家用锅炉泵在供水,水箱在回水,水箱向上反水,致循环泵供水还是回水进气而无法循环。

大庆油田有限责任公司第四采油厂第一油矿& 黑龙江大庆& 163000
&&&&&&& 锅炉故障停泵,导致炉内水不循环汽化,严重时发生爆管事故发生。研制技术措施予以解决。
一、高位水箱的设计
&&&&&&&&&&&&&&& 图1& 高位水箱流程图
&&&&&&& 泵正常供水,与此同时高位水箱进水,水箱上安装有自动空气排气阀,其阀将箱内余气排出,逐渐使水箱内压力降低。高位水箱的进水与锅炉供水并联,在热水循环泵正常运行时,高位水箱满后,自动空气排气阀关闭。
&&&&&&& 1.水箱高度的确定
&&&&&&& 当水泵失电时,水箱的瞬间供水压力必须达到p=0.01Mpa,&=1t/m3其水箱的安全高度应为h=p/&将数据代入得100m。
&&&&&&& 2.水箱容积的确定
&&&&&&& 其设计数值应以保护时间为依据,按两台机泵停运操作最短时间为10min计算,水泵的排量按100L/min计算,采取措施(1)水箱的安装高度不低于100m。(2)水箱的容积不应小于1m3。
&&&&&&& 4.在锅炉循环热水出口汇管安装电磁排水阀,当水泵失电时,水泵电机的交流接触器常闭触点控制电磁阀和高位水箱出口电磁阀打开排水。此时高位水箱自动向锅炉供水。
二、热水循环备用泵的自动切换控制
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2& 电路图
&&&&&&& 在电动机启停控制电路中增设中间继电器、蜂鸣器。中间继电器ZJ与交流接触器常闭辅助触点FR1串接,延时继电器与中间继电器的常开触点串接,并与蜂鸣器串接。1号泵停机时,同时FR1吸合接通2号泵电路自行启动,FR1吸合使蜂鸣器报警。延时电路上电延时1分钟断开蜂鸣器电路,防止长时间报警烧毁蜂鸣器,启动电动机时,合上QK,按启动按钮时FR1断开使蜂鸣器停止报警。
三、锅炉供水泵自动切换报警改进
&&&&&&& 锅炉在以往的运行期间,由于也偶尔发生过所用变失电等导致热水循环泵偷停现象,虽然油泵会进行自动切换,但是在切换过程中,配电盘上无任何声响,也不能引起值班人员的高度注意,如果油泵因故障不能进行切换,随着油泵的停止,警铃会发出震耳欲聋的铃声,值班人员会立即对运行设备进行检查,并手动启动备用水泵,及时调控油压,避免水泵在不能自动切换时机泵无水状态下运行,导致锅炉汽化等重大事故的发生,确保锅炉安全运行。
&&&&& 图2& 锅炉供水泵自动切换报警改进图
&&&&&&& 使用警铃报警装置前,水泵自动切换无声响,往往不会引起值班人员注意,或引起锅炉供水不稳或中断。使用警铃报警装置后,水泵自动切换后警铃会立即发出持续警报声,并在值班室周围5米范围内均能引起值班人员的高度警觉,避免了事故的发生和扩大。
&&&&&&& 在值班室控制盘上装上警铃转换开关及警铃。将警铃的电源与水泵的交流接触器常闭触点相连,当运行1号油泵时,1号指示灯亮,此时,将1号油泵的自动转换开关指向备用泵2号时,同时将警铃的转换开关也投入运行指向1号状态,当瞬间失电时,2号水泵自动启动,这时1号泵停止运行,指向1号的警铃会随之鸣笛,引起值班人员的高度注意,值班人员会对运行油泵进行检查,并将警铃解除,重新更换水泵的自动切换及备用警铃重新投入运行状态。
四、结束语
&&&&&&& 安全生产:上述安全技术措施的有效实施,保障供水持续、稳定的情况下,安全运行,避免了锅炉无水事故发生。
&&&&&&& 此装置的成本投入低使用存在着潜在的巨大的经济效益不可估量。
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:家用生活热水,一台锅炉,一台水箱。热水循环泵安装在水箱回水管上,方向正确,泵后面是单向阀,方向也正_百度知道您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
地热的循环泵安装非常简单,如果是加压泵就安装在供水管线上的进户阀以里,如果是回水泵就加在你家回水管线的末端,也是进户线阀门以里,一般家用回水泵在6个扬程就足够用...
大家还关注锅炉循环泵一关就回水是怎么回事?_百度知道}

我要回帖

更多关于 循环泵供水还是回水 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信