担得起吗?
&&&&&问题2:送电的确实违章了,该负什么责任?不能自己掏钱医自己吧.......
&&&&&问题3:修电机的电工的做法真的违章了吗?
&明天继续去开会呀...说是开会实软禁呀......
&&&&&最新消息:送电的电工是当地劳动部门培训出来的,修电机的是外地的,现在处理又是在当地劳动部门处理.......
你回去跟你的手下说下!下次再有人做同类的工 作可以拆一根线包一根线!包好后放旁边!另工做此工作时必须2人作业!也就是一个监护一个作业!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:42 1132楼
&&& 对于送电的电工是一次深刻的教训,在送电前一定要确认是否安全 ,是否有人工作,才可以合闸送电。应该养成这样的意识和习惯。无论有没有&有人工作&警示牌,都要有这种意识和习惯。有警示牌那就更不用说了。
&& &对于修电机的电工来说,这样做是不合适的,在保证自身安全的同时,也要最大限度的考虑其他人的安全。事实上这样做并不是万无一失的,正常情况下,上端断路器短路保护应该动作跳闸了。在上端断路器动作迟缓的情况下&,如果合闸空开正常,在你的短路点炸开的可能性最大,所以也是有危险的。即便是在你短路期间是安全的,在你拆开短路点准备接线的时候合闸送电呢,是不是更危险。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:33 1133楼
我也是刚学的,真的是血的教训啊,学到东西了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:13:08 1134楼
血的教训啊!!!希望谨记安全生产操作规程啊,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:19 1135楼
折开电动机的电源线用胶布分开包起来,空开没有起到保护作用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:46:46 1136楼
这老兄也太厉害了,一朝被蛇咬,十年怕井绳。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:43:26 1137楼
引用 耐压 的回复内容:
不但要严格遵守电工安全操作规程,而且要严格执行电工岗位责任制。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:02 1138楼
我认为,工厂的电工领导有很大的责任,首先,把照明和电机控制接在同一开关就是不对的,第二,作为领导,没有对自已的员工作些最基本的电工安全知识的培训。我认为 修电机的电工做的是对的,要是说有不对,可能是标示牌挂的不是很显眼,(正常标示牌是要挂在电控箱的锁上),还有就是挂上标示牌后,没有对电控箱进行上锁。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:00:13 1139楼
我认为最有效的方法是把电机的电源侧的线路拆除,这样就可以安全的做维修工作,又不会影响他人用电。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:09:57 1140楼
公安局只抓了修电机的肯定是错误的,但是,我想其中肯定另有原因的,你想呀,我国的警力资源还是有限的呀。是不是合闸送电的家人并不认可这样的事情发生在自家呀,最起码也要有一个面对现实的过程吧,这就是法律赋予警察机构的人情的一面,在没有事情没有彻底分析清楚之前,&抓人&就是最大的保护我们的民生。
!!!我特别提醒电工朋友们,如果将来像这样的或更糟糕的事情真的发生在自己身上,当然我们肯定是像修电机的哪一类的遵守电工作业制度的哪一类,请一定要做到主动申请上级领导给予我们人身上的保护,并随时准备报警。只有这样才是理智的。如果出现死亡或者严重致残的,我们千万不可主动探望&受害人&的亲属,否则,就可招致&杀身之祸&。大家明白吧。
???修电机的一个人被抓了,就没有第二个?监护人哪去了?他没有责任吗?哦?!!肯定是没有监护人了,一个电工独自作业首先就是违反了安全组织制度,他们单位的领导干什么吃的?地方的安全监察机构干什么吃的?如果真的有人要承担责任应该首先是他们。
!修电机的,你还有一点错误存在,大家没有说出来,我来补充一下,望我们这些修电机的能够避免此类灾害的发生。电源空开所在的位置肯定是一个房间了,对吗?拉了闸了,出了门,找把锁,关好窗,锁好门,留个联系方式,不就把所有问题,所有灾害避免了吗???缜密维系着我们这些修电机的身家性命呀!!!
惋惜呀,送电的,你肯定不够缜密,另外,你肯定是工作超限了。做了你分外的工作肯定会有危险的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:13:01 1141楼
加TA为好友 发表于: 22:18:31 1142楼
熔断器肯定没有使用,短路保护最有效的肯定是快速熔断器,空开无法替代。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:29:02 1143楼
那个人不是电工吧,就算有些常识的人也不会这样做啊,最好还是上锁吧,这样就更保险一些.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:59:14 1144楼
应该只是眼睛伤到了,脸没事,再说怎么能盲目送电呢,我们只要看到闸跳了,一定要检查是什么原因跳的,还是人为拉的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:07:51 1145楼
不知道,估计那位维修电工把3相线联同底线接到一块,我觉得合闸权责。一半企业控制室开关柜容量都不会太小,一合闸相当于对地短路,不把他崩死已经不错了。灼伤脸部是轻的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:47:52 1146楼
引用涵蓄浅见 的回复内容:责任在送电的那位电工,为什么不看警告牌,没有遵守操作规程!与修水泵的师傅无关.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:55:59 1147楼
严重的管理问题?.................
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:43:19 1148楼
这个故事我刚出道时师傅就说了!是一个电工经常遇到的事! 都有责任的 !
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:35 1149楼
修电机的应该挂把锁,把送电开关锁上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:29:51 1150楼
如果能上锁,挂把锁是最安全的。
总条数: | 当前第23/25页