工业用电怎样计算?我工厂安装一个800KV的干式变压器器,自己只用630KV的用电,余下170KV用电给另一家工厂。

在明确一个项目的总用电功率(KW)后,如何计算该项目的用电变压器的容量(KVA)?_百度知道
在明确一个项目的总用电功率(KW)后,如何计算该项目的用电变压器的容量(KVA)?
提问者采纳
功率因数;若总功率为10kw.51kva,项目的总功率是否是考虑过同时率(也就是所有设备是否有全开的情况)之后的变压器容量=总功率/还有需要说明的是,考虑变压器经济运行负载率为60%,然后根据变压器的系列来选择容量;变压器的预期负载率&#47,不同的用电需求同时率的选择是不一样的,这点要注意.9的话,功率因数为0,变压器容量为18,否则容量会选大
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
kva的相关知识
其他2条回答
电压器的选择一般计算公式为总功率除以功率因素
/question/.html
参考。或者根据
《小区用电变压器容量的计算和选择》
变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特...
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁总用电是880KW;要配置多少KVA的变压器?公式要怎么算?
shitouwa5429
变压器选择问题很不好说的,像我们公司的设备,是一运行就全负荷,少则半月,多则一个月,选变压器时按总电流选变压器,很好选的,一般单位就不同,白天用电量和晚上差很多,变压器选大了,无功损耗大,不经济,选小了,设备不能正常运转,经常过负荷,减少变压器的寿命.你的情况,如果考虑以后增加设备,建议选择800KVA的1个630KVA的1个并列运行,这样的话眼前投资大一些.你如果880KW全压运行的话,处以节能最佳点,一年就收回投资,有利无弊,如果平时没有那么大的负荷,可以自由投切,使功率利用率达到最佳点,如果增加一部分设备,变压器也够用,一举3得.如果你不考虑以后的余量,可选择800和400的并列运行,投资更少,效果更佳,以上仅供参考.
为您推荐:
其他类似问题
1200KVA的变压器最好,因为变压器的负载在0.6--0.8运行最经济
同意楼上的2台400KVA,但建议你如果是电热丝多也不经常同时用、400能够拉动动、一台话用630KVA
按最大用电量算1200KVA的变压器最好,但要考虑用电设备同时率(若按70%选择的话,则850KVA较经济)
扫描下载二维码用电负荷计算_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
用电负荷计算
上传于||暂无简介
大小:923.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢> 问题详情
某厂变电所装有一台630kV·A变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kW,无功计算负荷为350kvar。试求此变电
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
某厂变电所装有一台630kV·A变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kW,无功计算负荷为350kvar。试求此变电所一次侧(10kV)的计算负荷及其功率因数。如果功率因数未达到0.90,问此变电所低压母线上应装设多大并联电容器容量才能达到要求?