如何确定家用配电箱尺寸寸?

我关注的版块:
查看: 1657|回复: 4
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
若大个论坛 都没有人知道??晕~
土木币4414
以下是引用hello60在 12:43:07.0发表的内容:
若大个论坛 都没有人知道??晕~
你问错地方了!
这个大小根据你内选断路器的大小!留下一定的余量一般5mm左右!
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
你问错地方了!
这个大小根据你内选断路器的大小!留下一定的余量一般5mm左右!
你在那里胡吹吧
五星工程师, 积分 1466, 距离下一级还需 1034 积分
土木币6466
以下是引用zhouxing0在 23:05:20.0发表的内容:
你问错地方了!
这个大小根据你内选断路器的大小!留下一定的余量一般5mm左右!
你在那里胡吹吧
嘿嘿,石大头应该就是盘厂的,作箱子是本行
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)如何确定家用开关箱(配电箱)的容量、回路数?
如何确定家用开关箱(配电箱)的容量、回路数?
12:55:21&发表于--
家庭的总开关是根据家庭用电器的总功率来选择的。而总功率是各分路功能之和的0.8倍,即总功率
P总=(P1+P2+P3+……+Pn)&0.8(kW)
总开关承受的电流应为
I总=P总&4.5(A)
其中P总――――总功率(容量)
P1、P2、P3、……、Pn――――分路功率
I总――――总电流
分路开关的承受电流为
I分=0.8 Pn&4.5(A)
而空调回路要考虑到起动电流,其开关容量为
I空调=(0.8 Pn&4.5)&3(A)
分回路要按家庭区域划分。一般来说,分路的容量选择在1.5kW以下,单个用电器的功能在1kW以上的建议单列为一分回路(如空调、电热水器、取暖器灯大功率家用电器)
用电量如何计算?导线的规格如何选择?
家用电表又叫电力计量表。用电量的计算:
1度电(kW/h)=1000W&h
即用电器的功率与时间的乘积。
导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为
导线截面(单位为m㎡)≈I/4(A)
若1 m㎡截面的铜芯导线的额定载流量≈4A。
例:家用单相电度表的电流为40A,选择导线(铜芯导线截面规格有1 m㎡、1.5 m&# m㎡、5 m㎡、6 m㎡、10 m㎡、16
m㎡、25 m㎡、35 m㎡)为
I/4≈40/4=10
即选择10 m㎡的铜芯导线。
1P=735瓦,1.5P=735*1.5,其他依次类推。如一台2P的空调在运行时所耗电大约是:735*2+150(注:这150代表空调内外风扇的功率的总和,估计的量)=1620瓦。这1620瓦即代表:开一个小时空调需耗电1.6度左右。一是指制冷(热)量,一匹即制冷量为2000大卡,匹数越大,制冷量越大,室温降的就快,二是指耗电量,即额定输入功率:一般说匹数越大,耗电量越高,如一匹的单冷机,其功率为980瓦,就是说每运行一小时,其耗电量为0.98度电,(标准情况下)现在又很多高效能空调,制冷(热)量相同条件下,耗电量更小,就要看他的能效比制冷量/额定输入功率,其值越大,则说明其能效愈高.起码的3以上,有更高的,如科龙,海尔,高达5-7,相对来说价格要比一般贵的多.高科技是要投入的,这部分投入是有代价的,那就是让你多掏钱.
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。我关注的版块:
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
310路集中表箱?汗。。。
建议把表分装到各个区域,再用数据线路采集各区域的集中表箱信号,再传到“配电房”。这样可以使得强电出线回路少些,也更合理。
五星工程师, 积分 1390, 距离下一级还需 1110 积分
土木币1162
BV-2.5以上,主要看额定电流了。可以采用难燃或阻燃塑料管,钢管更好(贵)。
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
室外线路用电缆,也就是你说VV线,室内的为了省钱可以用BV线,但是如果你要用托盘敷设的话还是得用电缆。因为使用电线的话,回路太多,不易整理。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢了.不过你上面说的把表分到个区域的做法是业主否决了的,业主的意思是在宿舍楼里不安装总的配电箱也不安装分层的配电箱,每幢楼就在配电房里设立个总箱.楼上的各位对这种要求有什么高见呢?
二星工程师, 积分 746, 距离下一级还需 54 积分
土木币1033
手册上有,不过感觉有点偏大。
(21.48 KB, 下载次数: 165)
13:23 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
哇!这么大呀!如果没有变压器,只有配电部分应该就不会这么大了吧!
二星工程师, 积分 746, 距离下一级还需 54 积分
土木币1033
只有配电部分,
也就是一组高压配电柜嘛?
要是这样的话,看看高压柜采用什么系列型号的。
高压柜子,不同型号尺寸很不一样哦。
二星工程师, 积分 746, 距离下一级还需 54 积分
土木币1033
只要柜子四周空的走道或操作面符合规范就行了。
应该不会很大的面积。有的要考虑,予留位置。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
像这种情况应该是根据我们画的配电系统图,施工的时候订做的高压配电柜吧!可是现在建筑上要我们提供配电箱的尺寸大小,他们好确定配电房的大小.头疼的就是怎么确定配电箱的尺寸大小呀
二星工程师, 积分 746, 距离下一级还需 54 积分
土木币1033
以下是引用liujiajingljj在 13:39:44.0发表的内容:
像这种情况应该是根据我们画的配电系统图,施工的时候订做的高压配电柜吧!可是现在建筑上要我们提供配电箱的尺寸大小,他们好确定配电房的大小.头疼的就是怎么确定配电箱的尺寸大小呀
你说的是放配电箱的配电间啊?
这个应该很小的, 几个平方够了吧。看你箱多不多了。
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 3971|回复: 23
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
想请教各位:低压内的零排尺寸如何定?比如现一配电柜进线是4*185+1*95,我该如何确定此配电柜内零排大小? 谢谢。
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
4*185的排?
畸形排啊& &呵呵&&这么宽这么薄。。。
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
N排是根据相排电流确定的,见GB7251
PE排也是。
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
回复低压配电柜内零排大小如何确定? 沙发 的帖子
那个是进线电缆的规格
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
板凳说的对,根据相电流的大小确定,
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
回复低压配电柜内零排大小如何确定? 板凳 的帖子
怎么根据电流大小确定呢?GB7251
没有找到啊
二星工程师, 积分 755, 距离下一级还需 45 积分
土木币1041
最直接的方法是相线按大于或等于进线电缆截面的铜排,零线也一样。
土木币37023
N排和PE排截面是主母排的2/3~1/2
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
一般用在工厂等主要为三相负荷用电,N排为主母的1/2或是2/3,如用在房地产等主要为单相负荷用电,N排一般等于主母排大小。不知道是不是?
二星工程师, 积分 751, 距离下一级还需 49 积分
回复低压配电柜内零排大小如何确定? 8# 的帖子
区管给我们举个例子吧& &&&比如相母排为2×(120×10)& && &&&N和PE母排怎么选?
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信