配电变压器中性点,o.4KV中性点直接接地,可以和10KV避雷器接地共用一个接地体吗??

在10/0.4kv变压器系统中,避雷器和变压器中性点接地怎么在一起啊?不会发生反击吗?_百度知道在三相四线中性点直接接地系统中,使用保护接零,那分配箱可以保护接地吗。_百度知道君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
配电房的接地可与防雷共用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口请教大家一个10KV中性点不接地系统避雷器的问题_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:238,317贴子:
请教大家一个10KV中性点不接地系统避雷器的问题
10KV配电系统属于中性点不接地系统,也就是说与地没有形成回路,那么避雷器是怎样将冲击电流倾斜到地下的呢?实在是想不通,求教??????
这玩意儿,是尼玛个坑,...
尾盘进的,,新人什么都不懂
AT厨ADD厨二胡粉先别打我
透明蝴蝶镇楼
我也不知咋地,最近吃了...
Leo镇 ————然而你至今都...
好吧图是赶出来的可能不...
今天坐飞机勘查过了。可...
职业电工安装生产供电 单位办公用电,维修企业 单位 家庭用电过程产生的短路 漏电问题.服务企业配电 单位办公 强弱电布线及维护.合理价格,诚实敬业.
老设备是通过避雷间隙接地,新设备是氧化物高阻接地,接地瞬间要借助雷电波高压击穿
电线杆上有避雷器,过压后直接导通接地。
这和接地不接地有毛关系
从雷电产生的原理分析就简单了
避雷装在高压相线上的,又不是装在中心点上的,你要补课时了。
避雷器只有电压打到一定级别才会击穿导通!其他时候都呈高阻状态。不然还了得?再说避雷器放点并不需要经过什么中心点,而且中性点接地的时候相线再接地是有电流的!这和有没有避雷器没关系!要像你这种说法被电击还得怪避雷器呢!!!
10千伏供电系统,氧化锌避雷器必须接地啊!你有图没,高压柜柜内必须有地排!