150kw要多大的电缆是什么算的还有多少A空开型号

电线大小的计算
电线大小的计算
电线大小的计算&第一章 单相电基础知识:
1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系 A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW?H),简称“度” B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W) C、电流(I)单位:安培,简称安(A) D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。 E、功率=电流×电压 ,即P=U×I F、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。 1.2、电源线电线单位是平方毫米(mm2),分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。  国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
&&& 铜芯线截面积2.5 mm24 mm26 mm2允许长期电流16A~25A25~32A32A~40A直径(mm)1.782.22.78
&&& 由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:
&&& 铝芯线截面积2.5 mm24 mm26 mm2允许长期电流13A~20A20~25A25A~32A直径(mm)1.782.22.78
&&& 家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。(songwei 注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座2.5 mm 2,空调4 mm 2专线)1.3、空气开关空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。1.4、地线接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。1.5、电度(能)表 家庭使用单相电源电表,型号表示为DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种类别,规格有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。同一规格的电子表、机械表可承载的功率不一样,比如:10(40)A的预付费电子表(IC卡)可承载8800W左右, 而5(20)A机械电表和普通电子表的实际承载功率远高于10(40)A的磁卡电子电表,可承载12000W以上。因此,以上三种表,必须区分对待!
&&& 磁卡电表(IC卡)的使用功率有时可以人为的调节,比如:10(40)A的IC卡电表的额定承载功率为8800W,但电业部门可能会将其实际使用功率设定为低于8800W。用户在使用这种电表时,可根据需要到电业部门调节功率设置。电工基础知识|单相电基础知识:三相电知识2.1三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法。三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3) 2.2 三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
&&& 注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A
第二章 导线截面选择:
&&&&&& 条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的关系:&&&&&&&& S = I / Im&& 或&& I = S × Im&&&& I — 允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流;&& Im — 允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流。&&&&& 基本值:&&& Im=5~8A/mm?(铜导线) 即 1mm?单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Im=3~5A/mm?(铝导线) 即 1mm?单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A
&&&&&& 大家都知道功率公式:P=UI&&&&&&&&&&& 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。
&&&&&& 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考:
&&&&&& 经验公式:
&&&&&&&&&&&& 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
&&&&&&&& 这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm?铜线,铝线则选16mm?。2、3500W空调求导线面积? 千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm?铜线足矣,铝线则选4mm?。
&&&&&&& 导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm?、25mm?、35mm?、50mm?、70mm?、95mm?、120mm?、150mm?、185mm?等等。&&&&&&&
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5m㎡及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5m㎡导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4m㎡及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50m㎡及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70m㎡导线的载流量为截面数的3倍;95、120m㎡导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16m㎡铜线的载流量,可按25m㎡铝线计算。10下五,100上二;25、35,四、三界,70、95两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关
通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。
铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不同:
截面积(单位:m㎡)&&&&&&&&&&&&& 可承受最大电功率(单位:KW)1.5&&&&& ------------------------&&&&&&& 4.842.5&&&&& ------------------------&&&&&&& 6.64&&&&&&&& ------------------------&&&&&&& 8.586&&&&&&&& ------------------------&&&&&&& 11.2210&&&&&&& ------------------------&&&&&&& 15.4
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10m㎡的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25m㎡的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50m㎡的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95m㎡ 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185m㎡的导线可将其截面积数乘以2倍。解释如下:10mm?(含10mm?)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm?以上乘以乘以2,16mm?、25mm?乘以4,35mm?、50mm?乘以3,70mm?、95mm?乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm?导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm?铜线载流量等于2.5mm?铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大
有关电缆线径、截面积、重量估算公式
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)&&&&&&&&&&& 重量=截面积×比重&&&&&&&&&&& S=截面积(mm?) 1. 铜线&&&& W=9S&&&&&&&&&&&&& W=重量(kg) 2. 铝线&&&& W=3S&&&&&&&&&&&&& d=线径(mm) 3. 铁丝&&&& W=8S 实际铜的比重8.9g/cm?、铝的比重2.7g/cm?、铁的比重7.8g/cm?二、 按线径估算重量(kg/km) 1. 铜线&&&& W=6.98d?≈7d? 2. 铝线&&&& W=2.12d?≈2d? 3. 铁丝&&&& W=6.12d?≈6d? 三、 估算线径和截面积 S=0.785d? 怎样选取导体截面 首先计算负荷距(架空线) 负荷距=功率×长度 &&&&&&&& =PL&&&&&&&&&&&&&&&&&&& P=功率(kw)&&&&&&& L=长度(km) 例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方? 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为 根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm?,铝线:每千瓦公里用4mm?” 铜线&&&&&& 40×2.5=100mm?&&&& 实际选用120mm?。 铝线&&&&&& 40×4=160mm?&&&&&& 实际选用185mm?。
铝线计算截面公式 &&& 实际选用185mm? Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&当前位置: >
& 70kw380v需多大电缆 70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流
70kw380v需多大电缆 70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流
收集整理:/ 时间:
70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流如果电机工作时的输出功率为70kw,根据公式P=/3UI得出I=P//3U,式中/3为根号3,可以算出电流I=70*=106.35安培。
按经验估算功率x2即得出电机的额定电流大约数据.准确数据还要看电机极数多少.负载轻重.
回答的不错 是每相电流
根据公式:P=1.732UI78%,得:I=P/1.732U*78%可以算出电流是:136.35A.
一般额定容量70KW,额定电压380V的电机的额定电流大概是130A-140A,根据电厂实际调试经验是这样
哈哈容量就是它的额定功率-70kW,额定电压380V,电流就是70kW/380V,即184.2105263 A。380v的电压70kw的功率算要用多大平方的电线 - 已回答
你好.用50平方3相4芯电揽线即可.
电流约180A。建议用70平方的铜芯导线即可。70kw380v需多大电缆
电流在120安培左右,电缆需要50平方铜芯。70KW(380V)负载需要多大的电线?你这个提问缺少条件. 导线通过电流的大小和它的接线方式,额定电流,工作环境温度及工作条件,导线长度.等都有关系的. 导线越长,一般需要越大,因为压降大.导线断的话就不需要多长了,截面也不需要很大.
总的还是要看怎么样的工作状态.还有你的负载是什么元件
一平方电线是可以过5A电流,70KW的380V按道理24平方的铝线就够得,楼主用50平的电线应该是够用了 /0.85=72.239铜。
若是短距离还行,线长了就不行,还有你的机器发热量大也不利!
距离不是很长用50平方的铝线可以。380V电压,长100m,用电负荷为70kw,需要多大的铝芯电线。380V电压70KW的 电流是在140A左右。铝芯电线。50平方可以安全通过160A电流。用50平方的 电线就可以了。功率70KW要用多大的电缆 多大的空开 怎么计算的总功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。 电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)
35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
70KW应该是三相电,也就是380V,那么.732=106.36A1平方的线,好的的可以过4-6A的电流。应该用20平方左右的线。。
楼主,你这样让人没法算,70KW是一台设备的话,就要配160,最好是200的空开,用YJV-3*70+2*35的线如果是多台设备的话,就要。三相异步电动压是380v,功率是70kw,用什么规格的电。建议25平方铜线
70KW也就是电流150A左右,至少需要70平方的,给你一个口诀希望以后会帮助你:导线截面的选择我国常用导线标称截面SN(mm2)。
70kw的电机电流大约是140A电线规格可以用50平方的铜芯线,
好吧。70KW、380V电机电缆中间需要进行连接,请问采用什么样的。最稳妥的办法是用电缆中间接管压接。如要频繁断开则采用铜鼻子对接。70kv用380V电压要用多大的电线
是70KW的电机吧?倘若是,380V的电机一个千瓦大概为2A,所以你额定电流也就那么140A左右。至于要用到多大线径的电缆,这与你电机工作情况有关系:倘若长时间额定运行,那么用35A的就可以了,倘若不是,用25的就OK。已知功率70KW,线长60米,电压380V,需要多大的开关?。铝 线 一般一平方 可以通过2安培左右的电流 p=ui1.732*0.85算算 大约125 安培 125/2=60 在选者稍大点的 大约65 ~70 平方很保险
三相功率70KW,工作电流大约:133A选用铝电缆面积不小于:V V-3*50+2*25选用断路器容量:250A。
70kw380v需多大电缆相关站点推荐:
赞助商链接
70kw380v需多大电缆相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。空开的规格及用线标准_百度文库
空开的规格及用线标准
空开的规格及用线标准-导线选择口诀
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
贡献者:HERUIBIAO
2414人阅读
喜欢此文档的还喜欢1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 工控侠客
发帖数量: 296 个
工控威望: 3092 点
下载积分: 11337 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 最后登录:
三相异步电动机Y250M-4 55KW,额定电流为104A,采用直接启动和变频器启动,软启动器,分别选用多大的空开和电缆?在设计选型时有什么要特别注意的的吗?请朋友们一起交流下,谢谢
级别: 略有小成
发帖数量: 241 个
工控威望: 227 点
下载积分: 3752 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,50平方国标铜电缆。实际使用几年了。
级别: 探索解密
发帖数量: 93 个
工控威望: 137 点
下载积分: 7924 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 最后登录:
建议不要用空开直接启动,建议软启动(有钱的话可考虑变频器) 125控开 35国标就行了。
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 44 点
下载积分: 108 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
用星角启动也行
级别: 探索解密
发帖数量: 123 个
工控威望: 130 点
下载积分: 310 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,有钱的话还是买50平,安全
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
发帖数量: 157 个
工控威望: 217 点
下载积分: 7131 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 最后登录:
不能直接启动。150A空开,看你的电线长度是多少米,是24小时运行还是短时间运行,还是频繁启动,轻载还是重载启动等多种因素来考量。我厂55kw的螺杆压缩机24小时运行,120米,用50平方非标,线发热很严重。
gangwan0224
级别: 实习会员
发帖数量: 20 个
工控威望: 29 点
下载积分: 93 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 最后登录:
建议星三角启动,简单,省钱!
级别: 家园常客
发帖数量: 810 个
工控威望: 824 点
下载积分: 6708 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 最后登录:
塑壳式断路器的电流选择是电机的额定电流*1.7倍,电缆不好说,距离多少才能算出来。
级别: 刚进门槛
发帖数量: 80 个
工控威望: 91 点
下载积分: 242 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 最后登录:
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发帖数量: 495 个
工控威望: 540 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 最后登录:
用软启动吧,150A空开,50的电缆。安全第一
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
发帖数量: 267 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1583 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,电缆看距离,短距离35方即可
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发帖数量: 267 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 297 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 最后登录:
一个千瓦2个电流来算的吗?铜线1平方4A就可了
1 Pages: 1/2& & &Go查看: 394|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
本帖最后由 小小伙伴 于
21:46 编辑
&&用电需求量150千瓦 从配电房到场地距离接近300米.& &该用多大的电缆比较合适了.&&配多大的空开. 谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1366帖子
五星工程师, 积分 1366, 距离下一级还需 1134 积分
土木币11503
300A空开,
电缆240平方毫米的有点勉强
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1366帖子
五星工程师, 积分 1366, 距离下一级还需 1134 积分
土木币11503
计算结果: 截面 S = 240 平方&&不能满足!
弯曲半径 R = 1560 mm& &电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 150 kw& &计算电流 Ijs = 268.13A
功率因素 Cos = 0.85& &相位 : 三相& &校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方&&满足
计算电压降 U% = 3.765 %&&&&&线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.+0.8.13x300x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方&&不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 & 300.0m
& &&&251.7m = 220V/(0.x300Ax10 & 300.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方&&满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
& &&&350.00 A=500.00Ax0.70x25.00/25
<p id="rate_1237" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6693帖子
四星高级工程师, 积分 6693, 距离下一级还需 307 积分
土木币8452
300多个电流,三相,而且,距离也就300米,150的电缆就可以了!
&要拿数据说话。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1368帖子
五星工程师, 积分 1368, 距离下一级还需 1132 积分
beida_energy 发表于
300多个电流,三相,而且,距离也就300米,150的电缆就可以了!
要拿数据说话。
&就是用数据说的话!
150千瓦,也就是300A电流,选择150的足够了,而且,300米的距离,也不用验证其他电压和电流参数,基本没有问题。
240大点了!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
看你的负载电流,依据电流选择电缆比较合适,再计算线缆损耗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6693帖子
四星高级工程师, 积分 6693, 距离下一级还需 307 积分
土木币8452
niziqian007 发表于
要拿数据说话。
就是用数据说的话!
150千瓦,也就是300A电流,选择150的足够了,而且,300米的距离,也不用验证其他电压和电流参数,基本没有问题。
240大点了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
谢谢大家了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11帖子
技术员, 积分 11, 距离下一级还需 39 积分
到底需要多大的电缆啊啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分424帖子
五星助理工程师, 积分 424, 距离下一级还需 76 积分
土木币1237
作为初步估算的话,150平方的就可以了,细算的话要考虑环境温度,敷设方式,敷设距离的要求了