三相162.5平方铜线 功率率

16平方铜芯线,380V三厢电,能负荷多少KW的电量?_百度知道16平方铜芯线能承受几个千瓦 - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
16平方铜芯线能承受几个千瓦
时间: 13:32
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】16平方铜芯线能承受几个千瓦 16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。 根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为: P=1.732UIcos=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。 如......
16平方铜芯线能承受几个千瓦
16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。
根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:
P=1.732UIcos&=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P=1.732UIcos&=1.732x0.38x100x0.85=56KW。
16平方的电缆明线敷设安全截流量约90A。
如果三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:
P=&3&U&I&cos&=1.732&380&90&0.85=50kW。建议功率不超过30KW。16平方的铜线最大负荷_百度知道电线负荷的计算方法 2.5平方铜线_百度文库
电线负荷的计算方法 2.5平方铜线
电线负荷的计算方法
一、常用电线的载流量:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米——22A
2.5平方毫米——30A
4平方毫米——39A
6平方毫米——51A
10平方毫米——74A
16平方毫米——98A
二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例
Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
P=Pm÷1.3==3723瓦
“1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。
三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受
2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每