一台10KV,1600KW的高压电机,正常运行10kv电流互感器104A左右,为啥供电局会通知说超负荷运行?

一台10KV,1600KW的高压电机,正常运行电流104A左右,为啥供电局会通知说超负荷运行_百度知道
一台10KV,1600KW的高压电机,正常运行电流104A左右,为啥供电局会通知说超负荷运行
提问者采纳
供电局也不会在意的。,用电方允许使用的最高负载功率。2,与供电局都有供电协议的,供电局鼓励夜间用电,也不会影响线路的供电能力,是指超过了用电(负荷)指标,供电局通知的超负荷运行,在夜间你的变压器负荷再大,申请用电时,对于用电用户来讲,并不是变压器的负荷。例如,即,1,
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
732IU = 1,供电部门认为你方超负载。,若是三相电机视在功率S =1,28 kVA 若你方申报的用电功率是1600kw ,732x104Ax10kV = 1801,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一台10KV,1600KW的高压电机,正常运行电流104A左右,为啥供电局会通知说超负荷运行_百度知道
一台10KV,1600KW的高压电机,正常运行电流104A左右,为啥供电局会通知说超负荷运行
提问者采纳
你的电机功率因数是多少?无功功率补偿没有?
电机名牌上是0.81
补偿是0.88
供电局是按功率因数0.9计算,电流102A,你功率因数补偿到0.88,电流104A,肯定超负荷了.
但电业局说,与功率因数是没有关系的,他们看的是有功功率。。所以就不懂了
他们看的是有功功率,他们计算有功功率的依据是什么?还得把功率因数考虑进去.
提问者评价
其他类似问题
你好:——★1、对于用电用户来讲,申请用电时,与供电局都有供电协议的,即:用电方允许使用的最高负载功率。——★2、供电局通知的超负荷运行,是指超过了用电(负荷)指标,并不是变压器的负荷。例如:供电局鼓励夜间用电,在夜间你的变压器负荷再大,也不会影响线路的供电能力,供电局也不会在意的。
按默认排序
其他1条回答
有可能说你的供电电路超负载运行。
我这条线路是专门供这台电机的
没有其他设备
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10KV 1600KW电机工作时达到额定电流,功率因数0.96 使用进相机补偿还起作用吗_百度知道
10KV 1600KW电机工作时达到额定电流,功率因数0.96 使用进相机补偿还起作用吗
10KV 1600KW电机工作时达到额定电流,功率因数0.96,这个进相机补偿不起作用.能达到这个数不用补偿
能不能说说为什么不起作用了吗,还有就是既然已经不起作用了,那电机工作电流还会下降吗,就是这种状况电机退相与进相电机电流是一样吗
你电机最大功率因素就是达不到1的;你现在功率因数0.96.所以再进相补偿也不起不起作用.
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
功率因数0.96&无需补偿了,进相了供电部门会找你;能告知是什么品牌异步高压电机吗?不补偿这么高效;一般来说带长电缆的异步高压电机,如果功率因数表的电流采样点离电机较远,在无补偿情况下功率因数会高于电机的铭牌值;如果供电局变电站至你配电房亦是长电缆且是专线,则供电局变电站所测得的功率因数也会较高。请告知,你的功率因数表的电流采样点离电机约有多远,学习了。
你这个功率因数应该指的是电机本身的传动的功率因数吧!如果是大功率的电机的话,建议就地补偿。
呵呵功率因数都到0.96了,建议不要再补偿了。
功率因数的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我单位有两台1600KVA两天1250kva三台355kw10kv电机,请问进线电缆用多大能满足正常运行,请给出计算方法。_百度知道
我单位有两台1600KVA两天1250kva三台355kw10kv电机,请问进线电缆用多大能满足正常运行,请给出计算方法。
提问者采纳
2*0+3*355=6764,应该考虑启动时的瞬间电流过大的情况。,保险起见,10kV 1*300的电缆,7&#47,推荐用YJLV-8,10kV系统中载流量要求大概是490A,
其他类似问题
其他2条回答
10KV电压,185平方的铝线,
没看懂,电机在变压器哪端?几台变压器?是并列运行吗?具体怎分布的?这个问题太模糊了,我真没看懂。请给出分布方案(包括高压侧的电缆分布)。