光子显示屏报警变压器铁芯接地高压侧接地该如何处理

电气典型事故处理预案
电气典型事故处理预案
发电机一次侧()相保险熔断
①&发电机立盘静子电压表指示降低;
②&发电机周波表指示失常(不正确);
③&机组热负荷与电负荷不匹配;
④&无功负荷随Ⅰ输出摆动而变化;
⑤&发电机无功表指示逐渐升高。
①&立盘、断线信号发;
②&强励信号可能发。
①&AVR-Ⅰ盘面发电机电压百分表降为;
②&综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;
③&AVR-Ⅱ综放表计偏至正方向,输出很小;
④&发电机相二次侧实测电压小于。
①&YH内部故障;
②&YH保险接触不良;
③&系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障;
④&发生铁磁谐振现象。
①&将厂用切至备用变带;
②&将发电机过激磁保护退出;
③&空载试验手动柜升降电压正常,&将其减低限位;
④&合开关并缓慢增加手动回路励磁;
⑤&保持发电机无功负荷稳定,手动缓慢减少自动励磁至减磁低限位灯亮;
⑥&拉开开关,检查无功稳定,手动柜与Ⅱ并列运行;
⑦&取下相二次侧保险器、(相、),撤运A相;
⑧&测A相绝缘正常更换保险加运A相;
⑨&电气检修测量发电机相二次电压已经正常;
⑩&给上相二次测保险();
⑾&&检查发电机各表计指示正常;
⑿&&合上开关,检查AVR-Ⅰ盘面发电机电压百分表指示正常;
⒀&&保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减手动柜输出至&手动减磁极限&灯亮,拉开Q6开关,检查发电机各参数正常;
⒁&&投入发电机过激磁保护压板;
⒂&&厂用由启备变切换至厂高变带;
⒃&&若更换后再次熔断,申请停机处理。
①&当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压;
②&平时抄表应加强对AVR-Ⅰ、Ⅱ出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查;
③&处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限;
④&取下YH一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下,并采用接地放电。
电气典型事故处理预案
发电机一次侧相保险熔断
①&发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随Ⅰ输出摆动而变化;
②&发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高
①&立盘&1YH、断线&信号发;
②&强励信号可能发。
①&AVR-Ⅰ、Ⅱ盘面发电机电压百分表差异较大,AVR-Ⅰ较低;
②&AVR-Ⅰ综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;
③&AVR-Ⅱ综放表计偏至正方向,输出很小;
④&发电机相二次侧实测电压小于。
①&YH内部故障
②&YH保险接触不良
③&系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障
④&发生铁磁谐振现象
①&将厂用切至备用变带;
②&将发电机过激磁保护退出;
③&空载试验手动柜升降电压正常,&将其减低限位;
④&合开关,保持发电机无功负荷稳定,增加手动励磁,手动减少自动励磁至&自动减磁极限&灯亮;
⑤&拉开开关,检查无功负荷稳定,手动柜与Ⅱ并列运行;
⑥&取下二次侧C相保险器(),撤运C相;
⑦&测相绝缘正常,更换保险,加运相;
⑧&电气检修测量发电机相二次侧电压正常;
⑾&&检查发电机各表计指示正常;
⑿&&合上开关,检查AVR-Ⅰ盘面发电机电压百分表指示正常;
⒀&&保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减少手动励磁至&减磁极限灯&亮;&
⒁&&拉Q6开关,检查发电机无功正常;
⒂&&投入发电机过激磁保护压板;
⒃&&厂用由启备变切换至厂高变带
⒄&&换后再次熔断,申请停机处理
①&立盘2YH断线信号发
②&发电机保护柜、柜&装置故障&信号发
③&发电机静子接地信号可能来
④&发电机各表记指示正常
①&发电机二次侧实测电压小于
①&YH内部故障
②&YH保险接触不良
③&系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障
④&发生铁磁谐振现象
①&汇报值长
②&停运发电机失磁、阻抗、逆功率、后备逆功率、定子接地、转子一点接地、过激磁保护(柜?压板?)
③&取下对应侧二次保险器,撤运对应侧
④&测撤运YH绝缘正常,更换保险加运
⑤&测量发电机对应侧二次电压正常
⑥&测量打开各保护压板电压正常,投入各保护
⑦&若更换后再次熔断,申请停机处理
①&&保护压板投入前联系电试班测量电压
电气典型事故处理预案
发电机一次侧保险熔断
①&发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随Ⅱ输出摆动而变化发电机周波表指示降低
②&机组热负荷与电负荷不匹配
③&发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高
①&立盘断线信号发
②&强励信号可能发
①&AVR-Ⅱ盘面发电机电压百分表降为
②&综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动
③&AVR-Ⅰ综放表计偏至正方向,输出很小。
④&发电机二次侧实测电压小于
①&YH内部故障
②&YH保险接触不良
③&系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障
④&发生铁磁谐振现象
①&打开发电机匝间短路保护压板
②&将厂用切至备用变带
③&将发电机过激磁保护退出
④&空载试验手动柜升降电压正常,&将其减低限位
⑤&合开关升负荷
⑥&AVR-Ⅰ、Ⅱ开始自动减小输出(时间较长)
⑦&当无功加至时手动调整自动励磁至减磁低限位灯亮
⑧&断开开关,检查无功稳定,手动柜与Ⅰ并列运行
⑨&取下二次侧保险器,撤运
⑩&测相绝缘正常更换保险加运
11&测量发电机二次侧电压正常
12&给上二次测保险
13&检查发电机各表记指示正常
14&合上开关,检查AVR-Ⅱ盘面发电机电压百分表指示正常
15&增加AVR-Ⅰ、Ⅱ输出,减手动柜输出,当开关减磁极限位时断开Q6开关,检查发电机无功正常
16&给上发电机匝间短路保护压板
17&给上发电机过激磁保护压板
18&厂用由启备变切换至厂高变带
19&若更换后再次熔断,申请停机处理
①&&当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止监视段超压
②&3YH一次侧单相保险熔断后,在保险未完全熔断,断线信号未发之前现象不好判断,平时抄表应加强对AVR-Ⅰ、Ⅱ出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查
③&处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限
④&投入匝间短路保护前要对压板验电
电气典型事故处理预案
UPS电源失去
①&立盘光字:&、控制电源消失&
②&五台操作员站及站全部失电黑屏
③&机炉辅助控制屏失电
④&893&CRT、火焰电视、电接点水位计、水位电视等显示黑屏
⑤&发电机无功负荷表计指示异常
⑥&立盘数显周波、负荷黑屏
⑦&小机盘全部黑屏,汽轮机所有转速信号均为失电状态
⑧&ETS柜电源失去,站指示正常
①&发变组&Ⅱ套逆功率&信号
②&发变组解列,厂用电切换正常
③&&异常&、&事故&信号
④&其余信号同一般跳机现象
①&汽机:主机声音正常,依靠经验判断转速下降,主机润滑油压表指示正常,检查主汽阀,调阀、中联门均已关闭,主机高压启动油泵、交流事故油泵是由于机组跳闸后,主油泵出口压力低于pa联锁启动;直流事故油泵由盘前人员在卧盘启动正常(或低油压联启);顶轴油泵由于只靠转速信号联锁启停,故顶轴油泵不能联启,只能靠运行人员就地启动;发电机密封油系统运行正常
②&锅炉:检查磨煤机、给煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统,检查空予器、火检风机、引、送风机运行正常,一次风机跳闸
③&电气:发变组解列、厂用切换正常,显示黑屏,输出为电压零,旁路稳压柜输出为零
①&事故关断()动作。
a)&因主机交流油泵状态无法判断,立即在卧盘启动直流事故油泵,检查高压启动油泵、交流事故油泵运行情况,否则应在就地强启,检查润滑油压正常。并应检查密封油系统运行正常。
b)&因机组转速无法判断,可在机头打闸一次,同时就地检查各主汽门、调阀、中联门关闭,检查汽机实际转速下降(未飞升)。高排逆止门、各抽汽逆止门、电动门关闭;
c)&闸门盘上切换中辅汽源,冬季暖风器用汽量较大,轴封汽源切换至中辅后供气不足,此时立即关小暖风器供气门,同时提高中辅供气压力,作为机,必须在闸门盘打开门。
d)&在电源未恢复前,由于转速信号不来,顶轴油泵不会联启,就地及时在保安段启动主机顶轴油泵。检查顶轴油压力正常。
e)&注意检查除氧器、凝汽器水位,由于除氧器、凝汽器水位调阀属于断(断电、气及控制信号)自锁(保持)阀门,电源失去后,站上操作不动,(除氧器水位高后,至凝汽器溢流阀&失电不会动作,事故放水阀&电动门联锁正常开启),&电源恢复后,除氧器水位主、副调阀状态视除氧器水位,凝汽器最小流量再循环阀开度左右,自动均正常
①&就地检查所有磨煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统
②&检查过再热汽减温水电动总门关闭
③&M/A站、就地检查汽包水位不应升高,必要时开事故放水降水位
④&检查火检风机、空预器、引、送风机运行正常,一次风机跳闸
①&在逆功率保护动作跳闸后,检查发变组解列,厂用切换正常,若厂用电未切换,应立即手动切换一次。检查保安段电源正常。并应注意恢复机外围变压器电源,以确保其他运行机组的安全若保安段电源开关故障,检查保安段母线无异常时,撤运保安段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安段供电
②&就地检查,确证负荷电源失去,跳闸后由于也黑屏,表面上不好判断其分合状态,可手动分、合一次,用钥匙直接启动一次,由于&机复位按钮经常出现弹不出的问题,造成不能复位现象,无法启动,此时可用手弹等方法尽快复位,复位后再次启动,若主路电源有问题,检查旁路稳压柜电源正常,合上、,切方式选择至旁路,启动。恢复供电保安段母线电压恢复正常后,检查直流系统,系统方式正常,合上热工段至电源接触器
③&检查直流充电器运行应正常,对电气系统全面检查一次,恢复到并列前状态
处理时间:&&&&&&&年&&&月&&&日&&&
电气典型事故处理预案
#1、#4机保安A段母线失压
①&立盘热工电源故障信号
②&各操作员站报警窗口大量参数变坏报警
③&空予器事故跳闸报警
①&送风机跳闸,一次风机、引风机相继跳闸,炉膛压力先负后正,大幅波动
②&空予器主电机跳闸,侧副电机状态变黄
③&空予器导向、推力油泵跳闸
④&电泵交流润滑油泵跳闸,电泵失去备用
⑤&锅炉、、三台磨煤机油站跳闸,磨煤机快停发
⑥&#1火检冷却风机跳闸,火检冷却风机联启
①&保安段母线电压表指示为零,
②&柴油发电机未运行,故障灯亮
③&UPS自动切换为蓄电池
④&#1工业电视冷却水泵跳闸(机)
⑤&主机排烟风机跳闸
①&保安段电源开关跳闸
②&保安段母线故障
③&保安段负荷故障越级
①&若炉动作,按炉动作处理
②&若炉未动作,迅速加大侧风机出力,维持炉膛压力正常
④&关闭过、再热汽减温水总门
⑤&机侧快速关闭调门至
⑥&开启中辅母管至中辅供汽门
⑦&开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常
⑧&倒一台小机汽源为中辅带
⑨&保安段母线恢复正常供电方式后,启动锅炉侧风机油站,投入侧风烟系统运行,恢复机组负荷
①&检查保安段失压原因,电源开关误跳时,断开保安段母线低电压连锁开关,合上保安段电源开关
②&若保安段电源开关故障,检查保安段母线无异常时,撤运保安段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安段供电
③&若有明显故障点或测母线绝缘不合格,作好安全措施,联系检修处理正常后,断开保安段母线低电压连锁开关,合上保安段电源开关
④&保安段母线电压恢复正常后,检查直流系统,系统方式正常,合上热工段至电源接触器
⑤&联系检修检查柴油发电机未联启原因
①&保安段失压时,由于没有电压表,难于判断,应根据首先出现的现象联系到,保安段母线失压时首先能注意到的肯定是热工电源消失光字报警
②&在保安段电源未恢复正常方式前,不能启侧风机,防止保安段电源由柴油机恢复至炉段时,再次造成单侧风机跳闸,造成不必要的扰动
③&故障点未查明前不能将柴油机&复位&,防止柴油发电机再次启动
④&注意监视直流Ⅰ母电压,保安段电压不能及时恢复时,投备用充电器运行
处理时间:&&&&&&&年&&&月&&&日&&&
电气典型事故处理预案
#1、#4机保安B段母线失压
①&集控室事故照明切换
②&立盘主变通风Ⅰ、Ⅱ电源故障信号发
③&空予器事故跳闸信号
①&送风机跳闸,一次风机、引风机相继跳闸,炉膛压力先负后正,大幅波动
②&空予器主电机跳闸,侧副电机状态变黄
③&空予器导向、推力油泵跳闸
④&电泵交流润滑油泵跳闸,电泵失去备用
⑤&主机交流事故油泵状态变黄
⑥&锅炉、、三台磨煤机油站跳闸,磨煤机快停发
⑦&主变温度升高
①&保安段母线电压表指示为零,
②&柴油发电机未运行,故障灯亮
③&UPS旁路稳压柜、跳
④&#2工业电视冷却水泵跳闸(机)
⑤&主机排烟风机跳闸
①&保安段电源开关跳闸
②&保安段母线故障
③&保安段负荷故障越级
①&若炉动作,按炉动作处理
②&若炉未动作,迅速加大侧风机出力,维持炉膛压力、风量正常
④&关闭过、再热汽减温水总门
⑤&机侧快速关闭调门至
⑥&开启中辅母管至中辅供汽门
⑦&开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常
⑧&倒一台小机汽源为中辅带
⑨&密切观察主变温度上升情况,尽量降低机组负荷
⑩&保安段母线恢复正常供电方式后,启动锅炉侧风机油站,投入侧风烟系统运行,恢复机组负荷
①&降低发电机无功出力,注意主变温度上升情况,如果小时内主变冷却器不能投入运行,停机处理
②&检查保安段失压原因,电源开关误跳时,断开保安段母线低电压连锁开关,合上保安段电源开关
③&若保安段电源开关故障,检查保安段母线无异常时,撤运保安段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安段供电
④&若有明显故障点或测母线绝缘不合格,作好安全措施,联系检修处理正常后,断开保安段母线低电压连锁开关,合上保安段电源开关
⑤&保安段母线电压恢复正常后,检查直流系统正常,投入系统旁路稳压柜、运行
⑥&联系检修检查柴油发电机未联启原因
①&保安段失压时,由于没有电压表,难于判断,应根据首先出现的现象联系到,保安段母线失压时首先能注意到的肯定是事故照明切换,立盘主变通风电源故障信号
②&在保安段电源未恢复正常方式前,不能启侧风机,防止保安段电源由柴油机恢复至炉段时,再次造成单侧风机跳闸,造成不必要的扰动
③&故障点未查明前不能将柴油机&复位&,防止柴油发电机再次启动
④&注意监视直流Ⅱ母电压,保安段电压不能及时恢复时,投备用充电器运行
处理时间:&&&&&&&年&&&月&&&日&&&
电气典型事故处理预案
机段母线失压
①&&机工作变事故跳闸&
②&&机工作变事故跳闸&
③&&机工作变高压侧接地&,&机工作变速断&,&机工作变过流&信号可能来
④&&机段低电压&
⑤&机段母线电压为零
⑥&机变高、低压侧开关红灯灭绿灯闪
⑦&主变通风Ⅰ电源故障信号
①&EH油压波动,油泵跳闸,油泵联启
②&小机油泵跳闸,油泵联启,小机跳
③&小机油泵跳闸,油泵联启,小机跳
④&电泵联启,汽包水位迅速降低
⑤&冷却水升压泵跳闸,联启
⑥&真空泵联启,真空泵电流为零或变坏点,凝汽器真空下降
⑦&定冷泵跳闸,联启
⑧&轴封风机跳闸
⑨&空、氢侧密封油泵跳闸,联启
⑩&主机高压启动油泵电流变坏点,凝输泵状态变黄,电流变坏点
①&厂高变冷却风机停运
②&机通风段母线失压,循环泵电机温度升高
①&机变本体故障
②&机段母线故障
③&机段负荷故障,开关拒动
①&若两台小机均跳,迅速加大电泵出力,四台磨煤机运行时,打跳台磨,投油,降低运行磨出力,炉膛燃烧稳定时再打跳台磨,同时机侧快速关闭调门减负荷,维持汽包水位
②&开启中辅母管至中辅供汽门,除氧器汽源倒至中辅,开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常,启动轴封风机
③&关闭真空泵入口电磁阀,停运真空泵
④&检查定冷水压力、流量正常;检查空、氢侧密封油压正常;检查油泵运行正常,油压正常
⑤&监视循环泵电机温度,必要时切换循环泵
①&检查记录保护动作信号,复归闪光手闸
②&若保护动作为&高压侧接地&或&速断&,就地检查机段母线无异常,合联络开关给机段送电,撤运机变,测绝缘,联系检修检查处理
③&若保护动作为&过流&,检查母线上所带未跳负荷是否有保护动作信号,若为负荷故障越级,撤运该负荷,加运机变;若所有负荷开关没有保护动作信号,测量变压器、母线及绝缘,查找隔离故障点,联系检修处理,恢复母线供电&
①&机段失压时,真空泵仍为运行状态,必须及时关闭其入口电磁阀,断开开关
处理时间:&&&&&&&年&&&月&&&日&&&
电气典型事故处理预案
机段母线失压
①&&机工作变事故跳闸&&
②&&机工作变事故跳闸&
③&&机工作变高压侧接地&,&机工作变速断&,&机工作变过流&信号可能来
④&&机段低电压&
⑤&机段母线电压为零
⑥&机变高、低压侧开关红灯灭绿灯闪
⑦&主变通风Ⅱ电源故障信号
①&EH油压波动,油泵跳闸,油泵联启
②&小机油泵跳闸,油泵联启,小机跳
③&小机油泵跳闸,油泵联启,小机跳
④&电泵联启,汽包水位迅速降低
⑤&冷却水升压泵跳闸,联启
⑥&火检冷却风机跳闸,联启
⑦&真空泵联启,真空泵电流为零或变坏点,凝汽器真空下降
⑧&定冷泵跳闸,联启
⑨&轴封风机跳闸
⑩&空、氢侧密封油泵跳闸,联启
11&除氧器电流变坏点
①&抗燃油再生泵跳闸
②&机通风段母线失压
③&热工段母线失压
①&机变本体故障
②&机段母线故障
①&380V炉段&&系统接地&光子发
①&就地检查380V炉段母线相电压降低,、相电压指示升高
①&380V炉段母线或负荷相发生接地
①&复归音响
②&就地检查母线三相电压数值,确证接地相别和接地程度
③&询问灰控、各专责有无启停设备,若有,则停运或切换该设备。看接地是否消除
④&若接地现象仍存在,可通过就地立盘上接地信号灯判断,用万用表测量零序电流,查找接地支路
⑤&确定支路后,到下一级配电柜或具体负荷就地进一步测量检查
⑥&对于该支路负荷若从外观无法判断时,可采用切换或试停的方法,直到选出具体设备,然后停运该设备测绝缘是否正常。通知检修处理
①&选接地过程中,应尽快缩短时间,以防事故扩大
②&注意区别接地故障和保险熔断。具体应检查母线相电压是否有变化
③&选接地时,应根据负荷的重要程度来决定先后顺序
④&测量零序电流时注意安全距离
处理时间:&&&&&&&年&&&月&&&日&&&
电气典型事故处理预案
#3机保安A段母线失压
①&立盘热工电源故障信号
②&各操作员站报警窗口大量参数变坏报警
③&空予器事故跳闸报警
①&送风机跳闸,一次风机相继跳闸,炉膛压力急剧变负
②&若炉未动作,引风机超驰动作,静叶档板迅速关小,此时迅速加大侧送风机、一次风机出力,维持炉膛压力、风量正常
④&关闭过、再热汽减温水总门
⑤&机侧快速关闭调门至
⑥&开启中辅母管至中辅供汽门
⑦&开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常
⑧&倒一台小机汽源为中辅带
⑨&保安段母线恢复正常供电方式后,启动锅炉侧风机油站,投入侧风烟系统运行,恢复机组负荷,检查恢复引风机及一次风机至正常方式
②&若炉未动作,引风机超驰动作,静叶档板迅速关小,此时迅速加大送风机、一次风机出力,维持炉膛压力、风量正常
④&关闭过、再热汽减温水总门
⑤&机侧快速关闭调门至
⑥&开启中辅母管至中辅供汽门
⑦&开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常
⑧&倒一台小机汽源为中辅带
⑨&密切观察主变温度上升情况,尽量降低机组负荷
⑩&保安段母线恢复正常供电方式后,启动锅炉侧风机油站,投入侧风烟系统运行,恢复机组负荷,检查恢复引风机及一次风机至正常方式
①&A侧引、送、一次风机油泵跳,油泵联启;侧引、送、一次风机油泵跳,油泵联启
②&空予器主电机跳闸,侧副电机状态变黄
③&空予器导向、推力油泵跳闸
④&电泵交流润滑油泵跳闸,电泵失去备用
⑤&锅炉、、三台磨煤机油站跳闸,磨煤机快停发
⑥&#1火检冷却风机跳...
人人移动客户端下载扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
通俗易懂话接地_一_变电所配电变压器及低压开关柜接地浅析.kdh
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 接地变压器的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信