50kw自耦减压启动器启动柜启动正常工作后,自动断开是什么原因

浙江柯铭防爆电器有限公司
详细介绍:
一、防爆自藕减压电磁启动箱,BQJ-22KW-110KW用途与适用范围
&&&&BQJ系列防爆自藕减压电磁启动箱(以下简称启动箱)是按GB,GB等有关标准设计、制造和检验的。
&&&&起动器适用于ⅡB级、T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区或2区)场所,在交流50Hz,电压至380V或660V的线路中,作为三相鼠笼型感应电动机作不频繁降压起动之用。
&&&&起动器具有失压、过流和短路保护。
&&&&矿用起动器具有过载、断相、短路、失压、漏电闭锁等保护功能。
二、防爆自藕减压电磁启动箱,BQJ-22KW-110KW型号和意义
B&&Q&&J&-&□&&□&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&F-自动-手动复式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Z-自动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&S-手动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&控制电动机功率(KW)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&降压
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&起动器
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&防爆
三、防爆自藕减压电磁启动箱,BQJ-22KW-110KW在下列情况下能可靠工作
1&&周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
2&&安装地点的海拔不超过2000m;
3&&安装地点***湿月平均***大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
4&&污染等级为3级;
5&&安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
6&&防护等级:IP54。
四、防爆自藕减压电磁启动箱,BQJ-22KW-110KW结构概述
&&&&起动器隔爆外壳由钢板焊接而成,壳内装有自耦变压器、真空交流接触器、电机综合保护器JDB、中间继电器、时间继电器(自动操作时)、熔断器等电器元件,通过外壳上的隔爆结构按钮进行操作,有自动、手动和自动-手动三种操作方式。时间继电器可以在5~120S内自由调节,以此来控制起动时间。自耦变压器有60%UH和80%UH抽头上,出厂时按60%UH接线,如需要较大的起动转矩,可改接在80%UH抽头上。
五、防爆自藕减压电磁启动箱,BQJ-22KW-110KW主要技术参数
&&&&起动器的主要技术参数见表1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表1
变压器容量
***大起动时间总和
热继电器整定电流参考值
出线口管螺纹G&
六、安装与调试
1&安装前应检查起动器铭牌上列所技术数据是否与实际使用条件相符;
2&起动器的安装倾斜度不准许超过5&;
3&按相对应的电气原理图接线。检查无误后,按被控电动机实际起动时间的要求,调整时间继电器的动作时间,(自动控制时)按被控电动机的额定工作电流调整JDB的动作电流,然后进行动作试验;
2使用与维修
1&起动器分自动操作和手动操作及自动-手动操作三种:
1&自动操作
&&&&接通电源后,绿色指示灯亮,按起动按钮"ST1",绿色指示灯灭,黄色指示灯亮,同时时间继电器KT开始工作,经过一定的时间(即KT整定时间)后,KT的延时支合触头闭合,中间继电器KA开始工作,KA触头关合,KM2和KM3分断,KM1接通,电动机正常运转,同时黄色指示灯灭,红色指示灯亮,进入正常工作。接停止按钮STP,电动机停止工作,红色指示灯灭而绿色指示灯亮,准备下一次起动。
2&&手动操作
&&&&接通电源,绿色指示灯亮,按起动按钮"ST1",电动机开始起动,绿色指示灯灭,黄色指示灯亮,待电动机转速接近同步转速(即电流表所指电流降至接近电动机额定电流)时,再按运行按钮ST2,中间继电器KA工作,其触头关合,KM2和KM3释放,KM1关合,电动机开妈正常运转。同时黄色指示灯灭而红色指示灯亮。按停止按钮"STP",电动机即停止工作,红灯灭而绿灯亮。准备下一次起动。
3&自动-手动操作
&&&&接通电源后,可将自动-手动转换开关旋至需要的操作方式后,起动器即可按前述方式进行操作。
&&&&注:1.手动起动后,须待电动机接近额定转速时才能按
运行按钮ST2,否则易损坏接触器,对输电网络亦不利。
&&&&注:2.自动起动时,需调整时间继电器的动作时间,保证待电动机接近额定转速时,再进行切换到KM1使电动机进入正常。
&&&&注:3.在运行过程中,JDB保护性动作判断原则是:起动器停止工作时不能起动,属漏电故障;起动器工作时发生跳闸,且在跳闸后经一定延时可以重新启动属过载或断相故障,起动器工作发生跳闸,且跳闸后不能再次起动属短路故障。
2&&起动器***大起动时间为2min,(包括一次或连续数次起动时间的总和),若连续起动时间已达2min,,则起动后的冷却时间应不小于4h,才能再次起动。因此,本产品仅作长时间间歇起动之用,不宜在频繁操作条件下使用。
3&&起动器引入装置的密封圈采用具有一定邵尔氏硬度的丁腈橡胶制造,接线后应压紧,在维修时若发现其老化应与制造厂联系购买,并及时更换。
4&&在维修时须妥善保护隔爆面,并在清理后涂204-1置换型防锈油。
5&维修时必须断开前级电源后开盖!
6&&起动器一般按近控制造和接线。如用户需要远控,请在订货时提出,安装接线时,请开盖将10、11、16断开(手动时),自动时断开10和11号线(即断开壳内起动、停止按钮),并将其接到远控起动和停止按钮的相应接线螺钉上即可。
(柯铭防爆)BQJ-14KW防爆自耦减压电磁启动箱,(乐清柯铭防爆)BQJ-22KW防爆自耦降压电磁起动箱,(上海柯铭防爆)BQJ-28KW 柳市防爆自耦降压电磁起动柜,防爆配电箱,柳市防爆配电箱,(柯铭电器)BQJ-40KW防爆自耦电磁起动箱,(黄华镇柯铭防爆)BQJ-50KW防爆自耦降压电磁起动箱,温州(柯铭防爆)BQJ-70KW钢板焊接型防爆自耦降压电磁起动箱,(乐清防爆配电箱公司)BQJ-90KW防爆自耦降压电磁起动箱,(柳市防爆控制箱BSK)BQJ-110KW防爆自耦降压电磁起动箱价格
浙江柯铭防爆电器有限公司联系人:熊玉林&&&联系电话:1&&&手机:&&&传真:9&&&联系地址:乐清市翁街道东盐村(东盐工业区)&&&技术支持:&&&| 工艺 | |
当前位置: && &&
自耦降压启动柜的常见故障及寻找方法
添加:不详
自耦变压器降压启动柜是工厂配电设备中常用的设备,现结合实践经验简述控制线路中常见的故障及排除方法。接线原理如图1所示。 图1&自耦降压启动柜接线原理图
1 基本工作原理   按启动按钮SB2,交流接触器KM1和KM2线圈得电,主触头KM1和KM2闭合。自耦变压器TM串入电机降压启动。同时,时间继电器KT线圈得电。KT动合触点延时动作,KT动断触点延时先断开。接触器KM1、KM2和时间继电器KT线圈失电,主触点断开,自耦变压器脱离电机电路。同时KT动合触点闭合,KM3线圈也在KM1和KM2失电后得电。KM3主触头闭合,电机进入全压运行。这种控制电路使电机的“启动→自动延时→运行”一次完成。 2 常见故障、原因及处理方法 2.1按启动按钮电机不能启动 2.1.1可能原因   ①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。 2.1.2处理方法   ①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。 2.2松开按钮,自锁不起作用 2.2.1可能原因   ①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏;②控制线路断路。 2.2.2处理方法   ①断开电源,使接触器手动闭合,用万能表检查KM1、KM2触点是否接通;②接好自锁线路。 2.3不能进入全压运行 2.3.1原因   ①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。 2.3.2处理方法   ①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。
作者:未知 点击:2899次
本文标签:自耦降压启动柜的常见故障及寻找方法
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《自耦降压启动柜的常见故障及寻找方法》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“自耦降压启动柜的常见故障及寻找方法”的更多资讯
:新乡市滨河电机有限公司
&【求购】 &求购多媒体...&&
&【求购】 &求购全铜闸...&&
&【求购】 &求购大型蒸...&&
&【求购】 &求购三叶轮...&&
&【求购】 &求购除氧器&&
&【求购】 &求购铝箔袋&&
&【求购】 &求购余热锅...&&
&【求购】 &求购反光背...&&
VIP公司推荐自耦减压启动器柜一启动空开就跳闸。摘下主接触器连接的电机,启动柜试验启动,启动正常。 是什么原因?_百度知道
自耦减压启动器柜一启动空开就跳闸。摘下主接触器连接的电机,启动柜试验启动,启动正常。 是什么原因?
我的电机是6极37KW的,自藕减压启动器是55KW。
提问者采纳
可二次启动延长启动时间你可能带负荷启动、空开过流跳闸、大电流时间过长
现在找到原因了,是电机内部接线错误了,确实算是大负荷启动吧
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
你空开多大呀,是不是选的小呀,6极的电机电流比4极电机电流大不少呢。
你检查一下自藕变压器的连接方式(它的抽头电压有两种,分别是电源电压的65%和80%,出厂是一般接在65%)。
空开容量小
因为机器跳闸了
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器容量50KW,我有一37KW鼠笼式电动机自耦降压启动,启动前电压420启动后320V,电机启动不起来 怎么办_百度知道
变压器容量50KW,我有一37KW鼠笼式电动机自耦降压启动,启动前电压420启动后320V,电机启动不起来 怎么办
线路过长,可一台37KW的电机就不一定没问题了、根据负载的性质。我们在选用变压器容量的时候,启动7台5,二步接触器肯定无法正常吸合。比如。
3,仅为320V。
以上建议供你参考你说的“启动后电压为320V”、变压器容量不足、不经济)。
3,如你现在的情况?以为启动时电压降太多,根据实际情况权衡考虑,并且加大导线的截面,由原来的80%换到60%,尽量使用铜导线。
4、增设就地补偿装置.5KW的电机没问题,这样低的电压,可以适当调整自耦变压器的抽头。
2,50KVA的变压器。
造成这样的原因的原因主要有以下几个方面,必须考虑到单台电机的最大容量。
建议从以下几个方面改善电机的启动性能
1,接通补偿电容、所用导线截面不够。在电机启动的时候、加大变压器的容量(不现实、缩短线路的长度,我想这是你启动过程中,也就是说“一步”启动时的瞬时电压值吧
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
8*0;(0,大大低于你的启动电流.8,约为190A,如果其功率因素为0,那么50KW的变压器带一个37KW的自耦降压启动的电机是完全没有问题的,当然启动不了啦,其启动电流会降到100A多一点,而你的变压器.8的话,那么它的额定电流只有50&#47.8*0,那么启动电流可以降为296*0.732),如果你再配上一个无功补偿的话,只有90A左右。但如果你选择60%的抽头的话,这样应该就可以启动了37KW的电机额定电流大概是74A,如果你的自耦变压器的抽头选择80%的话,也就是296A,其启动电流约为4倍.4*1
还是那变压器,有点小了!因为电机启动时,电流是很大的!
用河南沃尔尼科技有限公司生产的特种变压器可以解决因输电线路远,电压低,电压不稳而引起的启动柜不能正常启动 ,特别适合偏僻地区,矿山,隧道建设等电压低不稳场合,田工
自耦降压启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}