箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
2、结构及技术要求
箱变要求为集高低压开关设备和变压器于一体的成套装置,有独立的高压室、低压室和变压器室,品字型布置。高压室和低压室内的设备必须安装在可密封的金属间隔内,并有隔热夹层。间隔须使用厚度达2.0mm及以上的进口敷铝锌板材或者不锈钢板材。
防护等级不能低于 。
外壳的金属材料采用热镀锌钢板,钢板厚度3mm,外表必须经过防腐处理。
箱体带操作走廊。箱体骨架为焊接式。箱体在起吊、运输和安装时不应变形或损坏。
所有的门应向外开,开启角度应大于90&,并设定位装置。门应有密封措施,并装有把手、暗闩、暗锁(防雨、防堵、防锈),铰链应采用内铰链。
箱体顶盖的倾斜度不应小于3 &,并应装设防雨檐。箱体底部要求采用不锈钢或环氧树脂隔板,防电缆沟管潮气、腐蚀气体及小动物。
箱体基座和所有内外金属件均应进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层。门、窗和通风口应设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体内应设自动控制驱潮装置,防止元件发生凝露。
变压器室、高压室、低压室均有自动照明装置,变压器室有温控自动排风装置。
箱体底部电缆沟应能保证与厂区室外电缆沟相连接。
4、高压配电装置
高压配电装置选用高压负荷开关-限流熔断器组合电器。高压负荷开关选用SFG型户内SF6绝缘负荷隔离开关,内含接地开关、以SF气体为介质的三工位组合电器,进线为电缆下进方式,要求开关体积小,电气性能好,操作方便,运行安全可靠,免维护或少维护。高压限流熔断器型号:XRNT-12-125A。熔断器应有良好的机械稳定性。
熔断器熔体的最高允许温度及允许温升分别为130℃和90K。
同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。
进出线均有面板型带电指示器,每相带有面板型短路故障指示器。
外壳必须是采用厚度2mm或以上不锈钢板制成的。外壳不得含有网状纺织物、不耐火或类似的材料。
开关的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸、接地状态。状态指示器应附带凝露控制器及加热器和高压带电显示。
开关的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡视。
高压进线计量柜应预留位置安装供电公司提供的计量互感器(型号由当地供电公司指定),仪表室安装高压带电指示器并设透明观察窗。
变压器选用SC(B)10型低损耗环氧树脂绝缘干式变压器。变压器铭牌应面向箱门。
箱变内应具有良好的通风降温系统。变压器本体需配置温度指示仪表。
与变压器相连接的高、低压进出线,其截面选择应满足额定电流和热稳定电流的要求,固定方式应满足动稳定电流的要求。变压器的端子上宜设绝缘保护罩。
变压器室应根据高压配电装置设计技术规程的要求装设可靠的安全防护网或遮栏并设闭锁装置。
6、低压配电装置
低压总开关选用抽屉式框架断路器,出线开关选用固定式框架断路器及塑壳断路器。
低压固定面板式结构的配电装置应有金属板制成的间隔和门,其位置设置应便于电器元件的安装、试验、操作、检修或交换。
低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘套管,尽量减少低压裸露带电部分。
低压室门的内侧应标出主回路的线路图,信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。
低压总进线柜必须预留1个多功能电度表的安装位置。
箱变接地系统应符合DL/T621 & 1997 &交流电气装置的接地&的要求。
箱变的箱体应设专用接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。接地导体应采用铜带,其电流密度应不大于200A/mm2,截面不小于30mm2,并保证流过最大短路电流时不发生过热或影响周围物体的安全。
专用接地导体所承受的动、热稳定电流应与高压配电装置的接地方式相配合。
箱变的金属骨架,高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子,并与专用接地导体可靠地连接在一起。
箱变的三室专用接地导体应相互联接,否则应通过专用的端子可靠地连接在一起。
箱变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门和在正常运行条件下抽出部分的接地,就保证在打开或隔离位置时,仍可靠接地。
低压配电装置的接地型式采用TN-S系统。
8、低压无功自动补偿
低压室装设具有低压无功自动补偿、负荷监测、电压合格率统计三种功能合为一体的装置,并要求能在面板上直接选择显示三相瞬时电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率,综合功率因数,负荷率,不平衡度等主要运行参数。能连续测量和存储配电变压器每小时各相的电压、电流、功率因数。能连续计算和存储每日峰、谷时段最大和最小电压、电流、有功功率、无功功率及其出现的时刻。并可由管理人员定期用&掌上型&电脑抄表器从负荷监测仪直接采集运行数据,然后再传送到PC机进行数据统计处理,具有查询、统计有关参数和运行数据、绘制电压、电流、功率因数等曲线图,生成相关月、年报表及打印等功能。数据存储量:60天以上。
对低压无功自动补偿装置的技术要求如下:
电容器符合GB《低电压并联电容器》的要求,为自愈式电容器。低压无功补偿控制器符合DL/T597-1996所列订货技术条件,即:
1)投切技术:复合开关过零控制。
2)控制器电压:380/220V AC允许波动& 20%。
3)控制物理量:无功功率(Qa+Qb+Qc)。
4)输入信号范围:电压模拟量380/220V AC(1 & 20%);电流模拟量:5A
5)绝缘电阻:在正常大气条件下,绝缘电阻大于5M&O;在湿热条件下,绝缘电阻大于
6)显示功能:
控制器可分别显示三相瞬时及整点电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、
相位超前、滞后,电容器投入组数及容量。
控制器可显示三相累计有功电度、三相累计补偿无功电度、累计投切次数、累计停
控制器可显示各相电流、电压最大值、最小值及出现时刻,各相电压越上限、越下
限累计时间,电压合格率、缺相累计时间、停电时间,电容器投切容量及时间、组数,
投切前电压、电流、无功功率、功率因数。
可显示过电压、欠压、过流、缺相、时钟丢失及开关断路报警。
7)设置功能:具有投入及切除门限设定值、延时设定值、过电压保护设定值的设置功能。
8)电容器自动循环投切,分相与分组补偿相结合。
三相无功平衡时采用分组补偿进行三相回路电容同时投切;
三相无功不平衡时,采用分相与分组补偿相结合方式投切。
三相无功不平衡:三相无功有+、有-,或三相无功中最大无功值大于最小无功值
5)闭锁、报警功能:
系统电压大于1.07UN时闭锁控制器投入回路。
控制器内部发生故障时,闭锁输出回路并报警。
执行回路发生异常时,闭锁输出回路并报警。
低压无功补偿装置的补偿容量为300 kvar,电容器为10组,每组30 kvar。
铭牌标志符合标准规定,标志内容清晰耐久,安装位置明显可见。门锁应具有足够的机械强度,并能防锈。
应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合
本技术标准。
9、型式试验项目(提供型式试验鉴定报告):
一般检查;绝缘试验;温升试验;机械试验;机械操作试验;主回路电阻测量;动热稳定试验;关合和开断能力试验;防护等级试验;防雨试验;噪音试验;外壳机械强度试验;SF6设备年漏气率和含水量的检查。
产品名称:箱式变电站(欧式、美式箱变)
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
西安天正电力科技有限公司
所在地: -
地址:草滩工业区
联系人:朱先生(经理)
手机:一步采购热线:因产品信息已过期,所以显示一步电子网的采购服务热线!我们将为您寻找更多的供应商!
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应超低压单相高精度全自动稳压器
供应TSD-15KVA单相挂壁式高精度稳压器
免责声明:以上产品信息是由西安天正电力科技有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。一步电子网保留全部或部分删除上述报告的权利。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先加入。请不要随意给陌生人汇款,以免上当受骗!。
联系人:朱先生
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品涉及到低压柜,已知电流4000A。每相铜排为(3*100*10)。。请问柜内各三相铜排的最小间距为多少合适。。_百度知道
涉及到低压柜,已知电流4000A。每相铜排为(3*100*10)。。请问柜内各三相铜排的最小间距为多少合适。。
提问者采纳
高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装一、工艺流程二、材料供应及注意事项本工程高压开关柜型号为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。产品订货应选用原两部定点认证厂家,设备订货宜按排在具备安装条件时到货,设备进场后,应存放在现场设备库内,邀请甲方共同进行开箱检查,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。柜体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。三、安装前准备在安装前先落实土建如下工作是否已经完成:(一)、屋顶、楼板是否已施工完成,屋面、地面是否有渗漏现象;(二)、配电房、设备房的室内装饰工程是否已全面完成;(三)、各类预埋件是否已安装完成,是否符合设备安装条件;(四)、房间门窗是否安装完成;(五)、设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。高低压柜安装时,用叉车沿地下一层汽车坡道运到变配电室的最近距离后,改用人工倒链倒运,动力柜可用人力搬运,搬运过程中要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。五、基础型钢制作安装根据图纸要求,柜成排排列,安装在基础型钢上,配电室选用槽10的型钢。制作时先将有弯的槽钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。基础型钢制好后,按图纸所标位置配合土建工程进行预埋。安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1mm,全长时应小于5mm。埋设的配电柜的基础槽钢应做良好的接地。根据设计要求接地扁钢,两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。槽钢上安装柜体,柜找正时,柜与槽钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间与柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm 柜基础槽钢的顶部与侧面接缝处的允许安装偏差如表:项 目 允 许偏 差(mm) 检 验方 法1 基 础型 钢 顶部平直度 每米(全长) 1(5) 各抽查5处。拉吊线尺量或用塞尺测量。每项各检测一点2
侧面平直度 每米(全长) 1(5) 3 柜盘安装 每米垂直度 1.5 4
盘顶垂直度 相邻两盘 2
盘面平整度 相邻两盘 1
盘间接缝 2 柜的接地应牢固良好。每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。各柜之间采用母线连接,母线矫正、下料、加工、安装涂色刷油等均采用规范要求。配电柜就位后一律采用螺栓与基础槽钢压接固定,严禁直接焊接。配电柜单独排列或成排排列时,其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体偏差应满足下表要求:序 号 项 目 允许偏差(mm)1 垂直度(每米) 1.52 水平度 相邻两盘顶部 2
成排盘顶部 53 盘面偏差 相邻两盘边 1
成排盘面 54 盘 间 接 缝 2本工程中所有的配电柜内均分设工作零母排(N)及保护零母排(PE)以便分别压接工作零线、保护零线,配电柜的门不论门上是否有电器元件一律采用黄、绿双色软线与柜内PE母排连接。六、注意事项本工程选用GCS型抽屉式低压配电柜。在柜体安装前应注意检查以下各点,以保证使用要求:(一)、抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,同种规格的抽屉之间能灵活互换。(二)、抽屉的机械联锁及电气联锁装置应动作正确可靠,在断路器分闸后隔离开关才能分开。(三)、动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密,以保证大电流通过触头不会过热。同时,抽屉与柜体间的二次回路连接插件亦能保持良好的接触。(四)、抽屉与柜体间的接触及柜体与框架间的接触应良好,抽屉与柜体间接地触头应紧密。当抽屉推入时,接地触头应比主触头先接触闭合,拉出时则相反。低压配电柜的订货安装应综合考虑与外部设备的连接,如与封闭式母线、电缆桥架的连接等,柜穿稜扁谷壮咐憋栓铂兢内预留的连接铜排相序应与母线槽相配合,相间距一致,电缆进入柜内与柜体之间的密封处理一律采用宝塔型橡胶密封圈,并在进入柜体之前将电缆固定牢靠,以防重力作用损坏柜体内铜排及电器配件等。柜内母线电器安装中,不同相的裸露载流部分之间及裸露载流部分与非绝缘的金属柜架之间的电气间隙应不小于20mm,如不能满足此要求,必须采取绝缘防护措施七、试验调整:(一)、试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压断路器等。(二)、调整内容:过流继电器、时间继电器、信号继电器调整及机械连锁调整。(三)、绝缘摇测:用500伏摇表在端子板处测试每条回路的电阻,其值必须大于0。5兆欧。(四)、二次回路如有晶体管,集成电路,电子元件时,该部位的检查不准使用摇表,应使用万用表。(五)、接通临时控制电源和操作电源,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作。八、送电运行及验收(一)、合高压进线柜开关,检查电压互感器柜上电压表是否电压正常。(二)、合变压器柜开关,检查变压器是否有电。(三)、合低压进线柜开关,检查电压表三相电压是否正常。(四)、送电空载运行24小时无异常情况,即可办理验收手续。