零序零序电流互感器型号作用是做什么的?

电流互感器,互感器,漏电保护继电器,零序漏电保护器,零序电流互感器,零序互感器,电流变送器,变送器-彼爱琪电器-公司简介
公司简介>>
专业生产:电流互感器电控设备配套元件电子电器销售热线:021-
杭州彼爱琪电器有限公司是生产经营电控设备配套元件电流互感器的专业公司,多年来致力于电流互感器的研制与开发。该公司所独有的BH-0.66系列电流互感器,以其磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观,已获三项国家专利,并荣获"中国首届金榜技术产品博览会"金奖和美国诺贝尔发明中心、世界科学院、国际发明博览服务局、美国国际博览集团公司联合举办的“'99诺贝尔世界发明成果博览会”国际金奖称号。曾参加美国第十届发明与新产品展览会,并经美国BEC公司测试,性能符合美国国家标准ANSIC57.13标准,经全国电器工程标准技术委员会终端用电分会鉴定,结论是“产品指标先进,外形美观,尺寸小,容量大,属国内领先水平,结构性能(专利部分)达到90年代国际先进水平,能成为国内换代产品。”并已被列入由中华人民共和国建设部于一九九九年一月四日批准执行的“国家建筑标准设计图集”,列为“低压母线分段断路器二次接线”(图集号:97d374)选定的标准设备元件。公司已通过ISO9002质量体系认证和欧共体CE安全认证。公司拥有雄厚的技术力量,由各类专业技术人员带领训练有素的员工队伍,高起点、超前地不断开发换代产品,产品规格多达上千种,年生产能力达60万台,除满足现行国家标准外,公司还可根据用户要求按IEC或其他国际标准设计制造。自1993年成立以来,公司以可靠的质量和完善的售后服务赢得了国内外众多知名企业的青睐。据统计,全国主要市场占有率已达1/5。“以质量求生存,以服务求发展”是我们的经营宗旨,公司将不断改进质量控制手段和提高企业管理水平,在激烈的市场竞争中迎接新的挑战。BH人愿与国内外客商共享创造与繁荣之喜悦,相信我们的明天会更好!
版权所有 电流互感器-杭州彼爱琪电器有限公司
技术支持: |零序电流互感器的基本原理是什么?_继电器_中国百科网
零序电流互感器的基本原理是什么?
    答:零序电流的一次侧三相导线穿过铁芯, 二次线圈绕在铁芯 上。正常情况下,由于零序电流的一次侧三相电流对称,向量 和为零,铁芯中不会产生磁通,二次线圈中没有电流。当系统发生单 相接地故障时,三相电流之和不为零,铁芯中出现零序磁通,该磁通 在二次线圈上感应出电势,二次电流流过使之动作。零序电流互感器是用来检测微量的,检测是否漏电.零序电流互感 器是如何发出动作信号,以便执行机构执行的,本身有输出触点吗? 零序电流互感器自身没有输出触点, 必须和漏电保护继电器配合使用.零序电流互感器与漏电保护继电器组合, 构成漏电和接地故障保 护装置。通过零序电流互感器检测出超过整定值的零序漏电电流,漏 电保护继电器对比额定动作电流,发出动作信号,断开或接通报警回 路。三相不平衡可不一定要烧毁东西啊, 只是对供电电网会造成一定 的影响,配电一定要合理分配电能,每一相都不能差得太多了,这样 会使电能合理利用.零序电流互感器是一次穿过三相电缆,每相电流 都相等的时候它不工作, 而是当三相电流不平衡的时候它才发出电流 信号.带动继电器动作,达到保护.一般的电流互感器工作时一次只 穿过一相电线,它是对电流的计量和作保护之用。零序电流互感器属于电流互感器的一种, 用来检测中性不平衡电流用的装置,一般配合继电保护装置用。电流互感器是用来检测某相 电流或电气保护线路电流的装置,往往配合继电保护装置使用 零序 电流互感器一般用于检测单相两线电流或三相四线电流矢量和是否 为零,不为零时输出触发信号;一般电流互感器只是检测导线上电流 的大小,常用于显示。
Copyright by ;All rights reserved.零序电流互感器最主要的技术指标是什么?_百度知道
零序电流互感器最主要的技术指标是什么?
1、零序电流互感器主要考核一次在低电流时二次输出电流是否达到预期的效果,当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。2、零序电流互感器用于检测零序电流,一般将三根火线全部穿过互感器内孔,测量的是三相电流的矢量和,也就是零序电流。3、零序电流的特点决定了正常情况下,零序互感器的一次电流非常小,但是,异常情况下,零序电流也会很大。这就要求零序电流互感器的测量范围很宽。因此,零序互感器通常允许较大倍数的过载,过载能力通过“准确限值系数”反映。4、由于零序互感器通常要穿过三根火线,相同一次电流情况下,零序互感器的内孔较大。“内孔孔径”是零序互感器的一个重要指标,订货时,一般要注明。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
要考虑到你所希望的最小一次电流是多少,最后一点实际负载是多少,最小二次电流是多少,又要小变比的话.,来确定互感器变比,之后还要考虑互感器变比很小过后能否制造出来,既要保证精度,负载就要小一点,从理论上来讲零序电流互感器主要考核一次在低电流时二次输出电流是否达到预期的效果,也应该从电流互感器的测量级来考虑,在设计时就不能仅考虑变比,这三点对互感器来说是互相制约的
提问者评价
来自团队:
您可能关注的推广
零序电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 5011|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
实际情况: (1)一个配出开路有9根电缆,由于没有那么大的零序互感器,所以采用了3个零序互感器一个互感器穿个A,B,C,3根电缆。零序互感器二次侧S1并联,S2并联,进入综保装置。电缆穿个互感器后3根A相接A相母线,B,C同样。电缆接地线正确。
& && && && && &&&(2)综保装置给出一次定值45A,零序互感器变比都是100比5,所以二次电流2.25A.
试验情况:(1)试验台1,电流线依次穿个3个零序互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为6.7A。
& && && && && && &(2)试验台2,电流就穿个3号互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为2.21A。
请教各位大神的问题:
& && && && && && &(1)上面的情况对吗?
& && && && && &&&(2)我们的试验方法对不?
& && && && && &&&(3)我自己的理解,试验台一,相当于3个零序互感器都通入了45A电流,实验结果应该就是3个互感器电流相加出来的结果。(这对不) 。但是定值是45A,如果是样相加,那我们一次加15A就可以达到2.25A的定值了。这给定值的45A就有30A的误差了?(这个如何解释)
& && && && && && & (4)假设互感器1的A相电缆接地接地,实际情况就只有互感器1采集到零序电流吗?还是互感器2,3也能采集到零序电流?
不晓得我这么编辑大家可以理解不,如果不理解提出来我在解释,希望各位大神如果有书或者其他的希望大家能给个解释。谢谢大家了。还有大家如果也有相同问题就交流下。谢谢大家了。
(31.14 KB, 下载次数: 4)
22:48 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
自己先顶下,希望不要沉下去了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
这个零序到底是串联还是并联啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
二次侧并联的&&我画的不太好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
本帖最后由 lingxuct 于
14:06 编辑
楼主的分析是对的,多根电缆并接用多只零序CT时,二次是并接法(三个电流相加),如果串联,一只CT有电流,其余二只没电流,则没电流的CT二次会阻碍电流流过!
因每相有三根(单芯)电缆并接,且分配到三只零序电流互感器上,不太可能三根电缆的电流分配绝对均匀,这样,三只CT二次就会有零序电流(固有误差)输出,把三只CT的二次并接,会有抵消作用,二次并接是对的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1420帖子
五星工程师, 积分 1420, 距离下一级还需 1080 积分
土木币1698
二次并接,接到保护装置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分134帖子
二星助理工程师, 积分 134, 距离下一级还需 16 积分
楼主你的问题想通了吗??我个人理解,你的实验结果是对的,(试验台1,电流线依次穿个3个零序互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为6.7A。)因为零序电流I0=Ia+Ib+Ic=0&&关键是电流的相位。你的上面的实验实际上A相、B相、C相一次侧都加了45A同向的电流,I0=Ia2.25+Ib2.25+Ic2.25=6.75 所以才出现零序电流为6.7A的现象,关键是电流的相位相同了。我个人理解。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1355帖子
五星工程师, 积分 1355, 距离下一级还需 1145 积分
各位说的都对,我赞成。但是设计规范上却说多只零序互感器时二次是要求串联的,本人始终不理解。
&而次并联,,,一次不管哪个电缆故障,,对应的零序互感器才有零序电流,,所以我觉得,应该分开组做个互感器。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
niziqian007 发表于
各位说的都对,我赞成。但是设计规范上却说多只零序互感器时二次是要求串联的,本人始终不理解。
而次并联,,,一次不管哪个电缆故障,,对应的零序互感器才有零序电流,,所以我觉得,应该分开组做个互感器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
试验方法不对,试验规程规定,零序保护加一次电流,所以,一次电流为45A时,也必须加45A时,保护动作。
那么,三只零序电流互感器并接时怎么做?“按故障发生的现象做”!
9根电缆不会同时发生接地吧?!这种机率几乎为0,发生接地故障总是一根电缆,而一根电缆只穿过一只电流互感器,所以,试验时加电流的线只能穿过一只电流互感器,加45A电流,让保护动作!
三只电流互感器,需要做三次!
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)LJM-1零序电流互感器,LJM-1,1750A,母线式,价格,厂家
& LJM-1零序电流互感器
LJM-1零序电流互感器
热门搜索:
产品名称:LJM-1零序电流互感器
型号:LJM-1
品牌:上海互凌
座机:021-
温馨提示:订货时请详细核对产品规格型号,非标产品订购则需提供结构、参数、标准、用处等;若之前有过订购经历,希望能提供接线图、接线方式、原理图及型号等详细参数。
资料请联系互凌
订货方案:
1、提供接线方案图、用途和系统图、额定电压、额定电流等
2、控制、测量及保护功能以及其他闭锁和自动装置的要求。
3、互感器使用在特殊环境条件时,应在订货时详细说明。
4、需要其它或超出附件、备件时应提出种类和数量。
常见零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用,我们这款LJM-1零序电流互感器是母排型,接一根母排,起到接地保护的作用。在供频率为 50Hz,15kV及以下的户内装置供交流系统使用,作为小接地电流系统中的发电机或同期调相机的接地保护之用,与互感器配套使用的继电器为DDH/60 型。
额定一次电流
一秒热稳定电流
动稳定电流
最大回路冲击电流
不平衡电压
额定绝缘水平
外形尺寸图
产品名称:
LJM-1零序电流互感器
本公司是一家具有多年成套配件生产历史,集开发、生产、销售为一体的专业化企业,是国家电流互感器、电压互感器、零序电流互感器、限流电抗器及放电线圈的主要生产厂家之一。欢迎来电咨询订购。
上海互凌电气有限公司 -
(C) 隐私保护 版权所有
主营产品:电流互感器、电压互感器、零序电流互感器、限流电抗器、放电线圈、仪用电流互感器}