零序电流互感器器400比5它的零序电流互感器器线圈比是多少?

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
还有就是它的倍率不同,前者是400倍,后者是80倍。
现在二次额定电流已标准化定为5A或1A,故选择额定电流变比实际上是选择一次额定电流。一次额定电流一般按所在一次回路长期通过的最大工作电流来选择。
例如一个三相...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'您好,欢迎来到维库电子市场网
您现在的位置: &
应用范围:保护种类:电流互感器品牌/商标:上海泰力型号/规格:LMZJ1-0.5 400/5封装形式:功率电感绕线形式:小型固定式导磁体性质:铜芯磁芯形状:环形工作频率:低频安装方式:小型固定式骨架材料:PC标称电压:3000V 1min 50Hz(V)
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
类型:生产加工
联系人:吴良玉
地址:浙江温州磐石镇花园东路42号
(2)N (2) (1) (10) (2) (3) (5) (38) (2) (4) (2) (2) (24) (13) (1) (21)
&& LMZ1-0.5,LMZJ1-0.5系列为式浇注绝缘户内型产品,适用于交流50Hz、500V及以下线路中,作电流、电能和功率测量以及用。本型互感可替代LQ-0.5、LQG-0.5型LYM-0.5(700-3000A)电流互感器,并具有耐温,防潮等功能。本型互感器可广泛用于各种抽出式,固定式,混合安装式等底压中。1、安装地点的海拔不超过1000m;2、周围空气温度不超过 40.C,且其24h内的平均温度值不超过 35.C,周围空气温度的下限为-5.C; 3、最高温度为 40。C时,空气的相对湿度不超过50%; 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,最高不超过80%;4、安装在无爆炸及易燃的危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃);5、安装地点无剧烈振动及颠簸,安装倾斜度不大于5&;6、安装地点不受阳光直接辐射,无雨雪侵袭及严重霉菌存在。
类型:生产加工
联系人:吴良玉
地址:浙江温州磐石镇花园东路42号
店内其他产品
你可能感兴趣的产品上海永上起重电器厂
类型:生产商
联系人:杨胜华
电话:021-18777
传真:021-
联系我时,请说明是在中国安防展览网上看到的,谢谢
主营产品:主令控制器,凸轮控制器,联动控制器,电阻器,液压推动器,拉绳开关,限位开关,互感器,频敏变阻器
主营业务:
该商家其它产品
其它商家同类产品我关注的版块:
查看: 3720|回复: 41
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
有个电流互感器的变比是400/5,可以说他的变比是80么?
&当然可以,就是个变压器。在这里电压不主要,而电流是主要的。&
二星高级工程师, 积分 3329, 距离下一级还需 671 积分
土木币3355
我觉得可以说倍率是80,而不能说变比是80。
&因为中国文化太博大精深,变比和倍率含意有什么区别。&
&就是变比,别说“倍率”。电流互感器变比=匝数反比=电流比&
&有道理呀啊&
&有没有科学解释?&
五星工程师, 积分 1293, 距离下一级还需 1207 积分
土木币1542
什么叫比啊,比是就多少比多少,一个数怎么比
&变比80即80:1&
&我也觉得是,想问问理由……&
选择我所爱的,爱我所选择的
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
engineershao 发表于
我觉得可以说倍率是80,而不能说变比是80。
有没有科学解释?
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
什么叫比啊,比是就多少比多少,一个数怎么比
我也觉得是,想问问理由……
&举个很简单的例子啊,你跟别人说CT变比400/5,别人一听就什么都明白了。你就说个80,别人怎么知道是400/5A还是80/1A呢。&
&一次和二次都有额定值的,你光写个80没有意义&
一星高级工程师, 积分 2625, 距离下一级还需 375 积分
土木币1526
bopovski1221 发表于
我也觉得是,想问问理由……
一次和二次都有额定值的,你光写个80没有意义
二星高级工程师, 积分 3329, 距离下一级还需 671 积分
土木币3355
bopovski1221 发表于
我也觉得是,想问问理由……
举个很简单的例子啊,你跟别人说CT变比400/5,别人一听就什么都明白了。你就说个80,别人怎么知道是400/5A还是80/1A呢。
&因为测量(二次)回路量大量程就是5A可以说天下通用的标准吧,地球人不可能还有人会认为1A。&
&好的谢谢啦&
<p id="rate_7398" onmouseover="showTip(this)" tip="你懂的!&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
三星工程师, 积分 832, 距离下一级还需 118 积分
经常遇到这样的犟人,对类似的说法,坚持己见,还以为独创,死不认错,概念不清,提醒两句嘛,就让你拿规范。我上哪儿去找这样的规范?
没错啊。400/5,不那就是80;却没闹明白,后边为什么是5;
&O(∩_∩)O谢谢&
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
engineershao 发表于
举个很简单的例子啊,你跟别人说CT变比400/5,别人一听就什么都明白了。你就说个80,别人怎么知道是400/5 ...
好的谢谢啦
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
xinye10 发表于
经常遇到这样的犟人,对类似的说法,坚持己见,还以为独创,死不认错,概念不清,提醒两句嘛,就让你拿规范 ...
O(∩_∩)O谢谢