消防喷淋头及自动喷淋系统复合管,内涂管道采用哪种管子好

以下试题来自:
判断题《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求,水泵房内的埋地管道连接应采用螺纹接头。 参考答案错
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 参考答案对2.判断题 参考答案对3.判断题 参考答案错4.判断题 参考答案对5.判断题 参考答案对1.配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。
2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
3.镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
铜管、不锈钢管应采用配套的支架、吊架。
除镀锌钢管外,其他管道的水头损失取值应按检测或生产厂提供的数据确定。
4.系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。
5.管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
6.配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
7.轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过下表的规定:
8.短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。
9.干式系统的配水管道充水时间,不宜大于1min;预作用系统与雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min。
10.干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。
11.水平安装的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2&,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4&。【】 责任编辑:youyou
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。造价与管理
&&&消防喷淋涂塑复合管 消防专用内外涂塑钢管
99.00&&元/米
消防喷淋涂塑复合管 消防专用内外涂塑钢管
消防喷淋管用涂塑复合钢管通常采用热塑性(PE)和热固性(EP)两大防腐型类粉末。热塑性树脂特点是随着温度的升高而变软,冷却后变得坚硬,且这个过程可反复进行多次。热固性树指特点是低聚合度的预聚体树脂,加入适量的固化剂在一定温度下烘烤固化,形成能溶化或熔融的质地坚硬的最终产物。根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管,系统公称压力达1.0Mpa — 2.5Mpa。)
参照执行标准:CJ/T120-2008《给水涂塑复合钢管》
GB/T《卫生性能指标执行标准》
内外涂层材质:聚乙烯(PE)、耐热型聚乙烯(PE-RT)、交联聚乙烯(PEX)、环氧树脂(EP)、聚氨脂(PU)
喷淋系统消防用水的特点是长期静止和突发急用,普通钢管内表面结垢,紧急使用时管内结垢物使管材的内径缩小或堵塞,延误救灾,其后果不堪设想。“六朝”牌消防管避免了上述缺陷,提升了系统的价值,降低了管道维修等方面的综合成本。
  采用重防腐改性环氧树脂热固性阻燃塑料合成的涂塑管,耐高温性能好,同时具有耐化学腐蚀,耐灭火剂腐蚀,以及在有水及无水状态下的防腐或耐火焰性能,大大提高了消防、给水(气体)管道的使用寿命。
联系人:徐小娟
表态成功,继续评分
同时转发一条微博&
上一个产品:
下一个产品:
该产品暂无评论。
赶快来发表第一个评论吧!
同类相关产品造价与管理
&&&&&&&&&&&&消防喷淋系统支管安装应注意那些问题?
消防喷淋系统支管安装应注意那些问题?
相关标签:
&支管安装:1& 管道的分支预留口在吊装前应先预制好。丝接的采用三通定位预留口。焊接可在干管上开口,焊上熟铁管箍。所有预留口均加好临时堵板。2& 当管道变径时,宜采用异径接头。在管道弯头处不得采用补心。当需要采用补心时,三通上可用1个,四通上不应超过2个。3& 配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,当喷头三间距离小于1.8m时可隔段设置,但吊架的间距不宜大于3.6m。每一配水支管宜设一个防晃支架。管道支吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[电气施工]热门知识您目前所在的位置: &
& 自动喷水灭火系统系统管网安装中存在的问题??
自动喷水灭火系统系统管网安装中存在的问题??
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
自动喷水灭火系统系统管网安装中存在的问题??
上一个问题:
下一个问题:
1、管道连接方式不对 “规范”5.1.3规定,当管子公称直径小于等于100mm时,应采用螺纹连接 当管子直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接,连接后均不得减小管道的通水横截面积。在工作中发现,目前已经安装的工程中,有相当多的管道连接未按此规定执行,不论管道大小,连接均用焊接连接,不但管内焊渣、焊瘤影响过水截面积,而且严重破坏了内外镀钵层。究其原因,可能是施工单位担心螺纹连接管道试压过不了关,而焊接比螺纹连接省时省力,或者难以购买到合乎要求的连接件,于是全部焊接。2、管道固定不牢 “规范”5.1.7条对管道支架、吊架、防晃支架的安装有详细规定,但施工中符合规定的很少,间距过大,随意性大。柳州飞鹅路某商场地下停车库,几十只喷头的管网,管道支架之间的距离,有4m的,有6m的,甚至更大。检查中随着手摇,整个管网都颤动。按“规范”规定,当管道改变方向时,应增设防晃支架,但自认为管网已牢固不设防晃支架的施工队伍不在少数。3、喷头无专用安装工具  安装喷头本来应使用厂家提供的专用扳手,这样可避免喷头安装时受损伤,既方便又可靠。我区的大部分施工队伍都是利用一般管道安装工程中使用的扳手来安装喷头,有些就直接利用喷头的框架拧紧喷头,造成喷头损伤。4、管材  按规定,报警阀后的管道应用内外镀铸钢管(俗称“热镀管”),部分施工单位不顾工程质量只顾施工成本使用了单层镀铸钢管(俗称“冷镀管”)(热镀管每t比冷镀管贵1000元左右)。5、管道局部处理不当 “规范”5.1.8条规定,管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管 穿过墙体或楼板时,应加设套管。统计40个工程,极少数单位能在管道穿过墙壁或楼板时加设套管。&&& 另外,很多单位施工人员对配水干管、配水管应涂什么颜色不清楚,有些管道涂黄色,有些涂绿色,有些不涂。各地公安消防机构建审人员也经常接到此类问题的咨询。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
最新消防资讯
?[] [ 13:08:00]
?[] [ 9:13:00]
?[] [ 16:22:00]
?[] [ 14:19:00]
?[] [ 9:02:00]
?[] [ 8:50:00]
?[] [ 16:58:00]
?[] [ 12:01:00]
?[] [ 8:57:00]
?[] [ 17:22:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[电气火灾,监控系统,监控探测器] []
?[温感,火灾自动报警装置,报警触发器件] []
?[烟感,点型光电感烟火灾探测,火灾自动报警系统] []
?[信号蝶阀,信号蝶] []
?[早期抑制快速响应喷头,ESFR] []
?[隐蔽式洒水喷头,喷淋头] []
?[细水雾喷头,XWT型水雾喷头] []
?[水流指示器,ZSJZ型水流指示器] []
?[预作用报警阀,北仑吉龙] []
?[雨淋报警阀,ZSFG型雨淋报警阀,水雾系统] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信