车箱桩子因需要临时没协安上郡算不算改装

电气工程分区
查看: 3048|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
打赏:2土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
400x250x160的尺寸,有16cm 的厚度,暗装在柱上肯定不行的。柱内都是主筋,没有位置装的,也没法走线管。柱上不能装配电箱的,多少尺寸都不行,因为主筋离墙皮也就二三厘米左右。
[ 本帖最后由 hyt175 于
17:54 编辑 ]
<p id="rate_26826" onmouseover="showTip(this)" tip="有效解答&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
好呢,我明白了,谢谢你啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
再补充问下,如果是明装到柱子上,应该没事吧?谢谢啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
明装到柱子上没问题的。但主要你的出线回路建议也做成明的,在剪力墙上开槽是一件很困难并且很让结构专业方案的事情。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
明装到柱子上没问题的。但注意你的出线回路也做成明的,在剪力墙上开槽是一件很困难并且很让结构专业反感的事情。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
最好是不要装柱子上,不管明装暗装,但如果明装不开槽也可以,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11580帖子
施工时暗装肯定没戏,但是如果装修时,干挂理石装进去不是不可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8335帖子
五星高级工程师, 积分 8335, 距离下一级还需 665 积分
谢谢,学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
感谢楼主分享。。。