70平方的电缆,最大通过电流是280,如果我沉默长时间通过288A电流,有问题?

5:55:46【 转载互联网】 作者: &&|&责编:李强
&&& &为了解决用户可能碰到关于"3*70平方铜芯电缆单项对地绝缘组织为多少合格"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"3*70平方铜芯电缆单项对地绝缘组织为多少合格"相关的详细问题如下:RT,我想知道:3*70平方铜芯电缆单项对地绝缘组织为多少合格===========突袭网收集的解决方案如下===========
解决方案1:绝缘电阻不应低于400~1000M(干燥季节应取范围内的较大值.6~10KV要求400~1000M,潮湿季节可取较小值.5M,即为1000欧1V.运行中的6~10KV电缆线路,要求绝缘电阻不低于0.5M,则可降低要求为每伏工作电压不低于1000欧.20~35要求600~1500M对新装和大修后的低压电力和照明线路,绝缘电阻不应低于1M;对处于潮湿环境的可降为0.配电盘的二次线路;对运行中的线路:3KV要求300~750M,电缆线路的绝缘电阻允许值低压线路或设备用500V摇表解决方案2:谢谢!解决方案3:的电缆的电压等级是多少
================可能对您有帮助================
答:低压线路或设备用500V摇表,电缆线路的绝缘电阻允许值:3KV要求300~750M.6~10KV要求400~要求600~1500M 对新装和大修后的低压电力和照明线路,要求绝缘电阻不低于0.5M;对运行中的线路,则可降低要求为每伏工作电压不低于1000欧,即为1000欧...===========================================问:最好详细点介绍下,负荷电流等说明。答:一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答...===========================================问:最好详细点介绍下,负荷电流等说明。答:70*2-3=140A---210A(线径高于35mm时一般按1mm的铜线能承受2---3A的电流)===========================================问:三相四线的,没经验,谁能给个尺寸我用卡尺去量一下答:90/3.14再开方就是90平方铜芯导体的半径,70同理,但是国内一般都不是很标准,一般都校===========================================问:如果,我大概是连续通2个小时答:有问题! 如果只有连续2个小时288A,其余时间不用,那就将就用吧,只是电缆会发热,绝缘老化加快,寿命缩短。 假设你用的是YJV3*70+35(3+1芯铜芯电缆)在空气中的安全载流量一般为200A(环境温度40度) 这是国标电缆的数据,如果非标或所谓95标...===========================================问:图中70平方电缆明敷设写明电流是248,这个是不是说的单芯电缆啊? 3*70 ...答:你那张表是铜芯绝缘电线的载流量表,与单芯电缆的载流量基本上差不多,但与三芯电缆的载流量就不同了,三芯电缆的三根绝缘导体紧密地在一个外护套内,散热就没有绝缘电线和单芯电缆好。由于电缆的发热温度受电缆的绝缘材料的允许发热温度限制的...===========================================问:图中70平方电缆明敷设写明电流是248,这个是不是说的单芯电缆啊? 3*70 ...答:自己参考下吧 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 10平方毫米的,穿管(八折), 52A 4*10三相四线PVC管敷设的负荷:3*52A = 156KW 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流...===========================================问:图中70平方电缆明敷设写明电流是248,这个是不是说的单芯电缆啊? 3*70 ...答:70平方铜芯634.6g/mX3=斤===========================================问:图中70平方电缆明敷设写明电流是248,这个是不是说的单芯电缆啊? 3*70 ...答:铜芯一般都是单芯,可以参照下表: 70mm 比较合适电流是250A ===========================================5:55:44【 转载互联网】 作者: &&|&责编:李强
&&& &为了解决用户可能碰到关于"3*70平方铜芯电缆单项对地绝缘组织为多少合格"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"3*70平方铜芯电缆单项对地绝缘组织为多少合格"相关的详细问题如下:RT,我想知道:3*70平方铜芯电缆单项对地绝缘组织为多少合格===========突袭网收集的解决方案如下===========
解决方案1:低压线路或设备用500V摇表,电缆线路的绝缘电阻允许值:3KV要求300~750M.6~10KV要求400~要求600~1500M
对新装和大修后的低压电力和照明线路,要求绝缘电阻不低于0.5M;对运行中的线路,则可降低要求为每伏工作电压不低于1000欧,即为1000欧1V.
配电盘的二次线路,绝缘电阻不应低于1M;对处于潮湿环境的可降为0.5M.
运行中的6~10KV电缆线路,绝缘电阻不应低于400~1000M(干燥季节应取范围内的较大值,潮湿季节可取较小值.
 2.5平方毫米铜电源线的安全载流...===========================================问:图中70平方电缆明敷设写明电流是248,这个是不是说的单芯电缆啊? 3*70 ...答:70平方铜芯634.6g/mX3=斤===========================================问:图中70平方电缆明敷设写明电流是248,这个是不是说的单芯电缆啊? 3*70 ...答:铜芯一般都是单芯,可以参照下表: 70mm 比较合适电流是250A ===========================================70平方的电缆,最大通过电流是280,如果我长时间通过288A电流,有问题?_百度知道
70平方的电缆,最大通过电流是280,如果我长时间通过288A电流,有问题?
如果,我大概是连续通2个小时
提问者采纳
有问题!丹畅陛垦桩旧标驯钵沫如果只有连续2个小时288A,其余时间不用,那就将就用吧,只是电缆会发热,绝缘老化加快,寿命缩短。假设你用的是YJV3*70+35(3+1芯铜芯电缆)在空气中的安全载流量一般为200A(环境温度40度)这是国标电缆的数据,如果非标或所谓95标,那载流量就还要小!此为明敷的参数,如果全程大部分穿管,长期安全载流量就只有160-170A了。所以,你的电缆小了!!会发热。建议有条件还是更换,空气中明敷选95的,
其他类似问题
这要从以下几个方面考虑,敷设形式(架空、埋地、管子敷设)、电缆材质(铜线、铝线)、电缆类型、线路总长(考虑压降)、工作环境温度而定,不能一概而论。聚氯乙烯电力电缆无铠装在空气中敷设(明敷)、在35度环境温度中工作、电缆材质为铜芯,其安全在流量也仅仅为154A,YJV70铜电缆三芯35°C在空气中敷设持续载流量不是236A,4芯70mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,载流量是166A,而BV系列70mm²的铜芯电缆的载流量为192A 。聚氯乙烯绝缘的电力电缆长期允许工作温度为70℃,而交联聚乙烯绝缘的电缆耐温等级可达90℃,3芯70mm²的铜芯交联聚乙烯绝缘电缆,环境温度40℃时,载流量是228A。另外, 同样的横截面积铜线的载流量比铝线大大约30%~40%。
电缆线长度100米,载流量为160A时,环境温度35℃左右和散热条件一般时,电缆线外皮温度大约在65℃左右,摸着感觉是很热的,应该是正常现象。如果200米-300米,温度再加3-6℃左右。若是采用了其他敷设形式,该值还得减少。
再给你提丹畅陛垦桩旧标驯钵沫供一些参考资料:
电线的载流量与其散热条件有关,越粗相对承载的电流量越小,下面是口诀:铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系: 截面:1
120 倍数:9
2.5 电流:9
300 口诀一: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
综上,你288A的电流只能选95平方的电缆了。因为70平方的铜线最大也只能过238A的电流。
按默认排序
其他3条回答
电缆会发热,使用寿命会减少,每相都通过288丹畅陛垦桩旧标驯钵沫A电流是不行的(70平方的铜线最多过230A左右。3相加起来是288A,70平方没问题,每相就过95安左右),用90平方的就可以。
70平方的电缆,288A的电流通电多长时间都没有问题。
只要中间没有中间接头就没有问题,要是有中间接头的话容易击穿!
电缆的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁UPS电池连接要多大的电缆_百度知道
UPS电池连接要多大的电缆
25平方毫米够吗?为什么相差这么大呢有一台160KVA UPS 电池为12V150AH
40 只,对吗,直径为30平方毫米的电缆就够了,需要多大的电缆连接,按每平方毫米过5A计算;3=140A电流?;380&#47?可为什么资料上写需要150平方毫米的
提问者采纳
如果还有问题到我百度空间资料里找联系方式再互相学习,但我本人也不建议这种接法长期使用,我的回答跟他们的不一样,用的是16平方,很多人要骂我了你的计算不对,也做维修,电池供电时间不能过长,但不会烧起来,你的电流应该有300A左右,你线的接头一定要焊好压紧,100K的29节电池的UPS电池线,30分钟用完以后,线只是热而以,但我这是种冒险的不合规的用法,我试过,线是热的,30分种左右吧,二是,3年以下应该没问题吧,30平方毫米的线是够的,待机时间半小时的样子,放心用吧,80%带载,我专业做稳压器和UPS等电源,问题是一
提问者评价
你的回答很实用,如果我的负载只有50%,电池的放电时间应该能到1小时左右,线应该还是会发热吧?
其他类似问题
ups电池的相关知识
按默认排序
其他6条回答
电池连接线不是像你那种除以3的(里面有几根线的),里面都是铜丝的我们都用的75个平方毫米就行了,要用那种电力电缆。资料给你的是参考,资料上的数字太保守了
你的机器在UPS供电情况下可以待机20多小时!
I=.8(功率因数)/480(直流总电压)X0.92(逆变器效率)
算出来结果290A
UPS、EPS的功率电缆按照3~5A/mm2的电流密度进行配置,同时电缆上的最大电压降不大于3V。
UPS、EPS电源系统的中线有旁路电源输入中线、UPS电源输出中线,其截面积应当为相线电缆截面积的1.5~1.7倍。
UPS、EPS电源系统中有安全保护地线和防雷地线,其截面积应当为相线电缆截面积的0.5~1.0倍。但截面积不小于6mm2。
例如柏克MTT 系列40KVA UPS电源的电流和线缆
每相电流=40KVA*2=80A
电缆计算=80A/3~5=16~26.7平方米因此选择比较接近电缆25平方电缆做为输入输出线你那25平方的线是不够的,你那的算法应该是每相电流=160*3=480,电缆计算=480/3~5=96~160 最小都应用96平方的,用150平方的是比较好的。
不能按每平方米5A计算的,25平方电缆额定电流95A,要用70平方的电力电缆。
当然不一样,人家计算的是直流电,电压低,电流当然就大了。
30平方不够的
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您好,我用LM317做一个稳压电源,电流的问题把我难住了如果我让我的最大输出电流是800MA我应该怎么设计_百度知道
您好,我用LM317做一个稳压电源,电流的问题把我难住了如果我让我的最大输出电流是800MA我应该怎么设计
输出的范围大概是1.25-12V可调吧,主要是电流怎么确定,怎么计算,知道电流我才能算变压器的功率以及为选取整流二极管提供数据依据啊,我就是搞不明白这输出电流与什么有关,怎么设置让我的最大输出电流不大于800MA,万分感谢!
提问者采纳
你好:——★1、【概念一】:“用LM317做一个稳压电源”,那么“稳压电源”的主要性能就是稳定的电压输出。楼上的两位朋友提供的电路,就可以满足要求。——★2、【概念二】:“主要是电流怎么确定”......用LM317做稳压电源,他的电流输出能力可以达到1A(金属封装的输出能力可以输出1.5A)。——★3、【概念三】:“怎么设置让我的最大输出电流不大于800MA”......稳压电源提供的是电压稳压的输出,而电流则由负载来决定。——★4、“选取整流二极管提供数据依据”......因为LM317做稳压电源的最大输出电流为1A,这就是依据:桥式整流二极管选择常用的1N4007即可,1N4007可通过1A的电流,桥式整流输出最大可达2A。——★5、关于散热器:LM317做稳压电源,属于串联式稳压电源,它的功率消耗和输入电压有关,输入电压越高、LM317的功率消耗就越大。要根据情况安装散热器,散热器安装在LM317上。
提问者评价
大家都答得很认真,感谢大家的帮忙,现在明白了。可惜最佳只能给一个,只好把最佳给这位整理了答案的大侠了
其他类似问题
稳压电源的相关知识
按默认排序
其他2条回答
LM317三端稳压器件电流在800mA-1.5A,电压1.25-35V连续可调,如果12v以下,选用14V1A的变压器就可以了,输出电流和用电器有关,只要不大于稳压器的最大电流,就可以使用。只要调整好电压就可以,不必调节电流,如果充电,可用滑线变阻器调节电流大小。输出电流大于1A,选用LM317T,LM317T最大电流1.5A.
您好,我的这个电路图最大输出电流是多少呢?不加其它负载,就在输出接个电压表头用来检测我的输出电压是多大
双电源电路,输出电压最大11V,输出电流最大1A,
输出的最大电流电压您是怎么看出来的?
1N4007最大电流是1A,电路电流不能超过1A,否则整流电路会损坏。电压调节电阻2kΩ,通过最大电流约5mA,计算得出输出电压最大约为11V.
因为输出电流与电压的乘积等于输出功率,而输出功率不可能大于输入功率,所以你需要计算,如12V乘以0.8安培等于9.6瓦,考虑到整流和稳压器的损耗,至少需要15W以上的变压器才行,关于整流二极管,现在普遍大于1A所以可以直接选取1N7系列中             
LM317资料上说最大输出电流时1.5A,我的输出电流让它不大于800MA我应该怎么做?它的输出电流时根据R1或者R2计算的吗?&IN4001是只能整流电流小于1A以下还是能整流大于1A以上的?打扰您了,不好意思
1N4001系列最大整流电流1A,如果你需要限制输出电流就需要再设计专门的限流电路,LM317不具有这样的功能,R1和R2用来控制输出电压,具体看手册。
如果我不采取措施限制我的输出电流是多大,那我的最大输出电流就是LM317最大的输出电流1.5A
然后我取变压器副边电流为1.6A
副边电压取15V 然后我的功率就是1.6*15=24W
然后我的变压器取15V
因为我的副边电流为1.6A 所以整流管流经的电流为1/2 * 1.6A=0.8A&1A
所以我选IN4001
耐压为50V的二极管
这样理解可以吗??
那样就看你输入功率有多大了,通过计算可以知道。你的计算没有问题,需要注意的是当电源输出电压很低的时候,所有功率都降在LM317上,请考虑LM317是不是可以承受。这种情况一般是使用金封的大功率管并且安装庞大的散热器。
实在不好意思,继续打扰了,这是我的电路图,想自己重新计算原件参数,这个电路我的输出最大电流是多少,加散热器的话加在哪里?
各元件不需要调整,电解电容耐压要大于35V,发光二极管指示灯应该接到LM317的电压输入端,否则在输出电压小于2V的时候灯就不亮了。建议把二极管限流电阻改为1K,散热片当输出电流不同的时候尺寸也不同,如果输出电流800mA,输出电压1.25V,大约需要15W-20W            
您可能关注的推广回答者: