结构板图电井,水井暖通处钢筋先拉通,待管道安装后再浇筑大体积混凝土浇筑方案

标准层钢筋绑扎及混凝土浇筑
交底_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
标准层钢筋绑扎及混凝土浇筑
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5034帖子
四星高级工程师, 积分 5034, 距离下一级还需 1966 积分
土木币10870
拉通是为了裂缝控制
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
上部钢筋我一般在下列情况下拉通:
1 规范要求,比方说0.000板作为嵌固端时,要求180板厚,且要求双层双向,还有就是高层结构中顶板要求120板厚,为加强顶部刚度,也做成双层双向。
2 建筑上屋顶保温为倒置式,使顶层板混凝土环境类别为二b类,也双层双向(负筋小时),双层双向加支座短筋(负筋 大时,按最小配筋率拉通,其它设短 筋 )
3 卫生间,后浇板(如电井,水暖管道井等),板跨小,板负筋接近时可拉通。
4大板和小板的支座处,与梁相同,应按大板的计算跨度计算负筋长度,小板这时很可能就拉通了。
5混凝土结构超长,采用后浇带后,屋顶板应双层双向,见山西省结构技术措施中。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
支持21楼的说法,可以在负筋中间配较小的钢筋网片(d6-8@200-250),或将原有钢筋一半拉通(如d8@100)以解决温度和收缩裂缝的问题,满足规范要求
另外,施工单位喜欢拉通,一来是施工方便,二来只要不是包干合同可以增加造价,获得更多利润,做设计的要向业主负责,不可随意浪费
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分302帖子
五星助理工程师, 积分 302, 距离下一级还需 198 积分
4200的跨度够大的,裂缝真是个问题。不过还是节省点好。拉通也是为了防止温度裂缝和弯矩无关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分279帖子
五星助理工程师, 积分 279, 距离下一级还需 221 积分
我一般只在边跨拉同~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分684帖子
二星工程师, 积分 684, 距离下一级还需 116 积分
以下是引用modal在 08:44:04.0发表的内容:
一般情况下,板的跨度比较小的情况下,支座负筋为了施工的方便可以拉通
比如说是两支座负筋的间距比较小的情况下,这个可以自己来掌握尺度
还有两支座负筋有搭接的情况,那拉通反而节省钢筋了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用patrick.too在 20:27:07.0发表的内容:
与活荷载大小有关系,关键是看弯矩包络图,我做个一个项目,跨度只有3m,活荷较大,审图时要求板顶筋拉通.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
土木币1249
1、看对谁而言了,如果是施工方的话当然是拉通方便(在甲方同意的情况下)是可行的,同时对控制裂缝有足够的富裕量了。2、看对什么样的建筑了。如果是住宅那是大可不必的,如果是公用建筑,如:食堂等,是可行的!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
看了正反两方面的意见,长见识了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
20楼主:只是屋面板才这么要求吧?楼面板也这么要求?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
哈尔滨某棚户区改造工程施工组织设计-典尚设计-三维动画效果图详解.doc121页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
综合说明 - 1 -
1.1工程概况 - 1 -
1.2 编制依据: - 1 -
第二章 施工现场平面布置设计及平面布置图 - 2 -
2.1 平面布置原则: - 2 -
2.2 施工道路及暂设: - 2 -
2.3 施工用水、用电量计算 - 3 -
2.4 材料堆放: - 5 -
2.5 基础施工现场平面布置图(见附页) - 5 -
2.6 主体施工现场平面布置图(见附页) - 5 -
2.7 装饰施工现场平面布置图(见附页) - 5 -
施 工 部 署 - 5 -
3.1 工程目标: - 5 -
3.2 总体施工组织安排: - 5 -
3.3 主要分部工程施工进度控制: - 6 -
3.4施工流水段划分: - 6 -
施工进度计划 - 10 -
施工测量 - 10 -
1.建立健全测量放线组织机构 - 10 -
2.测量准备 - 10 -
3.定位方法 - 11 -
4.标高控制措施 - 11 -
5.沉降观测措施 - 12 -
主要分部分项工程施工方法和施工工艺 - 13 -
A、基础工程: - 13 -
6.1土方工程: - 13 -
6.2桩 - 15 -
6.3回填土工程 - 15 -
6.4基础钢筋及混凝土工程 - 15 -
B.主体工程 - 18 -
6.5钢筋工程 - 18 -
6.7陶粒砼空心砌块: - 32 -
6.8 脚手架工程: - 35 -
C、装饰工程: - 39 -
6.9屋面工程: - 39 -
6.10苯板的施工方法: - 46 -
6.11抹灰工程: - 55 -
6.12室内涂料工程: - 57 -
6.13 楼地面工程: - 58 -
6.14门窗工程: - 59 -
6.15 专业施工 - 60 -
6.16 暖通及给排水工程 - 65 -
季节性施工措施 - 73 -
7.1雨季施工措施 - 73 -
7.2冬季施工技术组织措施 - 74 -
准备工作 - 74 -
技术措施 - 75 -
7.3风季施工措施 - 78 -
新技术、新工艺 - 79 -
8.1先进的模板体系和脚手架应用技术: - 79 -
8.2采用轻型、环保墙体应用技术: - 79 -
8.3计算机推广、应用和信息化管理技术: - 79 -
保证质量技术措施 - 80 -
9.1 施工组织保证: - 80 -
9.2建立质量保证
正在加载中,请稍后...查看: 8600|回复: 33
听众数收听数自我介绍于2012年毕业的结构生,走在杭州的迷途小设计员一枚。最后登录注册时间主题精华0积分1108帖子
五星工程师, 积分 1108, 距离下一级还需 1392 积分
这里有水井,电井和暖井。请问在pkpm建模的时候处理方法有区别吗,都需要开洞吗?这里的说明第2条,是针对所有的井,还是针对电井。我觉得水和暖有管子,所以不一样。请指点下,谢谢。
(60.85 KB, 下载次数: 25)
10:52 上传
点击文件名下载附件
(70.55 KB, 下载次数: 17)
10:53 上传
点击文件名下载附件
态度决定一切
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2602帖子
一星高级工程师, 积分 2602, 距离下一级还需 398 积分
土木币6444
结构设计的确苦逼,莫有地位
听众数收听数自我介绍因为专一,所以专业……最后登录注册时间主题精华0积分312帖子
五星助理工程师, 积分 312, 距离下一级还需 188 积分
都有管子啊
听众数收听数自我介绍老卢不是土木在线的员工,老卢是利用业余时间义务为大家解答问题的,所以老卢不是土木在线的客服。最后登录注册时间主题精华2积分4025帖子
三星高级工程师, 积分 4025, 距离下一级还需 975 积分
土木币5943
这几个井的部位都是楼板,不用特殊处理,只有通风井全部是开洞处理。
所有帖子内容仅代表个人观点
本人与培训机构没有任何任何关系.
CO188建筑结构官方群
欢迎大家举报灌水帖子
老卢不是土木在线的员工,老卢是利用业余时间义务为大家解答问题的,所以老卢不是土木在线的客服。
听众数收听数自我介绍醉与不醉,那是在别人的眼里!醒与不醒,那是在我的心中。最后登录注册时间主题精华0积分713帖子
二星工程师, 积分 713, 距离下一级还需 87 积分
土木币1379
楼上的说得对
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分603帖子
一星工程师, 积分 603, 距离下一级还需 47 积分
暖井(通风井),建模时要开洞,电井和水井建模时楼板不用开洞,设计图纸时要交待一句话,电水井楼板钢筋拉通设置,待管道安装完毕后,用微膨胀混凝土浇筑封堵即可。
&学习了。。。&
&多谢,学习了&
&谢谢您的回复&
听众数收听数自我介绍于2012年毕业的结构生,走在杭州的迷途小设计员一枚。最后登录注册时间主题精华0积分1108帖子
五星工程师, 积分 1108, 距离下一级还需 1392 积分
baobao0608 发表于
暖井(通风井),建模时要开洞,电井和水井建模时楼板不用开洞,设计图纸时要交待一句话,电水井楼板钢筋拉通 ...
谢谢您的回复
态度决定一切
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分997帖子
四星工程师, 积分 997, 距离下一级还需 103 积分
楼主的资料很好,谢谢楼主。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分263帖子
五星助理工程师, 积分 263, 距离下一级还需 237 积分
六楼正解!
&通风井开洞处理,其他按正常楼板设计,图上表达预留板筋,待设备安装后再浇筑混凝土&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分361帖子
五星助理工程师, 积分 361, 距离下一级还需 139 积分
多谢各位指点
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分311帖子
五星助理工程师, 积分 311, 距离下一级还需 189 积分
通风井开洞处理,其他按正常楼板设计,图上表达预留板筋,待设备安装后再浇筑混凝土
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分942帖子
三星工程师, 积分 942, 距离下一级还需 8 积分
学习了哈哈
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
学习了& && && && && && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分214帖子
四星助理工程师, 积分 214, 距离下一级还需 36 积分
请叫我设计哥 发表于
六楼正解!
通风井开洞处理,其他按正常楼板设计,图上表达预留板筋,待设备安装后再浇筑混凝土
听众数收听数自我介绍宁静致远!淡泊名利!最后登录注册时间主题精华0积分619帖子
一星工程师, 积分 619, 距离下一级还需 31 积分
暖井(通风井),建模时要开洞,电井和水井建模时楼板不用开洞,设计图纸时要交待一句话,电水井楼板钢筋拉通设置,待管道安装完毕后,用微膨胀混凝土浇筑封堵即可。
宁静致远!淡泊名利!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3106帖子
二星高级工程师, 积分 3106, 距离下一级还需 894 积分
土木币3003
通风井开洞处理,其他按正常楼板设计,图上表达预留板筋,待设备安装后再浇筑混凝土
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分294帖子
五星助理工程师, 积分 294, 距离下一级还需 206 积分
六楼正解!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
四星助理工程师, 积分 244, 距离下一级还需 6 积分
baobao0608 发表于
暖井(通风井),建模时要开洞,电井和水井建模时楼板不用开洞,设计图纸时要交待一句话,电水井楼板钢筋拉通 ...
多谢,学习了