星三角启动,星形接触器不吸合,延时过后三角形和星形能正常启动是什么原因,运行指示灯也不亮,

您现在的位置:&
接触器断电不释放形成原因及预防和修理
接触器断电不释放形成原因及预防和修理
接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,必须设法消除。
1 形成原因
(1) 新启用的接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,铁心表面愈光滑愈易发生。这种现象在天冷的时候要严重一些,可能是油的粘性增加的缘故。
(2) 触头抗熔焊性差,在起动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。
(3) 机械性故障,如支架的销子和孔配合过紧,销子受振后不能复位而将支架卡住;胶木支架尺寸不合格,动作中卡住不能释放;镙钉未旋紧,受振动而落入接触器内,或其它外物落入而卡住支架;也有些因产品质量很差,胶木外壳或支架变形造成卡住不能释放。
(4) 铁心片间的绝缘漆或表面油漆受热后流到表面造成断电后不释放。
2 修理和预防
(1) 接触器装配时,应将表面防锈油脂擦干净。油不擦干净必然要造成延时释放,一般只是延时的时间较短,看不出来罢了。为了防止生锈,出厂的包装要作相应改进。已经发生延时释放或断电不释放的铁芯,应将表面油腻清除。运行中应防止机器的油漏到电器上去,避免再产生油腻。铁心平面要求平整,但也不宜过光,否则易于造成延时释放。
(2) 交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基含金,如银铁、银镍等,以减少焊牢不释放现象。
(3) 制造厂应严格控制零部件的质量,防止因配合不当造成卡住的现象;使用时应防止外物落入接触器内,并须将所有的镙钉旋紧,定期检查,以防落入接触器内造成卡住不释放。
(4) 铁心片间不需要用绝缘漆,表面的油漆也必须烘干。
除以述原因外,还存在铁芯在断电后一直不能释放的现象,小铁芯剩磁力并不强,一般的油腻又没有这样大的粘性,遇此情况,使用者应仔细分析,多方查找原因。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&219元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元电动机星三角启动电路_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
电动机星三角启动电路
  此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个。 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。 时间继电器作用:通过...
电动机不带电切换的星三角启动电路 ...
容量较大的电动机,通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自藕降 压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。 本文介绍电动机的星三角(Y-△)启动方式。所谓Y-△启动,是指启动时电动机绕组接 成星形,启动结束进人运行...
使用断星合三角隔延时的星三角启动电路 ...
全自动星三角减压启动、反接制动电路 ...
处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。 这样就完成了由星型转到三角星的高动!原因:在实际使用...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.1 Pages: 1/2& & &Go
人的欲望有尽头么?
级别: 略有小成
发帖数量: 101 个
工控威望: 227 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 最后登录:
元件、三相异步电机一个(三角形运行)、交流接触器一个、时间继电器一个、现象;1;没接电机前接触器动作正常&&&&&&2;接上电机通电测试,接Y启动接触器吸合电机旋转,Y运行1S后接三角形接触器吸合、同时Y接触器断开(到这步按理说电机是应该切换成三星型运行了)电机无旋转,检查线路主电源有电无缺相请问大侠们这是什么原因使电机从Y启动切换成三角启动就不旋转了呢一般降压启动Y运行多久才切换至三角形启动比较合理跪求前辈帮忙解惑附三角形降压启动电路图
平安 健康 快乐 充实
级别: 论坛版主
工控威望: 8852 点
下载积分: 15858 分
在线时间: 2374(小时)
注册时间: 最后登录:
你的电路图有错误。楼主留言:真诚感谢!&&接线图纸是按另外一张图纸接线&&&&控制电路确定没问题
愿朋友平安,健康,快乐。。。
级别: 工控侠客
发帖数量: 536 个
工控威望: 2383 点
下载积分: 3055 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 最后登录:
KM3的自锁触头搞错了 楼主留言:真是好人!&&我都没注意看&&&&&&实际接的不是这个图纸
级别: 工控侠客
发帖数量: 536 个
工控威望: 2383 点
下载积分: 3055 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 最后登录:
把KM2-K常开换成KM3-K常开才对。
级别: 刚进门槛
发帖数量: 158 个
工控威望: 94 点
下载积分: 935 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 最后登录:
弄错了啊,兄弟把KM2-K常开换成KM3-K常开
级别: 工控侠客
发帖数量: 536 个
工控威望: 2383 点
下载积分: 3055 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 最后登录:
而且TM1有可能出现转换不可靠,因为你的KM3-K常闭串在TM1线圈回路上,接触器得电是先断常闭后合常开,这样就有可能出现KM3还没自锁就断开TM1,造成转换失败现象。 楼主留言:真诚感谢!能否给个可靠的图纸呢 这个图纸是临时做&&实际接线不是按这个图纸做
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 33 点
下载积分: 128 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
将电机接线调下方向楼主留言:如何调&& 是电源对调&&还是把绕组接线对调呢
级别: 探索解密
发帖数量: 143 个
工控威望: 198 点
下载积分: 712 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_&& 电机接线不正确&&&&也就是说 电机线接错了&& 找清头尾线&&。2&& 不接电机线试一下&&,看看控制上有没有问题。3&&电压低&&全压电流太大&&电压低于线圈动做电压&&4&&时间继电器可时间长短可以跟据负载来调&&如果负载重了 可以时间长一点&&转起来了&&在转全压 如果时间短了 你就会看到电流表的摆动非常大。
定做自动化电控箱,维修印刷、印后设备
级别: 刚进门槛
发帖数量: 43 个
工控威望: 67 点
下载积分: 3385 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 最后登录:
星三转换一般要7秒钟,我没看到你的图纸,控制线一般的人都会,但有一个地方容易出错,像你这情况的可能性挺大的,就是主电路接错了,在Y 型运转时是对的,但转换到三角形时就错了,也就是电机的六个线头并没有接成三角形
本帖最近评分记录:下载积分:+1(你是最好的人) 热心助人!下载积分:+1(崔心顺) 热心助人!
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
发帖数量: 369 个
工控威望: 587 点
下载积分: 7233 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 最后登录:
星形转换成三角形示负载而定,按照理论完全不形。重载的要长,轻载的要短。一台37KW的风机要二十多秒钟。一台轻载的350KW的电机而只要3-5秒就可以了。
级别: 探索解密
发帖数量: 177 个
工控威望: 185 点
下载积分: 603 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 最后登录:
三角形运行时的接触器自锁触点是否接好
级别: 论坛先锋
发帖数量: 988 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 5937 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 最后登录:
1 Pages: 1/2& & &Go星三角启动电路图,星三角启动接线图,电动机星三角启动,星三角启
热门搜索:
         
&nbsp&nbsp综保技术
&nbsp&nbsp综保销售
&nbsp&nbsp综保售后
综保行业资讯
综保技术资讯
说明书下载
当前位置: >
电动机星三角启动电路图、接线图、原理图
责任编辑:admin &发表时间: 22:27文章出处:/&&&人气:
//:郑重提示:星三角启动方式接线图、原理图有多种,本页详细陈述了两种电动机星三角启动原理图,如果本文不能解答您所面临的问题,请联系我公司,我司将会有专业技术人士为您解答电动机动星三角启动的相关问题&
&&& 电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式& 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用&星一三角形换接启动&。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-&D起动)。
&&& 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/&D接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图2
这种Y-&D(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
&&&&&M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
&&&&&S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
&&&&&R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
&&&&&T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
&&&&&FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
&&&&起动过程:合上---合上----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
&&& 当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
&&& 停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
&&& 接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
&&& L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;
&&& Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
&&& KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
&&& U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
&&& 为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
&&& 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
&&&& KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
&&&& KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
&&&& 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
&&& KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
&&& 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
&&&& 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
&&& 角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
&&& 这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
& &公司是专业的电气二次设备生产厂家,公司推出的和电力自动化产品是集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元,如果你有这方面的需求,可随时与我公司联系,公司真诚期待与你携手、共谋发展。
产品描述:979微机母线分段保护装置主要适用于110KV、…
产品描述:988发电机后备保护装置主要适用于小型发电…
产品描述:主要适用于110KV、66KV或以下电压等级变电…
相关阅读:来源:互联网 发表时间: 9:10:42 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“一台星三角启动的电动机,不考虑启动时的冲”相关的问题,中国学网通过互联网对“一台星三角启动的电动机,不考虑启动时的冲”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:一台星三角启动的电动机,不考虑启动时的冲击电流,那么星型运行与三角形运行电流的关系是多少?_360问答<meta name="description" content="一台星三角启动的电动机,不考虑启动时的冲击电流,那么星型运行与三角形运行电流的关系是多少? 附详细过程…… 星形接法起动时的相电流等于线电流,线电压等于相电压的√3倍; 三角形接法起动时的相电压等于线电压,线电流等于相电流的√3倍; 星形接法起动的电流(线电流)是三角形接法起动电流,具体解决方案如下:解决方案1:& 附详细过程……解决方案2:星形接法起动时的相电流等于线电流,线电压等于相电压的√3倍;
三角形接法起动时的相电压等于线电压,线电流等于相电流的√3倍;
星形接法起动的电流(线电流)是三角形接法起动电流(线电流)的1/3倍。
所以答案应该是:D. 即【 I(△线)=3×I (Y线)】