三个交流接触器 继电器和一个时间继电器怎么控制泵

用两个中间继电器,三个交流接触器,三个行程开关,一个时间继电器,一个热继电器如何控制两台电动机_百度知道
用两个中间继电器,三个交流接触器,三个行程开关,一个时间继电器,一个热继电器如何控制两台电动机
提问者采纳
些元件可以组成多个不同动作的线路??也就是你要实现的目的或工作过程?,具体要求呢
就是用上面的电气元件怎样实现对两台单速三相异步电动机的控制,如正反转或一个正反转一个正转,谢谢,请画电气原理看下
也就是说,没有具体要求,只要把原件用完,能动作就可以了?
没有按钮???
有按钮,LA10-3H、 LA10-1H各一个
好好想想,再去画图
谢谢您,图画好了,麻烦上传,让我看下。
提问者评价
其他类似问题
交流接触器的相关知识
按默认排序
其他7条回答
也给我发一份吗请问这个控制电路能实现什么功能呢。我的邮箱sy4990@yahoo,我也来研究研究.com
麻烦楼上也给我发一份..谢谢..
做个控制电路,哈哈
简单的和1是的
把邮箱给我给你发过去
楼上的也发我一份吧
哪些不同的动作要求可以满足
可以接好几种.你是想接星三角吗?
是对两台单速三相异步电动机的控制,星三角本身就要用到三个交流接触器,另外一个电动机怎样接呢?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号液位开关如何控制泵_百度知道
液位开关如何控制泵
提问者采纳
采用液位开关控制一个交流接触器。解决的方法是,容易烧坏,液位开关也受不了,但是单相的功率都不是很大。除非你用单相,第二,三相马达必须有三条相线同时接通才可以启动,第一容量比较小,像这种触点是不能直接控制马达的液位开关一般都是一个触点(常开的) 。不管你是电子式的液位传感器还是机械式的液位开关都需要通过交流接触器控制马达,再通过交流接触器去控制水泵电机
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
当水箱无水的时候液位开关只是个辅件,就断掉电路,防止空载,它起到的功能很简单,就是相当于一个保险丝,保护泵。主要还是需要自己弄好电路板或者通过增加交流接触器等这些来实现所要达到的功能
液位开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁哪位大哥帮帮忙!情况是这样的 三相异步电动机接了控制正反转交流接触器和一个热继电器。_百度知道
哪位大哥帮帮忙!情况是这样的 三相异步电动机接了控制正反转交流接触器和一个热继电器。
电动机带着负载反转时电流过大(通常电机带着负载正转完后反转时瞬间电流会增大)热继电器断开故障是这样的。不知道什么情况急急 求高手指点、电机也正常!谢谢了,为什么电机突然反转时热继电器会断开(负载运行正常),但是我手动复位后接触器会吸合电动机也会工作检查线路也正常
手动复位后退时,过几十秒后线头烧红了,前进接触器220V接触点会冒火花,我就赶紧断电了
提问者采纳
因此,是否接触不实。2、检查接触器的触头及簧片;二是触头间电阻增大,使之发热甚至烧毁:一是接触器会发出嗡嗡的声响,应该更换接触器;如果接触不实会发生2种情况1。也就是你看到的那种情况,并且应该选择合适的触头容量、核对电机容量与接触器是否匹配
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
 那有带负荷反转的啊,电流当然大?一般是不允许的,呈成倍增长热继电器不动作才不正常呢,不知道拖动什么
看了其他朋友的回答,只能说简单些,你可以把交流接触器卸开清理下,主要把出点用砂纸打磨下,先保证接触没有问题,再进一步观察,逐一排查问题
接触器容量不够,一般容量要选大点
不小啊在那个范围内, 以前运行都正常的 就是最近才出现这种情况的
接触器质量差,老化了,赶紧换一个吧
嗯 我明天换个试下 谢谢了
典型的接触不良