空调变频机能效比比大于一,按照能量的转化,应该变小,为何变大了,能量从哪来?

空调的工作原理 【范文十篇】
空调的工作原理
范文一:抽湿运行的作用是将室内空气中的水蒸气液化成冷凝水排出室外,从而达到降低室内相对湿度的目的。当空调器的蒸发器中的制冷剂蒸发时,要吸收大量的热量,使蒸发器表面温度降低很多,这使室内空气中的水蒸气产生遇冷液化成水的现象,这些冷凝水将流到接水盘经出水管而排出室外。这就是空调器能除湿的工作原理。
当空调器工作在抽湿模式时,室内风扇一直以低速运行,压缩机则开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空气的潜热,即水蒸气变成冷凝水。小部分用于平衡显热,即降低一些室内温度。当压缩机停机时,室温会逐渐地缓慢上升,当上升到比设定温度高1℃左右时,压缩机即自动开机,如此不断地循环,使室温保持在设定值附近,同时又大量地除去空气中的湿气。
范文二:空调工作原理是什么
家用空调器一般都是采用机械压缩式的制冷装置,其基本的元件共有四件:压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置,四者是相通的,其中充灌着制冷剂(又称制冷工质)。
压缩机象一颗奔腾的心脏使得制冷剂如血液一样在空调器中连续不断的流动,实现对房间温度进行调节。
制冷剂通常以几种形态存在:液态、气态和气液混合物。
在这几种状态互相转化中,会造成热量的吸收和散发,从而引起外界环境温度的变化。 在从气态向液态转化的过程,称为液化,会放出热量;反之,从液态向气态转化的过程,叫做汽化(包括蒸发和沸腾)要从外界吸收热量。
首先,低压的气态制冷剂被吸入压缩机,被压缩成高温高压的气体;而后,气态制冷剂流到室外的冷凝器,在向室外散热过程中,逐渐冷凝成高压液体;接着,通过节流装置降压(同时也降温)又变成低温低压的气液混合物。此时,气液混合的制冷剂就可以发挥空调制冷的“威力”了:它进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,它也又变成了低压气体,重新进入了压缩机。如此循环往复,空调就可以连续不断的运转工作了。 制冷剂真是神奇!它是怎样在高温下冷凝向外界散发热量又在低温下蒸发从外界吸收热量呢?这与制冷剂本身的性质有关,大家知道,在山顶上煮鸡蛋很难煮熟,而用高压锅做饭时,鱼和肉等食品很快就能做熟,这是因为随着压力的升高,水的饱和温度(通常叫做沸点)也升高。所以,在大气压低于标准大气压的情况下,水的沸点低于100oC,反之则高于100oC。同理,高温高压气态制冷剂从压缩机出来时饱和温度要高于室外气温。通过不断散热并开始液化后,其温度依然很高,甚至在其完全变成液态后,仍继续向室外空气散热;而在室内,情况则相反,由于经过节流装置,制冷剂的压力和温度都降低很多,它的饱和温度也比室内气温低,这才能够连续不断的从室内空气中吸收热量。 原来,空调器并没有违反热力学第二定律。它是通过消耗机械能改变制冷剂的状态,才将热量从温度低的物体传给温度高的环境的。
刚才我们详细分析了家用空调器制冷循环的工作原理,那么如果是在寒冷的冬天,我们需要用空调来给房间加热时,空调的作用同样是将从室外的低温环境中吸收的热量释放到房间空气中,维持室内的温度。
大家想一想,空调器的四个主要部件该怎么布置,制冷剂又怎样在系统中循环呢? 空调实际上是“空气调节”的简称,是指把经过处理的空气,以一定的方式送入室内,使室内的温度、湿度和噪声等都控制在需要范围内。
它不仅为人们生活和停留的场所提供了舒适的温度条件,随着工业发展和科学技术的进步,其技术已经在国民经济的各个领域(如国防、交通、化工、机械制造、航空、仪表、电子、医药、食品工业、农业等)得到了极大的应用和普及,成为促进生产发展,提高工艺水平及完善科学研究的重要条件。
制暖: 车载空调: 空调热风是用发动机冷却水热量的,不用电阻丝. 如果玻璃加热除冰或去雾气,才用电阻丝加热. 中央空调: 烧油并以管道输送暖气。 家用空调: 目前比较受欢迎的冷暖空调主要有两种。一种是热泵型空调器,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。还有一种是电辅热泵型空调器,即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点,既可有效地降低用单纯电加热的功率消耗,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。 近年来,随着空调行业技术的发展,冷暖空调的制热能力也取得了较大突破。像格兰仕冷暖空调就因特设了智能冰点制热系统和辅助电加热器,在阴冷的冬天,当室外处于超低温环境时,空调与暖气、取暖
器一样可以营造出温和舒适的室内环境。为了提高空调热泵制热效果,高起点入市的格兰仕对首批空调就采用了可控硅风扇准确调速,使冷暖型空调在零度以下的低温环境下不用辅助电加热,也可以稳定高效制热,同时有效克服了一般空调在低温环境下热交换效果下降、室内机结冰、压缩机超载等弊端;格兰仕冷暖空调室外机还内置除霜电路板,使空调在制热前能自动除去室外机上的结霜,消除了空调在冬天因结霜不能制热的隐患。此外,针对许多地区冬天气温较低的情况,格兰仕智能空调有专门开机防冷风吹出的延迟送风设计,使空调在制热开机时延迟送风时间,确保送出来的第一阵风就是暖风。 电辅助加热 外机通过电热丝加热,可达到低温启动,最低启动温度-10℃。 制冷 车载空调 汽车空调制冷剂目前主要有两种:一种是R12,另一种是R134a(HFC-134a)。R12历史较长且使用普遍,但气内含有的氯分子会破坏大气层中的臭氧层,而导致温室效应。R134a不含氯分子,热力性质与R12相似,热交换效率比R12优越。使用R134a,汽车空调的基本部件变化不大,只是价格高一点,比较其它替代媒介,用R134a代替R12是目前比较理想的选择。
家用空调 空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
中央空调 全封闭式压缩机的曲轴与特制耐氟电机转子同轴,装于一公共密封机体内,当电机转动时,通过曲拐连杆的转换使用汽缸内活塞作往复运动。当活塞运行到最高点后开始下行,活塞腔压力低于吸入腔(低压)压力时、吸入阀片打开,压缩后的高压高温气体通过排气管道进入冷凝器,与散热管外表面接触而冷凝为常温体,冷凝热量由散热管内通过的冷却水带走,送到冷却塔在扩散到大气中。由冷凝关地步流出的是高压常温制冷剂液体,经过虑后进入热力膨胀阀,吸收大量热量,蒸发器内部通过的载冷剂水的温度于是得意降低,蒸发吸热后的制冷剂蒸汽重新机那如压缩机再压缩。如此连续循环,便可以向外界不停地输送冷却水。
范文三:家用空调工作原理
( 20:35:47)
空调制冷原理
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
空调匹数原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为=2324W。这里的W(瓦)
即表示制冷量则1.5匹的应为×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量W都称为一匹,W为1.5匹,W为2匹。
空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。
(1)EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。
(2)COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。
(3)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量/制热消耗功率
(4)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。
能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多。
能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,按照国家标准相关规定,将空调的能效比分为1、2、3、4、5五个级别。
具体的能效等级划定如下表:
能效标识 能效等级
2.6~2.8 五级
2.8~3.0 四级
3.0~3.2 三级
3.2~3.4 二级
3.4及以上 一级(特佳地源热泵中央空调能效比5.0以上)
1级最节能,5级能效最低,低于5级的产品不允许上市销售。空调企业需要在产品上加贴能效标识标志,告知消费者其能效水平等级。消费者可以直接通过能效等级标贴清楚地知道哪种空调是省电节能的。据了解,以一台1.5匹空调为参考,一级品每小时耗电量不得超过1度,五级产品每小时耗电量不得超过1.35度。
能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,按照国家标准相关规定,把空调的能效比分为1、2、3、4、5五个级别。能效标志为2.6至2.8,能耗等级为5级能耗;能效标志为2.8至3.0,能耗等级为4级能耗;能效标志为3.0至3.2,能耗等级为3级能耗;能效标志为3.2至3.4,能耗等级为2级能耗;能效标志在3.4及以上,能耗等级为1级能耗。按规定,如果产品低于最低市场准入的5级能效,是不允许在市面上销售的。
家庭使用2级能效比效果最佳,1级能效比的空调确实要比2级能效比的空调单位耗电量要低。但是,是否达到最佳省电效果,还需根据个人家庭使用习惯来换算。一般来说,小1匹和1匹空调连续工作10小时才能节省1.5度电,每天并不需要使用这么长时间的家庭就不需要刻意选择能效比最高的产品。有专家指出,2级能效比其实是一个“临界点”,根据测算,一般家庭使用2级能效比的空调节能效果通常达到最佳。
中国能效分5个等级,能效标志的底色为蓝色,顶头有“生产者名称”、“规格型号”等信息;最为醒目的就是标志的中间部分,有从1至5个等级标记,从绿色到红色,并在左边有信息提示从“能耗低”到“能耗高”,右上角则明示出本规格型号产品的能效等级。标志的下部提供有“能效比”、“输入功率”以及“制冷量”的具体数据。
范文四:1空调的工作原理:从压缩机出来的高温高压制冷蒸汽通过高压软管进入冷凝器;由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助于冷凝风扇的作用,在冷凝器中流动的制冷剂的大部分热量被车外空气带走,从而高温高压气体被冷凝成高温高压的液体。这种高温高压液体流过节流膨胀阀时,由于节流作用,体积突然变大而降压,变成低压低温的雾状液体进入蒸发器,并在定压下汽化,由于制冷剂在管内汽化时的温度低于蒸发器管外的车内循环风,故它能吸收管外空气中的热量,从而使流经蒸发器的空气温度降低,从而产生制冷降温效果,汽化了的制冷蒸汽被压缩机抽吸压缩,变成高温高压气体,完成一个制冷系统的循环。
2 空调的使用:空调系统在出厂前已调试完毕,所以用户在使用时不需要再重新调整。 当需要使用空调时,须将车门、车窗关闭,以保证车厢内的制冷效果。然后将三档风速开关向右拨动,拨到第一档时空调系统便开始工作,拨到二、三档时蒸发器吹出的风速依次渐增。 车内温度在20℃~26℃时,人体感到比较舒适,但依据人的生理特点,一般不应使室内外的温差大于8℃。调节温控器的旋钮,可改变达到平衡时的车内温度;旋钮右旋降温、左旋升温。 若需要快速降温,应将风速开关拨至第三档,温控器的旋钮顺时针方向旋到头。 蒸发器出风口出的百叶窗可转动,以使冷风吹到人体感到比较舒适的位置。 当不需空调工作时,只需将风速开关关闭即可。
3 注意事项:
(1) 停车时,尽量将车停在阴凉的地方;
(2)长时间停在强烈阳光下的汽车在使用冷气之前,应先打开窗户行驶数分钟,以驱除车内的热气,再关闭车窗。
(3) 车内外温差应保持在6℃~8℃。温差过大,对乘员的健康可能产生不良影响。
(4)天冷时空调压缩机长期不运转,油封处会因干燥而产生泄露,活塞、主轴因润滑油粘住不能正常工作,所以一般每月要至少开动空调一次,每次运转5~10min,转速慢些。
(5)空调在运行一段时间后,可能会出现怠速过高或怠速时发动机熄火的现象,这可通过调节怠速提升装置的真空膜盒进行调整。
(6)冷凝器所处位置比较恶劣,易受泥浆粘污,影响散热,所以每两周要对冷凝器进行洗刷,并检查渗漏。
(7)检查皮带的张紧力是否适宜,当用10kg的力压紧皮带时,皮带与手接触点的移动距离应在5~10mm的范围内。还应注意其表面是否完好,配对的皮带是否在同一平面内。
车载空调:
空调热风是用发动机冷却水热量的,不用电阻丝.
如果玻璃加热除冰或去雾气,才用电阻丝加热.
中央空调:
烧油并以管道输送暖气。
家用空调:
目前比较受欢迎的冷暖空调主要有两种。像格兰仕冷暖空调就因特设了智能冰点制热系统和辅助电加热器,在阴冷的冬天,当室外处于超低温环境时,空调与暖气、取暖器一样可以营造出温和舒适的室内环境。为了提高空调热泵制热效果,高起点入市的格兰仕对首批空调就采用了可控硅风扇准确调速,使冷暖型空调在零度以下的低温环境下不用辅助电加热,也可以稳定高效制热,同时有效克服了一般空调在低温环境下热交换效果下降、室内机结冰、压
缩机超载等弊端;格兰仕冷暖空调室外机还内置除霜电路板,使空调在制热前能自动除去室外机上的结霜,消除了空调在冬天因结霜不能制热的隐患。此外,针对许多地区冬天气温较低的情况,格兰仕智能空调有专门开机防冷风吹出的延迟送风设计,使空调在制热开机时延迟送风时间,确保送出来的第一阵风就是暖风。
电辅助加热
外机通过电热丝加热,可达到低温启动,最低启动温度-10℃。
汽车空调制冷剂目前主要有两种:一种是R12,另一种是R134a(HFC134a)。全封闭式压缩机的曲轴与特制耐氟电机转子同轴,装于一公共密封机体内,当电机
转动时,通过曲拐连杆的转换使用汽缸内活塞作往复运动。电磁阀:一端是普通的阀,一端是继电器,通过电磁控制来控制阀门的开启。
冷凝器:是热交换器的一种,一般由管层、壳层组成。通过冷却介质用来降低物料的温度。是一种由管子与散热片组合起来的热交换器,其作用是对压缩机排出的高温高压的制冷剂蒸汽进行冷却,使之凝结成中温高压的液体。
安装注意事项:
1:在安装冷凝器时注意要分清入口和出口,从压缩机来的高温高压的制冷剂气体必须从冷凝器上端入口进入,在流到下部管道,冷凝成液态的制冷剂,则沿着下部出口流出,而进入储液干燥器,此顺序决不可反接,否则会引起制冷剂系统压力生高,冷凝器胀裂的严重事故。
2:在更换或安装冷凝器时严禁将管道接口暴露在空气中,以防止空气中的水分和杂质进入制冷器管道中。
范文五:家用空调工作原理
大家想一想,空调器的四个主要部件该怎么布置,制冷剂又怎样在系统中循环呢?
空调实际上是“空气调节”的简称,是指把经过处理的空气,以一定的方式送入室内,使室内的温度、湿度和噪声等都控制在需要范围内。它不仅为人们生活和停留的场所提供了舒适的温度条件,随着工业发展和科学技术的进步,其技术已经在国民经济的各个领域(如国防、交通、化工、机械制造、航空、仪表、电子、医药、食品工业、农业等)得到了极大的应用和普及,成为促进生产发展,提高工艺水平及完善科学研究的重要条件。
范文六:中央空调系统原理与结构——李苏雄
系统原理(见原理图):
前言:航天大厦有建筑面积5万平方米,是一栋多功能、全封闭、自动化控制设备较高的一体化大厦;主要以酒店,办公场所为主。为了保证人们身体键康,工作场所舒适,让人们创造自己更高的经济较益。特采用集体气流交换的中央空调系统,用水做介质来进行冷气、热气的搬迁(这即环保又适合人们身体键康,是办公生活的好场所)而设计。根据它的使用面积和场所要求而配置麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔( )水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(
台)和风机盘管(
台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134a为冷源,水的循环来实现热的搬迁。
一、离心机组的结构与原理:
离心式冷水机组:主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。
简单原理:它是通过高速旋转的叶轮对在叶轮流道里连续流动的制冷剂蒸汽作功,使其压力和流速增高;然后现通过机器中的扩压器使气体减速,将动能转换为压力能,进一步增加气体压力。
二、离心式冷水机组特点:离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点:
1、 压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小;
2、性能系数高;
3、叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低;
4、调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节;
5、 无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。
三、 离心式冷水机组的缺点主要是:
1、由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格;
2、 单级压缩机在低负荷时易发生喘振;
3、 当运行工况偏离设计工况时,效率下降较快;
4、制冷量随蒸发温度降低而减少的幅度比活塞式快,制冷量随转数降低而急剧下降。
5、 压力升高值取决于气体所获得的压头,主要与叶轮直径、结构和转速有关。
常速:转/分;设计的多变效率不超过75%、80%。
四、离心式冷水机组的组成:
构成离心式冷水机组的部件中,区别于活塞式、螺杆式冷水机组的主要部件是离心压缩机,此外,其他主要辅助设备比如换热设备、润滑油系统、抽气回收装置等均有自己特点,在这进行简单介绍。
空调用离心式冷水机组,通常都采用单级压缩,除非单机制冷量特别大(例如4500kW以上),或者刻意追求压缩机的效率,才采用2级或3级压缩。单级离心制冷压缩机由进口调节装置、叶轮、扩压器、蜗室组成;多级离心制冷压缩机除了末级外,在每级的扩压器后面还有弯道和回流界,以引导气流进入下一级。
由于离心式冷水机组在实际使用中的一些特殊要求,使得离心式制冷压缩机在结构上有其一些特点:
(1)离心式冷水机组采用的制冷剂的分子量都很大,音速低,在压缩机流道中的马赫数M比较高(特别是在叶轮进口的相对速度马赫数和叶轮出口的绝对速度,马赫数一般都达到亚音速甚至跨音速),这就要求在叶轮构型时特别注意气流组织,避免或减少气流在叶轮中产生激波损失,同时适应制冷剂气体的容积流量在叶轮内变化很大的特点。
(2)冷水机组在实际使用中,由于气候和热负荷的变化,需要的制冷量变化很大,并且要求在冷负荷变化时,机组的效率也尽可能高。作为制造厂来说,对于不同规格的系列产品,希望零部件的通用化程度越高越好。对于离心制冷压缩机,其叶轮的出口角小,则压缩机的性能曲线比较平坦,绝热效率较高,还能减少因采用同一蜗室而造成的匹配失当和效率降低,有利于变工况运行。
(3)离心式压缩机是通过旋转的叶轮叶片肘制冷剂蒸气做功而提高其压力的。但是,如前所述,制冷剂蒸气的分子量一般都很大,其音速很低,如果为了提高蒸气能量头的需要,叶轮中布置的叶片数过多,则叶片的厚度将使叶轮进口的通流面积减小,使叶轮进口的气流速度很高,进口气流马赫数达到或超过音速,引起效率的急剧下降。为此,对于叶片出口角大于40度,叶片进口直
径较小时,往往采用长、短叶片,解决必要的能量头和效串之间的矛盾,效果十分明显。
(4)为了提高叶轮轮毂的强度,特别是为了消除健槽根部因开、停产生的应力集中疲劳破坏,近年来研制出叶轮与主轴采用三螺钉联接、端面摩擦联接等传递扭矩的方式,使叶轮运行可靠。
(5)多级压缩机一般采取多次节流,中间加气的形式。这种结构的优点是可以提高循环效率而节能,对于低温(蒸发温度在0℃以下)离心式制冷机组还可以实现一机多种蒸发温度,这在某些工艺流程中特别适宜。
2、主电动机:
离心式冷水机组多为半封闭式结构。所谓半封闭式机组,是指压缩机、增速器与主电动机联为一体,同处于制冷剂环境中,不需要轴封。机组的主电动机是特殊设计的用制冷剂冷却的封闭鼠笼式感应电动机,冷却用的制冷剂液体从冷凝器引来,分别引入主电动机的定子腔和转子中,冷却了定子绕组和转子,气化后返回到蒸发器。这样的冷却条件比普通的风冷电动机充分、有效,因此电动机的寿命长、故障率低。同时,由于设有冷却风扇,电动机的噪声低,减少了向机房的排热量,改善了机房的工作环境
3、蒸发器和冷凝器:
离心式冷水机组的蒸发器、冷凝器均为卧式管壳式结构,制冷剂都在壳侧流动。蒸发器、冷凝器换热效果的好坏对机组的能耗、重量和尺寸影响极大。就光管而言,管外制冷剂侧的表面传热系数远低于管内水侧的表面传热系数。
提高制冷剂侧传热管外表面传热效果的主要方法有两种:
一是通过在管外表面喷涂金属颗粒或通过机械加工在管外表面形成翅片以增大管外表面的传热面积;
二是通过改进管外去面翅片的形状以改善表面传热,提高表面传热系数。比如,使冷凝管外表面加工成锯齿肋,使管外表面形成的冷凝液膜易于形成珠状很快滴下,不致覆盖在冷凝管外表面形成新的热阻,从而提高了冷凝换热系数。又如,将蒸发器外表面按制冷剂核态沸腾特性设计,使冷媒蒸发气泡连续生成,避免沸腾气泡被再冷凝,同时气泡在上升过程中又加大了对制冷剂液的扰动,从而提高表面传热系数。目前,很多制造厂商的传热管外表面传热系数已经达到或超过管内的表面传热系数,有的为了进一步提高管内侧的表面传热系数,甚至在管内壁上也加工出了翅片。由于传热管技术的进步。现在蒸发温度与冷水出水温度之差,已可达到2℃左右,蒸发温度的提高使压缩机的压缩比降低,减少了耗功,也减小了换热器的尺寸和重量。在蒸发器的上部有挡液网,以防止蒸发飞溅的制冷剂液滴直接被压缩机吸入。
4、节流装置
将冷凝器底部积存的高压、常温制冷剂液体节流降压为低压、低温的制冷剂液体进入蒸发器内蒸发制冷,以前都是用浮球阀来完成,现在普遍改用一个或多个固定孔口的节流孔板来控制流人蒸发器的制冷剂流量。由于无运动部件,使系统运行更加可靠。
5、润滑油系统
润滑油系统由油泵、油冷却器、油过滤器及调节阀门等组成,向压缩机、齿轮轴、主电动机轴的轴承和齿轮的啮合面供油润滑、冷却。由于离心式冷水机组的结构日趋紧凑,其油泵一般为内置式,浸没于油箱中;油泵电机由于要与溶解有制冷剂的润滑油直接接触,其绕组的绝缘材料也应与制冷剂相容。油冷
却器一般为板式换热器,利用制冷剂液体在板式换热器中蒸发的汽化潜热冷却润滑油,因此尺寸小,也内置于压缩机机壳内,便于蒸发后的制冷剂蒸气返回压缩机。油过滤器的过滤精度要求很高(一般为10~15μm),其安装位置应尽量靠近供油口,为及时发现过滤器被杂质堵塞,机组运行中应监视过滤镜前后的压力差。
在离心制冷压缩机中,油箱也处于制冷剂环境中,润滑油与制冷剂是互溶的,且温度越低,制冷剂在油中的溶解度越大。润滑油中溶有制冷剂后其粘度要降低,直接影响启动时机组正常供油压力的建立。为此,在油箱中都设有一组供机组停机阶段加热润滑油的电加热器。
五、离心式冷水机组分类:
按总体结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。
按换热器筒体结构型式分为单筒式、双筒式两种型式。
六、离心式冷水机组制冷原理:
同活塞式冷水机组类似,构成离心式冷水机组的单级循环原理仍然是由蒸发、压缩、冷疑和节流四个热力状过程所组成的单级和双级蒸气压缩式制冷循环,其工作系统仍然是由蒸发器、离心式压缩机(单级和双级)、冷凝器和节流机构(装置)四大部件所组成的封闭式工作系统,在满液式卧式壳管式蒸发器中,制冷剂液体在较低的饱和温度(2~5℃)状态下吸收进入蒸发器传热管内冷水的热量(汽化潜热)而沸腾气化(液态→气态),相对的使管内冷水出水温度下降为7℃(标准工况),提供给中央空调系统中的气—水热交换器(空气调节箱中的表冷器和风机盘管)冷却送风,通过管道输送给空调对象,使其内部气温维持在规定的26℃±2℃(标准空调工况)人体舒适感范围之内,或其他工作室所要求的非标准空调工况范围,达到中央空调的目的。
在离心式冷水机组中无论采用高压(R22)制冷剂、中压(R134a)制冷剂和低压(R123)制冷剂,制冷剂在工作循环的全过程中,存在气态、液态、气/液混合态三种物理状态。制冷剂的气液相变主要发生在冷凝器(气→液)和蒸发器(液→气)之中。在压缩机中制冷剂呈过热蒸气状态,在减压膨胀阀或线性浮球阀室中,呈液态(少量气态)。
1、关于部份负荷性能:
离心式冷水机组通常是按最大负荷选型的,实际使用中,有70%以上的时间不在满负荷下工作。而离心制冷压缩机一般在满负荷点附近效率最高。当前,评价冷水机组性能的好坏,已不仅仅是额定制冷量下消耗单位功率的制冷量(COP)要大,美国空调制冷学会在其标准ARl550/590--1998中,提出用综合部分负荷值IPLV(或NPLV)作为评价单台机组平均部分负荷效率的指标。该IPLV是在ARl550/590规定的工况条件下,分别实测出在100%,75%,50%,25%额定制冷量下的性能系数COP,然后乘以各自的常数加权平均得到。使用IPLV(NPLV)为冷水机组的部分负荷性能提供了一个简单的评估方法,但是,由于地区差异,IPLV(NPLV)值并不能直接作为我国计算年运行费用的依据。
2、冷却水进水温度对机组性能的影响:
冷却水进水温度与机组的冷凝温度直接有关,在其它条件相同时,冷却水进水温度越高,冷凝温度、冷凝压力越高,机组的能耗也越高。一般冷却水进水温度每升高1℃,能耗将增加满负荷能耗的3%左右,制冷量将减少约3%。因此,对于全年极端温度不很高,相对湿度不很大的我国北方地区,不必按全国的统一标准提出以32℃作为冷却水进水温度的设计条件,这样可以节省一次性投资。
3、冷水进水温度对机组性能的影响:
冷水出水温度与机组的蒸发温度直接有关。在其它条件相同时,冷水出水温度越低,蒸发温度、蒸发压力越低,机组的能耗增加、制冷量减少。一般冷水出水温度降低1℃,机组的能耗将增加负荷能耗的3.5%左右,制冷量将减少约3%。对于中央空调系统,冷水出水温度的确定必须十分仔细。一方面冷水温度必须足够低,以保证室内合适的空气参数;另一方面,冷水出水温度又必须足够高,使一次性投资和运行费用尽可能合理。另外,使用中的冷水机组,盛夏过后改用较高的冷水出水温度,则可以得到明显的节能效果。据对美国一些医院的中央空调系统的调查,在过渡季节,冷水出水温度的设定值可以比设计值提高2.2~4.4℃。
4、水侧污垢
换热管水侧(内表面)积垢会使传热热阻增大,换热效果降低,使冷凝温度升高或使蒸发温度降低,最终使机组的能耗增加、制冷量减少。开式循环的冷却水系统最容易发生积垢,这主要是由于水质未经很好处理和水系统保管不善所致,由此在换热管内壁出现以下问题: ① 形成结晶(碳酸钙等无机物);② 铁锈、沙、泥土等沉积物(特别是当管内水速较低时);③ 生成有机物(粘质物、藻类等),所以定期清洗换热管是必要的。
对于按标准污垢系统设计、制造的离心式冷水机组,制造厂会提出相应的水质要求给用户,只要能满足对水质的要求,并对换热管内表面作定期清洗,则机组可以长期保证其额定性能。
七、离心式冷水机组的控制原理
离心式冷水机组的控制系统已相当完善,大都采用微型计算机,配以可靠的参数传感器、变送器,对机组运行进行控制、调节、保护。对单台机组,可随时显示运行中的冷水进出口温度、冷却水进出口温度、蒸发压力、冷凝压力、供油温度、供油压力、压缩机排气温度、导叶开度百分比、主电动机电流、累
计运行时间、启动次数等参数;对运行中发生故障可预先发出警告、指出故障名称,并有故障诊断系统,提示产生故障的几种可能原因。每台机组的基本安全保护功能有:冷凝压力过高、供油压力过低、供油温度过高、蒸发压力过低、冷水出水温度过低、冷水断水、主电动机电流过大、主电动机绕组温度过高、主电动机再次启动延时保护等。运行中可根据热负荷的变化,在保证冷水出口温度一定的情况下,自动调节进口导叶开度来调节制冷量,以保持室内空气参数恒定。对多台机组,可根据热负荷的变化,按最经济的原则,自动开、停几台。此外还备有远程通讯接口,与楼宇自动化控制系统(BAS)联接,对冷水机组实行远程遥控。
总之,可靠的冷水机组配置先进的自动化控制系统,可以使离心式冷水机组安全、可靠、经济地全自动化运行。
范文七:空调器的工作原理
1.空调器制冷
在空调器里有一套制冷装置,在密封的制冷系统里充注有制冷剂,制冷剂在循环中发生一系列的物理变化,并与外界发生热交换。
制冷剂在压缩机中被压缩成高温、高压的过热蒸气,进入风冷式冷凝器中冷却。经过冷却,制冷剂的压力、温度、状态都会发生变化:高温、高压的过热蒸气冷凝为高压中温的液体(冷却效果好可成为过冷液体)。这种冷凝后的制冷剂液体进入毛细管中节流减压,为下面在蒸发器中进行蒸发气化创造条件。在蒸发器中液态的制冷剂全部气化为低压的气体,同时从外界吸热,这样蒸发器的温度必低于环境温度,即成为冷却器。蒸发器中
的制冷剂先是气、液共存,后变为饱和蒸气,最后变为低压过热的蒸气。
在被吸回压缩机的过程中,吸气管内的制冷剂蒸气仍然从外界吸收热量进行气化(过热状态),因此压缩机的吸气管也低于环境温度的,用手触摸感到有些凉。而压缩机的排气管却相反,因为排气管内是高温高压的制冷剂过热蒸气,故而其外表温度比环境的温度高,用手触摸感到是热的。
图2-10是典型的空调器制冷循环。从图中可以看出,经压缩机压缩后排出的制冷剂过热蒸气的温度为90℃。经室外风扇吹风将热量排到室外,冷却后冷凝液的温度降为50℃(中温、高压),但其饱和压力维持在一定值(冷凝压力即系统中的高压压力)。冷凝液体经过毛细管节流后其压力与温度均降低。进入蒸发器中的制冷剂歼始气化,并在整个过程中保持一定的压力(即蒸发压力,系统中的低压),气化后的制冷剂蒸气返回压缩机中,如此周而复始进行循环。
图2-10空调器的制冷循环
冷凝器的热量由排风扇(轴流风扇)向室外吹出热风,蒸发器的冷量由室内送风风扇(多叶低噪声的离心风扇或贯流式风扇)向室内吹送冷风。
在上述的制冷剂循环中可分为高压和低压两个区域:从压缩机排气口至毛细管人口处为高压区,从毛细管出口至压缩机的吸气口为低压区。
2.空调器制热
空调器不仅能制冷,有的还能制热,作为冷气机时,从室内侧吹出冷气。液体的制冷剂蒸发时吸收室内热量,并将其排出室外。现在如果我们把室内机组放在室外,而把室外机组放在室内的话,不就可以在冬季取暖吗?冷凝器的热量吹向室内形成热风就实现了冬季供暖――这就是热泵式空调器的最基本原理。
但是将室外机组搬人室内,将室内机组搬至室外,实际上是不可能的。如果在制冷循环的基础上加一个装置使制冷剂的流通方向逆转,就可解决问题。这个能够转换制冷剂流动方向的装置就是电磁四通阀,有了它,热泵空调器就产生了。 利用电磁四通阀和冷、热切换开关即可解决一机两用的问题,实在是再好不过的了。让我们分析比较一下制冷和热泵两个不同的循环过程。
图2-11为分体式空调器的制热循环过程。制冷循环时,热风吹向室外,冷风吹向室内,而制热循环时,热风吹向室内,冷风吹向室外。必须注意的是电磁四通阀的冷热转换作用。电磁四通阀的工作原理见图2-12(工作原理详见本章见第四节):
空调器的制热循环
四通换向阀的工作原理
(a)制冷循环;(b)制热循环
与电热型空调器相比较,热泵型空调器的效率要高出3 -4倍,电加热器将电能转换成热能,一度电可得到大约1000W的热量。而热泵型空调器一度电却可得到大约3500W的热量。热泵是用于从室外吸取热量的,而且热泵所用的电能也部分转换成热能,因此其效率是比较高的。
由于热泵型空调是从室外空气中吸收热量,将室外空气中的热“泵”至室内,因此其使用受到局限。随着室外气温的降低,供暖效果也会下降,当室外气温在5℃以下时,热泵就不能正常启动供暖了,这是它的缺点。
3.空调器的电加热
既然热泵型空调器在冬季使用上有一定的局限性,那么在严寒地区就成问题了,解决这个问题有两种方法:
一种是在热泵型空调器上附加一个电加热器――辅助电加热器,这种空调器叫作带辅助电加热器的热泵型空调器。
另一种是空调器在冬季完全靠电加热器供暖,发热元件有两种,一种是电热丝式,一种是电热管式,各有不同特点,适用于不同的机种。
电热丝式的加热器采用镍、铬合金为加热元件,安装在热绝缘的云母或其他支架上,它通电与否由空调器上的冷热开关来控制,当将空调器的冷、热开关旋钮旋至“热”档上,此开关将电加热丝线路接通。
电热丝式的加热器具有发热快、凉得快的特点,即通电后很快加热,断电后很快凉下来。而且因其直接暴露在外,易发生触电和短路烧毁,但这种缺点已从技术上得到解决,故在一般小型的窗式空调器和分体式空调器中仍然广泛应用。
电加热器必须在电路上加上连锁保护。即先通风后加热,没有通风时电加热器绝对不可通电,否则将会发生烧烤机件的事故,严重时还会发生火灾。
电热管式加热器的绝缘性好,使用安全,但其热惰性比电热丝大,通电后热得慢,断电后凉得也慢。电热管式加热器多用于三相电源的较大的立柜式冷热风机后恒温恒湿空调机中,同样,与风杌连锁保护对电热管式加热器也是非常重要的。
4。空调器的除湿
空调器的制冷循环中既能制冷又能除去房间空气中的水蒸气――除湿。在高温高湿季节,这种作用是十分明显的。我们很容易发现空调器的排水管会滴水――冷凝水。由于水分被排出,房间中的含湿量减少了。
除湿的条件是要有冷的物件使空气中水蒸气在上面凝聚。这个冷的物体就是空调器中的蒸发器,在制冷循环中蒸发器因制冷剂气化而变冷。当蒸发器表面温度低于空气的露点温度时,空气中的水蒸气就会变为水珠而附在其表面上,并沿着翅片间隙流下,掉在接水盘中。
空调器的除湿量是以L/h或kg/h来表示的。
5。空调器的自动控制
现代控制技术已应用到空调器中,一般空调器有温度控制、风量调节等。采用新型微电脑控制(电子IC控制)的空调器根据模糊控制理论对温度、风量、湿度、定时、睡眠、制冷及制热、除霜等均进行自动控制。其结果是使空调器的功能更完善、操作更简便,节能更明显。
电子恒温器具有高度的灵敏性,能自动、精确地感测和控制温度。电子式的平衡控制能灵敏地感知室内的湿度,它能使恒温器控制压缩机的开、停,使室内保持温度、湿度的最佳平衡。
范文八:。
家用空调的基本原理
1、空调制冷运行原理(以家用空调为例)
空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室内空气经过换热器表面被冷却降温,达到使室内温度下降的目的),低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环。
2、空调制热运行原理(以家用空调为例)
低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室内换热器中放热变成中温高压的液体(室内空气经过换热器表面被加热,达到使室内温度升高的目的),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体在换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室外空气经过换热器表面被冷却降温),低温低压的气体再被压缩机吸入,如此循环!
、空调机组的分类
空调机组按空气处理的要求可分为:
⑴冷、热风机——仅实现对室内空气温度的调节和控制;
⑵除湿机——仅实现对室内空气的湿度调节;
⑶恒温恒湿机——实现对室内空气的温度和湿度同时进行调节和控制。
空调机组按规格和型式的不同,通常可分为:
⑴窗式空调器;
⑵柜式空调器;
⑶分体式空调器或空调机;
⑷集中式空调机。
空调机组按空气处理设备的集中程度可分为:
⑴集中式空调系统;
⑵半集中式空调系统;
⑶分散式空调系统。
5、简单介绍一下房间空调器
⑴、空调器的类型和特点:
小型整体式(如窗式和移动式)和分体式空调器统称为房间空调器。我国标准规定,房间空调器的制冷量在9000W以下的,使用全封闭式压缩机和风冷式冷凝器,电源可以是单相,也可以是三相。它是局部式空调器中的一类,广泛用于家庭,办公室等场所,因此,又把他称为家用空调器。
代号: 房间空调器 K
整体式C(窗式)
冷风型L (代号可省略)
热泵辅助电热型 Rd
冷风型L (代号可省略)
热泵辅助电热型 Rd
室内机组: 吊顶式 D
工作原理和特点:
变频式空调器的工作原理是压缩机由变频式电动机拖动,电源变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到连续变化的自动控制。为了配合制冷量的连续变化,空调器制冷系统中采用了新颖的电子膨胀阀,由脉冲电动机开关阀芯,快速
控制进入蒸发器的制冷剂流量。
变频式空调器的制冷系统由压缩机,室内换热器。室外换热器,电磁四通阀,电子膨胀阀,除霜二通阀,毛细管等部件组成,由微电脑控制电子膨胀阀的开度,保持适当的制冷剂流量。在室外换热器除霜的短时间里,制冷剂通过除霜二通电磁阀进入室外换热器加热换热器除霜,结束后阀关闭,恢复正常的工况运行。变频式空调器的制冷系统由压缩机,室内换热器。室外换热器,电磁四通阀,电子膨胀阀,除霜二通阀,毛细管等部件组成,由微电脑控制电子膨胀阀的开度,保持适当的制冷剂流量。在室外换热器除霜的短时间里,制冷剂通过除霜二通电磁阀进入室外换热器加热换热器除霜,结束后阀关闭,恢复正常的工况运行。
二、空调系统主要部件介绍
空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件
压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
(1)、冷凝器:
冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
①、水冷式冷凝器
冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走。冷却水可以一次流过,也可以循环使用。当循环使用时,需设置冷却塔或冷却水池。水冷式冷凝器分为壳管式、套管式、板式、螺旋板式等几种类型。
②、空气冷却式冷凝器
冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走,制冷剂在管内冷凝。这种冷凝器中有自然对流空气冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器。通常,空气冷却式冷凝器也叫风冷冷凝器。
③、水和空气联合冷却式冷凝器
冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时,吸收气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝,因此耗水量少。这类冷凝器中有淋水式冷凝器和蒸发式冷凝器两种类型。
(2)、蒸发器:
蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。
蒸发器的种类:
蒸发器按冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其他气体的两大类型。
在冷却液体载冷剂的蒸发器中,有水箱式(沉浸式)蒸发器(包括立管式、螺旋管式、蛇型式)、板式蒸发器、螺旋板式蒸发器、壳管式蒸发器(包括卧式蒸发器、干式蒸发器)等。
在冷却空气蒸发器中,有空调用翅片蒸发器、冷冻冷藏用空气空气冷却器(冷风机)及排管蒸发器等。
小型别墅式及模块化风冷热泵冷热水机组的水侧换热器的型式有:套管式,板式及立式盘管式。整体式机组一般使用干式壳管式换热器。套管式换热器的特点为结构简单,价格低,传热性能好,问题是阻力损失大,水垢不易清除,加工时特别注意不应使内管破裂或损伤,否则,水进入制冷系统,导致系统故障和压缩机损坏。立式盘管式换热器结构简单,价格便宜,但要特别注意制冷时的回油问题。板式换热器传热效率高,一般为壳管式的3倍,所以体积小,结构紧凑,使用中要注意的问题是,板间间隙小,容易结垢,对水质要求高,若水阻塞,会造成蒸发器温度下降,板间结冰,冻裂,由于板壁薄,也容易产生机械损伤,在水质差的地方,板实换热器的问题较多,其价格也比较高。中大型整体式机组使用的干式壳管式换热器,管内走制冷剂,管外走水,夏季运行时水冻结的危险性小,结构紧凑,腐蚀缓慢,但冬季作为冷凝器使用时,制冷剂在管内冷凝,其传热系数比制冷剂在管外冷凝小。热泵型冷水机组中的制冷剂一水换热器以采用波纹状的内螺纹管比较合适。
各种水侧换热器各有其特点,对于套管式和立式盘管式换热器,要注意在设计与制造时要解决其主要问题,使用板式换热器还应使用户了解其特点,重视水质问题。水侧换热器要有有效防冻保护。
3.节流部件
节流部件是制冷系统不可缺少的四大部件之一。它的作用是使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件。
节流部件按形式,可分为毛细管和节流阀,前者,用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种。后者用在较大的制冷设备中。在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀,常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀。膨胀阀按膨胀的类型可分为电磁膨胀阀和热力膨胀阀等。
小型风冷型热泵冷水机组用一个热力膨胀阀,由4个单向阀控制制冷,制热走向,也有用毛细管做制热时辅助节流用,中大型机组由于制冷,制热不同工况制冷剂循环量变化大,需两个或多个热力膨胀阀以适应工况要求,在液态管路阻力大的场合,如分液头阻力大,要注意适当极大相应膨胀阀的容量,以免出现供液不足的情况。使用双向膨胀阀的机组,可使管路简化,降低流动阻力。但系统中设置储液器时,管路走向比较困难。如制热时,高压液体出储液器进入膨胀阀,而制冷时,节流后的气液混合物进入储液器,在进蒸发器时难以保证以液体为主。要解决这个问题又要在管路上增加单向阀等元件,故对于不使用储液器的系统使用双向膨胀阀较为有利。
4.气液分离器
在蒸发器中,由于液体在蒸发器中蒸发,由液体变为气体的过程,由于考虑负荷的变化,可能会有一部分的制冷剂未全部蒸发,而会直接进入到压缩机。由于液体的不可压缩性,所以在未进入压缩机之前,首先要通过气液分离器,以确保进入压缩机全部为汽体,保证压缩机能正常的运转。
气液分离器安装与压缩机的进口端,主要是防止返回压缩机的低压低温蒸汽携带过多的液滴,防止液体制冷剂进入压缩机气缸,分离器同时具有过滤、回油、贮液等功能。
气液分离器使用时应注意:
①、尽可能*近压缩机;
②、在换向系统中,气液分离器应该安装在换向阀和压缩机之间;
③、正确的安装进口(从蒸发器来)出口(去压缩机吸气口);
④、必须向上安装;
⑤、合适大小的气液分离器的接口不一定和压缩机的吸气口一致。
风机是交流单、三相感应电动机与叶轮组合而成。
风机分为轴流风机和离心风机。
风机包括定速和变速两大系列。
风扇分为金属风叶、塑料风叶和金属浇注风叶等,叶型有多种。
风机的噪声包括电动机电磁噪声、机械噪声和叶片气动噪声。轴流风机工作时,叶片周期性地承受不均匀气流的脉动作用,产生噪声;另一方面,由于叶片上压力分布的不均匀,转动时对周围气体及零件的扰动亦构成旋转噪声;此外,由于气体流经叶片时产生湍流附面层,旋涡脱离,引起叶片上压力分布的脉动而产生涡流噪声。旋转噪声和涡流噪声合成了风机的气动噪声,因此控制叶片气动噪声是减少风机噪声的根本。另外组成风机的导流罩、电机支架的结构及风机与风冷冷凝器匹配与否也在相当程度上影响到风机的性能,对此也必须作仔细的研究。
在低压力大流量轴流风机中,为了增大气体流通部分的面积,风机的轮毂比V=d/D一般都取得比较小。在这种情况下,为了减少叶片的扭曲程度以及能充分利用外径处线速度较大的叶片部分来传递能量,通常采用指数更小的变环量设计,这将增大叶轮内流线由内向外的偏移程度,在叶片根部会产生一向外的径向分力,因而大大增加了叶片外径处的二次流损失,恶化了风机的工作性能。采用的前向弯掠扭曲板型叶片,叶片轴线在外段部分向旋转方向弯曲而根部为直线,因此叶片不会产生附加径向力,这将大大改善叶片外径和根部的气体流动状况,减少气体二次流损失,噪声降低,效率提高。
制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能可归纳为以几个方面
1、储存冷凝器的凝液
避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果。
2、适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求
在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里。
范文九:空调的工作原理
空调主要由两大部分组成:室外机和室内机。室外机负责制冷或制热,室内机负责将冷气或热气输送到室内,并通过管道将室内的热空气或冷空气搬运到室外,以达到降温或升温的效果。过去的空调都只是简单的制冷制热和冷热空气搬运,随着技术的革新和进步,现在的空调都增加了许多健康功能和智能化设置:一、换气功能。通过对室内外空气的处理,可以保证室内空气常换常新,清新自然;二、通过特殊设施增加室内的活性氧和负离子,有益于人类的健康;三、采用变频节能系统,使耗电量达到最低;四、利用网络实现了对空调的远程遥控。空调启动后,一般需要15分钟的时间才能达到预期的温度效果,人们在回家前就可以通过网络连通座机电话发出指令,启动空调,设制温度,待回家后,就能享受到你需要的那一片“清凉”。
另外,现在的空调除了注重健康、节能、低噪音和舒适外,还在外观上进行革新,使之更加新颖、时尚,更具装饰效果。
大多数空调使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
从压缩机出来的高温高压制冷蒸汽通过高压软管进入冷凝器;由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助于冷凝风扇的作用,在冷凝器中流动的制冷剂的大部分热量被车外空气带走,从而高温高压气体被冷凝成高温高压的液体。这种高温高压液体流过节流膨胀阀时,由于节流作用,体积突然变大而降压,变成低压低温的雾状液体进入蒸发器,并在定压下汽化,由于制冷剂在管内汽化时的温度低于蒸发器管外的车内循环风,故它能吸收管外空气中的热量,从而使流经蒸发器的空气温度降低,从而产生制冷降温效果,汽化了的制冷蒸汽被压缩机抽吸压缩,变成高温高压气体,完成一个制冷系统的循环。
户式中央空调 --工作原理 一 户式中央空调的分类
一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将
室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。
室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。
☆ 一拖多机组
(1)定频多联机
把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。
冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。
(2)定、变频一拖多
其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
☆ 冷热水机
定频冷热水机或变频冷热水机
大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
二. 户式中央空调的工作原理
1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘
管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。
机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为中温中压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 液态的氟利昂经 毛细管,进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,(从液态到气态是个吸热的过程),吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。 制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。 其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理,同时蒸发热量。
溴化锂空调制冷原理这里要特别提出的溴化锂空调制冷原理,与压缩式空调不同,吸收式制冷使用的工质通常是一种二元溶液,由沸点不同的两种物质所组成。其中低沸点的物质为制冷剂,高沸点的物质为吸收剂。因此,二元溶液又称为制冷剂——吸收剂工质对。所谓二元溶液,是指两种互不起化学作用的物质组成的混合物。这种均匀混合物的各种物理性质(如压力、温度、浓度等)在整个混合物中各处都完全一致,不能用纯机械的沉淀或离心方式将它们分离成原组成物质。
其制冷原理分为两部分
1、[1]二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收冷媒热量,产生制冷效果。
2、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。
综合所述任何制冷设备都有四大部分组成(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置),制冷剂在制冷机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。
热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
空调其实就是按照介质的热胀冷缩来加以控制,室内的部分就是冷缩,室外就是热胀了,而又怎么热胀呢,那就是通过压缩机压缩介质作功,这样就会产生很大的热量,不就是热胀了,然后再通过一条毛细管一下又传到体积大很多的空间,这样介质的压力一下子就低了很多,这就是冷缩吸热,一下子就使房间的热量交换成冷的气体了。
设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27摄氏度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29摄氏度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关挡,设置温度高2摄氏度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2摄氏度,也可节电10%。
选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,空调不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。
一般大型的家用电器的使用年限大致在15年左右,虽然有报道称某些品牌空调在使用了20年依然可以正常工作,但是这其实是很少见的。空调超龄使用便会出现很多的故障,即使修好了也会陆续不断的出问题。
解决办法:购置新空调
空调不制冷有个常见的原因便是缺氟,常称为缺雪种。如果你发现自己家中的空调制冷效果没有以前那么好了多半就是因为制冷剂不足或者泄露。解决方法:这种不制冷的原因大多数在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相差太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
解决办法:加氟
空调的功率不够
一些朋友为了节约钱买一台匹数很小的空调放在非常大的房间中,本来小匹数的空调功率就不够而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭,或者房间内有发热的热源(电脑很多)当然玻璃房照晒也是热源之一,等等。这类状况是我们平常比较容易无视的,如果找到这些原因并很好的处理的话,不只能够使空调更制冷,还能够省电,也能够延长空调的运用寿命。
解决方法:一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
外界环境温度过高
这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的时候,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。 解决办法:改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通) 连接铜管过长
铜管过长增加了传送的距离,导致空调的制冷效果下降。
解决方法:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
长时间不清洗保养
由于室外机装在室外,大家都容易疏忽,室外机经过长时间的运用会使得散热器上面吸附很多的灰尘渣滓等脏物,这样散热器的散热效果差而使空调不制冷。另外,长时间使用空调而不加以清洗保养会导致房间空气的不卫生,容易引发空调病,耗电量的增加,减短空调运用寿命等。
解决方法:定期清洗保养空调。
范文十:空调即空气调节器(room air conditioner),挂式空调是一种用于给
空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。
单体式即窗机送风量小、适用于小房间,价格便宜,噪音较
大采用斜片不等距贯流风扇、噪音小、39~41分贝以内。
立柜式采用筒式斜片不等距贯流风扇、并且优化风道、45~49分
嵌入式(天井式)即吸顶机,室内机主体藏于天花板里面
挂式空调工作原理
空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空
调一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。空调就是据此原理而设计的。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的液态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出
水的原因。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器
的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)
时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
环保型空调工作原理:用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。
北极冰水风机实
北极冰水风机发展历程
被称为制冷之父的美国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有
的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。
1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气机。但最初发明冷气机的目的, 并不是为人们带来舒适的生活环境,而是为一些死物服务。
话说当年水牛公司的其中一个客户——纽约市沙克特威廉印刷厂,它的印刷机由于空气的温度及湿度变化,使纸张扩张及收缩不定,油墨对位不准,无法生产清晰的彩色印刷品。
于是求助于水牛公司。卡里尔心想既然可以利用空气通过充满蒸气的线圈来保暖,何不利用空气经过充满冷水的线圈来降温?空气中的水会凝结于线圈上,如此一来,工厂里的空气将会既凉爽又干燥。
中央空调主机
日,空调的时代就由这印刷厂首次使用冷气机而开始。很快,其它的行业如纺织业、化工业、制药业、食品甚至军火业等,亦因空调的引进而使产品质量大大提高。1907年,第一台出口的空调,买家是日本的一家丝绸厂。
1915年,卡里尔成立了一家公司,至今它仍是世界最大的空调公司之一。但空调发明后的20年,享受的一直都是机器,而不是人。直到1924年,底特律的一家商场,常因天气闷热而有不少人晕倒,而首先安装了三台中央空调,此举大大成功,凉爽的环境使得人们的消费意欲大增,自此,空调成为商家吸引顾客的有力工具,空调为人们服务的时代,正式来临了。
但说到空调可以普及,主要是通过电影院。大多数美国人是在电影院第一次接触到空调的。20世纪20年代的电影院利用空调技术,承诺能为观众提供凉爽的空气,使空调变得和电影本身一样吸引人,而夏季也取代了冬季成为看电影的高峰季节。随后出现了大量全年开放的室内娱乐场所,如赌场、室内运动场和商场,这些都得归功于空调的出现。
在二十世纪六,七十年代,美国地区发生罕见的干旱天气,为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题,美国率先研制出风冷式冷水机,用空气散热代替冷却塔,其英文名称是:Air cool Chiller,简称为Chiller!
在空调历史中,美国已经发展和改进了有风管的中央单元式系统,并得到了正在现场安装和修理有风管的单元式空调系统的空调设备分销商和经销商的强力支持。WRAC是最简单和最便宜的系统,能够很容易的在零售商店中购得,并在持续高温来的时候自己安装。同时,无风管的SRAC和SPAC自70年代起在有别于美国市场的动力下在日本得到发展和改进。之后,设备设计和制造技术在90年代被转让到中国,这是通过与当地公司(包括主要元件如压缩机、热交换器、电动机、精细阀和电子控制器的本地制造商)组成的合资公司进行的。在90年代中国也从其它先进国家吸收了较大型空调设备的先进高新技术,并与多数是美国的大公司组成合资企业。现今中国已是一个顶级国家,她的当地主要工厂和合资企业制造了大量SRAC和SPAC以满足增长的国内市场和出口需要。日本过去几年在把SRAC和SPAC机组出口到中国、欧洲和中东以建立新的市场。但是中国现今已是最大的空调出口国,在2001年出口的WRAC,SRAC和SPAC机组总数达500万台,2002年预计有750或800万台机组出口,而日本正在失去出口的地位。
月,中国空调工业企业实现累计工业总产值143,283,146千元;实现累计产品销售收入151,410,493千元;实现累计利润总额5,165,862千元。}