&&& 一般来讲,选型容易,不易损坏,对原系统结构要求改动的地方比较少,&&&
& 优点比较明显。齐纳安全栅的防爆原理是用齐纳二级管控制输出电压,用电阻限制输出电&&&
& 流,电路相对简单。在正常工作时,齐纳安全栅相当于两个电阻串入电路,因此对系统结&&&
& 构无须作改动。另外,齐纳安全栅由于无信号的转变,对原信号精度也没有影响。隔离安&&&
& 全栅是以高频作为基波,将信号进行调制解调,信号有了变动,精度会受到安全栅电路的&&&
& 影响。隔离安全栅由于具有高频震荡电路,将产生出射频干扰,对系统不利,而且隔离安&&&
& 全栅也比较容易损坏。但隔离安全栅不需要本安接地,这是它比齐纳安全栅优越的地方。&&&
& 价格方面,齐纳安全栅要比隔离的便宜很多,这在需要使用很多的场合,齐纳安全&&&
& 栅的价格优势明显体现了出来。
1&&&&2&&&&3&&&&4&&&&5&&&&
友情链接:,普通会员:第1年
苏州倍加福防爆电气有限公司
&&&&电话:5&&&&手机:
当前位置: >
各种型号安全栅 齐纳栅 隔离器
名 称:各种型号安全栅 齐纳栅 隔离器
价 格:100.00元/个
最小起订量:1/个
会员级别:普通会员第 1 年& 温馨提示:请优先选择
发布日期: 9:33:41
上海隔离式安全栅生产厂家:苏州倍加福防爆电气专业生产制造隔离式安全栅产品,是上海隔离式安全栅生产厂家,江苏隔离式安全栅生产厂家,浙江隔离式安全栅生产厂家。隔离式安全栅产品遍布全国各大省市。苏州倍加福防爆电气有限公司是国内最早生产安全栅的企业之一,目前拥有齐纳式安全栅、隔离式安全栅、信号隔离器等共三大类百余种安全栅隔离器产品,是国内为数不多的规模化生产,拥有完整产品线的的安全栅厂家之一。旗下生产制造的安全栅产品分别在上海 江苏 浙江供货。齐纳式安全栅:苏州倍加福防爆电气有限公司的齐纳式安全栅采用了特殊的保护电路,大大降低了误操作情况下的损坏率。齐纳式安全栅的温漂可以达到25PPm以下,额定工作电压下的漏电流小于10UA,势垒电容也为同类产品最低,从而大大扩大了齐纳安全栅的应用范围,在对安全栅要求较高的通讯、电阻性电桥等场合也有不俗表现。隔离式安全栅:苏州倍加福防爆电气有限公司隔离式安全栅在可靠性方面采用了输入、输出、电源三隔离技术,对所有的信号端均采取了限压,限流,防浪涌等保护电路,并采用电磁隔离与光电隔离相结合的方法,保证了本安与非本安端之间的物理间隔,加强了产品可靠性。在信号处理方面,隔离式安全栅摈弃了传统的把模拟信号转换成频率信号再通过光电耦合来传递信号的方法,而采用了调制解调技术,使得产品的精度、温漂、抗干扰性能力都得到了很大提高。信号隔离器:苏州倍加福防爆电气有限公司信号隔离器采用调制解调技术,精度高,温漂低,抗干扰能力强。在可靠性方面,隔离器采用了磁环隔离技术,加大了隔离级间物理距离,提高了隔离电压,同时增加了浪涌保护及短路保护、断路检测电路,产品可靠性大大加强,从而从本质上保证了接入系统的安全。上海隔离式安全栅生产厂家请认准:苏州倍加福防爆电气有限公司。江苏苏州隔离式安全栅生产厂家请认准:苏州倍加福防爆电气有限公司。浙江隔离式安全栅生产厂家请认准:苏州倍加福防爆电气有限公司。
公司名称:苏州倍加福防爆电气有限公司
联系人:侯先生 先生 (联系时请说明是在中科商务网上看到的)
地址:昆山市东城大道9号
专用仪器仪表相关行业
仪器相关企业
您可能感兴趣的:,,,,,,
苏州倍加福防爆电气有限公司
&地址:昆山市东城大道9号
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,对此不承担责任。SKD773齐纳安全栅_百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&SKD773齐纳安全栅本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
1、安全栅应安装在非防爆区内,以保证防爆区的安全,限制本安侧设备的工作电流在安全范围内;
2、 配接智能防爆型感烟探测器(JBF-3100-EX)、感温探测器(JBF-2110-EX)、手动报警按钮(JBF-301-EX)必须采用本公司提供的安全栅 ;
3、安全栅要求有良好的接地(接地电阻&4Ω);
4、一只安全栅可限带≤10 只防爆探测器或防爆手动报警按钮;
5、控制器的每个报警回路安装安全栅数量不得超过6 个;
6、端子 1、2为非本安端,接安全区控制器;端子 3、4为本安端,接防爆区探测器;端子 5、6 为接地端;
注意:安全栅接线时应注意正负极,本安端、非本安端的接线不可反接;其中 1、3 端为正极;2、4 端为负极;1、2 为输入端,3、4 为输出端。 SKD773齐纳安全栅技术参数
SKD773齐纳安全栅技术参数SKD773齐纳安全栅安装与接线
SKD773齐纳安全栅安装与接线[1]
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看齐纳式安全栅_防爆信息
 |  |  |  |  |  |  | 
走进倍加福
电话:<strong style="color:#FF-    
地址:苏州昆山东城大道9号
您当前的位置:& 新闻动态 & 齐纳式安全栅
齐纳式安全栅
发布时间:  阅读:<font color="#FF次
是根据齐纳二极管反向击穿的功用而作业的。齐纳安全栅由电压约束回路、电流约束回路和保险丝等组成,电压约束回路的效果,是将安全回路侧电压约束在额外作业电压下。在电源电压V1等于齐纳安全栅额外作业电压时,齐纳二极管DW1和DW2均不导通,此刻安全火花回路侧电压V2&等于现场外表所需供电电压。当电源电压V1超越额外作业电压时,齐纳二极管DW1先被击穿而导通,因此安全火花回路侧电压V2仍坚持不变。当V1升高到等于最大安全坚持额外电压时,流过DW1和DW2中的电流将形成齐纳二极管发热和烧坏时,保险丝RD熔断,而将电源堵截,到达对安全火花回&路侧进行维护的意图。保险丝熔断时刻Tf和齐纳二极管熔断时刻TZ,应满意10Tf<TZ的需求。在齐纳安全栅中,因为选用了厚膜疾速熔断保险丝,使得非安全火花回路侧电压V1的最大安全坚持额外电压为340V DC。 电流约束回路的效果,是将安全火花回路侧的电流约束在35mA DC以下。关于与变送器配套的齐纳安全栅,在变送器输出电流为4~20mA DC范&围内,安全栅对变送器的作业没有影响。但在变送器发作事端,比如短路时,则限流回路将安全火花回路侧的电流约束在此35mA DC以下 1,现场外表4-20mA信号经过安全栅进DCS卡件,这时候DCS卡件操控器为承受信号. 2,现场外表开关量过安全栅后接24V继电器,然后继电器电源由&DCS卡件操控! 这时候的现场外表为开关量,例如电磁阀,核算机要翻转(开变为关,关变为开)这个电磁阀,就是将电磁阀24V电源翻转,首要翻转继电器的供电,继电器翻转,电磁阀供电改动,举措. 3,如果是压力开关,液位开关之类的开关量,这类外表开的状况&一组信号间阻抗为无限大或者是零,电源对体系供电,核算机卡件接收到的电压信号不一样判别这个开关是什么状况,通常(有些描绘不一样,可是通常不带)状况并不带继电器! 安全栅有齐纳式、晶体管式、变压器阻隔式、光电阻隔式多种。 齐纳式――由约束输出电流的限流电阻、约束输出电压的齐&纳二极管和维护元件组成,维护元件又分为电阻维护式和熔断器维护式两种。齐纳式安全栅布局简略,作业牢靠运用广泛。2 r) w& H }/ T2 l) V L* D; S 晶体管式安全栅――是以三极管为主的晶体管电路组成的限压、限流维护装置。其特点是当输入高电压时能够堵截电源电压,并具有动态限流功用,可进步负载才能。 变压器阻隔式安全栅――基本原理是变压器阻隔,本安和非&本安电路之间没有直接联络,而是经过变压器耦合。可是通向本安回路端还需加齐纳式或晶体管式安全栅的限压、限流电路以包管本安回路的安全性。别的变压器前后还需有直流、沟通变换电路。因此,其线路杂乱、本钱高,但通用性强、牢靠性高。 O) K# f. k8 l ;光电阻隔式安全栅――选&用光电耦合元件进行阻隔,它将直流信号变换成频率信号,经光电耦合器检出频率信号再变换成直流信号。其布局杂乱,但阻隔电压高,线性好,精度高抗干扰功用好。 &
上一篇文章:
下一篇文章:
Copyright &   All Rights Reserved -
版权所有 & 苏州倍加福防爆电气有限公司 未经许可
严禁复制 建议使用分辨率浏览本站 -
主营产品:、、、、
网站地图:查看: 1494|回复: 2
幸运点3 点活动点0 点帖数899 个应助0 自我介绍三心:责任心,自信心,野心;二意:有创意,我愿意!个人主页收听数听众数帖子精华0分享日志好友记录相册UID22294积分1887魅力1765 点财富4565 点主题威望20 点贡献点0 点阅读权限85注册时间在线时间1278 小时最后登录
海川高中3年级, 积分 1887, 距离下一级还需 113 积分
& 帖子魅力1765 点财富4565 点威望20 点贡献点0 点注册时间最后登录
申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日20时26分获得了这枚徽章。 []
系统是FIO形式的,AI卡是AAI143S,经过端子板接至齐纳安全栅(MTL7787P+),在正常运行时发现当某现场变送器正端接地时,这个卡件的所有通道的显示数据全部变至50%左右,不能正常指示,当恢复现场接地端时,所有通道恢复正常;
在检修时我们试验所有AI卡件都存在这个现象,现场信号接地会影响这个这个信号的整个卡件的通道;
在安全栅的卡轨上我们做了接地,当把某一通道安全栅从卡轨拆下时就不会受其他通道的影响;隔离安全栅就不存在这个问题;
我测量电流是从地流向卡轨然后输入至卡件的;屏蔽地的接地电阻&2欧姆,
有人说不是安全栅的问题,也不是卡件的问题,是两者不配套的原因,我搞不懂是什么原因造成的这种现象,能否有办法解决,卡件的负端是否有接地呢,从哪个地方接地?
谢谢大家指点,感兴趣的朋友可发短消息详细交流!
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
(559335号)
幸运点0 点活动点0 点帖数74 个应助0 个人主页收听数听众数帖子精华0分享日志好友记录相册UID559335积分17魅力16 点财富80 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间在线时间42 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 17, 距离下一级还需 3 积分
& 帖子魅力16 点财富80 点威望0 点贡献点0 点注册时间最后登录
横河的手册里就说AAI143不能与齐纳安全栅一起用。只能用隔离栅。
还有这种说法吗?我没有听说过呀,在哪篇里有提到啊?