10HP电机380V的380v电压波动范围用多大的交流接触器?

10千瓦电机用多大的交流接触器-爱福窝装修论坛
10千瓦电机用多大的交流接触器
10KW的电机要用多大的交流接触器呢?怎么算呢?
其它类似问题
10千瓦电机用多大的交流接触器4kw电机适用多少安交流接触器_百度知道
4kw电机适用多少安交流接触器
  4kw电机适用12A及以上的交流接触器。  交流接触器的选用方法:接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。  控制电热设备用交流接触器的选用,这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器时,只要按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电热设备的工作电流的1.2倍。  4kw电机工作电流在8A左右。最好选用12A及以上的交流接触器。
其他类似问题
为您推荐:
4kw电机工作电流在8A左右。最好选用12A及以上的交流接触器。
其他3条回答
该问多少安的接触器适用4KW电机才对,型号为CJX2-0910。可以买一个9A的接触器。例如正泰的
选用12A的交流接触器
10A就可以了吧
您可能关注的推广
交流接触器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁交流接触器用多大的是怎么计算的,例如电机是30千瓦的_百度知道
交流接触器用多大的是怎么计算的,例如电机是30千瓦的
根据电机的功率,计算电机的额定工作电流大小,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注,如没有,则在知道电机功率的情况下,根据:电机功率/(1.732*电压*功率因数)=电机额定电流 进行估算,功率因数一般选用0.8左右;接触器和开关,一般常用的是选用大于电机额定电流的就可以,也就是说,当电机电流为8安时选10安的接触器,若电流为12安,那就只有选用20安一档的开关及接触器了,当然,开关及接触器额定电压要大于电源电压。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
根据电机的功率算出电流,来确定接触器的大小,30千瓦的电机大约是60个安培,
其他2条回答
建议使用100A接触器30千瓦的电机大约是60安培。如果用自偶减压启动建议用两个60A,一个40A接触器,一般接触器的额定电流是线路电流的1,如果用星三角启动可以用两个60A接触器.5倍、一个100A
一般的接触器参数也标有功率值,通常选用比电机额定功率高一到两个等级的接触器,比如说37KW的。
您可能关注的推广
交流接触器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10HP电机380V的电压用多大的交流接触器?_百度知道
10HP电机380V的电压用多大的交流接触器?
电流为20A 穿怠扁干壮妨憋施铂渐 交流接触器选择时机电流的1.5到2倍
选择30到40倍就可以看 热继电器选择20A
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
交流接触器的相关知识
其他2条回答
380V,25A交流接触器
用25A的这可以了.
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}