630kva变压器的变压器,配8个电容器的补偿,每个10kvar,自动投切,但没有负荷时仍然全部自动投补,什么原因啊?

带高压补偿电容投切变压器会发生什么情况_百度知道
带高压补偿电容投切变压器会发生什么情况
  可能会发生系统电压过高的报警或者跳闸。  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
可能会发生系统电压过高的报警或者跳闸!尽量不要一起投切!
来自团队:
您可能关注的推广
电容的相关知识
其他2条回答
常的高压补偿电容投切。别的情况应该不会发生,变压器有什么情况会发生呢?电压稍微有点提高,电流稍微有点下降
相当于带负载投切变压器,因为开关触点是按照正常运行时的电流设计的,但是投切时会有电弧产生,带的负荷越大,电弧就越大,对开关的损伤也就越大。如果是没有什么防护的开关,例如跌落式熔断器,一次合不好,来多几次,电容电压可能叠加,引起过压也说不准,还可能拉弧引起短路故障
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁无功补偿原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
无功补偿原理
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢第2章习题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩13页未读,继续阅读
你可能喜欢您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,1秒后自动跳转100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 刀开关用多大的?谢谢啦_百度知道
100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 刀开关用多大的?谢谢啦
电容 补偿是需要根据用户实际情况和需要而定的,一般情况下我都是以补偿前的功率因数=0.8,补偿后功率因数=0.95来计算,如上图所示,那我会选取系数为0.42,那么100KVA变压器为42KVar,总的刀开关选用,电流=42/0.4/1.732=60A,60A*1.35倍(考虑电容启动电流等因数)=82A,总的刀开关选用100A的就行了,控制器选6回路的,用其中4个控制回路,每回路用10KVar电容一组,每回路容量小,电流14A,不另配微型断路器,只配20A的熔断器,接触器选带放电电阻的电容切换专用接触器,额定电流20A。以上是个人经验,如果你的用电设备中,低功率因数设备多(如电焊机设备),那补偿前的功率因数建议选取0.6,计算方式同上。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
电容单步最好小一点一般照明负荷也就是民用负荷一般为总负荷的1/3约30KVAR,动力负荷也就是电机负荷配50% 50KVAR
提问者评价
其他2条回答
高压部分用跌落即可;3断路器。电容用16kvar2100变压器,脱扣电流为200A即可,低压部分断路器用200的即可高压用跌落10A熔丝,电压用250&#47