无功功率补偿补偿不自动

三相不平衡系统的无功补偿控制--《电力自动化设备》2003年01期
三相不平衡系统的无功补偿控制
【摘要】:400V低压配电系统一般采用三相四线制形式,三相负荷多为不对称运行,因此采用分相补偿方式,电容器组采用星形等容量接法。介绍采用DSP芯片作为控制核心的无功补偿自动控制器,用短数据窗傅氏算法快速准确地检测出各相所需的无功功率,根据电压和无功功率相结合的复合控制策略快速投切补偿电容器,达到对冲击负荷的快速响应(一个周期内响应),能有效地防止过补偿,较好地抑制投切振荡。无功补偿控制器具有循环投切、过压保护等功能,适用于全相补偿和分相补偿。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM761.1【正文快照】:
功率因数是衡量电力系统运行的重要指标。提高功率因数可以充分发挥发、供电设备的生产能力、减少电能损耗、改善电压质量。反之,功率因数偏低就会导致损耗增大、电压质量下降。提高功率因数有两种方法:一是提高用电设备的功率因数;二是采用无功补偿的方法,在电力线路中
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【引证文献】
中国期刊全文数据库
袁宇波,陆于平,刘中平;[J];电力系统自动化;2004年03期
孙宏国;胡国文;;[J];电力自动化设备;2007年11期
张立;丘东元;张波;;[J];电力自动化设备;2010年03期
杨云龙,王凤清;[J];电网技术;2004年08期
陶维青;李林;杨梅;;[J];电网技术;2006年S2期
王济晟;黄劭刚;夏永红;张景明;;[J];江西电力;2006年01期
潘本仁;余侃胜;陈首昆;范瑞祥;;[J];江西电力;2012年05期
黄劭刚;王济晟;张景明;;[J];仪器仪表学报;2006年S2期
潘少华;;[J];中国电业(技术版);2011年11期
中国重要会议论文全文数据库
陶维青;李林;杨梅;;[A];2006电力系统自动化学术交流研讨大会论文集[C];2006年
中国硕士学位论文全文数据库
邹鑫;[D];大连海事大学;2011年
赵国亮;[D];华北电力大学(北京);2004年
贺抒;[D];中南大学;2005年
余希木;[D];四川大学;2006年
张世明;[D];浙江大学;2006年
邹进;[D];华北电力大学(北京);2008年
孙晓波;[D];哈尔滨理工大学;2009年
刘强;[D];济南大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库
郑建勇,巫海钢;[J];电力系统自动化;2000年18期
李鹏,陈志业,徐玉琴,李燕青;[J];电力系统自动化;2001年10期
王雷;[J];电力自动化设备;2001年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
晏松;梁小冰;;[J];安徽电力;2008年02期
徐岩;;[J];安徽建筑;2009年02期
傅慈英;马勤;;[J];安装;2010年07期
裴斌;;[J];安徽水利水电职业技术学院学报;2006年04期
李启振;;[J];安徽水利水电职业技术学院学报;2010年02期
杨越恩;王晓平;;[J];包钢科技;2008年03期
李来鸿;周亚夫;;[J];北京工业职业技术学院学报;2009年03期
刘望来,刘丽,梁国艳;[J];长春工程学院学报(自然科学版);2001年01期
粟时平,刘桂英;[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2000年02期
张嵩泰;;[J];电力科学与技术学报;2009年02期
中国重要会议论文全文数据库
王晖;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2006年年会论文集[C];2006年
王羽中;;[A];2009(重庆)中西部第二届有色金属工业发展论坛论文集[C];2009年
许可;王飚;郭明荃;;[A];第十三届中国科协年会第13分会场-海洋工程装备发展论坛论文集[C];2011年
李为石;;[A];贵州省电机工程学会2007年优秀论文集[C];2008年
周宇;;[A];贵州省电机工程学会2007年优秀论文集[C];2008年
孙惠民;张军;王航民;;[A];煤矿自动化与信息化——第19届全国煤矿自动化与信息化学术会议暨中国矿业大学(北京)百年校庆学术会议论文集[C];2009年
刘若溪;张建华;刘淇辉;;[A];第十一届全国电工数学学术年会论文集[C];2007年
康明才;赵西平;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
王建东;李嗣明;何婧;骆云峰;王磊;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
赵新卫;;[A];2010输变电年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库
安祎春;[D];东北大学;2009年
谭东明;[D];沈阳农业大学;2011年
葛廷友;[D];沈阳农业大学;2011年
宋凯;[D];华中科技大学;2012年
李鹏;[D];华北电力大学(河北);2004年
余欣梅;[D];华中科技大学;2004年
刘艳村;[D];武汉大学;2004年
李斌;[D];天津大学;2004年
李心广;[D];华南理工大学;2002年
周腊吾;[D];湖南大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
张永臣;[D];山东科技大学;2010年
赵秋山;[D];郑州大学;2010年
刘玉波;[D];华南理工大学;2010年
李二霞;[D];中国电力科学研究院;2010年
王汉杰;[D];浙江大学;2010年
王超;[D];华北电力大学(北京);2011年
郭蕾;[D];湖北工业大学;2011年
牛霞;[D];华北电力大学(北京);2011年
牛潇;[D];中北大学;2011年
贾宏伟;[D];华南理工大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
江明,王龙明;[J];安徽机电学院学报;2001年02期
王瑞舰;王国强;;[J];变频器世界;2009年03期
黄绍平;[J];变压器;1996年06期
林志雄;陈岩;蔡金锭;李天友;;[J];电力科学与技术学报;2009年03期
门洪,闫浩,梁志珊;[J];东北电力学院学报;2001年04期
戴先中;[J];电测与仪表;1988年02期
史旺旺,陈虹;[J];电测与仪表;1999年10期
史旺旺,黄亚忠,徐晓华;[J];电测与仪表;2000年08期
赵晓春,董德坤,叶露,冯丽;[J];电测与仪表;2002年03期
袁光明,张波,王丹;[J];电测与仪表;2005年01期
中国重要会议论文全文数据库
苑伟宇;李和明;;[A];电工理论与新技术学术年会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
张慧明;[N];东北电力报;2004年
中国硕士学位论文全文数据库
易小翟;[D];西安科技大学;2011年
任孟干;[D];中国电力科学研究院;2002年
徐俊起;[D];西南交通大学;2003年
马文营;[D];四川大学;2003年
王嘉宁;[D];西安理工大学;2004年
赵国亮;[D];华北电力大学(北京);2004年
刘俊丰;[D];西安理工大学;2005年
吴迪;[D];华北电力大学(北京);2005年
单铁铭;[D];中国农业大学;2005年
徐嫣;[D];广西大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库
林志雄;陈岩;蔡金锭;李天友;;[J];电力科学与技术学报;2009年03期
孙晓波;温嘉斌;;[J];电力电子技术;2011年05期
黄清社;曹斌;周保文;杨德伦;申元;;[J];电力建设;2010年10期
刘中平;陆于平;袁宇波;;[J];电力系统自动化;2007年04期
许扬;陆于平;;[J];电力系统自动化;2008年13期
郑勇;樊桂枝;吴朝文;;[J];电力系统通信;2008年S1期
吴崇昊;陆于平;侯喆;刘小宝;;[J];电力自动化设备;2008年04期
杨达亮;卢子广;杭乃善;;[J];电力自动化设备;2011年10期
曹祯;秦雷鸣;赵吉生;顾新波;;[J];电气技术;2011年04期
林志雄;李天友;蔡金锭;;[J];供用电;2009年06期
中国重要会议论文全文数据库
郭盛利;;[A];第二十六届中国(天津)2012IT、网络、信息技术、电子、仪器仪表创新学术会议论文集[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库
葛廷友;[D];沈阳农业大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
赵秋山;[D];郑州大学;2010年
赵欣;[D];长春工业大学;2010年
吴佳敏;[D];电子科技大学;2010年
王昊宁;[D];山东大学;2010年
孙晓武;[D];江南大学;2010年
李川;[D];西华大学;2011年
薛慧霞;[D];北京林业大学;2011年
王晓玲;[D];电子科技大学;2011年
张丽丽;[D];山东大学;2011年
马明;[D];华北电力大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
杨晓建;孙淑信;;[J];电力系统自动化;1987年03期
韩敏;王世缨;黄慎仪;;[J];电力系统自动化;1990年03期
陈允平,刘会金,彭辉,付立军,陈琼琼;[J];电网技术;1999年04期
张巡;[J];低压电器;1992年04期
章兢,刘建汉;[J];低压电器;1993年05期
王培康;胡访宇;;[J];电子测量技术;1995年02期
潘文;;[J];电子测量技术;1995年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
林海雪;[J];供用电;1997年06期
万卫;苏小芳;白尧;陈晓国;;[J];电气化铁道;2009年01期
秦华标,李心广,赖声礼,陈鸿青;[J];华南理工大学学报(自然科学版);2000年11期
卫志农,周红军,顾杵,唐治育;[J];南京理工大学学报(自然科学版);2003年04期
张延迟;龚锦霞;解大;俞金寿;;[J];华东理工大学学报(自然科学版);2009年06期
李超英;李宝贤;王瑞琪;;[J];价值工程;2011年14期
王守相,王成山,王剑;[J];电网技术;2002年08期
孙哲;梁青阳;罗沛清;;[J];高科技与产业化;2010年06期
孙振;屈瑞谦;唐巍;;[J];农村电气化;2010年06期
时国平;王长春;许卫兵;钱叶旺;;[J];电力电子技术;2010年12期
中国重要会议论文全文数据库
吕英杰;;[A];2007中国电机工程学会电力系统自动化专委会供用电管理自动化学科组(分专委会)二届三次会议论文集[C];2007年
张敦伟;丁博;;[A];2007中国电机工程学会电力系统自动化专委会供用电管理自动化学科组(分专委会)二届三次会议论文集[C];2007年
徐立平;王仲奕;宋雨;杨广福;顾沈卉;张炫;;[A];电工理论与新技术学术年会论文集[C];2005年
伍春生;杨子龙;廖华;王一波;徐正国;许洪华;;[A];第十届中国太阳能光伏会议论文集:迎接光伏发电新时代[C];2008年
郭锴;李群湛;周福林;张文丽;;[A];中国铁道学会电气化委员会2006年学术会议论文集[C];2006年
王青林;赵建保;;[A];2007中国电机工程学会电力系统自动化专委会供用电管理自动化学科组(分专委会)二届三次会议论文集[C];2007年
王琼;李群;;[A];通信电源新技术论坛——2008通信电源学术研讨会论文集[C];2008年
陈春玲;王晓锋;许童羽;杨勇;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(下册)[C];2008年
刘成君;杨仁刚;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
郭学凤;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(上册)[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
李旸;[N];锦州日报;2008年
内蒙古 孙守真;[N];电子报;2009年
人微;[N];中国电力报;2004年
夏占民?翟晓陆;[N];中国电力报;2007年
小梅;[N];国际商报;2004年
;[N];人民邮电;2004年
王宏兴;[N];中国电力报;2004年
徐芝婷;[N];中国电力报;2006年
麻彦权;[N];辽源日报;2006年
;[N];世界金属导报;2005年
中国博士学位论文全文数据库
荣飞;[D];湖南大学;2008年
王丹;[D];华中科技大学;2006年
马海啸;[D];南京航空航天大学;2008年
马亮;[D];北京交通大学;2012年
李心广;[D];华南理工大学;2002年
戴瑜兴;[D];中南大学;2003年
冯小明;[D];中国农业大学;2005年
刘艳村;[D];武汉大学;2004年
刘杨华;[D];湖南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
魏秀明;[D];南京理工大学;2012年
曹德宁;[D];大连理工大学;2003年
刘俊丰;[D];西安理工大学;2005年
王代弟;[D];沈阳工业大学;2007年
马玉龙;[D];华北电力大学;2001年
王星;[D];华南理工大学;2011年
姚刚;[D];华北电力大学(河北);2004年
丛树安;[D];华北电力大学(北京);2006年
冯红岩;[D];华北电力大学(河北);2006年
苏天德;[D];电子科技大学;2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
800-810-6613
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:800-810-91813
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号jkw5cm无功功率补偿控制器为何不能投入自动_百度知道
jkw5cm无功功率补偿控制器为何不能投入自动
我有更好的答案
按默认排序
JKW5C经常用jkw5cm没用过首先接线是否正确,一般采用某相电流采样与另外两项的电压采样产生功率因数。控制器有过压及欠流保护过限是不能投入的,实际功率因数高于设定的功率因数门限也是不会再投入的。
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁无功功率自动补偿控制器可手投不自投是什么原因_百度知道
无功功率自动补偿控制器可手投不自投是什么原因
提问者采纳
应是没接电流取样信号或电流取样回路断路所致,若电压过高或负载电流小于互感器额定电流值的6%时,控制器不投入是正常的。
提问者评价
原来是这样,感谢!
其他类似问题
能手动投入说明开关控制是正常的。无功补偿是自动透切是依据检测的电流相位是超前、滞后情况以及功率因数的大小决定的。如果互感器连接不对、或有故障、或确实功率因数很高、或电流相位已经超前电压相位,都不会自动投入。你可先看看显示的功率因数是否小于设置的目标功率因数,如果已经超过了设定的功率因数,控制电路认为无需补偿,是不会动作的。
功率因素是小于设置的目标功率因数,而电流显示有30A左右,电压显示389V,你说的电流相位已经超前电压相位怎么判定,还有有电流显示互感器接线应该正确啊
有显示,不一定正确!互感器的进出线方向或则顺序反了的话,电流相位变化180°!实际滞后的,很可能测量结果为超前。可将互感器的进线或出线反一下。
无功功率的相关知识
其他2条回答
一般来说是控制器自身出了问题,可能出在软件上,也可能是是控制器硬件问题,但是可以手动投入的情况下,硬件发生问题的几率很小。再就是互感器的问题,可能是互感器不能送来信号,检查一下互感器本身是否有信号电流,没有的话也可能有两个方面的原因,一是互感器损坏,一是互感器到控制器的连接线有问题。请检查后说一下结果,如果目前的解释不能解决问题,请告诉更多信息。
率因素是小于设置的目标功率因数,电流显示30A左右,电压显示389V。系统是400V的吧 电压电流取样应不同相的,功率因数为正是正常的 ,为负说明相位反了。将电流进线与出线调下位置,设备运行时也可以调电压来改变角度。这样比较方便,电流还要短接下再调。电压可直接调。无功量要大于电容容量
不自动投是不是投切门限过高还有目标功率因数过低如目标功率因数为0.95.
从0.95到1之间是不需要补偿的,计算时要减掉0.95的余弦乘以电压电流乘以1.732
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 无功功率补偿 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信