双路供电与双电源切换装置是一回事吗?

电气工程分区
查看: 6381|回复: 52
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分314帖子
五星助理工程师, 积分 314, 距离下一级还需 186 积分
双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。
那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。
如果高压切换,切换时间时间 是多少?
如果低压切换,切换时间时间 是多少?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
先低压后高压,高压延时最短0.5s,低压可为0秒。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分446帖子
五星助理工程师, 积分 446, 距离下一级还需 54 积分
当一路高压电源失电,低压切换完成后,高压还要再切换?电源恢复时,同样低压先复位,高压再复位?如果高压先切换,那只要在高压切换一次。当然这未考虑对供电系统和用电系统的影响。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
高压自动切换的,我们这里还没用过~如果是下级事故跳闸,会不会扩大事故?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
高压自动切换
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7141帖子
五星高级工程师, 积分 7141, 距离下一级还需 1859 积分
回复双电源供电中一般高压切换还是低压切换? 主贴 的帖子
高压自动切换的,一般是0.5秒切换!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7141帖子
五星高级工程师, 积分 7141, 距离下一级还需 1859 积分
回复双电源供电中一般高压切换还是低压切换? 主贴 的帖子
一般10kv自动切换比较好,还要看1,2号变压器是否都吃45%的负载,都吃60%的话1个变压器就要过载报警啦,过负荷警报启动啦!
听众数收听数自我介绍一直在努力,让自己满意。最后登录注册时间主题精华0积分715帖子
二星工程师, 积分 715, 距离下一级还需 85 积分
低压切换不成功再高压
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
你问的系统是全主全备的供电方式吗?高压切换
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
原帖由 xiaoniao_fly 于
10:38 发表
高压自动切换的,我们这里还没用过~如果是下级事故跳闸,会不会扩大事故?
故障跳闸是离故障点最近的断路器先跳闸,且故障闭锁BZT!
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)双电源切换开关的双路电源切换分类_百度知道【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号双路供电时停电是人工切换吗?_百度知道10kV重要支路双电源供电自动切换用断路器
一款用于双向考核计量的智能开关——
10kV重要支路双电源供电自动切换用断路器
&&&&&&&目前,对县级的小城网一般均实现环网供电,但对于有重要用户的支路的供电,当事故发生在该区域时,仍不能保证其用电可靠性。久鼎保互重要支路双电源供电自动切换用断路器采取两条线路的两台断路器自动投切,保证重要支路在最短时间内恢复送电。其有如下特点:
&&&&&&&1.本产品可以实现利用真空断路器完成两条线路对重要支路的双电源供电,反应迅速,投切可靠,并带电动连锁,防止带电误投,其带有双向考核计量功能,便于线损计算
2.&本产品在两条线路终点采用两组柱上真空断路器,并装有智能化双电源自动投切器,通过智能化判断自动投切,其反应时间迅速,投切可靠,并且带电动连锁,防止带电误投,真空断路器装有储能机构,亦可实现手动操作。
&&&&&&&3.柱上真空断路器,均在开关两侧装有电压互感器,开关断开后做无压监测,开关闭合后形成型接线,同另两只电流互感器组成考核计量,便于对支路进行线损统计。
&&&&&&&4.电压互感器均带有合闸电源(),作自动控制电源使用。
&&&&&&&5.采用高动热稳定的真空灭弧室及相应的组件,具有开断短路能力强(可达)、操作安全可靠等特点。
&&&&&&&6.带有远方控制接口,可以同其它的配网设备兼容,实现远方的自动化控制。
&&&&&&&7.无外露电压互感器,安装操作方便,价格仅相当于具有相同功能传统断路器的,利于在重要支路上推广。
已投稿到: