一、HEFP系列漏电火灾报警系统简介
电气火灾监控系统又称为漏电火灾报警系统或电气安全智能监控系统。是当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,它由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。
HEFP系列电气火灾监控系统,是我公司自主开发的、基于传统电气技术、电子信息技术、计算机技术和现代控制技术,具有智能化分析能力的新型电气火灾监控系统,并通过了“国家消防电子产品质量监督检验中心”的严格检测。该系统采用人性化的设计理念,把过去对电气火灾的消极防范变为主动预防,对配电回路的漏电电流、温度进行实时检测,集检测、报警、控制和记录等多种功能于一体。
HEFP电气火灾监控系统包括监控探测器、监控单元、这几大功能模块,可根据用户的需要集中总线型的信息管理模式或是功能分散区型的信息管理模式。满足用户对自身配电系统监控定制需求,配合组成完全满足每一个配电系统应用的电气火灾监控系统。
HEFP组合式监控探测器不仅能够满足精确监测系统的漏电电流和正常温升等电气性能,而且通过大屏幕液晶显示可以更加清晰的显示出测量的结果和故障报警信息。
HEFP电气火灾监控单元便于集中分区域管理探测信息,做到集中显示,集中报警精确定位报警点,方便查询和使用。
HEFP电气火灾监控主机集成通讯、远程设置功能,能发出报警信号,控制信号并能指示报警信号的发出位置。具备大型数据库管理能力和数据输出功能。
2、功能特性
在监控探测器,监控控单元,监控设备(监控计算机及中央监控主机)上,能够实时显示指定点的漏电流、温度,在监控计算机上显示变化趋势曲线。
HEFP电气火灾监控系统检测到漏电流或温度超过预先设定的预警值时,系统将进行预警,提示工作人员密切注意报警点的工作或故障状态,以便及时采取相应的措施,提前预防火灾或电气安全事故的发生。
可以根据现场及具体环境的要求设定不同的漏电动作电流值,根据保护的级别设定相应的脱扣动作时间,以满足区域性漏电保护要求,防止越级跳闸和大面积停电,如果被保护区域要求即使有漏电但仍不允许断电,可以选择“不跳闸”。
实时监测内重要节点或部位的温度情况,并实时显示温度数值,当达到设定值时,发出报警脱扣信号,并把报警脱扣信号传送到上位机。
在集控单元上和监控主机上可以对各监控单元进行远程分闸(脱扣断电)与合闸(构合闸)操作。
所有被监测的状态量、报警及操作过程均被存入记录日志,并可在监控主机和集控单元上方便的查询和打印,历史记录保存时间长达一年。
保护对象选择、系统设计
1、设置场所
摘自《电气火灾监控系统的设计方法》
1.1一般规定:
1.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。
1.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火区。
1.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
1.2.1配电室重要的的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。
1.2.2 防火区域照明总被进线处应设置电气火灾探测器。
1.2.3 电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
1.2.4 建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
1.2.5 建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游戏厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线应设置电气火灾探测器。
1.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
1.2.7 其他电气火灾危险性大的场所。
1.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
1.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。
1.3.2 第2.4、2.5、2.6、2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。
1.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
&&&&&&&&&&& 照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
&&&&&&&&&&& 第1.2.4、1.2.5、1.2.6、1.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。
1.5学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
上一篇:下一篇:
以下信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。光波网对此不承担任何保证责任。服务热线:400-601-0860
供货商家:
产品单价:100
更新时间: 4:18:56
供货商家:
产品单价:100
更新时间: 9:12:29
供货商家:
产品单价:100
更新时间: 10:33:12
供货商家:
产品单价:1
更新时间: 18:10:09
供货商家:
产品单价:1
更新时间: 18:07:32
供货商家:
产品单价:1
更新时间: 17:47:58瀹㈡埛妗堜緥
鑱旂郴鎴戜滑
鏂伴椈涓?績
鑽h獕瀹㈡埛
浜у搧璁よ瘉
鍚堜綔浼欎即}

我要回帖

更多关于 照明配电箱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信