玻璃幕墙的性能抗风压性能分几级,数值大好还是小的好

有框幕墙抗风压性能的改进建议--《工程质量》2002年11期
有框幕墙抗风压性能的改进建议
【摘要】:有框玻璃幕墙的应用十分广泛,是一种相对成熟的建筑外围护结构形式。但是由于设计和安装过程中的疏忽,可能会造成质量隐患。通过多年的幕墙产品和工程检验,发现一些容易被忽视的技术问题,将其归纳分析,并提出防范措施,供幕墙企业在设计和施工中参考。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU767【正文快照】:
1前言有框玻璃幕墙包括隐框、半隐框和明框幕墙。其中隐框玻璃幕墙占的比例最大,工程用量也最多,具有其它结构形式无法取代的优势。它不仅立面效果好、容易实现节能和环保,而且还有结构简单、安装方便、成本低等优点,是我国目前用量最大的建筑外围护结构形式之一。这些
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
谢幼荪,教锦章;[J];建筑学报;1992年07期
王建华;[J];建筑技术;1994年09期
颜宏亮;[J];同济大学学报(自然科学版);1994年03期
;[J];四川建筑科学研究;1994年02期
王俊贤;[J];安徽建筑;1994年03期
陈祖佑,王明富;[J];工程质量;1994年03期
金章如;[J];工程质量;1994年04期
陈喻军,张芹;[J];江苏建筑;1994年04期
颜宏亮;[J];时代建筑;1994年02期
蔡益燕,唐正中,谈恒玉,高锡九;[J];建筑结构;1994年09期
中国重要会议论文全文数据库
黄圻;;[A];铝合金节能门窗论文集[C];2001年
崔永峰;;[A];铝合金节能门窗论文集[C];2001年
崔永峰;;[A];铝合金节能门窗论文集[C];2001年
李之毅;;[A];中国建筑金属结构协会二十年资料汇编[C];2001年
曾文涛;;[A];中国建筑金属结构协会二十年资料汇编[C];2001年
;[A];2003火灾科学与消防工程国际学术会议论文集[C];2003年
张朝;唐政一;;[A];新型建筑材料技术与发展——中国硅酸盐学会2003年学术年会新型建筑材料论文集[C];2003年
张芹;;[A];新型建筑材料技术与发展——中国硅酸盐学会2003年学术年会新型建筑材料论文集[C];2003年
黄鹏;顾明;;[A];第十一届全国结构风工程学术会议论文集[C];2004年
王建明;朱凤荣;梁彬;李长龄;孟宪忠;;[A];第十一届全国结构风工程学术会议论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库
谢浩;[N];中国建材报;2000年
张红;[N];中国建材报;2000年
彭政国;[N];中国建材报;2000年
赵明亮;[N];广东建设报;2000年
刘志雄;[N];广东建设报;2000年
申银万国证券公司
来肖贤;[N];国际金融报;2000年
小雨;[N];科学时报;2000年
王和平;[N];中国建设报;2000年
李平;[N];中华建筑报;2000年
徐美君;[N];中国建材报;2001年
中国博士学位论文全文数据库
陈红兵;[D];天津大学;2004年
李保峰;[D];清华大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库
曾宇丹;[D];重庆大学;2002年
王静;[D];重庆大学;2002年
丁鸥;[D];中南大学;2002年
田森源;[D];浙江大学;2003年
张杰;[D];东南大学;2003年
徐辉;[D];大连理工大学;2003年
李厚强;[D];重庆大学;2003年
李翔;[D];湖南大学;2003年
郑蕊;[D];西安理工大学;2004年
张锴;[D];湖南大学;2004年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号文档贡献者
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
下载此文档
正在努力加载中...
建筑幕墙抗风压.气密性.水密性.保温性等级
文档星级:
内容提示:建筑幕墙抗风压.气密性.水密性.保温性等级
文档格式:DOCX|
浏览次数:14|
上传日期: 01:14:05|
下载积分:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:建筑幕墙抗风压.气密性.水密性.保温性等级.DOCX静矩法在建筑幕墙、门窗抗风压性能较核中的妙用
建筑门窗的抗风性能较核,是门窗专业技术中经常进行的一项较为繁琐的工作,该项工作既关系到产品的百年大计,又要体现产品的经济性,容不得有半点马虎;现代竞标过程的快速反应,也容不得我们浪费每一刻时间,因此,快速提供准确的建筑门窗抗风压性能较核数据是我们每个设计者义不容辞的责任。
对建筑门窗的抗风压性能较核,本行业中基本采用:先将门窗受力平面按45度法分配给门窗构件,再将主受力构件简化为简支梁受力状态,用材料力学的弯矩计算方式进行校核。
本文采用实例验证的方法,向大家推荐一种借用静矩法计算弯矩的新方法。
一、验证实例
图1是某一窗型采用45度分割法将风荷载的应力分配给主受力构件的平面图。其中有竖向剖面线的F1、F2和F3的受力面积分配给横梃;有横向剖面线的F4和F5受力面积分配给竖梃;没有剖面线的部分分配给相邻的窗框再传递给墙体;可见:主受力构件为横梃和竖梃。
竖梃仅承受F4和F5面积应力传递到其上的分布荷载;而横梃不单承受F1、F2和F3面积应力传递到其上的分布荷载,而且承受相当于竖梃总荷载1/2的集中荷载,现在以横梃为例计算其最大弯矩。
设:风荷载为Wk=3000 Pa
&&& 弹性模量:E=210&109 N/M
&&& 主受力构件截面惯性矩:I=3.15 CM4
&&& A=1600
&&& B=1600
&&& D=1000
&&& E=F=800
二、用传统的方法计算横梃最大弯矩:
1、画应力分配图:见图1
2、计算各分配面积:
F1=1.6&0.3-0.3&0.3=0.39
F2=f3=0.4&0.4=0.16
F4=F5=1&0.4-&0.4&0.4=0.24
3、计算各面积分配荷载力:
计算建筑幕墙、门窗受风荷载作用时,我们通常假设这种荷载是均布、等压、垂直的作用在玻璃平面上的,而主受力构件&梃&承受的应力相当于承受一个均质平板的压力。依据静力学中力的等效平移原则,将玻璃平面上的均布荷载等效叠加后平移到主受力构件&梃&上,此梃相当于一个承受荷载的简支梁。
Q1=F1&Wk=1170 N
Q2=Q3=F2&Wk=480 N
P=((F4+F5)&Wk)/2=720 N
4、计算支座反力:
由于受力对称 ,所以:
Pa=Pb=(Q1+Q2+Q3+P)/2=1425
5、计算分布荷载最大值:
q1= Q1/(1.6-0.3)=900
q2= q3= Q2/0.4=1200
6、画简支梁受力图:(见图2)
为便于计算,受力图不叠加,待分部计算后叠加计算结果。
7、&计算最大弯矩处的弯矩Wmax,由于是对成图形,最大应力在L=A/2处。
&&& ① 图2上部三角形部分对L处的弯矩(参见图3):
&&&&& M1=&& q1/s.t.dt(L-t)
&&&&&&& = q1/s&(L&s2/2-s3/3)
&&&&&&& =q1&s&(L/2- s/3)
&&&&&&& =900&0.3(0.8/2- 0.3/3)
&&&&&&& =81
&&& ②图2上部矩形部分对L处的弯矩 (参见图4):
&&&& M2=&& q1.dt.(L-t)
&&&&&&&& = q1&(L&s-s2/2)
&&&&&&& =q1&s&(L-s/2)
&&&&&&& =900&0.5&(0.5-0.5/2)
&&&&&&& =112.5
③图2下部三角形对L处的弯矩(参见图5):
M3 =&& q2/s.t.dt.(L-t)+&& q2/s.(s-t).dt(L-s-t)
&&& = q2/s&(L&s2/2-s3/3)+ q2/s&(L&s2/2-2&s3/3)
= q2/s&(L&s2-s3)
&&&&&&&& = q2/s&s2&(L-s)
&&&&&&&& = q2&s &(L- s)
&&&&&&& &= (0.8-0.4)
&&&&&&&& = 192
④支座Pa对L处的弯矩
&M0 = -(Pa&A/2)
&&& = -1140
④最大弯矩:
Mmax=M0+M1+M2+M3
&&&&&&&&& = -1140+81+112.5+192
&&&&&&&&& = -754.5 (负值表示弯曲方向向上&)
三、不计算各面积分配荷载力,直接积分同样可以求得最大弯矩
&&& 由于该方法不做应力平移、叠加,将实际受力图其简化后,风荷载力的方向垂直于平面简图中的&.&(见图6-图8,受力简图与应力分配图相似,实际应用时不必重画)。
&&& 如果我们不计算各面积分配荷载力,可以等效采用下述计算步骤:
1、画应力分配图:见图1
2、计算各分配面积:
F1=1.6&0.3-0.3&0.3=0.39
F2=f3=0.4&0.4=0.16
F4=F5=1&0.4-&0.4&0.4=0.24
3、计算支座反力:
&Fa=Fb=Wk&(F1+F2+F3+(F4+F5)/2)/2
&&& =0.475Wk&&
4、计算最大弯矩:
&& ① 图1上部直角三角形部分对A/2处的弯矩(参见图6):
&&&&& 由于是45度分割,微面积为:t.dt ,微面积上的荷载力为:Wk.t.dt
&&&&& M1=&& Wk.t.dt(L-t)
&&&&&&& = Wk&(L&s2/2-s3/3)
&&&&&&& = Wk&s2/2 &(L- 2&s/3)
&&&&&&& = Wk&0.32/2(0.8-0.3&2/3)
&&&&&&& = 0.027& Wk
&& &②图1上部矩形部分对L处的弯矩(参见图7):
微面积为:s.dt,其上的荷载力为:Wk.s.dt
&&&& M2=&&& Wk.s.dt(L-t)
&&&&&&&& = Wk&s&(x&L-x2/2)
&&&&&&&& = Wk&s&x&(L&x/2)
&&&&&&& = Wk&0.3&0.5&(0.5-0.5/2)
&&&&&&& =0.0375&Wk&&&&&
③图2下部等腰三角形对L处的弯矩 (参见图8):
由于是45度分割,微面积为:t.dt,其上的荷载力为:Wk.t.dt
M3=&& Wk. t.dt(L-t)+&& t.dt(L-s-t)
&&&&& = Wk&(L&s2/2-s3/3)+(L&s2/2-2&s3/3)
= Wk&s2&(L-s)
&&&&&&&&& = Wk&0.42&(0.8-0.4)
&&&&&&&&& =0.064&Wk.&&&&&
④支座Fa对A/2处的弯矩
&M0 = -(Fa&A/2)
&&& = -0.475 &Wk.&0.8
&&& =-0.38&Wk.&&
④最大弯矩:
Mmax=M0+M1+M2+M3
&&&&&&&&& =( -0.38+0.027+0.)&Wk
&&&&&&&&& = -0.2515& Wk
&&&& = (-0.2515)&3000
&&&& =-754.5
&计算结果与传统方法完全相同。
四、等效采用静矩法计算弯矩的基本原理
在上述整个计算过程中风荷载Wk总是以比例常数出现,但是如果将其提出,其结果就不是弯矩,那么会变为什么?
在材料力学中,静矩一般用于计算平面图形的形心,材料力学中静矩的定义是:从任意平面图形中,在距坐标(x,y)处取一微面积dF,则x.dF和y.dF分别称为该微面积dF对于x轴的静矩和y轴的静矩。现在我们假设这个平面图形是一个均质等厚材料的平板,如果设t为该截面单位面积的重量,将上述静矩定义中的x.dF和y.dF修改为x.dF.t和y.dF.t,不难看出,变成了一个标准的弯矩定义。
我们在作门窗弯矩计算过程中,分配给门窗构件的玻璃就相当于静矩中定义的平面,建筑幕墙、门窗在风荷载作用下,风荷载Wk是均布、等压、垂直的作用在这个平面上的,其充当了重量t的角色,受荷载玻璃相当于一个面积与重量成正比的均值等厚平板压在主受力构件上。很显然,若第三章的计算过程中将风荷载Wk提出,就变为求静矩的过程,由此得出结论:建筑幕墙、门窗的弯矩计算可以先等效套用静矩法计算出最大静矩Mjmax,再换算出最大弯矩Mmax,即:Mmax=Wk&Mjmax
五、静矩计算过程常用简化公式:
设Y坐标轴与平面呈90度,并垂足于门窗梃P点,其位置依据计算过程中选择P的位置确定。显然我们计算出的静矩是门窗梃上分配的风荷载面积对于门窗梃P点处Y坐标轴的静矩。需要说明的是:在静矩理论中没有计算支座反力的概念,但是我们的最终目的是借用静矩法计算出弯矩,不妨在此等效模拟力矩方法,且命名为支座反面积。
注意第三章中用黑体标注的导出公式:
① 直角三角形时:M1=s2/2&(L- 2&s/3)
其中:s2/2 为直角三角形面积;
(L- 2&s/3) 正好是直角三角形的形心位置;
&&& ② 矩形时:M2=s&x&(L&x/2)
其中:s&x 为矩形面积;
L&x/2 正好是矩形的形心位置;
③等腰三角形时:M3= s2&(L-s)
其中:s2 为等腰三角形面积;
L-s 正好是等腰三角形的形心位置
因此我们可以定义:一个面积为F的平面,其形心到Y坐标轴的垂直距离为X,那么该平面对Y轴的静矩为Mj =F&X
只要记你住直角三角形的形心位于距直角边1/3处;对称图形的形心位于其等分处,对于上例可以按照图1先分别计算出各分配平面的面积及到P点的距离,既可以采用Mj =F&X定义直接写出Y坐标轴位于P点静矩公式:
①端点处Y坐标轴的支座反面积:
Fa= Fb= (0.3&0.3/2+1&0.3+0.4&0.4+1&0.4-&0.4&0.4)/2=0.475
②A/2点Y坐标轴的静矩:
Mjmax=0.3&0.3/2&(0.8-0.3&2/3)+0.5&0.3&0.25+0.4&0.4&0.4- Fa&A/2
③Mmax=Wk&Mjmax=3000&(-0.2515)=-754.5
《昌业建筑门窗计算机辅助设计》是本人开发的、已在生产第一线实用20年之久的门窗专业软件,1988年通过科技成果鉴定后,先后两次获得省级现代化管理成果奖、并获得机电工业部、机电工程学会主办的机电工程师继续教育学院优秀成果奖。该软件的建筑幕墙、门窗抗风压性能校核部分就是采用该方法编译成功的,该软件是国内真正实现智能化操作的唯一的门窗软件,近期已在网上公布,您若感兴趣,请登陆:
&&&&&&&&& 中国金属结构协会钢门窗委员会计算机应用特约工程师
北京昌业软件技术开发有限公司&&& 董事长& 陈昌业