关于水泵的防雷规范 2010有哪些

最新防雷规范第二类防雷建筑物的防雷措施中那些是强制条文? ...-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
电气设备施工&消防报警系统施工&供配电设计
最新防雷规范第二类防雷建筑物的防雷措施中那些是强制条文? ...
&GB建筑物防雷设计规范中4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)条(款)为强制性条文,必须严格执行; 4.3.3专设引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于18m 。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,宜使专设引下线的平均间距不大于18m。 4.3.5当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸应按表4. 3.5 的规定确定。
4.3.6构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接,或对焊或搭焊连接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 4.3.8.4电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5 kV。每一保护模式的冲缶电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5 kA&。 4.3.8.5当Yyn0型或Dynll型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设I级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5 kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5 kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。 & & &
陈志刚301的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);当前位置:
建筑防雷接地规范有哪些
[摘要]建筑防雷接地规范,也许这个名词大家都很陌生,下面小编将为大家详细讲解建筑防雷接地规范有哪些。
& & & 第一章 &总则
& & & 第1.0.1条 为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。
& & & 第1.0.2 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。
& & & 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。
& & & 第1.0.3 条 建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。
& & & 第1.0.4 条 建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。
& & & 第二章 防雷分类
& & & 第2.0.1条 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
& & & 第2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
& & & 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
& & & 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
& & & 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
& & & 第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
& & & 一、国家级重点文物保护的建筑物。
& & & 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。
& & & 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
& & & 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
& & & 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
& & & 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
& & & 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
& & & 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
& & & 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
& & & 注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
& & & 第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
& & & 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
& & & 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.
& & & 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
& & & 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
& & & 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
& & & 六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
& & & 第三章 措施
& & & 第一节 一般规定
& & & 第3.1.1条 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
& & & 第一类防雷建筑物和本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。
& & & 第3.1.2条 装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。
& & & 第二节 第一类防雷建筑物的防雷措施
& & & 第3.2.1条 第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求
& & & 一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m&5m或6m&4m。
& & & 二、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。
& & & 有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间隔表3.2.1
& & & 三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。
& & & 四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。
& & & 五、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、等金属物之间的距离不得小于3m。
& & & 以上便是建筑防雷接地规范地主要内容,希望大家可以严格遵守这些规则,这样才能更好地保护好建筑物的安全。
不感兴趣(0)
相关阅读:全部相关文章延伸标签
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
尽管炎热的夏季已经过去,但是对于南方地区特别是广东深圳等...
随着人们生活水平的不断提高和科技的不断进步发展,智能家居...
防盗报警器是我们日常生活中用的比较多的一种安全防御报警设...
我们常常听到的智慧城市建设到底是怎么一回事呢,所谓的智慧...
有私家车的人们原来越多,如果是有孩子的家庭,儿童安全座椅...
对于小偷来说偷手机的成本最低,所以丢手机现象特别多,尤其...
大家都爱看
有200人围观
有199人围观
有199人围观
有198人围观
有198人围观
有196人围观
热门关键词 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
建筑物防雷设计规范(2012.2)
下载积分:1699
内容提示:建筑物防雷设计规范(2012.2)
文档格式:PPT|
浏览次数:1239|
上传日期: 11:18:04|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
建筑物防雷设计规范(2012.2)
官方公共微信消防水泵国家标准相关
消防水泵国家标准设计专题简介
本专题为土木在线消防水泵国家标准专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
消防水泵国家标准
旧的据说作废了?现在消防水泵安装要求配件很多:压力开关、流量计、水锤消除、泄压阀。没有标准图,设计参数怎么把握?
所属版块:
各位前辈指点一下
所属版块:
不明白 1.给消防水池供水是不是一定要消防水泵? 2.如果不设远程启泵按钮,是不是可选潜水泵作为给消防水池补水? 3.消防水池只要保证两小时消防用水量,火灾时,不再补水可否?
所属版块:
办公楼四层,体积&10000M2,市政供水压力足够最不利点的要求,但只有一条市政管网,规范要求设消防水池,但屋顶水箱需要吗,消防水池是否要用消防水泵与管网连接
所属版块:
所做消防设计,建筑最高三层,15米高,室外最大消防水量30l/s,室内消防水量10l/s,按照规范我设计了室外和室内消火栓,500立方消防水池和消防泵,但是现在甲方想把消防水池做成水景,为了美观,不想设消防泵房。我想能不能做成供消防车取水的消防水池,此工程在江苏,冬天不冻。规范说供消防车取水的消防水
所属版块:
所属版块:
所属版块:
图纸简介: CAD国家标准图框国家标准图框国家标准图框 /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:387K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
具体目录 如图需要的说话
所属版块:
工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5}

我要回帖

更多关于 防雷规范 2010 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信