人不小心碰到零线漏电的检测方法火线, 漏电开关会不会跳闸?

突然停电了,为什么漏电开关上的火线零线都有电,而且漏电开关也不跳闸, 突然停电了,为什么漏电开关上
突然停电了,为什么漏电开关上的火线零线都有电,而且漏电开关也不跳闸 。突然停电了,闭合闸门后火零线都有电,去检查漏电开关发现火线和零线都有电可是漏电开关没跳,打开闸门之后零线就没电 shang-3 突然停电了,为什么漏电开关上的火线零线都有电,而且漏电开关也不跳闸
说明你上一级开关到你这级开关之间的零线断了,火线没有断,这也是停电的原因
零线断线。查漏电开关之前的零线。&1&&&&&&&&&
& 本主题由
于 15-10-21 09:09 分类 &
注册 11-12-6行业 金融保险
需要有电工知识的人回答下问题 火线地线零线如何区分?再
需要有电工知识的人回答下问题 火线地线零线如何区分?不知道的情况下&&火线我想电笔测试就行 但是零线 地线 如何找出来呢&&因为不带电 ?高人给予指点!
回帖推荐(以下内容由版主推荐阅读并不代表楼主观点)
于 15-10-21 09:32 发表
一个·灯头解决,火搭零灯亮了,火搭地跳闸。
于 15-10-21 10:35 发表
可靠办法:电表下面零线断开,家里试一下。再接通试试。。
多简单。。
15-10-21 08:39
注册 08-6-3行业 其它
双色线是地线
15-10-21 08:50
注册 06-3-4行业 其它来自 镇江
火线容易确定,
然后再用电压表测一下。
火线,零线间的电压
火线,地线间的电压
15-10-21 08:50
注册 12-4-21行业 其它
懂的人有工具用万用表(没工具带负载搭接),不懂的你就不要去懂了,你懂的。
[ 本帖最后由 (小镇江) 于 15-10-21 08:53 编辑 ]
------------------------------- 数了40年的脚趾头,没数清
15-10-21 08:52
注册 15-8-8
零线蓝色,地线黄绿色,而且经常零线也带感应电,如果是插座,左零右火上接地。
15-10-21 08:57
头像就是希铭
注册 07-4-4行业 其它来自 江苏省镇江市
一般蓝色是零线的多,黄色地线的多,按规矩地线应该用双色线而且第线和火线电压必须和火和零线电压一样,否则地线就没用
-------------------------------镇江希铭家电维修
15-10-21 09:00
注册 11-12-6行业 金融保险
QUOTE:原帖由 9951 于 15-10-21 08:50 发表
双色线是地线 大哥 线是死的人是活的&&我不是在问颜色
15-10-21 09:02
注册 14-11-25
很简单,很简单
15-10-21 09:05
注册 12-4-21行业 其它
QUOTE:原帖由 黄绿蓝 于 15-10-21 09:00 发表
一般蓝色是零线的多,黄色地线的多,按规矩地线应该用双色线而且第线和火线电压必须和火和零线电压一样,否则地线就没用 假如不按规矩呢?害人呢
------------------------------- 数了40年的脚趾头,没数清
15-10-21 09:07
注册 11-12-6行业 金融保险
QUOTE:原帖由 (小镇江) 于 15-10-21 09:07 发表
假如不按规矩呢?害人呢 他们都是不懂装懂&&还用颜色告诉你火线零线 地线
15-10-21 09:16
注册 11-12-6行业 金融保险
QUOTE:原帖由 想飞的飞鱼 于 15-10-21 08:50 发表
火线容易确定,
然后再用电压表测一下。
火线,零线间的电压
火线,地线间的电压 电压笔能测火线与零线电压 火线与地线点电压?怎么测试的?火线和零线又不能直接连接的
15-10-21 09:23
(硅藻泥艺术墙)
注册 13-9-19行业 其它来自 专业硅藻泥,质优价格公道,健 ...
一个·灯头解决,火搭零灯亮了,火搭地跳闸。
15-10-21 09:32
注册 11-12-6行业 金融保险
QUOTE:原帖由 专业硅藻泥 于 15-10-21 09:32 发表
一个·灯头解决,火搭零灯亮了,火搭地跳闸。 火搭地会跳闸?我看试灯法 比较是看哪个亮 哪个不亮&&没说会跳闸吧?
[ 本帖最后由 浮尸春江潮 于 15-10-21 09:35 编辑 ]
15-10-21 09:33
注册 02-11-1
火搭地会跳闸?????????????
咋个跳法??????????
[ 本帖最后由 老先生 于 15-10-21 09:37 编辑 ]
15-10-21 09:34
注册 15-8-8
火线与零线之间的电压220,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线。
还有个简单的办法,用试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是0线。如果灯亮一下漏电开关跳,说明是地线。
15-10-21 09:39
注册 12-3-23行业 其它
有一个办法可以测:
找一个老工电度表,按正常接线,火线接电表的火线,地线接电表的地线,后面接一个负载,电表会走。
把电表的进线,火线和地线反过来接,电表也会走。
但如果反过来接时,负载能正常工作,但电表不走了,那接到电表上的两根线,一根是火线,另一根是“零线”。
这样不用查线就可以区别地线和零线了。
15-10-21 09:40
(异族领袖)
注册 14-10-14
专业维修 安装15年,要咨询请 电话
15-10-21 09:41
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 秃彪2号 于 15-10-21 09:39 发表
火线与零线之间的电压220,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线。
还有个简单的办法,用试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是 ... 搞私服的就是不懂电工知识啊,你家地线和火线之间190&&和零线之间220&&???恭喜你 你家家电快玩完了
15-10-21 09:43
注册 13-3-18行业 娱乐餐饮来自 常州新北区
左零右火上地!
-------------------------------专职反击讽刺丁卯XX城系列
15-10-21 09:45
注册 15-8-8
QUOTE:原帖由 zh8809 于 15-10-21 09:43 发表
搞私服的就是不懂电工知识啊,你家地线和火线之间190&&和零线之间220&&???恭喜你 你家家电快玩完了 麻烦你先学学再来喷行不。
15-10-21 10:01
注册 11-12-6行业 金融保险
大家淡定&&不要伤了和气 都在学习中 今天遇到麻烦事 多出个地线出来
15-10-21 10:09
注册 14-6-13
我觉得您不是专业人员就不要动手了,要是您是专业人员~~那还是赶快转行吧,咱们电工这行饭也是高危特种行业滴,为工作送命不值当的~~
15-10-21 10:14
注册 12-3-15行业 IT 通信
算了,我单独开帖。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴
15-10-21 10:20
注册 11-12-6行业 金融保险
QUOTE:原帖由 似曾相识的刀锋 于 15-10-21 10:14 发表
我觉得您不是专业人员就不要动手了,要是您是专业人员~~那还是赶快转行吧,咱们电工这行饭也是高危特种行业滴,为工作送命不值当的~~ 什么专业不专业的&&又不是高压电 弱电而已 居家男人必备技能&&这个最起码要会的 做事仔细些 就行!
15-10-21 10:24
注册 15-8-8
QUOTE:原帖由 浮尸春江潮 于 15-10-21 10:09 发表
大家淡定&&不要伤了和气 都在学习中 今天遇到麻烦事 多出个地线出来 被高手喷我也认了,关键不知哪冒出来的草包也来喷,泥玛。
15-10-21 10:25
注册 14-6-13
不要以为接个电线没有什么,这样出意外的情况多了去了。再说先去搞清楚弱电是什么再来~~
15-10-21 10:28
注册 05-11-2行业 其它
QUOTE:原帖由 想飞的飞鱼 于 15-10-21 08:50 发表
火线容易确定,
然后再用电压表测一下。
火线,零线间的电压
火线,地线间的电压 不一定。。共性点漂移,可能是小于,也可能大于,也可能等于。。而且地线如果接地可靠,电阻很小的话,火对地电压不会低。。
-------------------------------呵呵。。。。
15-10-21 10:34
注册 05-11-2行业 其它
可靠办法:电表下面零线断开,家里试一下。再接通试试。。
多简单。。
-------------------------------呵呵。。。。
15-10-21 10:35
注册 05-4-18
不知道是用电终端还是电源侧,具体情况具体对待,标有L的是火线,标有N的是零线。标有PE的基本是接地还有接地标志的符号。大概是这样的
15-10-21 10:39
注册 10-6-23行业 工业制造
QUOTE:原帖由 浮尸春江潮 于 15-10-21 08:39 发表
需要有电工知识的人回答下问题 火线地线零线如何区分?不知道的情况下&&火线我想电笔测试就行 但是零线 地线 如何找出来呢&&因为不带电 ?高人给予指点! 不带电没法分。施工中不一定按规定分。不懂的话最好不要去测。要看实际情况。准保证双色线不被当火线用。土电工施工一个字。乱
15-10-21 10:43
注册 10-6-23行业 工业制造
QUOTE:原帖由 浮尸春江潮 于 15-10-21 10:24 发表
什么专业不专业的&&又不是高压电 弱电而已 居家男人必备技能&&这个最起码要会的 做事仔细些 就行! 220v弱电?那个二货教你的。你寿命真长。看到你活看真不容易。。。。。
15-10-21 10:46
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 秃彪2号 于 15-10-21 10:01 发表
麻烦你先学学再来喷行不。 我喷??你那里看见我喷了&&我服了你了&&看看你整天在论坛上喷 晕 说我喷??I服了 YOU
我学学&&做私服我做不过你&&谈电工 我会不如你& &看看你说的 190&&220&&是个有电专业知识的都会笑
好了 不和 不懂的人 交流 浪费精力
15-10-21 10:49
注册 15-8-8
QUOTE:原帖由 zh8809 于 15-10-21 10:49 发表
我喷??你那里看见我喷了&&我服了你了&&看看你整天在论坛上喷 晕 说我喷??I服了 YOU
我学学&&做私服我做不过你&&谈电工 我会不如你& &看看你说的 190&&220&&是个有电专业知识的都会笑
好了 不和 不懂 ... 好吧,你赢了,我也觉得和你说这个太浪费口水。
15-10-21 10:51
(异族领袖)
注册 14-10-14
那个说 190&&220&&的自己没事学学 也不怕别人笑话
还有 别没知识 说不过人 就说你喷他喷的&&你做的私服 我玩过 真心垃圾 不好玩 本人 情愿现在花钱玩网页游戏 也不玩那个 私服
15-10-21 10:57
注册 15-8-8
QUOTE:原帖由 zh8809 于 15-10-21 10:57 发表
那个说 190&&220&&的自己没事学学 也不怕别人笑话
还有 别没知识 说不过人 就说你喷他喷的&&你做的私服 我玩过 真心垃圾 不好玩 本人 情愿现在花钱玩网页游戏 也不玩那个 私服 你又一次赢了,希望你能撑到最后。
15-10-21 11:01
注册 14-6-13
这里还有要拿火线接地的人呢,还好意思说没有问题,真不知道自信哪里来的,连个接零接地都不清楚,更有的说什么居家男人必备技能~~我笑了,换个灯泡是,这真不是,还好意思说什么不是高压电是弱电,我笑的都不行了~~,这就是中国,合着我们这些接受过高等职业教育出来的电工能有的特种作业和岗位专业技能都是居家男人应该会的,你们自己说你们这样看不起技术工人咱们中国的制造业什么时候比得上日本,美国,德国~~
15-10-21 11:01
注册 05-1-22
在不使用工具的情况下
火零(灯亮)形成回路了
火地(灯熄,跳闸)等于接地
15-10-21 11:06
注册 15-2-24
如果条件不允许地线零线分不清的话,可以直接把两个线拼起来用。
15-10-21 11:07
注册 15-2-24
QUOTE:原帖由 专业硅藻泥 于 15-10-21 09:32 发表
一个·灯头解决,火搭零灯亮了,火搭地跳闸。 在野外没灯泡咋办
15-10-21 11:09
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 似曾相识的刀锋 于 15-10-21 11:01 发表
这里还有要拿火线接地的人呢,还好意思说没有问题,真不知道自信哪里来的,连个接零接地都不清楚,更有的说什么居家男人必备技能~~我笑了,换个灯泡是,这真不是,还好意思说什么不是高压电是弱电,我笑的都不行了 ... 呵呵 正常 不过当线缆的色标不清楚或不准确时&&可以使用火线和地线之间接个灯泡试下 不过家里装断路器的接上火线和地线 能正常使用(在变压器主开关是断路器不是漏电断路器的情况下)
楼上还有 高手说 190&&220&&的& &不知道 此高手是不是 在日本 要使用 190&&抽 110&&的民用电呢??&&居然说别人 草包& &真是不学无术 成天直喷啊
15-10-21 11:11
注册 15-8-8
QUOTE:原帖由 zh8809 于 15-10-21 11:11 发表
呵呵 正常 不过当线缆的色标不清楚或不准确时&&可以使用火线和地线之间接个灯泡试下 不过家里装断路器的接上火线和地线 能正常使用(在变压器主开关是断路器不是漏电断路器的情况下)
楼上还有 高手说 190 ... 你继续,我到最后再来打你的脸
15-10-21 11:15
注册 08-9-24行业 其它
不要扯远,楼主具体点,你需要判断的是开关盒里还是插座盒里?!
-------------------------------徐意为本
15-10-21 11:18
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 秃彪2号 于 15-10-21 11:15 发表
你继续,我到最后再来打你的脸 工程师&&你那个火线与地线电压190是那个高级工程师教你的啊
15-10-21 11:23
(快乐大田)
注册 02-12-29
摸,麻的是火线,不麻是零线!
15-10-21 11:33
注册 15-8-8
QUOTE:原帖由 zh8809 于 15-10-21 11:23 发表
工程师&&你那个火线与地线电压190是那个高级工程师教你的啊 接地电阻的基本知识需要高级工程师来教?看你这么跳我现在就来教教你
15-10-21 11:36
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 秃彪2号 于 15-10-21 11:36 发表
接地电阻的基本知识需要高级工程师来教?看你这么跳我现在就来教教你 你还知道接地电阻啊?一个变压器有几种接地&&接地电阻分别是多少?你们小区相与地 190?再跟你普及个知识&&叫相线&&懂吗?知道你要百度&&等你
15-10-21 11:43
注册 05-11-2行业 其它
QUOTE:原帖由 江南大陕 于 15-10-21 11:07 发表
如果条件不允许地线零线分不清的话,可以直接把两个线拼起来用。 这样接电表不走。不过极不安全,如果地线有断,断点之上所有有接地的电器外壳就会带电了。。
农村有人偷电,就是家里埋个地线,用这个代替零线用。。但这个地线,和真正的地线也是分开的。。
-------------------------------呵呵。。。。
15-10-21 11:44
注册 15-8-8
QUOTE:原帖由 zh8809 于 15-10-21 11:43 发表
你还知道接地电阻啊?一个变压器有几种接地&&接地电阻分别是多少?你们小区相与地 190?再跟你普及个知识&&叫相线&&懂吗?知道你要百度&&等你 这需要百度说的,不服气自己拿个万用表测不就行了,听不懂“万用表”这三个字你可以百度。
15-10-21 11:45
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 秃彪2号 于 15-10-21 11:45 发表
这需要百度说的,不服气自己拿个万用表测不就行了,听不懂“万用表”这三个字你可以百度。 你也知道万用表???你使用的万用表是借的还是 马路边捡的??牛人 相 与 地 之间 190& &你是21世纪的人才 国之栋梁啊
15-10-21 11:49
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 WWW。冷眼。COM 于 15-10-21 11:44 发表
这样接电表不走。不过极不安全,如果地线有断,断点之上所有有接地的电器外壳就会带电了。。
农村有人偷电,就是家里埋个地线,用这个代替零线用。。但这个地线,和真正的地线也是分开的。。 以前是断路器&&现在普及漏电断路器了&&地线不再能充当零线使用了
15-10-21 11:51
& 需要有电工知识的人回答下问题 火线地线零线如何区分?再&nbsp&nbsp&1&&&&&&&&&
请在打开的新窗口中支付完成打赏
我已完成支付打赏
支付失败重新支付
打赏金额:
Powered by
0.021431 s
梦溪论坛的帖子由网友发布并不代表网站官方之意见及观点。如需转载本论坛文字及图片请注明出自梦溪论坛,商业用途需征得作者本人同意!
发帖、回帖拥有个人空间
上传及分享相册精彩内容推荐地线有什么用?不接地线可能会导致哪些后果?
怎样检测家里是否接了地线?
按投票排序
题主提出了三个问题,分别是:地线有什么用?不接地线可能会导致哪些后果?怎样检测家里是否接了地线?我来解答题主的问题。===============我们来看下图:这张图内容较多,我来仔细解释一下。这张图内容较多,我来仔细解释一下。我们看图中的左上角,也即总配电室开关设备。我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地,然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)。现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地,接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户。在上述过程中,我们看到PEN线有两次接地。PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位,IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示。PEN线第二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线。这里接地的意义在于保护人身安全,,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地,用N来表示。三相连同PEN线输送给最终用户,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统。我们继续看入户后的居家配电箱,在图的中间右侧。首先,入户有三条线,分别是相线L,中性线N和地线PE。入户后,相线和中性线接到2极的总开关,之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD,此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)。当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时,相线电流大于N线电流,也即I:。若相线与N线电流之差大于30毫安,也即:,则RCD将跳闸执行线路保护。在图的右下方,我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接地线是正常的,右边的擦合作接地线已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障,会出现何种现象呢?右边电饭煲的金属外壳接有接地线,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总配电箱,再沿着PEN线返回到电源,见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流,所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大,近乎于相线对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面,由于接地极和地线的电阻很小,因此右边电饭锅尽管发生了单相接地故障,但它的金属外壳上的电压并不高,不会超过50V安全电压,因而也不会出现人身伤害事故。由此可知:若电饭锅的金属外壳有接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护。当然,主开关的保护电流会更大一些。再看左边的电饭锅,它的金属外壳未接地。当发生单相接地故障时,尽管电饭锅外壳带电,但因为流过RCD的电流未发生变化,主开关的电流也没有变化,于是RCD和主开关均不会产生线路保护动作。同时,它的金属外壳上的电压就是相电压,触及电饭锅外壳的人有可能发生电击事故。由此可知:若电饭锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故。=============现在我们来回答题主的问题:第一:地线有什么用?回答是:有两种接地,分别是系统接地和保护接地。系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。对于保护接地,它的任务是:A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险; B)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。注意1:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保护装置能够执行保护操作; 注意2:我们来看上图中左下角的两张图。左图中,我们看到当发生单相接地故障时,由于地线的电阻远远小于人体的接触电阻,因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中,系统未接接地线,因此当发生单相接地故障时,人体由于接触到了相电压,因此受到电击伤害的可能性极大。C)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。第二:不接地线可能会导致哪些后果?、回答:可能出现人身伤害事故。第三:怎样检测家里是否接了地线?回答:方法1:只要看看入户处是否有地线即可。方法2:把RCD的输出端相线快速对地短接一下,看看RCD是否动作。若没有接地线,或者未做好接地线路i,则RCD不会动作。=============本问题下有两条回答说用万用表来检查是否有接地,这种检测方法的准确度极低。对于家装的接地线,我们假定它的截面为2.5平方,查表得知每公里的电阻为6.880欧。假定家装线路的长度为30米,再假定流过的漏电电流为1A,则此30米的接地线它的电压降为:不要说一般的家庭都没有万用表,就算有,要测量出220V电压中出现了0.21V的电压偏差,几乎就不可能。当线路正常时,相线对地线和相线对N线的电压偏差,其差别也微乎其微,根本就不可能用来作为判断是否接有地线的依据。也因此,通过直观地看入户处是否有地线,或者看电表箱内是否有MEB线等方式,其可行性相对会高一些,也准确一些。
大致就是 说的那样,学电的同学应该都知道,为了那些不懂电的人,我拿洗衣机来通俗易懂地举一下例吧。洗衣机三角插头最上面那个长一点的脚,就是接地线的,他的一端是接在洗衣机的铁外壳上面的,另一端是通过电线接向大地的,【当然看家里是否接了地线,就看和这一端相接的插座是否有电线接向大地了】当洗衣机发生漏电时机壳带电,若没有接地线,人触摸机壳,电流就会通过人体流向大地,这就是触电啊;如果接了地线,电流就会通过地线流向大地,即使你触摸机壳,电流也不会经过人体流向大地,人就不会触电。为什么呢?人的电阻比电线大很多,绝大部分电流都从电线流向了大地。(就是说电流更容易通过地线毫无压力地流向大地,而不走难走的人体之路)【当然也有少部分电流经过人流到大地,但是很小,对人没危害】
本来觉得大家都答得差不多了,尤其是专业人士
的答案。但是看到
关于漏电保护空开的答案,我觉得作为一名有证(已过期)电工,还是有必要补充一下。首先,带有地线插头的电器一般是这三种中至少一种:大功率、金属外壳、含有电机。比如空调、冰箱、洗衣机、电热水器、电脑。其中大功率是因为内部电路大部分工作于高电压状态,不像小功率电器一般是在内部转为低电压工作,高压的部分不多。金属外壳则是有与人接触的可能性。有电机就有震动,难免会导致电路破损漏电什么的。这些接地主要都是为了安全。其中电脑虽然不算大功率,但是金属外壳,与人接触得多,还有一点很重要的是,电脑的电源是一个高频开关电源,会给金属外壳带来较强的感应电,而电脑因为需要防干扰,又最好使用有电磁屏蔽功能的金属外壳。所以最好接地。至于相同零电位点这种主要是在弱电系统中,市电设备对此并没有必然要求。防电磁干扰主要也是在弱电系统中。回到漏电保护空开的问题上。漏电保护的原理是通过检测火零线电流差来实现的,如果有漏电或触电的情况,火线的一部分电流会通过漏电或触电直接通向大地,零线的电流就会小于火线的电流,于是漏电空开跳闸断电。如果不接地线,有些渥电可能就无法发现。比如冰箱脚是塑料轮的话,如果漏电到外壳上,但因为本身不接地,漏电空开不会动作,但危险是存在的,如果这时人去开冰箱,就电到了,虽然这时漏电开关会跳闸,但总归是要被电一下。所以还是接地比较好。最后关于接地线的检测,专业的方法可能不是很适合家庭使用,给点简单的办法吧:拿万用表的电压档测一下火线和地线之间的电压,接近火线和零线之间的电压的话,说明应该是接了地线。但是接地电阻是否附合要求,还是需要专业设备来测的,这个只是作为一个检查地线是否漏接的简单方法。
三个作用吧1、使整个电子系统有一个相同的零电位点,从而保证系统稳定工作。 我在做模电实验的时候就尝试过多个共地点不接到一起,结果通过示波器看到了不稳定的输出波形。这就是因为系统没有一个共同的零电位点。2、避免电磁干扰。高频信号会在机壳上感应电荷,如果不接地使其快速排走的话就会产生高压引起内部的火花放电造成干扰。接地外壳也可以有效屏蔽外界电磁场干扰,就是静电屏蔽嘛。3、最后就是大家熟知的安全保护作用了。当系统发生短路或者其他原因导致大电流直接流道机壳上,接地端可以迅速导走电流,保护工作人员。家庭用三相插座中间那个就是接地端,测试是否接了地线或者接地良好程度,可以通过接地电阻这一参数来判断。具体测试方法可以参考
让初三狗来回答这个问题:1.三孔插座最上端的那个插孔是用来接地线的。拿起一个三角插头,你会发现它用来接地线的那一导体比另两个略长。2.地线作用:在插入插头时,让用电器的金属外壳先接地【要把外壳上多余的电导入大地,防止电到你哦(? o?_o?)?】;在拔出插头时,让……后离地【仍然为了把电荷导出去】。这样万一你家的大型用电器的具有导电性【maybe】外壳漏电,那你不小心触碰到的话也不用担心啦!【人教版物理九年级全一册安全用电】
地线是我们用电的一种接地方式。也就是常用的保护接地。 起到保护人身安全的作用,当发生漏电时,电会直接通到地上,而不是人身上。如果电气设备没有保护接地,当其某一部分的绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,将遭受触电危险。对电气设备实行保护接地后,接地短路电流将同时沿接地体和人体两条通路通过。接地电阻一般为4欧以下,而人体电阻约为1000欧,因此通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。 关于这一点,书上是这样说的:保护接地可起到如下作用: (1) 提供设备与近处金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险; (2) 给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作; (3) 给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路; (4) 给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。而如何检测家里是否装了地线,则:首先用万用表测量家中的火线与零线间的电压,尽可能精确地记下读数;然后再测量火线与地线间的电压,也尽可能精确地记下读数。两个读数进行对比,如差距比较明显则可认为地线是有效的。同理,也可多次直接测量零线与地线间的电压,如多数情况下均有一定读数,则可认为地线是有效的。
起安全保护作用,电器漏电或者有静电时保证电流通过地线导向大地。不然轻则损坏电器重则造成触电事故。
这个问题要分为两个子问题来回答:如果问题指的是电网的接地:Dyn11 中性点不接地配电系统,在发生短暂的单相接地故障时,不会引起保护动作,所以从整个系统的角度,故障跳闸频率低,短时间内供电可靠性较高,缺点是在发生单相接地故障时会让剩余两相的电压变为线电压,可能会导致绝缘层被击穿,引发更大的事故。如果问题指的是户内供电线路的接地,接地的原因很简单,就是维持外壳的零电位,保护人身的安全。
金属外壳的笔记本插上没接地线的插座,每天你都能享受到麻麻的感觉。
等漏电的时候就知道了lol不知道你有没有发现,一般都是大的用电器才会有地线,因为很多大的用电器通过的电比较大,若有部分损坏又暂时不会出现运行不正常的情况下,有可能漏电,地线就保证了电能通过地流走。这里首先要普及两个知识,一个是电的流动必须有正负极,二是电和人一样喜欢走容易走的路也就是电阻比较小的路。漏电了,你有触摸了它,你本身就是导体,电为了自己能流通于是流过了你这个导体去找负极,这个时候你就触电了。若有地线,地线是接地的,电阻比你小得多,电就往那边流了,你就不会出电。
是否接地线这个问题其实相当让人纠结的。如果前级供电电路正常的话,家用的这部分电路里,地线就显得尤为重要了,至于原理,楼上也都说了。但大家都忽略了一个问题,如果供电网的相线接地的话,电流反而会经由家用的地线折返到用电设备上,而此时,漏电保护器是不会动作的,因为漏电保护器只取火零二线的流差。这个时候,因为地线的上的电流反而会让人触电。
初三党表示,初三物理家庭用电讲的接地很必要。如果金属外壳带电,可以导到地面而防止人触电。顺便吐槽Macbook,金属外壳默认附带两脚插头,天天让我酸爽……
初中的物理课本上有过介绍。作为义务教育阶段的内容,而且是考试的一个常考点可见它对于实际生活有多重要。→_→有这么一句话,是多年前上初中时陪我妈去买电器时候店员告诉我的。当时天真的我刚学过这个内容,想学以致用一下,就说阿姨,热水器功率这么大洗澡时通电我家又没有地线,会不会很危险?她说地线可是生命线呀!吧啦吧啦……各种作用举例说明了一堆……回家就让我爸赶快搞了一个o﹏o
家在农村,弄接地真麻烦,家里人不理解阻力特别大。我说说我个人理解,家里做接地,根本不希望用到它,就算真的用到了,做了接地的地方,你也感觉不到你用到接地了。像上文所说的,有三个插口的,都是需要接地的,要不厂家不会省点材料降低成本,还做成那么粗的线。安全第一。做个接地,至少你触电时的感觉会好受些,微量电流。
接地分为工作接地和保护接地,工作接地为电源中性点接地,起到平衡电压作用,保护接地为工作设备外壳接地,外壳电流泄入大地,避免人身伤害。
地线??记得初中学过,不接好像会触电的吧
轻则上天,重则狗带?(???)?
会不安全。。。
作用:防止漏电外壳电人。后果:电人;电死人;严重情况下造成大面积停电、设备损坏,群死群伤。
电荷无法导出,会导致设备外壳带电,不是会电到人就是会电坏设备。出于安全。