HT-BPXZ试验装置的电容高压分压器器的额定电容量与说明相匹配

当前位置: >
> 技术文章
电缆串联谐振耐压试验装置的常见方案
本方案主要是满足70mm2,10kV ,长度0.5km,电容&0.11uF,试验频率30~300Hz,试验电压U&22kV&GWXZ-22kVA/22kV。
系统执行标准
GB&&&&&&&&&&&&&&&&& 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T849.6-2004 && &&&《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐振试验装置》
JB/T&&&&&&&&&&& 《试验变压器》
GB10229&&&&&&&&&&&&& 《电抗器》
GB/T.311-1997 & & &&&《高压输变电设备的绝缘与配合》
DL/T846-2004&&&&&&&& 《高电压测试设备通用技术条件》
GB&&&&&& && & 《电子测量仪器安全要求》
GB2900&&&&&&&&&&&&&& 《电工名词术语》
GB4208&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 《外壳防护等级》
GB191&&&& &&&&& &&& &&&&&&&&&&&&&& 《包装贮运标志》
GB/T&&& &&&&&&&&&& 《高电压试验技术》
环境温度:-150C &40 0C;
相对湿度:&90%RH;
海拔高度:& &3500米;
系统技术规范及性能
系统技术参数
额定输出电压:&&& &&&&& 0~22kV
谐振电压波型:&&& &&&&& 正弦波,波形畸变率<1.0%
最大被试品电流;&&&&&& 1A
最大试验容量:&&&&&&&& 22kVA&
输出频率:&&&&&&&&&&&&&&&& && 30~300Hz
工作时间: &&&&&&&&&&&&&&&& && 满功率输出下,连续工作时间15min
品质因素:&&&&&&&&&&& &&&&& 30~90
输入工作电源:&&&&&&&&& && 单相220V或三相380V&10%,50Hz
&环境温度:&&&&&&&&&&& &&&&& -15℃~+40℃
相对湿度:&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& <90RH%,无凝露状况
&海拔高度:&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& <3500m
&噪声:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && &50dB
系统的性能特点
&充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,完全自主开发设计和生产该套设备所有组成部分包括:变频电源、激励变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。
具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功能。
具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。
装置容量确定
满足70mm2,10kV 电缆交流耐压试验,长度0.5km,电容&0.11uF,试验频率30~300Hz,试验电压U&22kV。
频率取48Hz
试验电流 I=2&GWFCU试 =2&&48&0.11&10-6&22&103=0.7A
对应电抗器电感量 L=1/&2C=100H
设计一节电抗器,则单节电抗器的参数为22kVA/22kV/1A/100H,装置总容量为22kVA。
结论:装置容量定为22kVA/22kV,分一节电抗器,电抗器单节为22kVA/22kV/1A/100H,使用电抗器组合能满足上述被试品的试验要求。
试验时使用关系表
电抗器22kVA/22kV
激励变压器输出端选择
满足10kV/70mm2电缆, (试验电压22kV,试验时间5min)
长度500m以下
使用电抗器一节
<span style="color: #.5kV
主要部件的技术规范及性能
变频电源控制箱 GWXZ-3kVA/220V/380V&&& 1台
输入工作电源:&&&&& 单相220V或三相380V&10%,50Hz。
&输出电压和电流: 0~400V,最大电流7.5A。
输出频率:&&&&&& 30~300Hz,频率调节细度0.1Hz,不稳定度<0.05%。
&额定输出容量:&&&&&&&&&& 3kVA
&外形尺寸和重量: 360&230&320mm;18kg&&&&&&&&&&&&&&&
参数设置:可对试验电压、耐压时间、试验模式、试验电流、等参数进行设置或选择。
&试验模式:手动试验模式、自动试验模式
a、手动试验模式:具备升压、调谐(含手动、自动)、降压(手控自动)功能等。
b、自动试验模式:进入试验状态后,自动进行调谐、升压、计时、降压、切断主回路并转到试验结果界面。
&保护功能及其信息提示:具备高压过压、低压过流保护,以及失谐保护、零位、放电保护等多重保护功能。
&数据存储功能:试验结果保存、回查等。
a、试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存200次试验记录。
b、数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上。
自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1%。
&调频范围设定:调频范围可设为20~300Hz。
过压保护功能:软件过压保护值,丰富的高压过压保护功能,更具安全性,有效保护人身、设备及试品的安全。
过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置
击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿
断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护
激励变压器 GWJL-3kVA/1.5kV/0.2kV/0.4kV&&&& 1台
配置特点:将高电压、小电流、短时间与低电压、大电流、长时间的试品试验分开处理,配置不同抽头励磁变,以保证励磁变压器的最大利用率及重量最轻。10kV电缆等电气设备试验时,使用1.5kV输出端。
技术参数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
额定容量:&&&&&&&&&& 3kVA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
输入电压:&&&&&&&&&& 0~400V&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
输出电压:& & &1.5kV&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
工作频率范围:&&& 30~300Hz&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
工作制:&&&&&&&&& 15min&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
外形尺寸和重量:360&280&360mm;35kg&&&
适用范围:&&&&& 电气主设备试验及电缆试验
&激励变为干式结构,无漏油之虑。
&高、低压绕组及铁芯间均设静电屏蔽层,既是励磁变压器,又是隔离变压器。
&内置过压保护,防止击穿反击。
高压谐振电抗器 GWDK-22kVA/22kV&& 1台
&额定最高工作电压:&&&&&&& 22kV(有效值)
&额定最大工作电流:&&&&&&& 1A(有效值)
&额定容量:&&&&&&&&&&&&&&&& 22kVA
&额定电感量:&&&&&&&&&&&&& 100H
工作频率:&&&&&&& &&& &30~300Hz
工作制:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& 15min
外形尺寸和重量:& & &230&350mm;20kg/台
高压谐振电抗器采用真空环氧整体浇注,外有憎水层,防潮性能好,绝缘耐热等级F级,满足干式电抗器国家规范要求。
&电抗器为便携式,体积小,重量轻。
电抗器配有防涡流绝缘底座,串联时分组重叠,以降低总体高度减轻劳动强度,增强安全稳定性。
&电容分压器 GWFC-30kV/3000pF& & & 1台
工作方式:&&&&&&&&&&&& && 纯电容式
&额定电压:&&&&&&&&&&&& & & 30kV有效值
&额定电容量:&&&&&&&&&&&&& 3000pF
&工作频率:&&&&&&&&&&&& &&& 30~300Hz
&测量误差:&&&&&&&&&&&& &&& <1.5%
&外形尺寸和重量: &&& &120&300mm;5kg
&额定电压下可连续运行1小时。
&在30~300Hz范围内,其精度和稳定度保持要求不变。
在20℃、0.4~0.5UN下介损值:&0.15
&分压比误差:有效值时&1.5%,
&高、低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30~300H内分压比不变。
&电压测量通过专用测试引线引至变频电源进行测量。
&系统的基本配置
(一)主要部件一览表
<span style="color: #
变频电源控制箱
GWXZ-3kVA/220V/380V
<span style="color: #
<span style="color: #kVA,30~300Hz
<span style="color: #
激励变压器
GWJL-3kVA/1.5kV/0.2kV/0.4kV
<span style="color: #
<span style="color: #kVA,30~300Hz,15min
输出电压:1.5kV
<span style="color: #
高压谐振电抗器
GWDK-22kVA/22kV
<span style="color: #
<span style="color: #kV,1A,100H,15min
<span style="color: #
电容分压器
GWFC-30kV/3000pF
<span style="color: #
<span style="color: #kV,3000pF,精度1.5级,
(二)设备附件及相关资料一览表
型号及规格
<span style="color: #
防雨防尘罩
按设备尺寸配套
<span style="color: #
<span style="color: #
按设备成套
<span style="color: #
<span style="color: #
出厂试验报告
<span style="color: #
<span style="color: #
成套装置使用说明书
<span style="color: #
<span style="color: #
产品合格证
<span style="color: #
<span style="color: #
<span style="color: #
以上是针对10kV电缆,500米以下的适用的,客户可以根据现场需要灵活的选型,有什么问题欢迎随时来电咨询:027-.
销售热线:027 -
传真:027-
售后服务:
地址:武汉市江汉经济开发区特1号
邮编:430023
友情链接:&
电话:027-
厂址:武汉市江汉经济开发区特1号
办公地址:武汉市江汉经济开发区特1号
Copyright &
版权所有 武汉华电国威电气有限公司()便携式电缆耐压试验装置_价格_图片_简介_爱帮网
价格:面议
最小采购量:不限 品牌/型号:BPXZ-HT 测量范围:0(V)
便携式电缆耐压试验装置的详细信息
品牌/型号:BPXZ-HT测量范围:0(V)类型:数字式电压测量仪表
便携式电缆耐压试验装置BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置 产品详细地址请点-HT便携式电缆耐压试验装置的产品简介 BPXZ-HT系列电缆专用便携式变频谐振升压装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。 BPXZ-HT系列变频谐振升压装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。 BPXZ-HT系列变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。 BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置的产品别称 变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、便携式电缆耐压试验装置. BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置的产品特性 1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生;2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,适合现场搬运;3、电源采用220V单相电源或380V单相电源,方便现场取电;4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。
BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置的产品参数 ◆ 额定输出电压:0~66kV(有效值)及以下◆ 输出频率:20~300Hz◆ 谐振电压波形:正弦波,波形畸变率&1%◆ 满负载工作时间:连续工作时间60min◆ 系统品质因数:最大负载下&20◆ 频率调节:细度0.1Hz,不稳定度&0.01%◆ 工作电源:220V或380V单相市电◆ 产品配置及适用对象:
产品型号 产品配置 控制箱 电抗器 励磁变 分压器 适用对象BPXZ-HT22-88 2.5kW 22kV/2A二台 2.4kVA 600V/4A 30kV 10kV电缆&1.9Km(300mm2)BPXZ-HT22-176 6 kW 22 kV/2A四台 6kVA 750V/8A 30kV 10kV电缆&3.8kM(300mm2)BPXZ-HT22-132
喜欢便携式电缆耐压试验装置的用户也关注了
数字高压无线核相仪 型号:MNWHX-II
防爆静电电压表/国产 型号:M309737-EST101
交流电压表(0-1000V/不带通讯输出接口!) 型号:M2
数字交直流电压表 型号:X067HG1944A替代为HG19
武汉华天电力自动公司
电力计量,高压试验仪器,高压试验设备&br /& 武汉市华天电力自动化有限责任公司是在原武汉高压研究所高试设备制造厂的基础上于2001年完成股份制改制成立的高科技公司,其前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内最早从事高压测试的厂家之一。&br /& 公司位于国家级高新技术开发区武汉东湖新技术开发区内,是从事电气设备设计、制造的专业化公司,主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司是集科研、生产、贸易为一体的高科技企业。产品广 泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。&br /& 发展的动力来自于坚定的科技...
与“便携式电缆耐压试验装置”相关的商家
做客推荐,让您感受不一样的生活
扬州嘉宝电气有限公司&&共136人浏览
石家庄派祥电力器具有限公司&&共92人浏览
上海北方工业发展有限公司事业部&&共61人浏览扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
调频谐振试验装置技术方案&#40;BPXZ-HT-270kVA-270kV&#41;
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电力检测技术 / Power detection
服务与支持
及时为您解答疑惑解决产品疑问
请拨打咨询热线
400-欢迎来电咨询
为您提供更多资料全方位的服务方案
检测技术 / Power detection
变频谐振试验装置常见故障及处理
时间: &&来源:华天电力&&阅读:785 次
&&&&&&& 由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供变频谐振的激励功率。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 通用注意事项:&&&&&&& 1.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。&&&&&&& 2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。&&&&&&& 3.为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。&&&&&&& 4.各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏&&&&&&& 5.本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。&&&&&&& 常见故障原因及排除:&&&&&&& 一.风扇不能启动:急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;内部温度过高,功率元件热保护;排除方法:1.关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 &&&&&&& 2.如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!&&&&&&& 二.自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路排除方法:1.检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;     2.检查励磁变压器的高低压线圈的通断;     3.检查每一只电抗器的通断;     4.检查分压器的信号线的通断;     5.检查分压器的高低压电容臂的通断;     6.装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;&&&&&&& 三.如果所有部件正常,依然没有谐振点现象:调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;原因:电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;试品损耗较高,系统Q值太低;励磁变压器高压输出电压较低;排除方法:1.将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;     2.尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;     3.提高励磁变压器的输出电压;     4.干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉市华天电力自动化有限责任公司,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利,违者必究。如需使用,请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"。
| 阅读750次
| 阅读793次}

我要回帖

更多关于 水力分压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信