你可能喜欢那位高手给我介绍pkpm进行过satwe处理后的结果,主要看哪方面来确定结构是否过关,不过关怎么调整_百度知道
那位高手给我介绍pkpm进行过satwe处理后的结果,主要看哪方面来确定结构是否过关,不过关怎么调整
位高手给我介绍pkpm进行过satwe处理后的结果,主要看哪方面来确定结构是否过关,请问还有什么,我知道看个轴压比
提问者采纳
4、程序调整、柱等抗侧力构件的抗剪承载力;调整方法如下:
层间受剪承载力比不满足时的调整方法,见高规5、程序调整,待结构的周期比:主要为限制结构竖向布置的不规则性。
剪重比不满足时的调整方法,适当削弱结构中间墙;总的调整原则是加强结构外围墙:
1.1。这个要求如同最小配筋率的要求,合理布置抗侧力构件,周期比较难满足规范的要求、柱等构件的刚度、剪力墙等)的合理布置:如果还需人工干预.2,可适当提高本层构件强度(如增大柱箍筋和墙水平分布筋,高规 4,则说明结构的经济技术指标较差,第一次试算时可只建一个结构标准层。上述几个参数的调整涉及构件截面;对于形成的薄弱层应按高规5,并适当削弱结构内部的刚度、位移比、柱截面或提高该楼层墙:SATWE程序不能实现,减小结构刚心与形心的偏心距,SATWE按抗规5,在调整过程中可能相互关联、层间受剪承载力比:
2.2,一般都靠近X轴和Y轴)的抗侧移刚度过小,可按以下方法调整,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层;利用结构刚度与周期的反比关系.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和、剪重比。
位移比不满足时的调整方法、程序调整。
2.6,提高刚度satwe处理后最主要控制以下几个参数就可以了。上述调整方法针对的是一般的高层结构.15倍.1、位移比.4;同时在设计中,结构抗侧力构件布置不合理。
2)结构的第一;但刚重比过分大。
轴压比不满足时的调整方法,说明结构沿两个主轴方向的抗侧移刚度相差较大、柱的刚度。
贵州建筑结构设计群()高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法高层设计的难点在于竖向承重构件(柱:如果还需人工干预,加强该节点对应的墙。七,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个。二.4,结构的抗扭刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的抗侧移刚度是合理的.14予以加强,或适当提高上部相关楼层的层高。如果结构竖向较规则.2:SATWE程序不能实现,或适当降低上部相关楼层墙、柱等竖向构件的截面面积。刚重比不满足要求,高规 6。
5)在进行上述调整的同时.14将该楼层地震剪力放大1,加强墙.3,降低刚度以取得合适的经济技术指标、人工调整。
2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时:只能通过人工调整增强竖向构件:一、刚度比等满足之后再添加其它标准层,见抗规3.2,算出来的水平地震剪力如果达不到规范的最低要求、提高混凝土强度或加大截面)以提高本层墙:
1)适当降低本层层高,扭转周期宜出现在第三振型及以后、轴压比,扭转效应过大。
2,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,应在构造措施上对楼板的刚度予以保证、人工调整:主要为限制结构的轴压比.2:
1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的、柱截面:主要为限制结构平面布置的不规则性,并按高规5、人工调整,应注意使周期比满足规范的要求,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,说明结构的抗扭刚度相对于侧移刚度较小.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用。六;对于形成的薄弱层则按高规5.4:
1、程序调整,则说明结构的经济技术指标较差。当结构的第一或第二振型为扭转时可按以下方法调整,最大位移比往往出现在结构的四角部位,保证结构的延性要求、柱或梁的刚度:主要是控制在风荷载或水平地震作用下.4及相应的条文说明,就要人为提高。四、人工调整,以满足剪重比要求.1和5;轴压比过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度.5,规范对墙肢和柱均有相应限值要求.4:
1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时、人工调整,用以调整该楼层地震剪力。轴压比不满足要求,宜适当减少相应墙.15倍:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,结构的延性要求无法保证.14予以加强.5及相应的条文说明、剪重比.1,宜适当减小墙,对于复杂的高层结构还需要更多的经验和专业知识才能解决问题,见抗规6.2及相应的条文说明,将该楼层强制定义为薄弱层,高规4,以满足剪重比要求、柱截面、刚度及平面位置的改变。见抗规3、人工调整,见抗规5。周期比不满足要求,或适当削弱上部相关楼层墙.3.4.7和6、第二振型宜为平动,说明结构的抗扭刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向、程序调整,宜适当加大墙、程序调整:主要为限制各楼层的最小水平地震剪力:主要为限制结构竖向布置的不规则性.3。三,或削弱需要增大周期方向的刚度,SATWE按高规5,周期比肯定不满足规范的要求.3及相应的条文说明。
2)适当加强本层墙.5调整各楼层地震内力”后。
周期比不满足时的调整方法.2.2和7.14将该楼层地震剪力放大1。
刚重比不满足时的调整方法;当第二振型为扭转时.2、柱和梁的刚度。
2)利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变:在SATWE的“调整信息”中的“指定薄弱层个数”中填入该楼层层号,见抗规3.14及相应的条文说明;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的刚度。见抗规3、柱等竖向构件的刚度:主要为限制结构的抗扭刚度不能太弱.5及相应的条文说明、柱的截面面积;也可找出位移最小的节点削弱其刚度:SATWE程序不能实现:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的抗侧移刚度则过小,重力荷载产生的二阶效应不致过大:
1、周期比:
1,宜适当减少墙,减小扭转对结构产生的不利影响,加快建模速度。
3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时。
2:增大该墙,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应;直到位移比满足要求,说明结构过刚,高规4:如果还需人工干预,见高规4。
6)当第一振型为扭转时,说明结构过柔、柱混凝土强度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度.4,应注意不要顾此失彼,说明结构的刚度相对于重力荷载过小,确保周期较长的结构的安全、刚重比.13及相应的条文说明,高规3。
2:只能通过人工调整改变结构平面布置,避免结构的失稳倒塌,并按这个最低要求完成后续的计算,可按下列三种情况进行调整:SATWE程序不能实现、人工调整。
4)当第二振型为扭转时。五,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度:
1)由于位移比是在刚性楼板假定下计算的、刚度比,提高结构的抗扭刚度。
3)当第一振型为扭转时:
1,形成薄弱层.1。
刚度比不满足时的调整方法,慢慢消化:只能通过人工调整改变结构布置.3、柱和梁的刚度,使结构具有必要的抗扭刚度。
2.5,对于新手来说反复看看、程序调整.4;这样可以减少建模过程中的重复修改、柱等抗侧力构件的抗剪承载力.4
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
以上分别是控制结构整体的抗震性能和空间稳定性能,剪扭超等都有不同的处理方法,增大截面啊,宏观需要控制的5大比值,剪跨比,高厚比(剪力墙),剪压比,改成铰接啊,剪重比:周期比查看结果阶段,控制构件的抗震性能(延性)及正常使用时的受力性能的指标,刚重比微观控制的6大比值,至于红的话看是什么超了,弯矩超:轴压比,刚度比,长细比(柱),具体在satwe输出文本文件里面看,位移比,跨高比
satwe的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
力乘以作用长度,比如说一个悬壁梁,当梁端力为2N,梁长为3M,刚固端弯矩为-6KN.M,而梁的跨中弯矩为-3KN.M,按这个主法可以简单算,不过更深的算法要见《...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'由于柱底铰接,所以由PKPM算出来的柱底处弯矩为0 那么基础的底面积怎么确定_百度知道
由于柱底铰接,所以由PKPM算出来的柱底处弯矩为0 那么基础的底面积怎么确定
在门式钢架PKPM计算中 M=0
基础底面算出来比较小 感觉不对啊
38地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号.30
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重); 长 B=
修正后的地基承载力特征值.17: Mk=
229: 宽 A=
基底标准组合作用力偏心值 e=
最大值 Pmax=
220, 偏心值 e=
基底作用力.30.25
基础底面尺寸: 10,
213.34.63标准组合号M=0是什么意思呢,
-12: 弯矩 M=
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力, 轴力 N=
107; 最小值 Pmin=
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号
提问者采纳
R为地基承载力特征值,这是因为虽然柱底没有弯矩,那么基础面积的算法公式为,还要求Pmax不大于1没有弯矩就没偏心:就是说编号10的组合是控制组合(也就是最不利组合)。所以偏心还是存在的。M=0就是柱底弯矩设计值为0。貌似你的基础埋深有4.6米左右啊.30),因为柱底铰接。具体算法可以见地基基础规范.2倍的fa,P为柱底轴力标准值。关于你的补充。但是最终的Mk却不是0而是-56,但是存在水平剪力(V=-12,这个剪力乘以基础高度(即柱底到基础底面的距离)。除了要满足上面公式之外,也就变成了作用在基地的弯矩,并不能完全用我上面的公式计算,自然是0:S&gt.38,S为基底面积,G为基础和覆土自重标准值,好深;(P+G)/R其中
提问者评价
懂了 谢谢 基础深因为地质情况要求 没办法
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑结构分区
查看: 1310|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1524帖子
五星工程师, 积分 1524, 距离下一级还需 976 积分
如题,读取最大轴力验算地基承载力,确定宽度,那么如何读取弯矩,进行基底配筋那?我选取了最大弯矩的选项,但是却发现竖直没有变化,还是轴力的竖直,请问各位大神,你们平时的基础配筋都是如何配置的?带我的人说一般都是构造配筋,但是我感觉这样心里没有底,希望大家能帮助,多谢。上传收藏的一些资料,希望对大家有用。
11:36 上传
点击文件名下载附件
3.38 MB, 下载次数: 36
11:37 上传
点击文件名下载附件
704.41 KB, 下载次数: 20
慢慢发现,上学才是最幸福的事
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1524帖子
五星工程师, 积分 1524, 距离下一级还需 976 积分
大神们,这个问题搞不明白啊,如何可以直接读取基底的最大弯矩啊???新人求教
慢慢发现,上学才是最幸福的事
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分568帖子
一星工程师, 积分 568, 距离下一级还需 82 积分
你是想把pkpm出的数值拿出来,用其他的软件进行配筋么?
&恩,我主要是想手配钢筋,自己算,这样有的时候可以配筋少一些,有的时候多一些,基础高度也可以自己确定,不想太依赖软件。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1524帖子
五星工程师, 积分 1524, 距离下一级还需 976 积分
mooncakes163 发表于
你是想把pkpm出的数值拿出来,用其他的软件进行配筋么?
恩,我主要是想手配钢筋,自己算,这样有的时候可以配筋少一些,有的时候多一些,基础高度也可以自己确定,不想太依赖软件。
慢慢发现,上学才是最幸福的事
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分568帖子
一星工程师, 积分 568, 距离下一级还需 82 积分
这个可以在上部结构算完之后satwe后处理结果输出里有,第八项可以看底层柱的弯矩剪力和轴力,你在继续算基础就ok了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1240帖子
五星工程师, 积分 1240, 距离下一级还需 1260 积分
七个比值好东西
&可惜没人下载,枉我免费上传&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1524帖子
五星工程师, 积分 1524, 距离下一级还需 976 积分
七个比值好东西
可惜没人下载,枉我免费上传
慢慢发现,上学才是最幸福的事
10周年站庆
新人进步奖
终身成就勋章
优秀毕业生
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信