空调冷凝水量怎么计算
发表于&&8条回复&&9517次阅读&&&&&&&&
由于现场实际安装条件有限,需要用冷凝水提升泵把空调冷凝水提升,汇入总管后排出,在知道空调冷量的情况下,怎么计算或估算冷凝水量来确定提升泵的流量?我也查过一些资料,说1KW冷量每H,产生0.4-0.8KG的水,不知道是否合理或有其他简便的计算方法,请各位帮忙?陆耀庆的《手册》:Q=12462kw,DN=150mm
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:37:00
&&发表于&&|&
我认为,冷凝水量只能够估算,因为它和环境气候有密切的关系,没有办法算得准。 但如果哪位有比较准确的计算方法可以学习下。 可能是题外话:我估计楼主用的机器是不是嵌入式(四面出风型的)机组?这种机组冷凝水提升泵的控制是由液位开关控制的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:11:47
&&发表于&&|&
楼上说的嵌人式的也可以用提升泵的,包括挂壁的也可以用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:43:23
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:43:26
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:43:30
&&发表于&&|&
按冷量计算,如果精确计算的话会算死人的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:25:41
&&发表于&&|&
楼上能不能提供下精确计算的方法。或者出处也可以。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:11:58
&&发表于&&|&
真正精确计算是不可能的,因为室内人员、湿表面的实际散湿量就无法精确计算,而且新风的室外状态点也是逐时变化的。要满足工程设计即可的计算,就是新风量从室外点到室内点之间的含湿量差,或者再加上室内的湿负荷。对于“1KW冷量每H,产生0.4-0.8KG的水”的说法是要限定其前提条件才能成立的,因为同样是1KW冷量,其显/潜比值不同会直接影响冷凝水量的多少。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 17:12:44
&&&&热心解答
&&发表于&&|&
都有道理不只谁的好
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:06:09
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
水源热泵中央空调用水量计算
zhangying00BC3
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
水源热泵两边都是水换热,两边换热器都是按照进出水温差5度设计的,所以不管是冷却水还是空调水,都应按照5度温差计算流量才合理.蒸发器这边按照制冷量计算流量,冷凝器这边按照制冷量加压缩机功耗计算流量.有的厂家样本标称的井水流量偏小,主要考虑减少地下水抽水量,能够保证井水回灌的,井水流量应当按照5度计算,主机才能获得最佳能效.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空调补水量计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调补水量计算
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢热水供热系统中如何确定循环水量?
热水供热系统中如何确定循环水量?
答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
G=[Q/c(tg-th)]&Q/(tg-th)式中:G-计算水流量,kg/h
Q-热用户设计热负荷,W
c-水的比热,c=4187J/kgo℃
tgth-设计供回水温度,℃
一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5kg/h估算。对汽动换热机组,
由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5kg/h。
采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
G=3.6Q/r+h
式中:G-蒸汽设计流量,kg/h
Q-供热系统热负荷,W
r-蒸汽的汽化潜热,KJ/kg
h-凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/kg