许多建筑材料要求防火等级达到BS476-4不燃性测试的要求,BS476-4为建筑材料及结构的不燃性测试。南京睿督公司携手英国UKAS认可的实验室为您提供专业的BS476-4不燃性测试报告,详细内容请咨询南京睿督公司,咨询电话:025-8658
BS476-4: Fire tests on building materials and structures-
Part 4: Non-combustibility test for
materials&
​BS476-4:
建筑材料及结构的燃烧试验—第4部分:材料不燃性测试
BS476-4测试方法
​样品放入测试容器中,热电偶插入样品中心并且连接测试设备,此外样品的热电偶也放进炉子内(炉内温度达到7500C,这样的状态继续整个测试-20分钟,在这个温度下记录下两个热电偶的相关数据。
BS476-4测试结果
​必须满足以下条件,被列的不燃性产品:
温升(炉内的样品的中心温度上升) 必须小于 50°C
整个测试中的出现火焰燃烧的时间必须小于10秒
BS476-4样品要求
​40mm*40mm*厚度
BS476-4相关参考标准
476: Fire tests on building materials and structures
476: 建筑材料及构件防火测试
476-3:2004 external fire exposure roof test&
476-3:2004 室外屋顶的燃烧测试
476-4:1970 Non-combustibility test for materials
476-4:1970 材料的不燃烧性测试
476-5:1979 Method of test of ignitability
476-5:1979 可燃性燃烧测试
476-6:1989 Method of test for propagation for materials
476-6:1989 制品火势蔓延的试验方法&
476-7:1997 Surface spread of flame test for material
476-7:1997制品表面火势蔓延的试验和分级方法
​BS476-4测试标准 &
http://www./teststandard/british/3299.html
更多关于南京睿督公司及BS476-4测试标准,请咨询南京睿督公司
​南京睿督咨询电话:025-
&400-603-6575
​网址:www.
​邮箱:info@
睿督防火测试
博客等级:
博客积分:0
博客访问:24,740
关注人气:0
荣誉徽章:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
240机房运行环境建设要求设计.doc 10页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
240机房运行环境建设要求设计
你可能关注的文档:
··········
··········
机房运行环境建设要求设计
运行环境要求
(1)机房装修部分
防静电地板
防静电地板产品指标:
全钢组件,机械强度高、承载能力强、防火性能好;
表面静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀;?
粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强;?
尺寸精度高、互换性能好、组装灵活、维护方便。?
地板板基:
地板为全钢组件,面板和底板均采用宝钢优质钢板,底面采用深级拉伸钢板,表面采用硬质钢板,上下钢板冲压、点焊成形,地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理,喷涂层材料为热固性环氧塑料粉末,表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔填充发泡水泥填料,具有钢性好、承载能力强特点。
地板板面:
地板表面粘贴超耐磨抗静电HPL(三聚氰胺)或同质透心的PVC贴面
支承系统:(支架、横梁)
防静电地板采用四周支承式安装,用横梁连接支架组成一方格,地板镶嵌在里面。支架上托板、底板为优质钢板、下支承为圆型或方型钢管,为便于安装调整,在下支承杆上安装有调整罗母,支承高度可以通过调整支承罗杆的高度进行调节,调整范围为±25mm,支承高度调整后,可通过拧紧罗母进行锁定。
横梁为专用矩形钢管,具有钢性好、承载能力强等特点。支架、横梁表面经镀锌处理,美观、防腐。
尺寸和承重
尺寸:600*600*35mm
承重:1250KG/m2
铺设场地要求
对铺设场地的要求
地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;
地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
地板铺设验收标准
活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;
地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;
铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;
地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;
相邻地板块的高度差不大于1mm。
微孔铝制天花
为符合现代建筑物对防火条例之严格需求,金属天花板系统送交独立机构进行测试,确保其防火性能达到各地防火条例之标准。
天花板系统以真实应用时之安装方法,送交防火测试。测试结果显示各系列防火性能优越。
若干系统根据英国标准BS 476 Part 23:1987.Clause 5测试结果如下。
悬挂系统 金属天花板系统 测试结果
600×600「夹入式」骨架系统,0.9mm厚的铝合金板面 「夹入式」暗架天花板系统微型孔面积占27.6%及无孔 63分钟
850型普通天花板骨架系统(明架式,24毫米轻钢架) 「平铺放式」及「跌级铺放式」天花板系统,微型孔面积占27.6%及无孔 84分钟
天花板材鉴定为「耐燃」材料,并符合英国1991建筑条例附件B第12节之规范。可介定为“Class O”材料。
产品说明 测试结果(符合BS476Part 6的规定) 测试结果(符合BS476Part 7的规定) 符合建筑规程的等级
带孔型式D,孔径2.5毫米,孔面积占16%,附有Acoutex? 性能指数1 3.9
子指数 1.8吸音材料 1级 “0”级不助燃物料
金属天花板系统能提供高度的吸音及消音性能,吸音材料选用具有极佳吸音能力的黑色或白色Acoutex?吸音纤维。于原厂将吸音材料牢固粘接于板后。另外也可采用黑色Dustguard?防尘胶膜,以防止灰尘经空气通过板材上之孔眼。
金属天花板系统由多个独立机构进行吸音测试,其吸音性能符合ISO354-1985的规定。
测试结果:
金属天花板系统,开孔面积占16%,制造时已粘上0.2毫米厚(密度±46克/平方米)的Acoutex?吸音纤维,报告编号:A538.4E,按ASTM-C423测定吸音系数(NRC) 0.7:
测试样品 频率(Hz)
0.69 0.67 0.60
0.69 0.66 0.89
1/1otc. 0.61
尺寸:600*600mm
厚度:≥0.8mm
(2)综合布线部分
布线包括机房内部布线,监理公司网络机房互联互通两部分。
六类非屏蔽低烟无卤铜缆
超过TIA/EIA-568-B.2-1六类线缆性能
正在加载中,请稍后...英标BS476-7 Class 1防火阻燃等级测试及要求-常用标准--中国防火网,防火阻燃测试网
测试认证:
主要阻燃防火认证标准
火车船舶汽车建材
相关测试方法
英标BS476-7 Class 1防火阻燃等级测试及要求
用于高层建筑、动车、地铁等车辆材料的防火阻燃性能要求达到BS476 Class 1防火阻燃等级。BS476 Class 1测试根据BS476-7标准进行测试,BS476-7标准为火焰蔓延伸等级测试标准。中国防火网免费咨询电话:400-666-7290。
BS476-7防火阻燃等级分为四个等级,具体为BS476-7 Class 1等级;BS476-7 Class 2等级;BS476-7 Class 3等级;BS476-7 Class 4等级。BS476-7中Class 1等级为防火最高等级,BS476-7中Class 1等级要求为:1.5分钟及10分钟的产品火焰表面延伸长度不超过165mm。具体请咨询中国防火网,咨询电话:400-666-7290。&BS476-7防火阻燃等级常用来评估建筑机车材料的防火性能,对于风险比较大的场所及高度超过一定高度建筑产品,要求材料不能使用超过BS476-7 Class 3等级材料。BS476-7防火阻燃等级划分为4个等级,分别为BS476-7 Class 1;BS476-7 Class 2;BS476-7 Class 3;BS476-7 Class 4,其中BS476-7 Class 4防火等级材料不能应用于建筑产品上,更多关于BS476-7防火阻燃等级测试,请联系中国防火网,咨询方式:400-666-7290。
BS476-7标准对建筑材料和结构的着火试验-第7部分:产品火焰表面延伸等级确定的测试方法。BS 476-7 Fire tests on building materials and structures-Part 7 method of test to determine the classification of the surface spread of flame of products. BS476-7标准通过产品火焰表面延伸破坏长度来评估,BS476-7的防火阻燃等级。
BS476-7:1997防火等级测试方法测试方法是在燃烧箱内点燃烧样品,点燃源为燃气辐射板及中型燃气喷灯。辐射板的辐射强度在离75mm处为32.5kw/m2(表面),喷灯的火焰高75-100mm,与辐射板在同一方向施加于试样。样品暴露在辐射热源板下10min。记录1.5分钟及10分钟样品的火焰传播程度。
BS476-7:1997防火等级等级Class 1的要求根据1.5分钟及10分钟测试结果来评定BS476-7的防火阻燃等级。BS476-7防火等级1级要求为:1.5分钟及10分钟的产品火焰表面延伸长度不超过165mm。BS467-7火焰表面延伸等级测试被英国BS轨道机车防火阻燃测试所引用。相关标准内容:BS476-6火焰传播指数测试&&
BS476-7防火等级测试&&
英国Class 0防火等级测试&& 更多关于英标BS476-7 Class 1防火阻燃等级测试及要求详细内容,请咨询中国防火网。中国防火网全国免费咨询电话: 400-666-58 3475网址: 邮箱: …