& &1,问:Compact远程Interbus从模板AS-BDEA-202,一个从模板最多配多少个I/O模板,能配高速计数器或运动控制等智能模板吗?
& &每个Interbus从模板AS-BDEA-202最多配18个I/O模板,每个从模板AS-BDEA-202最多支持32个字输入和32个字输出,只能配开关量和模拟量模板,不能配高速计数器或运动控制等智能模板。
& &2,问:AS-BBKF-202 和 AS-BBKF-201 间的连接设备是什么?
& &AS-BBKF-202 和 AS-BBKF-201 间可以用170XTS00900 和 170MCI10000连接.
& &3,问:Quantum以太网模板140NOE/11通过哪些方式实现数据交换?
& &通过以下三种方式实现数据交换:
& &1.通讯功能块:MSTR,CREAD-REG,CWRITE-REG等指令.
& &2.Global Data(Publish/Subscribe) Utility(适用于140NOE77101/11).
& &3.I/O scanner(适用于140NOE).
& &4,问:能在程序中通过逻辑改变NOE模块的IP地址吗?
& &可以。用MBP_MSTR指令的12功能WRITE CTE,然后用功能10进行复位即可。
& &5,问:从Quantum热电偶/热电阻模板读取的数据在Concept中是否要做量程转换?
& &不需要。当在配置模板参数时,如果精度选择1.0时所读数据即为实际温度值;如果精度选择0.1时用所读数据除10即可。
& &6,问:能不能在中断子程序中使用MSTR指令 ?
& &当使用中断锁存模块时, 在定义的中断子程序中不能使用MSTR指令, 除此之外, 在中断子程序中还要注意:
& &1. 中断子程序中不能使用MSTR指令
& &2. 中断子程序中不能使用READ/WRITE指令
& &3. 中断子程序中不能使用PCFL/EMTH指令
& &中断子程序中不能使用T1.0/T0.1/T.01定时器
& &7,问:XBTZ968连接电缆能用于MODBUS协议连接吗?
& &除TWIDO PLC 外,XBTZ968用于MODBUS协议与PLC连接时,应将与PLC连接的8针圆头端的5和7短接。
& &8,问:Magelis的选型。
& &第一步,选人机界面
& &XBT-H,P,E型,无法使用中文字符。
& &XBT-HM,F,TXBT-F型,可使用中文字符
& &第二步,选编程软件
& &XBT-L1003E:带有Magelis文件,Schneider协议和传输电缆(XBT-Z915和XBT-Z962)。
& &XBTL1PROT:第三方PLC协议的驱动。
& &第三步,选与PLC的通讯电缆
& &TSX Nano,Micro,Premium:XBT-Z968
& &TSX Quantum:XBT-Z9710
& &第四步,其它选项
& &PCMCIAIII通讯卡(MB+:TSXMBP100,FIPIO:TSXFPP10,FIPWAY:TSXFPP20
& &9,问:Magelis人机界面能否直接与三菱的PLC相连,对其进行监控吗?
& &不能,因为没有三菱的通讯协议。第三方的通讯协议需要单独购买,型号为XBTL1PROT,此CD包含的第三方的通讯协议有:Allen-Bradley DF1 & DH485,GE Fanuc SNPX,Omron
& &Sysmacway,Siemens AS511,3964R,PPI,MPI。原来包含第三方的通讯协的软件XBTL1004E已停产。如要与第三方PLC相连,要定购XBTL1003E和XBTL1PROT。
& &10,问:Magelis 中的趋势记录能不能有条件的激活启动?
& &Magelis 中的趋势记录可以有条件的激活启动,具体步骤如下:
& &1. 点击Configuration下拉菜单, 点击Dialoge table
& &2. 选中use dialogue table 复选框
& &3. 将activating graphs plotting 添加到fuction selected
& &框中, 按确认后退出
& &4. 在application 画面定义中将趋势属性中的triggering定义为on bit, 并按modify bit 按钮定义触发功能位
& &5. 在PLC梯形逻辑图中定义趋势图触发条件, 并将其线圈定义为触发功能位
& &11,问:TXBT-F图形站能与第三方PLC相连吗?
& &TXBT-F只能与施耐德的PLC相连,不能与第三方PLC相连。XBT-H/P/E/HM/PM或 XBT-F/FC通过下载第三方协议,与Siemens,Allen Bradley,GE Fanuc,Omron的PLC相连。
& &12,问:施耐德有无以太网接口的Magelis图形终端?
& &有,一种为带键盘操作的,型号为XBTF024610,一种为触摸屏,型号为XBTF034610,还有触摸屏+键盘,型号为XBTFC610/064610,均为10.4”彩色,带RJ45 Ethernet 10/100 TCP/IP连接器。
& &13,问:Compact机架扩展电缆AS-WBXT-201有极性吗?
& &有。在Compact分层配置中,电缆AS-WBXT-201的一端A连接器必须插在上层的机架上,另一端B连接器必须插在下层的机架上。注意插反可以插进去,但扩展机架将不能工作。只有在分层配置中才需要此电缆,在线性配置时,不需要此电缆,扩展机架包含了连接电缆。
& &14,问:XBT-F图形终端需单独定购PCMCIA II型内存卡吗?
& &XBT-F供货时带一个16M内存卡。Magelis中文样本中2M,4M,10M的内存卡均已停止供货。
& &15,问:Magelis连接在MB+网,或连接在Modbus,Unitelway总线中,可对多台PLC进行操作,如何将一个图形object与网络或总线中的某一个PLC的变量相关联?
& &首先在Configuration/Equipment symbols菜单下,添加设备并输入网络上各PLC的地址,这样在生成一个图形object定义变量时,在Equipment下拉菜单选择某个PLC,再定义变量的地址。
& &16,问:Magelis连入MB+网,需定哪些附件?
& &Magelis要连入MB+网,必须选择带PCMCIAⅢ型通讯卡插槽的XBT,再配PCMCIAⅢ型通讯卡TSXMBP100,电缆TSXMBPCE030(3米)或TSXMBPCE060(6米)。
& &17,问:如何在XBTF图形终端中输入中文字符?
& &首先点击Creat a bitmap object,再点击New image,出现Type of bject,要输入中文,可选择Word文档,即可输入中文。
& &18,问:没有PC机至Magelis的连接电缆,如何将XBTL1000软件中的应用传入PCMCIA内存卡?
& &可将内存卡插入PC机,通过Transfers/Export/to import/export fold菜单,将XBTL1000软件中的应用直接传入PCMCIA内存卡。相反,如果内存卡中已有应用程序,也可通过Transfers/Import /from import/export fold菜单,将内存卡中的应用导入XBTL1000软件中。
& &19,问:在Magelis的中文选型手册中,XBT-F的MB+通讯卡为TSXMBX10, TXBT-F的MB+通讯卡为TSXMBP100。
& &TSXMBX10已停产,XBT-F和TXBT-F的通讯卡均为TSXMBP100,电缆为TSXMBPCE030(3米)或TSXMBPCE060(6米)。
& &20,问:如何在Magelis 编程软件中输入Concept 的地址?
& &Concept 中地址为6位, Magelis 中地址为5位, 可将Concept 地址两端保留,中间去掉一个零后变成5位.
& &21,问:我有一台 XBTF032110, 并在 XBTL1000 软件中设计了一个按钮, 但在实际操作中, 我在定义的按钮外部的区域触摸时也会激活该按钮的功能, 这是为什么? 如何解决?
& &XBT系列的触摸式产品有2种, 5.7” 和 10.4”, 10.4”有 10*13=130个 触摸区, 而 5.7” 有6*8=48个触摸区, grid 的大小可以在软件中配置, 但实际的触摸区的大小是硬件决定的, 所以当软件中设定的按钮小于一个实际有效触摸区的大小时, 就会出现在定义的按钮外部的区域触摸时也会激活该按钮功能现象, 同时, 如果 5.7”在一个页面上同时定义49个按钮, 那么理论上必然会发生按钮功能上的重叠.
& &22,问:我在 XBTL1000 软件中定义了一个多笔趋势图, 但却找不到多笔变量地址的设定位置, 如何实现
& &实现上述设定的具体步骤如下:
& &?点击 “create a curve variable object” 按钮, 并进入属性设置界面
& &?在”characteristics”下设定趋势显示的笔数
& &?点击 “variable” 下的 “modify” 按钮, 在下级界面中只需要设定第一支笔的变
& &量地址, 随后笔对应的变量随后一一对应, 例: 定义4支笔, 并将第一支的变量
& &定义为 400001, 则 pen1=400001, pen2=400002, pen3=400003, pen4=400004
& &23,问:在 Magelis 的技术样本中 Magelis 的内存卡最多16M, 如果我想使用更大容量的内存卡,如何实现?
& &施耐德公司只给客户提供最大内存容量为 16M 的内存卡, 但是不等于说 Magelis 最多只能用 16M 的内存卡, 如果用户需要在 Magelis 中插大于16M 的内存卡, 可自己单独再配置一个Type II PCMCIA flash 卡.
& &24,问:Compact A984-1**和E984-241/251 CPU与PC机之间的通讯电缆?
& &如接到9针的AT型PC接口,用电缆AS-W952-012,如接到25针的XT型PC接口,用电缆AS-W951-012。
& &25,问:XBTN400在软件配置时有XBTN400(1)和XBTN400(2)两中选择,它们有什么区别?
& &不管是XBTN400(1),还是XBTN400(2),只有一个XBTN400订货号。在软件配置时选择XBTN400(1),可以定义F1~F4 四个功能键(impulse command),选择XBTN400(2)时,不可以定义功能键。
& &26,问:XBTG型号中的数字有何含义?
& &第一个字母:
& &2::5.7寸; 4:7.4寸; 5:10.4寸; 6:12.1寸
& &第二个字母:
& &1:单色; 2:SNT 64色; 3:TFT 256色
& &第三的字母:
& &1:1个串口; 2:1个串口+1CF卡; 3:2个串口+1CF卡+1以太网口
& &第四个字母: 预留
& &27,问:XBTG的最大页面数和每幅页面的变量个数是否有限制?
& &最大页面数主要是受屏的应用内存容量或CF卡容量的限制;
& &每幅页面的变量数理论上是无限制的。
& &28,问:XBT G是否可同时支持多个通讯协议?
& &可以,XBT G可同时通过Modbus, Uni-Telway, Modbus TCP/IP, MB+等协议与PLC通讯,这一点XBT H/P/E/HM/PM/F/N是做不到的。
& &29,问:Magelis与PLC的通讯电缆XBTZ968有几种长度?
& &XBTZ968: 2.5m
& &XBTZ9681: 5m
& &XBTZ9686: 16m
& &XBTZm+弯接头
& &30,问:XBTG与PLC的通讯电缆是否可以带电插拔?
& &不可以,这可能会导致通讯口烧坏
& &31,问:哪些XBT G系列的触摸屏内置打印口,支持何种打印机?
& &1.除XBT G,2220外均内置打印口;
& &2.该打印口为并行口,支持Epson ESC/P或标准文本打印机;
& &3.打印电缆型号为:XBTZG946。
& &32,问:VijeoDesigner是否能上载XBTG中的应用程序?
& &V4.2及以前版本的软件还没有上载功能,所以用户应及时备份应用程序。
& &33,问:为什么XBTZ968/978与Twido PLC无法通讯?
& &当Magelis与Twido PLC通讯时,Modbus参数必须设为:1, 19200, No parity。
& &34,问:在XBTL1000应用程序中可以用位图实现动画功能吗?
& &不能,在XBTL1000中位图只能用于静态显示。
& &35,问:CONCEPT 软件中对Interbus模板有两项设定,分别为BKF201(16W) 和BKF201(64W), 有什么区别 ?
& &当在CONCEPT 软件中设定为BKF201(16W)时, 模块可插在DTA201/202的任意位置,
& &当设定为BKF201(64W)时,模块只能插在DTA200上,而且要在硬件上设置BKF201(16W) 和BKF201(64W)两种方式.
& &36,问:XBT F和XBT G本机是否能存储应用程序?
& &1.XBT F系列的屏本机是无应用程序存储能力的,必须使用PCMCIA存储卡。
& &2.XBT G系列的屏根据型号的不同能存储4Mb~8Mb的应用程序,若超过则要另配CF卡
& &37,问:XBT G的编程口能否用于与PLC通讯?
& &不可以,XBT G的编程口只能用于程序的传输。
& &38,问:如果用XBT G替换XBT F,通过什么办法能够在VijeoDesigner中打开XBTL1000编的程序?
& &这是没有办法的,因为这是两个完全不同的两个软件。
& &39,问:用VijeoDesigner V4.1编的程序能否直接应用于V4.2中?
& &不建议这样做,为了系统的稳定运行,最好用V4.2重新编辑用户程序。
& &40,问:我是否能在同一台电脑上安装不同版本的XBTL1000软件?
& &不可以,因为在该软件的安装过程中不允许选择不同的安装路径,所以新版本的软件会覆盖先前版本的软件。
& &41,问:XBT G随机是否带CF卡?
& &不带,CF卡需单独购买。另外,施耐德以外的CF卡也可以在XBTG上使用。
& &42,问:XBT G是否支持第三方通讯协议?
& &Vijeo Designer V4.2及以上版本支持第三方通讯协议,包括:Mitsubishi, Omron, Siemens, Rockwell。除此以外,只要第三方设备支持Modbus协议也可与XBT G通讯。如果软件版本低于V4.2,必须升级软件才能与第三方设备通讯。
& &43,问:MicroTSX3722001和TSX3721001的区别?
& &TSX3722001含内部集成的8路模拟量输入(0~10V),1路模拟量输出(0~10V),2个10KHz的计数器,而TSX3721001无这些集成功能。
& &44,问:对TSX3722001和TSX3722101,要用内部集成的计数器功能和模拟量输入/输出,还需配什么?
& &配电缆TSXCCPS15和TELEFAST2连接基板ABE-7CPA01。
& &45,问:XBT配置为UTW从,并与Micro的AUX口连, 当Micro的TER口配置为UTW主,并与PC机建立物理连接后, Micro与XBT的通讯丢失, 当启动PL7并与PLC连机时, 通讯恢复, 为什么?
& &采用下述步骤进行PC机与Micro编程连接可避免Micro与XBT的通讯丢失
& &1. “开始” →”程序” →”modicon telemecanique”
& &→”XWAY Driver Manager” →”XWAY Test” →”connect”
& &2. 用TSXPCX1031-C连接Micro与PC机
& &3. 启动PL7软件, 并选择”plc”→”connect”
& &4. 编程结束后, 选择”plc”→”disconnect”
& &5. 将TSXPCX1031-C从Micro上拔下, 并关闭XWAY Test。
& &46,问:我的CompactCPU在Concept中,在Online/Online Control Panel下设置了PLC的密码,当用Concept联机时,要求输入密码,但忘记密码了,怎么办?
& &在这种情况下,可按下面的步骤处理:
& &1. 将PLC断电;
& &2. 将CPU上的内存保护开关置于MEM-PROT位置;
& &3. 取出CPU上的锂电池;
& &再将PLC重新上电。
& &47,问:Micro通过TSXSTZ10带远程Nano,最多带几个?最大距离多大?
& &Nano作Micro的block I/O时,最多带4个Nano,Nano作Micro的Slave PLC时,最多带3个Nano,最大距离200米。
& &48,问:MICRO能不能实现应用程序的保护,如何实现?
& &MICRO能实现应用程序的保护,首先在Section中将应用程序的属性设置为保护,然后在Station中进入Protect设置为保护.
& &49,问:MicroTSX21/3722,哪些有实时时钟?
& &只有TSX有实时时钟,%SW49-%SW53包含当前日期和时间值(以BCD表示)。%SW54-%SW57包含最后一次掉电或PLC停止的日期和时间(以BCD表示)。注意Premium的所有CPU都有实时时钟。
& &50,问:Micro 的集成通讯口是否支持MODBUS协议 ?
& &只有硬件版本号V3.3版以上的TSX3721的集成通讯口支持MODBUS协议,若硬件版本号V3.3版以下的TSX3721的集成通讯口不支持MODBUS协议, 因此该类Micro要支持MODBUS协议必须加相应的通讯卡.
& &51,问:MicroTSX3710只有一个终端端口,要同时连接编程终端(如PC机)和Magelis人机界面,怎么办?
& &必须使用TSXPACC01隔离盒。此隔离盒内含一根1米的电缆,连接隔离盒和TSX3710的TER口。人机界面连到隔离盒的AUX口,PC机连到隔离盒的TER口。
& &52,问:MicroTSX/21/22哪些支持TSXSTZ10模块?
& &只有TSX支持TSXSTZ10模块。
& &53,问:用PL7 Pro软件对Micro的TER口配置了Modbus Slave方式,为什么还能用多功能的通讯电缆TSXPCX1031-C或TSX08PRGCAB通过Unitelway协议对Micro进行联机下载?
& &Micro的终端TER口有一个DTP信号引脚,用于确定该终端口的工作方式。如果DTP为高电平,则TER口总是工作在Unitelway master方式,对PLC编程需在该方式下。如果DTP为低电平,则TER口的工作模式由软件配置决定。当多功能通讯电缆的拨码开关置于0或2 时,DTP电平为高,故TER口总是工作在Unitelway master方式,软件配置无效,故仍能用多功能通讯电缆对Micro进行联机下载。
& &54,问:Micro的TSXAEZ801/802在PL7的硬件配置中有Normal cycle和Fast cycle
& &两者的区别如下:
& &Normal cycle: TSXAEZ801/802共8个通道,每个通道的扫描时间为4ms,输入的扫描周期是固
& &定的,为32ms,与使用的通道无关.
& &Fast cycle: 仅仅使用的通道被扫描,即使它们不是连续的,这能减少通道的扫描时间.
& &Cycle time(ms)=4ms x N (N为使用的通道), 如果4个通道被使用, 扫描循环时间将是
& &4 x 4=16ms.
& &在Fast cycle时,用户可配置通道到Fast task..在这种情况下,建议你不要分配太多模拟输入模
& &板到Fast task中.
& &55,问:Micro扩展机架上的24VDC输入什么时候要接?
& &对于交流供电的PLC的Micro本体,只有当扩展机架有继电器模块和模拟模块时,才一定要给小型扩展机架提供24VDC电源.
& &注意:当PLC为交流供电时,严禁用主机的24V传感器电压为小型扩展机架供电.
& &56,问:TSX Micro PLC 的模板的接线端子能不能单独订货, 订货号是什么?
& &TSX Micro PLC 模板的接线端子是随模块一起提供的, 用户没有必要另外单独订接线端子, 这一点与TSX Premium PLC 不一样, 但如果用户出于其他目的想单独订Micro PLC 模板的接线端子也可以, 具体订货号为:
& &TSXBLZH01 半高模块接线端子
& &TSXBLZL01 标高模块接线端子
& &57,问:施耐德有无低温环境下能工作的PLC?
& &TSX Compact有在-40℃到+70℃下工作的模块。如PC-E984-258/285,AS-BDEP-254/256/257,AS-BDAP- 258,AS-BDAU-252等。或选这些模板带敷形涂覆的(型号后加C)。注意:并不是所有带敷形涂覆的模板都能在-40℃到+70℃下工作。
& &58,问:我订的 TSX Micro PLC 随 PLC 是否一并提供后备电池 ?
& &用户订的 TSX Micro PLC 随 PLC 是不提供后备电池, 后备电池必须用户单独订货, 型号是
& &TSXPLP01/101.
& &59,问:我用 2 个ETZ 进行通信时数据无法采集, 但SEND_REQ 的管理字没有报错, 这是为什么? 如何解决?
& &2 个ETZ 进行通信时故障的原因不是出现在 SEND_REQ 的指令使用上, 而是因为没有做 configuration of connections 的设置, 具体步骤如下:
& &1. 起动 IE 浏览器, 输入ETZ的IP地址
& &2. 点击"IP configuration"
& &3. 在IP configuration界面中的"configuration of connections"中设置通讯对方的XWAY地址, IP Address地址等等
& &60,问:我想对我的TSX37 PLC作完全清除操作是否可行? 如何实现?
& &如果TSX37 PLC没有配PCMCIA型内存卡, 则可以通过以下步骤作完全清除操作:
& &吠?卑聪?“DIAG”按钮和”RESET”按钮
& &贩趴?盧ESET”按钮, 同时继续按下 “DIAG”按钮
& &当看到”RUN””I/O””ERR”指示灯快闪两下后放开“DIAG”按钮
& &61,问:Micro PLC 有没有写保护开关 ?
& &Micro PLC 有写保护开关, 该开关位于Micro PLC的电池仓内, 在更新操作系统时会用到该写保护开关.
& &62,问:为什么Micro的硬件窗口显示的状态和实际的I/O状态不一致?
& &首先必须确定”Diag”和”Word”灯是否亮, 当”Diag”灯亮时, 窗口显示的是诊断状态, 而当”Word”灯亮时, 窗口显示的是%SW67,68,69的设定字的状态, 只有当”Diag”和”Word”灯都灭时, 窗口显示的才是实际I/O的状态。
& &63,问:TSX 37 Micro系列PLC最多支持多少个定时器?
& &TSX 37 Micro系列PLC最多支持64个定时器,包括%TM类型和%T类型。
& &注意编程时定时器的数量不能超过64个。
& &64,问:我有一台 Micro PLC, 在扩展机架上插入了继电器输出模块, 当程序逻辑输出逻辑真时, 模块对
& &当在扩展机架上插入了继电器输出模块时, 如果 Micro PLC 是直流供电, 则主机为安装在
& &它上边或小型扩展机架上的继电器模块和模拟模块的线圈提供必要的24V直流电压, 但如果
& &Micro PLC 是交流供电, 则主机只能为安装在主机上的继电器模块的线圈提供必要的24V直流
& &电压, 而安装有继电器模块的扩展机架必须单独提供必要的24V直流电, 否则就会出现上述描述的问题.
& &65,问:TSX37 PLC如何在线查看扫描周期?
& &方?朐谙吡??刺?BR&吩凇盇pplication Browser”下点击”Configuration” 再点击”Hardware Configuration”
& &双击”TSX37”图标, 然后选择”Debug”状态后即可在线查看扫描周期
& &66,问:MicroTSX3722集成的模拟量输入/输出的地址是怎样的?
& &集成的8路模拟量输入地址为%IW0.2~%IW0.9,1路模拟量输出的地址为%QW0.10。
& &此地址可在PL7 Pro中,在Station/Variables/I/O下看到。
& &67,问:Modicon TSX Micro系列可编程控制器用户手册243页6.5中TSXASZ200模块接线图有误,
& &68,问:新的Interbus从模板AS-BBKF-202与AS-BDEA-202的主要区别。
& &用AS-BBKF-202作从模板时,从站机架上要配CPU模块,用AS-BDEA-202作从模板时,从站机架上不要配CPU模块。
& &69,问:Micro TSX37-05/08/10/21/22,支持内存扩展卡的有哪种型号?
& &只有TSX37-21/22支持内存扩展卡。
& &70,问:我的MicroPLC总是显示“PRG”,且闪烁,不显示实际I/O的状态,但联机下载及程序运行都很正常,这是什么原因?
& &“PRG”闪烁表示MicroPLC处于允许更新firmware的状态。要想不显示“PRG”,打开Micro电池仓,有一个黄色的小开关,将此开关拨到上面位置,就不会显示“PRG”,此时MicroPLC不允许更新firmware。
& &71,问:我在Micro PLC中使用了PID调节, 为什么设定了积分时间TI, 但输出却没有积分作用, 如何解决?
& &Micro PLC中使用的PID调节模块是按如下算法进行计算:
& &Et=SP-PV
& &OUT=OUT+Kp["Et+(TS/10*TI)*Et+"Dt]/100
& &从上面的公式可以看出当TS设置为零时, 即使设置了积分时间 TI, PID调节模块的输出也会屏蔽掉积分作用, 而 TS的设置是在PID指令的43个参数字表中的第6个字设置, 该字缺省设置是零, 如不设置该字, 则积分作用将被屏蔽掉, TS的设置应该是PID所在任务周期的整数倍.
& &72,问:Micro Plc 冷启动时都要进行哪些操作?内部位和内部字是否清零?
& &不论是在RUN方式下还是STOP方式下执行冷启动操作, Micro Plc均将内部位复位为0,置内部字为0,同时将I/O位复位为0。除此以外,还进行的操作有:
& &a. 由配置数据对数据区和功能块初始化;
& &b. 删除强制位和断点;
& &c. 将配置参数送到所有应用模块和PCMCIA格式通讯卡。
& &73,问:我有一台 Micro PLC, 用PC机与PLC作编程连接时连不上, 且处理器上 RUN, ERR, TER, I/O
& &出现上述情况的原因大多是因为处理器上插入的内存卡的安装手柄没有安装到位, 在内存卡上有一个开关与控制杆相连, 当内存卡的安装手柄没有安装到位时, 该开关是断开的在该开关是断开的情况下, 处理器是无法进行通讯和投入运行的, 当然也就无法与 PC机作编程连接, 解决办法是重新安装内存卡的安装手柄, 使其安装到位, 然后重新启动PLC.
& &74,问:Micro的终端口都支持Modbus协议吗?
& &现在购买的Micro, 终端口都支持Modbus协议,但TSX3705/08只支持Modbus从站,TSX支持Modbus主/从.但都只支持 Modbus RTU方式,最多能带28个装置.由于终端口为非隔离的RS485接口,传输距离只能达到10米,加了隔离盒后最大能达到1300米.
& &75,问:Micro PLC能不能作Fipio网络中的Bus Manager?
& &Micro PLC 不可以作Fipio 网络中的 Bus Manager, 它只能作Fipio 网络中的 Agent.
& &76,问:能不能用Twido 的控制器作Micro的远程I/O ?
& &不能, 不能将Twido 的控制器与TSXSTZ10相连作Micro的远程I/O, 因为Twido不支持Micro的远程协议, 只有Nano的控制器可以.
& &77,问:我的 Micro PLC如何在硬件上做I/O的故障诊断?
& &Micro PLC 可以通过进入诊断模式显示I/O故障信息, 通过较长时间 (1秒以上) 地按下DIAG按钮可以进入诊断模式, 在诊断模式下的具体故障显示信息如下:
& &啡绻?淙?输出故障(故障电源, 输出断开等), 相应的LED会快速闪烁
& &啡绻??槌龉收?模块丢失, 与配置不一致, 模块有毛病等), 所有对应槽的LED会较慢地闪烁
& &78,问:Micro 的 TER 口连ETZ410, 而 ETZ410 的以太网口连以太网网络, 当将HMI 与 Micro相连后, 以太网通讯中断. 这是为什么? 如何解决?
& &出现上述故障的原因是ETZ410缺省unitelway地址为: 4 , 5 , 与XBTZ968 电缆上的地址设置相冲突, 因而出现XBT一旦接入即导致以太网通讯中断的故障, 解决的方法是:
& &方?IE 浏览器
& &返慊?“online configuration”
& &返慊?“unitelway configuration”
& &方獷TZ410缺省unitelway地址设置为 6 , 7
& &79,问:Compact有支持Profibus-DP的模板吗?
& &Compact有支持Profibus-DP从站的通讯模块AS-BDEA-203。如Quantum 140CRP81100作Profibus-DP主站,Compact通过AS-BDEA-203可作Profibus-DP从站。
& &80,问:TSX37 Micro PLC 进行编程时是否支持 DFB ?
& &TSX37 Micro PLC 编程时不支持 DFB, 虽然 PL7 Pro 和PL7 Junior 都能生成 DFB, 但是该功能只能适用于 TSX57 Premium PLC, TSX37 Micro PLC 编程时不支持.
& &81,问:Interbus的通讯距离为13公里,是指不带中继器的距离吗?
& &是的。Interbus的传输介质为双绞线,通讯距离为13公里,两节点间的距离为400米。
& &82,问:Momentum M1E处理器171CCC9CCC96030的区别?171CCC9CCC98030的区别?
& &171CCC9CCC96030均为一个Ethernet port和I/Obus port(Interbus master),主要区别在于171CCC96020只支持984LL,不支持IEC语言,Flash Memory为512K,171CCC96030支持984LL或IEC语言,Flash Memory为1M。
& &171CCC9CCC98030均为一个Ethernet port和RS-485 Modbus,主要区别在于171CCC98020只支持984LL,不支持IEC语言,Flash Memory为512K,171CCC98030支持984LL或IEC语言,Flash Memory为1M。
& &83,问:如何用一种简便的方法将Momentum组成一个含多个MomentumI/O基板的PLC系统。
& &一个I/O基板配带有I/Obus口的M1处理器,其余每个I/O基板配Interbus通讯适配器170INT11000,Interbus的节点数可达256个。用Concept作配置时,配置完CPU模块下的I/O基板后,通过Insert键插入I/Obus,再对其余每个I/O基板进行配置。
& &84,问:Momentum 170ANR 120 90 和170ANR 12091混合模板有什么差别?
& &170ANR 12091 I/O基板是施耐德电气公司2002年初新近推出的I/O混合基板。它提供8个24VDC开关量输入,8个24VDC开关量输出(每通道0.25A),6 个模拟量输入通道(输入类型10…+10V),4个模拟量输出通道(输出类型-10…+10V).170ANR1ANR12091混合模板差别主要是170ANR12091模板模拟量输入支持双极性,而170ANR 120 90 仅支持单极性,其模拟量输入支持的信号类型是0…10V,模拟量输出支持的信号类型是0…10V.
& &85,问:我新买了171CCS76000,在Concept中配置时选择了171CCS76000-IEC,为什么仍不能下载IEC程序?
& &因为171CCS76000出厂时的固件为支持984LL,故不能下载IEC程序,解决办法是用EXECLoader下载支持IEC的固件。对171CCC/96030也有同样问题。
& &86,问:Momentum MB+通讯适配器170PNT为IEC数据格式,170NEF为984数据格式,这两类适配器有何区别?
& &IEC数据格式的MB+通讯适配器将I/O数据以IEC数据格式传送给可编程控制器,也就是说数据字中位序号从右至左为0….15,而第0位对应于第1个输入/输出点。
& &984数据格式的MB+通讯适配器将I/O数据以传统984数据格式传送给可编程控制器,也就是说数据字中位序号从左至右为1….16,而第1位对应于第1个输入/输出点。
& &87,问:Momentum的CPU处理器和通讯适配器,哪些是IEC兼容的,哪些是984兼容的?
& &Momentum所有的CPU处理器和大部分的通讯适配器都是IEC兼容的,只有MB+通讯适配器170NEF1NEF16021是两个例外,为984兼容.
& &88,问:我用BootP Lite给171CCC96020分配了IP地址后,可以用Concept通过以太网联机,但一旦断电, 171CCC96020的IP地址就丢失了,怎么办?
& &用BootP Lite给171CCC96020分配了IP地址后,必须用Concept在Configue/Ethernet I/O scanner下,再指定用BootP Lite分配的IP地址,通过以太网用BootP Lite分配的IP地址,将这些配置下传,再在联机状态下,在Online/Online control panel下,点击Flash program,出现Save To Flash对话框,再点击Save to flash, IP地址下传后就不会丢失.
& &89,问:Momentum 处理器2#端口(RS485 RJ45)接线时是4线还是2线?
& &Momentum 处理器2#端口支持2线和4线。在多主/从系统中必须用2线的电缆;在单主/从系统中可以用2线和4线电缆。
& &90,问:在Concept中已配置了Compact Interbus主模板BKF201,但从模板DEA202上的I/O模板的状态与BKF201定义的3x和4x仍无数据对应关系,是什么原因?
& &在Concept中做完Interbus主站的配置后,要将4x的第一个字的bit2置“1”, 4x的第一个字为控制字,其中bit2为起动主站传输数据到从站节点,将此位置1后,主站和从站才能有数据对应关系。3x的第一个字为状态字,状态字和控制字各位的含义可看Concept帮助文件。
& &91,问:Momentum PLC为什么会出现“Processor in normal mode”错误提示?
& &是因为将不正确的exec Flash 传送给了处理器,该错误不可修复,只能更换处理器。
& &92,问:Momentum Interbus通讯适配器170INT1INT11001有何区别?
& &两种通讯适配器内部芯片不同,前者内部芯片为SUPI 2,后者内部芯片为SUPI 3。SUPI 3比SUPI 2提供更多的诊断功能。如果要想获得更多的诊断功能,所有的从站适配器都用170INT11001。如果两种通讯适配器混合在Interbus总线中,则网络的诊断水平只能达到SUPI 2提供的诊断水平。
& &93,问:Momentum现有哪些处理器模块?
& &Momentum现有10种M1处理器:
& &94,问:Momentum处理器171CCC只有以太网接口和I/O Bus接口,如何给它们分配IP地址?
& &可用BootP Lite软件给它们分配IP地址.此软件可用来给Momentum M1以太网处理器或Quantum NOE模板分配IP地址,子网掩码和网关.此软件免费.可从网上免费下载.
& &95,问:170AMM09000模拟量输入模块当外部电路开路时,有指示吗?
& &只有在电流方式下才能有断路指示。断路时,输入端会产生一个不确定的值并保持,用一个100KΩ电阻连接在+ 、-端可以消除此值为0。
& &96,问:位于I/O BUS上的Momentum 开关量输出,当通讯失败时能否保持最后的值?
& &不可以。当通讯失败时,I/O BUS上的Momentum开关量输出将为0。
& &97,问:Momentum的M1处理器加I/O基板,断电后,程序和数据不能保存,怎么办?
& &Momentum的处理器包含INTERNAL MEMORY和FLASH RAM,如果将程序存入FLASH RAM中,处理器断电,程序会保留。如果还要保存数据,必须配带电池的可选适配器172JNN21032。这样,即使不将程序存入FLASH RAM中,因有电池保护,断电后,程序和数据都不会丢失。
& &注意:用984LL编的程序都能存入内部闪存,对IEC程序,只有171CCC能存入闪存,如用Concept2.5 SR1或更高的版本,171CCC也能将IEC程序存入闪存。
& &98,问:如何将Momentum的程序存入内部闪存?
& &1. 首先用Concept联机,Online/Connect,
& &2. 联机后,在Online主菜单下选择Online control panel,点击Flash program,出现Save
& &To Flash对话框,再点击Save To Flash。即将程序存入了内部闪存。
& &99,问:如何用一种简便的方法将Momentum组成一个含多个MomentumI/O基板的PLC系统。
& &一个I/O基板配带有I/Obus口的M1处理器,其余每个I/O基板配Interbus通讯适配器170INT11000,Interbus的节点数可达256个。用Concept作配置时,配置完CPU模块下的I/O基板后,通过Insert键插入I/Obus,再对其余每个I/O基板进行配置。
& &100,问:Momentum有无开关量和模拟量混合的模板?
& &170AMM0ANR12090均为开关量和模拟量混合的模板。170AMM09000为4个差分模拟输入,2个模拟量输出,4个离散量输入,2个离散量输出。170ANR12090为6个模拟量输入,4个模拟量输出,8个离散量输入,8个离散量输出。
& &101,问:Compact PC-E984-258/265/275/285的I/O字容量是多少?
& &PC-E984-258/265/275/285的I/O字容量分别为256/256,128/128,256/256,512/512。一个字为16位,即对于PC-E984-285来说,允许最多8192个输入位和8192个输出位。
& &102,问:Momentum的离散量I/O基板上的端子编号和I/O map中配置的寄存器的对应关系为什么有时候是正的,有时候是反的, 其对应关系到底是什么?
& &Momentum的离散量I/O基板上的端子编号和I/O map中配置的寄存器的对应关系取决于I/O基板上安装的通讯适配器的类型和对PLC编程的编程软件的类型,
& &该类型分为兼容IEC和兼容984, 以170ADI34000为例:
& &1. 兼容IEC的通讯适配器和兼容IEC的编程软件:
& &端子1 → 寄存器100001
& &端子16 → 寄存器100016
& &2. 兼容IEC的通讯适配器和兼容984的编程软件:
& &端子1 → 寄存器100016
& &端子16 → 寄存器100001
& &3. 兼容984的通讯适配器和兼容IEC的编程软件:
& &端子1 → 寄存器100016
& &端子16 → 寄存器100001
& &4. 兼容984的通讯适配器和兼容984的编程软件:
& &端子1 → 寄存器100001
& &端子16 → 寄存器100016
& &103,问:MOMENTUM系列PLC最多可以使用的Modbus端口数量是多少?
& &每个 MOMENTUM系列PLC最多可以使用2个 Modbus端口,对于已经具有2个 Modbus端口的处理器(例如171 CCS 780 00, 171 CCC 780 10, 171 CCC 980 20, 171CCC980 30)如果再使用具有 Modbus端口的可选适配器,可选适配器上的 Modbus端口将不能被激活使用。
& &104,问:Momentum能做S908远程I/O(RIO)吗?
& &不能。Momentum能做DIO,Ethernet I/O,FIPIO,InterbusI/O,还能连到Profibus DP,DeviceNet,ControlNet网络中。
& &105,问:施耐德电气公司有无支持SAN协议的PLC产品?
& &Momentum有两种处理器171CCC96091 和171CCC98091支持SAN。
& &备注:Semi-San是一种多应用在半导体工业上的通讯协议。通过这种协议可以将支持半导体工业标准的机器设备进行连接。Semi是Semiconductor的缩写,San是Sensor Actuator Network的缩写。
& &106,问:在Concept2.5的DFB库中,为什么找不到用于Momentum170AEC92000的AEC DFB块?
& &AEC DFB以文件名AEC.ASC位于Concept/Dat目录下,这个文件通过下面的步骤可导入Concept2.5:
& &1. 首先将文件AEC.ASC移动到Concept/DFB;
& &2. 打开Concept Converter;
& &3. 选择File/Import;
& &4. 选择文件AEC.ASC,再点击OK;
& &成功完成导入后,即可在DFB库中找到AEC DFB。
& &107,问:170AAI03000是一个8通道模拟量输入模块, 但作I/O Map时,除占用8个输入字外, 为什么还占用了2个输出字?
& &170AAI03000占用的2个输出字存放模板的通道配置信息, 每4个bit配置1个通
& &道, 1个输出字配置4个通道, 第1个字的bit0→bit3配置通道1, 若bit0→bit3设为0010
& &则通道1被配置为+/-5V或+/-20mA, 若bit0→bit3设为0011, 则通道1被配置为+/-10V,
& &若bit0→bit3设为0100, 则通道1被配置禁止, 若bit0→bit3设为1010, 则通道1被配
& &置为1→5V或4→20mA.
& &108,问:定货号为171CCC9CCC96091的M1处理器的产品说明相同,但价格相差很大,为什么?
& &171CCC9CCC96091以及171CCC9CCC98091具体性能指标区别见下表,另外需要特别指出的是171CCC9CCC98091支持SAN。
& &109,问:170INT 110 00 和170 INT 110 03有什么不同?如何选型?
& &SUPI是指微处理器接口电路,是实现interbus总线数据传输的I/O设备上的硬件,版本有高低,170INT11000的硬件版本为 3,SUPI2,170INT11003硬件版本是4,SUPI3第2版,两者之间后者兼容前者,但两者通信机制相同,后者可靠性和传输成功率佳于前者;
& &客户选型时可以如此选择:
& &如果该分站用于控制现场设备,且实时性和可靠性要求高,建议选择后者(170INT11003),如果该分站只是起到采集现场数据的作用,且实时性和可靠性无特殊要求,建议选择前者(170INT11000),成本可以相对降低。两者可以挂于同一INTERBUS网络,但不建议如此做,因为网络性能只能达到SUPI2的水平。
& &110,问:如何理解Momentum I/O基板的接线?
& &Momentum I/O分操作电压,输入电压和输出电压,具体说明如下:
& &1. 操作电压:提供I/O基板的内部逻辑,对直流电压,用L+/M-表示,对交流电压,用L1/N表示.
& &2. 输入电压:提供传感器电源, 对直流电压,用1L+/1M-,2L+/2M-表示, 对交流电压,用1L1/1N,2L1/2N表示.字母前面的数字表示组号.
& &3. 输出电压: 提供执行器电源,表示方法同输入电压.
& &111,问:Concept 与 带有I/Obus 的Momentum PLC连接时出现4000h 停机代码,怎么解决?
& &当 Momentum I/O bus网络有第三方的interbus设备,但没有对此定义时,就会产生该停机代码。 用concept Modconnect工具产生一个MDC文件,该文件定义了模块并允许concept database 将该定义插入到I/O map配置中。
& &112,问:Modsoft安装在WINNT 环境下与Compact PLC通讯时经常出现故障, 如何解决?
& &如果Modsoft 安装在WINNT 环境下, 不能通过Modbus RTU 方式和PLC通讯,因为Modbus RTU协议有非常严格的时间限制, 每个字符的传输时间必须小于3.5字符时间间隔, 传输时间的超时将导致通讯故障, 而Modsoft 运行在WINNT 环境下,可能因为多任务同时执行而延误字符传输时间, 导致Modbus RTU 变得不可靠。
& &如果通过Modbus RTU 方式和PLC通讯出现故障, 可改用Modbus ASCII 方式和PLC通讯.
& &113,问:Compact E984-258/265/275/285 的程序有几种保存方式。
& &可把程序存储在电池保护的RAM区中,还可将程序存储在内部Flash中。如果程序存储在内部Flash中,即使没有电池保护,程序也不会丢失。另外E984-275/285支持PCMCIA内存卡,也可将程序存在内存卡上,当电池保护的RAM区程序丢失时,PLC首先从内部Flash中取程序,如没有,再从PCMCIA内存卡取程序。
& &114,问:能检测Momentum I/O bus通讯是否正常吗?
& &可以。在CONCEPT中,PLC_STAT功能块的RIO_STAT字代表此通讯是否正常。
& &115,问:当给带有Mb+适配器的Momentum上电时,Run灯闪烁4次,是什么原因?
& &这是因为没有给Mb+设定地址,其缺省地址为0
& &116,问:Momentum通过MB+适配器作Quantum或Momentum的DIO时,如何在Concept中对DIO进行配置?怎样对DIO进行寻址?
& &在Concept中,不能对MomentumDIO的地址进行直接配置,但在作Quantum或Momentum主站的配置时,通过Peer Cop,因Peer Cop支持直接映射,等于对DIO的地址进行了设置。
& &117,问:Monitor Pro V7的I/O点数如何计算?
& &只有来自于PLC耐獠康闶?拍芄凰阕鯥/O点,内部tag不算,模拟量开关量都算一个点;
& &118,问:Monitor Pro V7 为什么总是安装不上?
& &在中文系统安装过程中,当提示选择安装组件时:Client 选项中的Client builder clipart 子项不能选择,如果选上会在安装过程中自动退出, 导致安装中断.
& &说明:此选项为取消了Client Builder中的图库. 可以在安装完毕后, 将Demo光盘中\documents\Clipart_patch\clipart.zip 解压到 Monitor Pro 的图库目录下, 即:
& &\Schneider Automation\Monitor Pro\Client Builder\Shared Libraries\
& &119,问:Monitor Pro V7中的Server, Client如何定义和安装,如果我单机使用,可以吗?
& &Monitor Pro V7的Server和Client可以单独选择购买和安装,Server负责采集并处理实时数据,历史数据;Client负责处理图形画面;二者可以装在同一台PC上当一台单机工作站来使用。
& &120,问:Monitor Pro V7 为何在启动时,总是提示“License checkout filled, Exceeded licensed connections”而无法启动,是因为我安装的不对吗?
& &如出现这种情况,一般不是因为安装的问题。多半是因为网络问题,如,一台单独的PC,没有接到HUB,或SWITCH上,那么网卡无法工作,WIN2000得不到IP地址,所以LICENSE系统无法工作,可以通过如下方法使网络工作起来。
& &1. 安装Loopback虚拟网卡;
& &2. 将该PC接入网络,使网卡工作起来;