电容器放电线圈fdge容量不足会有什么危害? 如果三相放电线圈fdge容量不一致又有什么危害?

电容器组不平衡保护动作原因分析--《科技与企业》2013年08期
电容器组不平衡保护动作原因分析
【摘要】:针对电容器组不平衡保护占总故障次数较高这一问题,本文从不平衡电压产生原因、不平衡保护动作后故障查找等方面进行了分析,并进行了实例举证,分析出不平衡电压的产生原因有:电容器组三相电容量不平衡;电网电压三相不对称平衡;三相放电线圈性能差异等,同时提出了不平衡保护动作后的故障查找办法:接头发热;合闸时不平衡电压和时间配合不好;电容器与电抗器配合不良;电容器三相电容量不平衡或放电线圈变比不一致等,为处理电容器组故障提供了指导依据。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM53【正文快照】:
1.引言电容器组在电力系统中的主要作用是补偿电力系统的无功功率,提高系统的功率因数,改善电能质量,减少线路的损耗,提高电网输送电能能力,保证发电机的出力和设备的运行能力。保证电容补偿装置的安全运行对保障电力系统的供电质量与经济效益将起到重要作用。商丘市全区变电
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
梁琮;[J];电力电容器;2002年03期
杨昌兴;王敏;;[J];电力电容器;2005年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
叶海峰,汪翔,张志杰;[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2004年03期
高振华;;[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2009年02期
李彦;;[J];安徽职业技术学院学报;2011年04期
杨福猛;袁晓斌;马鑫金;徐伦;;[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2009年06期
郑冰;王峰;朱连成;王玉峰;;[J];辽宁科技大学学报;2009年04期
唐绪好;;[J];安徽水利水电职业技术学院学报;2010年04期
杨立永;王周龙;田红芳;;[J];北方工业大学学报;2011年01期
吕洪林;刘慧娟;;[J];北京交通大学学报;2012年02期
王改英;崔玉龙;;[J];北京化工大学学报(自然科学版);2009年05期
毕向阳;朱凌;;[J];大功率变流技术;2009年01期
中国重要会议论文全文数据库
郑征;王聪;赵焕;;[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
姜放;王志强;李国锋;;[A];2011年通信与信息技术新进展——第八届中国通信学会学术年会论文集[C];2011年
王红卫;;[A];全国冶金自动化信息网2012年年会论文集[C];2012年
游广增;;[A];2010年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2010年
梁喆;欧阳名三;;[A];第四届安徽科技论坛安徽省电机工程学会分论坛论文集[C];2006年
赵彩霞;;[A];开滦矿区采矿技术与实践文集[C];2009年
揭林玲;唐昆明;张太勤;周小平;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
覃日升;朱勤;;[A];2008年云南电力技术论坛论文集[C];2008年
宗贵聪;;[A];2008中国仪器仪表与测控技术进展大会论文集(Ⅲ)[C];2008年
任士焱;李国玉;;[A];第六届全国信息获取与处理学术会议论文集(3)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库
谢斌;[D];华中科技大学;2010年
乐江源;[D];华南理工大学;2011年
李浩;[D];中国矿业大学;2010年
国添栋;[D];哈尔滨工业大学;2011年
郭伟峰;[D];哈尔滨工业大学;2011年
周娟;[D];中国矿业大学;2011年
熊卿;[D];华中科技大学;2011年
王冬平;[D];北京工业大学;2004年
李鹏;[D];华北电力大学(河北);2004年
徐金榜;[D];华中科技大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库
李宜娟;[D];长春理工大学;2010年
张洪义;[D];大连理工大学;2010年
王阳;[D];辽宁工程技术大学;2009年
吕翠玉;[D];辽宁工程技术大学;2009年
许晓毅;[D];大连海事大学;2010年
孔德宁;[D];河南理工大学;2010年
孙标广;[D];河南理工大学;2010年
田闽哲;[D];沈阳理工大学;2010年
萧星华;[D];华南理工大学;2010年
冯科沥;[D];华南理工大学;2010年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
马立君,孙家舵,左其昌,孔维春;[J];河北冶金;2005年03期
周景秀,纪会争;[J];华北电力技术;2005年S1期
盛国钊;严飞;姜胜宝;林浩;;[J];电力电容器与无功补偿;2009年02期
胡志刚;张双瑞;陈力;;[J];河北电力技术;2010年05期
胡志刚;张新民;张双瑞;;[J];天津电力技术;2010年04期
韩鹏;张秀林;;[J];黑龙江科技信息;2008年08期
李宜栋;;[J];林业机械与木工设备;1981年02期
张化良;[J];电力标准化与计量;1994年03期
蔡建辉;王学锦;黄继来;林盛;;[J];电力电容器与无功补偿;2008年04期
王婷;;[J];硅谷;2010年02期
中国重要会议论文全文数据库
孙英涛;李成志;林冬皓;李永宁;;[A];山东电机工程学会第五届供电专业学术交流会论文集[C];2008年
杨昌兴;杨立川;华水荣;;[A];2010输变电年会论文集[C];2010年
杨昌兴;王敏;赵启承;;[A];电力电容器、无功补偿技术论文集[C];2006年
戈兴茹;马丽荣;朱鸿吉;王景洪;;[A];2010输变电年会论文集[C];2010年
杨一民;;[A];电力电容器、无功补偿技术论文集[C];2006年
许春华;孙维杰;龚俊祥;;[A];山东电机工程学会第四届供电专业学术交流会论文集[C];2007年
孙结中;吕泽承;蒋学军;张海;陶相普;陈益伟;雷一鸣;;[A];中南七省(区)电力系统专业委员会第二十二届联合学术年会论文集[C];2007年
沈洪伟;刘云涛;;[A];2008年云南电力技术论坛论文集[C];2008年
杨益芹;李兴唐;;[A];二○○二电力电容器学会论文集[C];2002年
甘延青;马乔生;龚胜刚;赵殿林;常安碧;;[A];四川省电子学会高能电子学专业委员会第四届学术交流会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
刘潇 李津;[N];国家电网报;2009年
龚砚庆 通讯员
凌玮;[N];河南日报;2008年
记者 孙传海 通讯员 杜俊龙;[N];巴彦淖尔日报(汉);2009年
李颐;[N];中国电力报;2010年
凌玮 孙家宽;[N];华中电力报;2008年
李志浩 阮爱民
刘杨堂;[N];镇江日报;2010年
刘华勇;[N];国家电网报;2010年
杜学工;[N];中国电力报;2005年
牟明善;[N];济南日报;2007年
记者  王龙飞 张剑雯 通讯员  祁文运;[N];山西经济日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库
孔治国;[D];哈尔滨工业大学;2007年
胡玉峰;[D];华中科技大学;2004年
胡红明;[D];华中科技大学;2010年
徐建华;[D];电子科技大学;2008年
梅念;[D];华中科技大学;2009年
杜嬛;[D];天津大学;2009年
梁逵;[D];电子科技大学;2002年
雷亚洲;[D];中国电力科学研究院;2001年
余欣梅;[D];华中科技大学;2004年
方春恩;[D];大连理工大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库
李春雷;[D];华南理工大学;2012年
董如春;[D];合肥工业大学;2009年
盛小伟;[D];北京交通大学;2007年
倪彤辉;[D];华北电力大学(河北);2008年
汪权;[D];合肥工业大学;2008年
张天洋;[D];国防科学技术大学;2011年
廖玉龙;[D];浙江大学;2011年
张鹏;[D];华南理工大学;2012年
王伟杰;[D];郑州大学;2010年
王伟杰;[D];郑州大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号放电线圈,什么是放电线圈_电容器_中国百科网
放电线圈,什么是放电线圈
     放电线圈,相信学习过物理学的童鞋们都知道这个名词,但要准确讲解什么是放电线圈就没有什么人知道了。以下将详细讲解一下放电线圈,希望对大家有帮助!
放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。   放电线圈适用于66kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.   
放电线圈,什么是放电线圈
电容放电线圈
放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量(&1.7Mvar)电容器组放电用电压互感器即可,大容量电容器组(&1.7Mvar)肯定要用放电线圈,否则会引起电压互感器的烧毁或者爆炸。   
在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷,会快速泄放电容器两端的残余电荷,以满足电容器5min内5次自动投切的需要。标准要求退出的电容器在5秒钟之内其端电压要小于50V。
放电线圈,什么是放电线圈
半封闭户内放电线圈  
放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角电压保护、不平衡电压保护实际就是这种保护。而此种保护根据GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的单Y接线的电容器组中。
问题一:放电线圈为什么能放掉电容里的电
我们知道放电线圈属于电感性元件,电容属于电容性元件,就是利用二者的相位差原理。将一线圈将电容的几个极连在一起放电,消耗电容器内部存储的电荷。
问题二:放电线圈为什么要接地,不接地会怎样?我看实物上放电线圈内部绕组会抽出一根线接到放电线圈外壳上,这根线的目的是什么?
接地是为了防止线圈内部绝缘破坏而造成短路
综上所述,本文已为讲解放电线圈,什么是放电线圈,相信大家对放电线圈,什么是放电线圈的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值
Copyright by ;All rights reserved.查看: 11113|回复: 27
最后登录在线时间0 小时人脉30 人注册时间阅读权限80主题积分1482UID68227
助理工程师, 积分 1482, 距离下一级还需 518 积分
该用户从未签到星币1009 元0 贡献473 点精华0帖子
&lt&放电线圈一般是作什么用?跟保护有关吗?要接入保护吗?&/P&
最后登录在线时间0 小时人脉73 人注册时间阅读权限80主题积分1536UID57719
助理工程师, 积分 1536, 距离下一级还需 464 积分
该用户从未签到星币1036 元0 贡献500 点精华0帖子
&lt&放电线圈应该是高压专业的实验&/P&
&lt&并联在电容器上,当电容器开关断开后能自动将电容器电放掉,以免伤人。&/P&
[此贴子已经被作者于 17:49:28编辑过]
最后登录在线时间0 小时人脉30 人注册时间阅读权限80主题积分1482UID68227
助理工程师, 积分 1482, 距离下一级还需 518 积分
该用户从未签到星币1009 元0 贡献473 点精华0帖子
&lt&那它的二次线圈又有什么作用?&/P&&lt&我在其它的网站见到过这么一段话“现有10KV电容器 星星接线,带放电线圈,放电线圈二次绕组接成开口三角。请问电容器保护装置的差压输入该接10KV 母线PT开口三角还是放电线圈开口三角电压?”&/P&&lt&有的人说接入放电线圈开口三角电压。什么意思呀?&/P&
最后登录在线时间0 小时人脉73 人注册时间阅读权限80主题积分1536UID57719
助理工程师, 积分 1536, 距离下一级还需 464 积分
该用户从未签到星币1036 元0 贡献500 点精华0帖子
&lt&我上面说的零序PT,就是电容器三相的放电线圈2次线圈按照开口三角形接法接的。&/P&
&lt&放电线圈其实就是一个PT,在每相电容器组上都并一个,正常运行时候开口无输出,因为电容器组中性点不接地,开口三角形始终有点接地,若某相电容器组有电容器损坏,这样三相负荷就不平衡,因此开口有输出。零序电压动作,所以要接放电线圈的开口,不接母线PT的开口。&/P&
&lt&放电线圈一次线圈按相并接在电容器组,又可以在断开电容器开关时候自动放电。&/P&
&lt&放电线圈2次线圈接保护。&/P&
&lt&放电线圈说穿了,就是一PT。&/P&
[此贴子已经被作者于 17:46:03编辑过]
最后登录在线时间0 小时人脉30 人注册时间阅读权限80主题积分1482UID68227
助理工程师, 积分 1482, 距离下一级还需 518 积分
该用户从未签到星币1009 元0 贡献473 点精华0帖子
&lt&谢谢幕兄!!&/P&&lt&现在明白了!!有段时间没有进论坛了,所以现在才道谢不好意思了!!&/P&
最后登录在线时间0 小时人脉64 人注册时间阅读权限80主题积分1469UID71521
助理工程师, 积分 1469, 距离下一级还需 531 积分
该用户从未签到星币983 元0 贡献486 点精华0帖子
&lt&1做电压量保护的PT比如差压、零压&/P&&lt&2对电容放电&/P&
最后登录在线时间0 小时人脉13 人注册时间阅读权限80主题积分1465UID70685
助理工程师, 积分 1465, 距离下一级还需 535 积分
该用户从未签到星币997 元0 贡献468 点精华0帖子
&lt&1 电容器停运时放电&/P&&lt&2&&将二次绕组同极性串联构成不平衡电压保护&/P&
最后登录在线时间0 小时人脉1 人注册时间阅读权限80主题积分1456UID124851
助理工程师, 积分 1456, 距离下一级还需 544 积分
该用户从未签到星币989 元0 贡献467 点精华0帖子
谢谢!指教
最后登录在线时间8 小时人脉17 人注册时间阅读权限80主题积分1476UID370648
助理工程师, 积分 1476, 距离下一级还需 524 积分
该用户从未签到星币980 元0 贡献479 点精华0帖子
1 电容器停运时放电
2 将二次绕组同极性串联构成不平衡电压保护
最后登录在线时间7 小时人脉34 人注册时间阅读权限80主题积分1552UID133077
助理工程师, 积分 1552, 距离下一级还需 448 积分
该用户从未签到星币996 元0 贡献522 点精华0帖子
谢谢,学习了
申请【我为华电MBA代言】,加入电力行业黄埔队伍!马上获得200星币代言费!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&本文设计了一种基于NRF403收发一体芯片的传感器数据的无线接收电路。要求接收...
智能汽车会刊
如今,物联网浪潮已然席卷至汽车电子产业,发动机控制系统、底盘...
本文通过对移动机器人的研究,实现了基于渡越时间法的超声波测距模块设计,...
2016 R&S多域测试应用会议
智能后视镜产品方案对接会
中国LED智能照明高峰论坛
第三届·无线通信技术研讨会
第二届·中国IoT大会
ETFo智能安防技术论坛
移入鼠标可放大二维码
放电线圈与电压互感器的区别
来源:本站整理
作者:佚名日 10:37
[导读] 放电线圈与电压互感器的区别
放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电
放电线圈与电压互感器的区别
放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.
放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。
在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量地用在10KV的单Y接线的电容器组中。
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。
力特公司中国区销售总监查勇表示,要使电池工作在可靠和安全的状态,就必须管理电池的充、放电状态,及监管电池的安全工作电压,目前大多采用的是...
飞利浦互联照明总监黄峰在论坛上分享最新的观点:智慧照明是最广泛的物联网应用;现阶段,ZigBee是智能家居照明协议的首选;POE互联照明和可见光定位...
创新实用技术专题
版权所有 & 深圳华强聚丰电子科技有限公司您所在位置:&>>>&&&FDGE9,FDGE9/11/√3-2.5-1半封闭干式放电线圈
FDGE9,FDGE9/11/√3-2.5-1半封闭干式放电线圈
<img id="MainPicImg" src="/2/122342.jpg" alt="FDGE9/11/√3-2.5-1半封闭干式放电线圈" onload="javascript:if (this.width
公司名称:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
浏览次数:
上海约瑟互感器厂
【简单介绍】
FDGE9半封闭干式放电线圈为环氧树脂真空浇注单相户内全封闭型产品,其适用于额定频率50HZ、额定电压10KV及以下的电力系统中。与高压并联电容器组并联连接,当电容器组与系统断开后,以在5S内将电容器组上的剩余电压降至安全电压。在正常运行时,二次绕组可以做电压指示,用户如有特殊要求时,亦可带剩余电压绕组,起到继电保护作用。
【详细说明】
概述FDGE9半封闭干式放电线圈为环氧树脂真空浇注单相户内全封闭型产品,其适用于额定频率50HZ、额定电压10KV及以下的电力系统中。与高压并联电容器组并联连接,当电容器组与系统断开后,以在5S内将电容器组上的剩余电压降至安全电压。在正常运行时,二次绕组可以做电压指示,用户如有特殊要求时,亦可带剩余电压绕组,起到继电保护作用。型号含义FDGE9半封闭干式放电线圈型号含义结构简介FDGE9半封闭干式放电线圈为全封闭结构。铁心采用优质冷轧硅钢片绕制而成,其铁心与一次绕组、二次绕组一起以先进的真空浇注工艺浇注成形。其体积小、重量轻、穿戴小、抗过电压能力强,使用安装方便,免维护,是替代油浸这种放电线圈的理想产品。使用条件1.安装位置:户内型2.环境温度:负5度到正40度3.海拔:不超过1000M4.安装场所无腐蚀气体、蒸气,无导电性或爆炸性尘埃。5.安装场所无剧烈的机械振动6.相对湿度:月平均相对湿度不超过90%,日平均相对湿度不超过95%技术参数1.产品执行标准:DL/T653-1998《电压并联电容器用放电线圈订货技术条件》2.负荷功率因数:COS=&P0.8(滞后)3.表面爬电距离:大于300MM4.其它技术参数见下表FDGE9半封闭干式放电线圈技术参数外形尺寸FDGE9半封闭干式放电线圈外形尺寸订货须知1用户订货时需注明:型号、额定一次电压、额定二次电压、准确级、额定输出、放电容量;2.若用户需要保护绕组或其它特殊要求请与我厂联系&相关型号FDGE9/6.6/&3-1.7-1半封闭干式放电线圈FDGE9/6.6/&3-1.7-1 6.6/&3/0.1半封闭干式放电线圈FDGE9/7.2/&3-1.7-1半封闭干式放电线圈FDGE9/7.2/&3-1.7-1 7.2/&3/0.1半封闭干式放电线圈FDGE9/11/&3-1.7-1半封闭干式放电线圈FDGE9/11/&3-1.7-1 11/&3/0.1半封闭干式放电线圈FDGE9/11/&3-2.5-1半封闭干式放电线圈FDGE9/11/&3-2.5-1 11/&3/0.1半封闭干式放电线圈FDGE9/11/&3-3.4-1半封闭干式放电线圈FDGE9/11/&3-3.4-1 11/&3/0.1半封闭干式放电线圈FDGE9/12/&3-1.7-1半封闭干式放电线圈FDGE9/12/&3-1.7-1 12/&3/0.1半封闭干式放电线圈FDGE9/12/&3-2.5-1半封闭干式放电线圈FDGE9/12/&3-2.5-1 12/&3/0.1半封闭干式放电线圈FDGE9/12/&3-3.4-1半封闭干式放电线圈FDGE9/12/&3-3.4-1 12/&3/0.1半封闭干式放电线圈详细请登录.cn/product/173/269_14157.html
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
地址:上海市曹路钦塘工业园钦塘东南1号
邮编:201206
联系人:胡小姐
电话:86-021-传真:86-021-手机:留言:
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站}

我要回帖

更多关于 放电线圈fdge 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信