商场全空气 水系统系统6米宽布置一个散流器可以吗

大空间全空气系统
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
大空间全空气系统相关专题推荐商场中央空调系统原理是什么谁知道?_电脑网络问题_土巴兔装修问答
商场中央空调系统原理是什么谁知道?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
商场中央空调系统原理是什么谁知道?
提问者:韩安晏|
浏览次数:482|
提问时间: 18:18:02
已有3条答案
回答数:34743|被采纳数:85
周海燕爱吉他
所有回答:&34743
1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷(热)机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
3.变频一拖多机组的基本工作过程是各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。
机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
回答数:515|被采纳数:0
所有回答:&515
一般大型商场等地方都是用的冰水机组搜索,冰水机组也分水冷与风冷
一般的空调系统原理就是机组的蒸发器将冷冻水降温然后送进室内的末端装置,然后经过热交换的冷冻水升温,再回蒸发器降温,依次循环
冷凝器则是与冷却塔相连,作用就是冷却蒸发器内温度升高的冷冻水
回答数:29111|被采纳数:44
所有回答:&29111
<p class="ask_one_p edit_、全空气:中央空调系统由集中空气处理设备对空气进行处理(制冷或制热),处理后的空气送至房间,这种系统称为全空气系统,由于空气处理设备的集中设置,便于维护管理,一般适合用于需要空调的大空间区域如餐厅、宴会厅、商场等等。
2、全水:各空调房间内均设置空气处理设备,这时就需要将由中央制冷机组制出的低温冷冻水(或采暖热水)送至各个房间。一般用于房间较多并且使用时间不尽相同的场合,如酒店客房、KTV、小会议室、饭店包间等等。显而易见的是,由于空气处理设备较多,增加维护及管理的难度,另外水管在室内走管也增加漏水和凝结水的隐患。全水与全空气相当于两个相反方式吧,一个化整为零,一个化零为整。
3、空气-水:介于1和2之间,即大空间用全空气系统,小房间用全水系统,灵活性高,是目前用得最多的中央空调系统。
4、冷媒式:也就是一般的分体机、多联机(一拖多)之类,与一般中央空调的最大区别是其制冷介质是冷媒(即氟利昂)而不是水,一般用于家用、及小型商用的场合,缺点是室外机较多影响美观、效率低、影响室内天花造型
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网查看: 7087|回复: 6
商场全空气系统送风量和新风量如何计算
大家好!我在做暖通的毕业设计。请教大家一个问题:我做商场的夏季空调系统设计,采用全空气系统,送风量是余热与晗差的关系算出来的,新风量是按每人20算的,最后新风比比较大,是38%,请问这样算对吗?正确的应该怎么计算送风量?谢谢。另外请问新风比一般在什么范围是比较正常的?
我现在用的书上的图也是4楼那样!是黄翔版的
《公共建筑节能设计标准》(GB )给出了公共建筑主要空间的设计新风量,并综合考虑了众多因素(包括局部排风、维持正压、系统总风量的10%....),所以只需直接取值计算就可以了。如商场取新风量20.
我现在用的书上的图也是4楼那样!是黄翔版的
《公共建筑节能设计标准》(GB )给出了公共建筑主要空间的设计新风量,并综合考虑了众多因素(包括局部排风、维持正压、系统总风量的10%....),所以只需直接取值计算就可以了。如商场取新风量20.
(1.44 MB, 下载次数: 0)
15:52 上传
点击文件名下载附件
阅读权限: 55
送风量这样算是可以的,按照每人新风量的要求及你的计算情况,新风比是不宜小于38%,而且这个新风比也不算大,全新风系统的话,新风比是100%呢,而且对于你的设计在过渡季节新风比会大于38%。
新风比没有固定要求,你是学生的话应该记得课本上只要求不少于10%,但工程上也没有这么死
另外商场人均20m3/h还可以更少一点,15甚至10都行
1.jpg (65.8 KB, 下载次数: 30)
20:29 上传
新风量要取三者大值。至于新风比,自定,但不小于10%,不宜取过大,耗能。