梁平法标注说明中的问题

地区:邯郸
头衔:砌墙工
浏览数:1122
基础井字梁平法标注中B,T分别代表什么?/
基础井字梁平法标注为:JXL1(5)400*600
Φ8@200(4)
B4Φ25,T4Φ16
其中B,T分别代表什么?
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
陈清来教授主编的04G101-3筏型基础图集中说的比较清楚:B表示基础梁底部贯通纵筋,T表示顶部贯通纵筋,本梁原位标注表示的是:梁底部贯通纵筋4Φ25,顶部贯通纵筋4Φ16 ,箍筋为Φ8间距200,四肢箍.
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:2 级
头衔:泥土工
见04g101-4图集
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
B为底部贯通纵筋,T为顶部贯通纵筋
地区:北京
等级:1 级
头衔:学 徒
B为底部贯通纵筋,T为顶部贯通纵筋
x表示从左至右
Y表示从上到下。
见04G101-1 P7
地区:河南
等级:4 级
头衔:工   头
上部,下部的意思
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
B为底部贯通纵筋,T为顶部贯通纵筋
x表示从左至右
Y表示从上到下。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...梁平法专用功能说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
31页免费43页免费23页免费10页免费2页免费 74页2下载券38页1下载券37页1下载券9页免费1页免费
喜欢此文档的还喜欢64页1下载券37页1下载券31页免费19页免费2页免费
梁平法专用功能说明书|梁​平​法​专​用​功​能​说​明​书
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢梁平法标注说明中的问题 - 叫阿莫西中心 - 中国网络使得骄傲马戏中心!
梁平法标注说明中的问题
我关注的版块:
查看: 4606|回复: 6
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
梁平法标注纵筋只有一个,没有分号后的。是说明下部筋按集中标注吗?
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
分号后面的是下部通长筋,为集中标注的选注项,如果没有标注,说明此梁下部通长筋全部为原位标注。
五星助理工程师, 积分 392, 距离下一级还需 108 积分
原帖由 changeornot 于
00:24 发表
分号后面的是下部通长筋,为集中标注的选注项,如果没有标注,说明此梁下部通长筋全部为原位标注。
请问,同一根梁的下部钢筋集中标注之后是否还要进行原位标注?
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
不用原味标注了
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
上面的别瞎回答哦
分号前面的是梁面通长筋,
分号后面的是梁底钢筋。
如果没有分号后面的数字,
说明那是上部通长筋,
底部钢筋应在原位标注。
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
学习了,正好遇到这个问题
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)地区:太原
头衔:工   长
悬赏分:15
浏览数:168
基础梁平法标注不知道什么意思
如图,基础梁的截面尺寸Y后面的数字表示什么?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:10 级
头衔:副总★
JCL2(11B) 850**550*350,
意思是基础次梁,11跨,两端悬臂,截面高度1000,宽850。
加腋标的有点问题,按11G101加腋应该是两个数据就可以了。参照平面图也没有相应线条,这个最好询问下设计,或看有详图没。
其实个人底下理解可能是指的图中外面两线条所指的条基,指宽1800,底矩形高550,坡高350,个人理解仅供参考。
地区:广东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
如图,基础梁的截面尺寸Y后面的数字表示什么?
答:,,,
地区:北京
等级:7 级
头衔:项目经理
你看一下11G101-3图集的第20~29页关于条形基础的集中标注表示方法,从图上看JCL2(11B),850*1000,Y。表示:基础梁2,共11跨向两头延伸,基础梁截面宽850,高1000,条基板宽1800,板高550,坡高350.
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...造价与管理
&&&&&&&&&&&&PKPM使用杂谈要点
PKPM使用杂谈要点
相关标签:
PKPM使用杂谈要点:& & 1.PKPM平法生成的图与平法图集构件名称不可能通过操作完全一致,要注意修改。否则发生构造错误。问题严重。& & 2.PKPM梁平法生成的配筋也不尽人意,要修改。重点必悬挑部位和错层部位的配筋。因为平法中挑梁只注一值,而PKPM生成的图有几个标示,可能是挑梁中部和端头的配筋,且配筋不合理要人为删除或修改。或者挑梁配筋写在了第一支座,而外挑部位没值。03G平法中悬挑端为必注值,第一支座里边标注不代表挑梁配筋,如果不在外边注,致命错误。& & 3.修改支座,修改配筋后一定要点重标钢筋,可以确保图中原位标注与集中标柱与修改后的结果一致。支座改非支座是安全的,反过来不要改,不安全。& & 4.不要忘了点附加箍筋项。丢了吊筋。& & 5.楼梯CAD中好多同志布梯梁时误认为与梯板相连的梯梁是TL1,那是错误的,正确的认识是平台板外边是TL1,与梯板相连的是梯梁TL2。& & 6.平法规则清晰,软件计算结果要明白所指部位,不清楚时以构件查看一下,可心中有数,以免张冠李带。& & 7.好多人问墙下和梁下桩设计,基本思路是在图形管理中得到线载总值,手算布桩,用板元法计算其围桩承台和承台梁。& & 8.画楼板时,先点重画钢筋,并不归并,再点自动归并,再点重画钢筋,选归并结果,可确保归并结果正确。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[结构理论知识]热门知识梁平法施工中集中标注第三排配筋打括号是什么意思
梁平法施工中集中标注第三排配筋打括号是什么意思
如图& 第三排筋应该是指架立筋和底筋& 可是打括号是什么意思?图集上没有找到相关说明
括号的意思是“架立钢筋”,总体的意思就是次梁的上部钢筋为两根16的钢筋,但是在梁的三分之一处会截断,这时就靠两根14的架立筋连通过去保持构造形状。