云台地址码码如何调

07-1007-1007-1007-10
07-1905-0109-2405-01
也许你感兴趣
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.如果多个电脑等配接在一起地址码怎么设置_百度知道
如果多个电脑等配接在一起地址码怎么设置
旦甫测晃爻浩诧彤超廓挨着设。192.168.x.x起或10.x.x.x0.0给百度。0.1给路由器。
其他类似问题
为您推荐:
地址码的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
商品名称:
京东价:暂无报价
评价得分:
咨询内容:
地址编码怎么调呢,说明书上是10位编码,货上是12位的,按8位的调下也不行
京东回复:
您好!后面的几位不要调
就调前面十位,感谢您对京东的支持!祝您购物愉快!
发表咨询:
声明:您可在购买前对产品包装、颜色、运输、库存等方面进行咨询,我们有专人进行回复!因厂家随时会更改一些产品的包装、颜色、产地等参数,所以该回复仅在当时对提问者有效,其他网友仅供参考!咨询回复的工作时间为:周一至周五,9:00至18:00,请耐心等待工作人员回复。
咨询类型:
库存及配送
发票及保修
促销及赠品
京东承诺:商品均为原装正品行货,自带机打发票,严格执行国家三包政策,享受全国联保服务。
功能咨询:咨询商品功能建议您拨打各品牌的官方客服电话,以便获得更准确的信息。
发货时间:现货:下单后一日内即可发货;在途:一般1-2天发货; 预订:一般1-6天可发货;无货:已售完,相应物流中心覆盖地区内的用户不能购买
运&&&&费:如需查看快递运输收费标准及免运费规则,
货到付款:如需查看开通货到付款地区及运费,
上门自提:上门自提不收取运费,如需查看全部自提点位置、地图、注意事项,
物流中心:京东商城拥有北京、上海、广州三个物流中心,各物流中心覆盖不同的城市,
限&&&&额:如需查看各银行在线支付限额,
大额支付:快钱支付中的招行、工行、建行、农行、广发支持大额支付,最高单笔一次支付10000元
分期付款:单个商品价格在500元以上,可使用中国银行、招商银行发行的信用卡申请分期付款,
货到付款:如需查看开通货到付款地区及运费,
京东承诺:商品均为原装正品行货,自带机打发票,严格执行国家三包政策,享受全国联保服务。
发票类型:京东商城所售商品均自带机打发票,在提供相关企业资料证明后,可申请开取增值税发票。
退 换 货:京东商城为您提供完善的退换货服务,
咨询内容:海为扩展模块哪些模块有带拨码开关呢?要是没带拨码开关时,做远程IO使用时地址该如何设置呢?
问:海为扩展模块哪些模块有带拨码开关呢?要是没带拨码开关时,做远程IO使用时地址该如何设置呢?答:16点开关量模块、4点模拟量、温度模块不带DIP拨码开关。模块上的拨码开关用于设置地址,如果模块有外部DIP拨码开关,以开关设置的地址为准(4位拨码开关可设置的地址范围1~15);模块没有DIP拨码开关则以编程软件设置的地址为准。
版权所有:厦门海为科技有限公司 &闽icp备号 &地址:厦门翔安区翔安北路3699号火炬高新大厦7楼
&电话: &&只需一步,快速开始
后使用快捷导航没有帐号?
社区广播台
查看: 5819|回复: 15
新手求助想请教一下这些灯如何设置地址码?
本帖最后由 ajlzm 于
18:03 编辑 $ M3 M! E2 `- u6 c6 O
本人对音响比较在行,灯光还是新手,各位大侠们见笑了,有个问题想求助一下,现在自己投资了一批设备搞搞小活动,20个LED帕灯4通道的,4台LED摇头灯12通道的,4台1200W的电脑扫描灯14通道的,控制台是LitePuter(珠江)CX-5电脑灯控台,想请教一下这些灯如何设置地址码?如何连接?要能够每个灯都能够独立控制的,谢谢各位赐教
先说一下LitePuter CX-5是总通道数168的控制台。你所要控制的总道数量达到了184,这个台子没办法完成全部电脑灯的各自单独控制。
下面说说通用设置。
假设先连接20个LED,地址“1”为第一只灯的地址,“5”为第二只灯的地址,......“77”为第二十只的地址。“81”开始为12通道摇头灯的开始地址码,依次为81、93、105、117。接下来是14通道的电脑扫描灯:129、143、157、170。CX5是每页14通道方式,可控制12个页,也就是12个14通道的灯。因为有两个通道是XY移动。+ R8 R1 ~2 i$ Z: J
如果客观条件限制,非要用这个台子来控制全部灯具,你可以按组的方式把20个LED分成5个组,也就是当成只有5个灯,每四个灯相同地址码,因为LED可以成组改变颜色。12通道的电脑灯也按照14通道递进,这样分页控制情况下,每页的每个通道控制的功能都是想同的。6 o1 @9 R2 D+ R" }# Q/ H
因为DM512是总线结构,物理线路上灯具的连接可以是随意的,也就说不是一定非要1号灯具连接2号灯具。只要DIP设置是对的就可以。DMX512的DIP设置对应的码,依次为1、2、4、8、16、32、64、128、256。具体灯具的拨法就是简单的加法。假如地址码为77-&64+8+4+1=77,那就把第1、3、4、7的DIP拨为on.。
地址码是2进制的
先说一下LitePuter CX-5是总通道数168的控制台。你所要控制的总道数量达到了184,这个台子没办法完成全部电 ...0 B0 D1 j- I7 H' J& _1 ]
wangjeff 发表于
/ Q! E$ x9 v5 x3 l$ h
非常赞同& &在控台通道量不能够完全分配灯具地址所需量的时候&&把LED灯分组是很好的办法
先说一下LitePuter CX-5是总通道数168的控制台。你所要控制的总道数量达到了184,这个台子没办法完成全部电 ...
wangjeff 发表于
3 I% _, X9 ~* ]; ?8 ^
6 v' r, n9 k) t
& & 说得很详细啊,学习了
高手!向你们致敬!!!!
本帖最后由 trunks333 于
22:42 编辑 ; u$ _, G0 d! J. d8 c2 S; @( S
wangjeff . z6 U: D. p9 k+ I+ n: L* c
& & 谢谢高手指点,我有点懂了,是不是相同地址码的灯都是只算一个灯的?这样的话我就不愁了,我用10个LED灯做逆返的,还有10个两边各分5个做侧光效果,面光我还是用的很老式的3000W一个的大回光灯呵呵,哦还有回去又看了下,我那4台电脑扫描灯是鹰威的8通道的。。。。因为买的时候那人跟我说这个控制台14通道的,所以扫描灯的地址码要相隔14,现在感觉我被忽悠了一把,哈哈。
trunks333 4 J& ]- T5 }& T&&J6 Q! C2 G- h$ m
没错。简单的说DMX512协议指令是总线结构的,指令上了总线就由灯自己判断,地址码对比,符合、同我的地址信息相同那就接受协议指令,开始动作。不是我这个地址的指令我却不管。
wangjeff . M. ]- B6 }' p( j* v
& & 恩,明白了,谢谢,加我QQ,下次灯光上的问题请教您
那我想问一下,灯具的地址码打法,根据灯具打码,还是根据控台打码的??谢谢!}