提示: 电缆隧道、封闭式工作井应设置安全孔,安全孔的设置应符合下列规定:1)沿隧道纵长不应少于两个。在工业性厂区或变电站内隧道的安全孔间距不宜大于75m。在城镇公共区域开挖式隧道的安全孔间距不宜大于200m,非开挖式隧道的安全孔间距可适当增大,且宜根据隧道埋深并结合电缆敷设、通风、消防等综合确定。隧道首末端无安全门
& &&电缆隧道、封闭式工作井应设置安全孔,安全孔的设置应符合下列规定:
1)沿隧道纵长不应少于两个。在工业性厂区或变电站内隧道的安全孔间距不宜大于75m。在城镇公共区域开挖式隧道的安全孔间距不宜大于200m,非开挖式隧道的安全孔间距可适当增大,且宜根据隧道埋深并结合电缆敷设、通风、消防等综合确定。隧道首末端无安全门时,宜在不大于5m处设置安全孔。
2)对封闭式工作井,应在顶盖板处设置两个安全孔。位于公共区域的工作井,安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启动。
3)安全孔至少应有一处适合安装机具和安置设备的搬运,供人出入的安全孔直径不得小于700mm。
4)安全孔内应设置爬梯,通向安全门应设置步道或楼梯等设施。
5)在公共区域露出地面的安全孔设置部位,宜避开公路、轻轨,其外观宜与周围环境景观相协调。
6)高落差地段的电缆隧道中,通道不宜呈阶梯状,且纵向坡度不宜大于15°,电缆接头不宜设置在倾斜位置上。
7)电缆隧道宜采取自然通风。当电缆导体工作温度持续达到70℃以上或其他影响导致环境温度显著升高时,可装设机械通风装置,但要求机械通风装置在一旦出现火灾时能可靠地自动关闭。
8)长距离的隧道,宜适当分区段实行相互独立的通风。