锻压直角扣件 悬梁管16个样品检测如何分配

悬挑式外墙脚手架计算书(16号工字钢)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
悬挑式外墙脚手架计算书(16号工字钢)
上传于||文档简介
&&一​套​完​整​的​脚​手​架​计​算​公​式
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
你可能喜欢关于加强建筑施工现场钢管、扣件等材料检验工作的通知
你好,游客
关于加强建筑施工现场钢管、扣件等材料检验工作的通知
三、有关要求
(一)施工单位项目部应建立钢管、扣件等材料使用台账(钢管、扣件等材料进场及使用管理统计表见附件),并详细记录其来源、数量和进场前等材料合格证明及扣件出厂合格证明以及进场后见证取样检验情况,防止未经检验或检验不合格的材料在施工现场使用。
(二)监理单位应按照要求加强施工现场钢管、扣件等材料的监理工作,并重点做好以下工作:
1、每批次钢管、扣件等材料进场前,应严格审核是否具有检验合格证明及扣件出厂合格证明。未提供相关资料的,不得同意进场,不予见证取样送检。
2、扣件见证取样检验不合格的,应督促施工单位退场,并做好退场监督记录备查。
3、加大对承重脚手架和模板支撑体系所使用的钢管、扣件等材料的质量及搭设方案的监督力度。如钢管见证取样检验结果与拟组织实施专项施工方案中设计计算不符的,应立即督促施工单位按照相关技术规范进行整改纠正,确保符合安全要求。施工单位拒不整改的,应报告工程所在地的建设行政主管部门或质量、安全监督部门。
4、严格按照监理规范,强化对施工现场搭设的脚手架、模板支撑系统的日常巡视检查和验收工作,如发现钢管、扣件等材料质量有问题时,应进行实体抽样复检。
(三)检验检测机构应严格按照建设主管部门的要求及检验依据和规程进行检验,对检验不合格的应及时向工程所在地安全监督机构报告。
(四)工程所在地安全监督机构应加强钢管、扣件等材料的监督管理,建立监督抽查制度,对已进行见证取样检验并使用的钢管、扣件等材料可进行随机抽查复检。特别是对超过一定规模的危险性较大脚手架或高大模板工程使用的钢管、扣件等材料,应加大抽查复检力度。
(五)有关单位应按照本通知要求做好施工现场钢管、扣件等材料见证取样检验及使用管理工作,对不执行检验要求或弄虚作假的,将依据相关规定对责任单位和责任人依法予以处理。本通知自日施行。
附件:钢管、扣件等材料进场及使用管理统计表
徐州市城乡建设局
相关新闻 & & &建材室检验周基及样品取样_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建材室检验周基及样品取样
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢Copyright (C) 2014 元拓集团 湘ICP备号-1
如您有任何疑问和建议,请与我们联系:
| | &| &| &| &| &|
元拓建材集团钢管脚手架扣件的一般检测方法-论文-捷迅论文网
热门: |||
当前位置: >>
钢管脚手架扣件的一般检测方法
钢管脚手架扣件的一般检测方法 (1)
09:29:12&&作者:杨玲&&来源:互联网&&文字大小:【】【】【】
简介:摘要:扣件质量关系到建筑施工能否安全作业,本文通过对扣件力学性能检测方法的逐一示范,
并通过图谱,说明如何判定其是否合格。关键词:扣件;检测方法;结果与分析钢管脚手架扣件有三种形式:直角扣件、旋转 ...
摘要:扣件质量关系到建筑施工能否安全作业,本文通过对扣件力学性能检测方法的逐一示范,
并通过图谱,说明如何判定其是否合格。关键词:扣件;检测方法;结果与分析钢管脚手架扣件有三种形式:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。直角扣件是连接两根呈垂直交叉
钢管的扣件,旋转扣件是连接两根呈任意角度交叉钢管的扣件,对接扣件是连接两根对接钢管的
扣件。国家现行标准GB《钢管脚手架扣件》作为强制性的检验标准,笔者认为在扣件
产品的检测中,只有理解掌握好标准条款,准确公正出具检测报告,才能对扣件产品质量安全的
监管提供可靠保证。1 实验部分1.1主要检测参数:抗滑、抗破坏、扭转刚度、抗拉1.2检测前准备1.2.1检测设备:本次检测使用符合标准精度要求,检定合格且在有效期内的CMT微机控制电子万
能试验机(含标准夹具)、数显千分表、扭矩扳手、游标卡尺。1.2.2检测样品:先通过直观法逐个检测扣件的外观及附件,符合要求的进行65N•m扭力矩试压,
试压后扣件各部位不应有裂纹,满足条件者按照最小批量选出直角扣件16个(抗滑抗破坏8个、
扭转刚度8个),旋转、对接扣件各8个进行下一步力学性能检测。1.2.3检测用附件:外表面均匀涂覆红丹漆,符合GB/T3091规定的公称外径48.3mm,壁厚3.5mm的
钢管若干;未经过使用过的合格的T型螺栓、螺母、垫圈若干。1.2.4检测注意事项:试验时,在横管上的直角、旋转扣件的盖板与座之间的开口向上;红丹漆
干燥后的钢管,每做一次试验,扣件应移动一个紧固位置;紧固螺栓的扭力矩为40N•m;试验机
在试验过程中的加荷速度控制在300N/s~400N/s范围内;试验的总荷载包括预加荷载。1.3检测过程1.3.1直角扣件检测1.3.1.1抗滑性能试验:在扣件两侧的横管上竖向等速加荷,加荷时先预加荷载P=1.0 kN,数显
千分表清零(本试验机可通过软件设置控制),加荷P=7.0 kN时测量位移值Δ1,标准要求Δ1≤
7.00mm,加荷P=10.0 kN时,测量位移值Δ2,标准要求Δ2≤0.50mm。从图1可见,Δ1为位置处
于低处的千分表,Δ2为位置处于高处的千分表。试验完成后,应立即取下千分表,防止表头损
坏。此试验两个圆弧面均应进行。1.3.1.2 抗破坏性能试验:抗滑后未损坏的扣件进行抗破坏试验,加荷P=25.0kN时,标准要求扣
件各部位不应破坏。此试验只做一个圆弧面。试验过程中,为了防止扣件在荷载下向下滑移,扣
件下部附加一个防滑支撑垫。1.3.1.3扭转刚度性能试验:扭转刚度只要求直角扣件做此试验,扣件安装在两根垂直的钢管上
且等分横管(见图2),横管长至少2m,在距扣件1m处的横管上分级加荷,P=20N时,将测量仪表
清零。第一级加荷80N,此后按每100N加荷加至900N(见图3)。在另一端距扣件1m处测量横管向
上位移值f,标准要求当扭力矩为900N•m时,f≤70.0mm。(见图4)。1.3.2旋转扣件检测1.3.2.1抗滑性能试验:旋转扣件抗滑检测同直角扣件抗滑一样,标准要求也一样,只是预加荷
载P=0.2 kN时,数显千分表清零且扣件只做一个圆弧面。1.3.2.2抗破坏性能试验:与直角扣件抗滑检测方法一样,只是当P=17.0kN时,标准要求扣件各
部位不应破坏。1.3.3对接扣件检测&&& 对接扣件连接两根对接钢管,在钢管的两头施加轴向拉力,测量位移值Δ值。加荷P=1.0kN
时,将位移值清零(通过试验机软件控制),P=4.0kN时,标准要求位移值Δ≤2.00mm。(见图5
)2结果与分析2.1抗滑结果分析:根据图6可见,扣件在实验结束即加荷至10.0kN时扣件未破坏,从千分表上读
出Δ1为0.503mm,Δ2为2.277mm,经判定,合格。2.2抗破坏结果分析:图7为直角扣件抗破坏图谱,从图可见,扣件在25.0 kN时未破坏,经判定
,合格。2.3直角扣件扭转刚度结果分析:图8可见,扣件在扭力矩为900N•m时,f为108.3124mm,经判定
,不合格。2.4对接扣件抗拉结果分析:图9可见,扣件在实验结束即加荷至4.0kN时,Δ为0.029mm,经判定
,合格。3结语近年来频发的脚手架垮塌事故给建
责任编辑:jiexun01
本文引用地址:&
     