基础梁纵筋的梁筋搭接位置置

梁纵筋与型钢混凝土柱节点搭接探究_中华文本库
第1页/共4页
文本预览:
梁纵筋与型钢混凝土柱节点搭接探究
吴继成、李洪亮
(安徽水利开发股份有限公司 北方公司)
摘要:本文参照国家有关型钢混凝土组合结构相关的规范、规程、标准、图集,结合已有的型钢混凝土梁柱节点试验 和研究结论, 系统阐述了几种关于梁柱节点搭接的理论, 重点对几种常见的梁纵筋与柱型钢节点搭接的形式进行分析, 指出研究中的不足,特别介绍了根据新的研究理论提出的一种新型梁纵筋与型钢混凝土柱搭接构造形式。 关键词:型钢混凝土柱、梁纵筋、搭接
型钢混凝土是指型钢和其外包钢筋混凝 土共同承受载荷的一种独立的结构形式, 充分 汲取了新型钢结构施工和传统钢筋混凝土结 构的有点,节约了钢材,降低了造价。由于钢 结构固有的强度和延展性,以及型钢、钢筋、 混凝土三者直接的相互作用, 使结构具备构件 截面小、 承载力大、 抗震性能好等优点。 此外, 由于外包钢筋混凝土的作用, 也克服了型钢防 腐、防锈、防火性能差、易发生局部和整体失 稳的缺点,节约了钢材。 但是目前我国对型钢混凝土节点的研究 还没有一套完整的体系: 节点的试验研究较片 面、 缺乏完整性, 节点的内力传递机理不明确, 节点的空间性能和抗震性能研究较少, 节点的 承载力的计算公式还有待进一步完善, 很多理 论和做法甚至直接从日本翻版套用。 如何在不 影响节点的抗承载能力和抗剪切能力, 不增加 施工难度和复杂性的基础上, 设置合理的节点 构造形式,是我国型钢混凝土研究的热点。 柱型钢的数量,且应尽量使梁内钢筋穿过型钢 腹板,而不穿过型钢翼缘,因为在有梁约束下的节 点区,其抗剪承载力,为此规定了规定了型钢腹板 损失率的限值
。 根据此理论, 人们在施工中总结
出以下几种搭接方法。 (1)梁纵向钢筋贯穿式(详见图1) 。型钢柱 的翼缘较窄时,在型钢腹板上开孔,让梁的上、下 纵向钢筋全部穿过节点。 这种形式能保证梁纵向钢 筋的贯通锚固,同时也方便了施工;但是由于对型 钢板腹板进行割孔,容易削弱截面强度,需要对割 孔进行补强,并且腹板开孔位置不易控制,需进行 二次甚至三次的钢筋穿孔位置的深化工作。 该方法 适宜在工期较紧,纵筋直径较小的情况下使用。
2.常见梁纵筋-柱型钢搭接形式
2.1.梁纵筋不穿过型钢翼缘 在梁纵筋与柱型钢搭接问题的研究中, 一 种意见认为:梁内主筋不应穿过柱型钢翼缘, 也不得与柱型钢直接焊接, 否则将影响柱型钢 的抗弯承载力和节点的抗剪承载力。 梁内纵向 钢筋贯穿节点, 以尽可能的减少纵向钢筋穿过
图 1.梁纵筋与
第1页/共4页
寻找更多 ""加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
09G9013 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础)
其它类似商品
正在加载中,请稍候...
看过本商品的人还买了:
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
09G9013 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础)
商品名称:09G9013 混凝土结构施工钢筋排布规...
商品编号:
上架时间: 22:17:45
商品毛重:1.0kg
商品产地:
货号:D101
如果您发现商品信息不准确,
书名:09G901-3 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础)
原价:58元
作者:中国建筑标准设计研究院
出版社: 中国计划出版社
出版日期:
版次:第1版
装帧:平装
商品标识:
编制说明一般构造要求混凝土保护层厚度混凝土结构的环境类别和钢筋的锚固与连接纵向受拉钢筋非抗震锚固长度纵向受拉钢筋抗震锚固长度、绑扎搭接长度钢筋的弯钩和弯折及箍筋、拉筋的弯折构造纵向钢筋绑扎搭接横截面钢筋排布纵向钢筋的间距筏形基础基础梁纵向钢筋连接位置基础梁箍筋、拉筋沿梁纵向排布构造基础梁纵筋搭接区箍筋排布构造基础梁横截面纵向钢筋与箍筋排布构造详图基础梁横截面箍筋安装绑扎位置要求基础上梁JZL端部及外伸部位钢筋排布构造基础次梁JCL端部及外伸部位钢筋排布构造基础梁顶平和底平时钢筋排布构造基础梁梁顶有高差时钢筋排布构造基础梁梁顶和梁底均有高差时钢筋排布构造基础梁梁底有高差时钢筋排布构造支座两侧基础梁宽度不同时钢筋排布基础主梁与柱结合部侧腋钢筋排布构造基础主梁梁高加腋钢筋排布构造基础次梁梁高加腋钢筋排布构造基础主梁与基础次梁相交处附加横向钢筋排布构造基础梁相交区域箍筋排布构造梁板式筏形基础底板钢筋的连接位置梁板式筏形基础底板纵向钢筋排布构造梁板式筏形基础平板外伸端部钢筋排布构造梁板式筏形基础平板变截面部位钢筋排布构造柱下板带ZXB和跨中板带KZB钢筋排布构造平板式筏形基础底板外伸部位钢筋排布构造筏板基础边缘部位钢筋排布构造板式筏形基础变截面部位钢筋排布构造平板式筏形基础平板BPB钢筋排布构造平板式筏形基础平板BPB端部外伸部位钢筋排布构造柱插筋在基础梁中的排布构造墙竖向钢筋在基础梁中的排布构造柱插筋在基础平板中的排布构造墙竖向钢筋在基础平板中的排布构造圆台(柱)状上柱墩SZD钢筋排布构造棱台(柱)状上柱墩SZD钢筋排布构造基础下柱墩XZD钢筋排布构造基坑JK的钢筋排布构造外包式柱脚WZJ钢筋排布构造埋入式柱脚MZJ(梁板式)钢筋排布构造箱形基础和地下室结构箱形基础和地下室结构钢筋排布说明箱形基础底板JB钢筋排布构造箱形基础顶板DB钢筋排布构造箱形基础中间层楼板LB钢筋排布构造箱形基础外墙竖向钢筋排布构造箱形基础外墙水平钢筋排布构造箱形基础内墙竖向钢筋排布构造箱形基础内墙水平钢筋排布构造箱形基础外墙、底板和顶板钢筋的锚固构造箱形基础内墙、顶板和底板、内墙端部、外墙转角的钢筋锚固构造悬挑墙梁XQL钢筋排布构造矩形墙洞JD和圆形墙洞YD的钢筋排布构造矩形企口墙洞JDq钢筋排布构造矩形壁龛JBK钢筋排布构造底层洞口下过梁XGL、洞口上过梁SGL及墙体边缘暗柱QAZ的钢筋排布构造L形墙体侧腋包柱钢筋排布构造丁字形墙体侧腋包柱钢筋排布构造十字形和单片墙侧腋包柱钢筋排布构造基础底板后浇带HJD钢筋排布构造顶板和中间层楼板后浇带HJD钢筋排布构造箱形基础与地下室结构墙体后浇带HJD钢筋排布构造地下室防水底板JB与各类基础的连接构造地下室防水底板JB与各类基础的连接构造芯柱XZ纵筋锚固构造梁上起柱LZ钢筋锚固构造地下楼层非框架梁L钢筋排布构造地下室坡道梁PL钢筋排布构造地下室坡道板PB钢筋排布构造独立基础、条形基础、桩基承台独立基础DJJ、DJP、BJJ、BJP底板钢筋排布构造双柱普通独立基础底部与顶部钢筋排布构造设置基础梁的双柱普通独立基础钢筋排布构造独立基础底板配筋长度减短10%的钢筋排布构造杯口独立基础BJJ、BJP钢筋排布构造双杯口独立基础BJJ、BJP钢筋排布构造高杯口独立基石BJJ、BJP钢筋排布构造高双杯口独立基础BJJ、BJP钢筋将布构造条形基础梁钢筋排布设计说明条形基础梁纵向钢筋连接位置条形基础梁箍筋、拉筋沿梁纵向排布构造条形基础底板受力钢筋的排布构造条形基础底板不平时底板钢筋的排布构造矩形承台CTJ、CTP底板钢筋排布构造等边三桩承台CTJ钢筋排布构造等腰三桩承台CTJ钢筋排布构造单排桩承台梁CTL钢筋排布构造双排桩承台梁CTL钢筋排布构造桩在承台、筏板内的连接构造桩顶局部刚性防水构造柱插筋在独立基础或独立承台的锚固构造柱插筋在条形基础梁或承台梁中的锚固构造墙插筋在条形基础或承台梁中的锚固构造柱插筋在条形基础梁非交叉部位的钢筋锚固构造地下框架梁DKL和地下连梁DLL纵筋排布构造地下框架梁与相关联框架柱箍筋排布构造基础连梁与基础以上框架柱箍筋排布构造、地下框架梁和基础连梁上部纵筋搭接连接位置和箍筋加密构造单跨且无外伸或悬挑的基础连梁JLLxx(1)钢筋排布构造
本产品质保期为:
服务承诺:
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
正在加载中,请稍候...
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
浏览了该商品的用户还浏览了
正在加载中,请稍候...
浏览了该商品的用户最终购买了
正在加载中,请稍候...
建筑结构排行榜
购买了该商品的用户还购买了
正在加载中,请稍候...
浏览了该商品的用户还浏览了
正在加载中,请稍候...
根据浏览猜你喜欢
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...平法梁纵筋伸进端柱支座长度的两种盘算方法
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
平法梁纵筋伸进端柱支座长度的两种盘算方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口-->施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
10条回复&&2228次阅读&&&&
请问各位老师,梁纵筋不同直径应采用什么方式连接? 如可以,搭接长度怎么计算,焊接长度怎么计算?接头位置在何处?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&奖励于& 22:23:43
&&发表于&&|&
一般情况下,梁的纵向钢筋直径不同时,采取互锚的方式。如果直径相差不大于两个等级时,可采用变径直螺纹套筒方式连接。如果你说的是非通长钢筋与架立筋的话,那就按你前面的那个帖子。
奖励&&&&&&
&&奖励于& 22:23:49
&&发表于&&|&
梁上面的纵筋直径大的要通过本跨,在下一跨的1/3搭接或焊接、机械连接。按小直径的走。梁下面的纵筋在支座处互锚。
奖励&&&&&&
&&奖励于& 01:19:39
&&发表于&&|&
我说的是梁上部通长筋的直径不同,支座处与跨中处的钢筋直径不同,是不是只能冷搭??在哪本上能查到?或有具体说明?在工作中遇到的难题,望知道的同行指导我。 梁已经绑扎好了,不满足搭接,采用了焊接,监理不同意,必须要冷搭,导致扯皮,后面请他们醉了一台,才得以解决!
奖励&&&&&&
&&奖励于& 17:30:42
&&发表于&&|&
搭接是没问题的,搭接长度按直径最大的计算焊接也没问题,只是你的焊接质量怎么能证明合格呢就那么一根还不够做试件的呢
奖励&&&&&&
&&奖励于& 16:32:04
&&发表于&&|&
以下是引用whj在 20:51:00的发言:搭接是没问题的,搭接长度按直径最大的计算焊接也没问题,只是你...回答的很不错就是不够完美,搭接长度是按直径较细的计算,搭接区段长度是按最大的计算。
奖励&&&&&&
&&奖励于& 16:35:07
&&发表于&&|&
以下是引用yxb_918在 8:05:00的发言: [quote]以下是引用whj在201...回答的很不错就是不够完美,搭接长度是按直径较细的计算,搭接区段长度是按最大的计算。我说的也就是这个意思,谢谢指正!
奖励&&&&&&
&&奖励于& 00:02:35
&&发表于&&|&
出现这种情况应是设计人员经验不足,没考虑施工方面的因素,正常设计梁面通长钢筋在支座和跨中应设计成同一规格的钢筋,若出现不同规格,可向设计院提出设计更改,设计人员一般都会同意。
奖励&&&&&&
&&奖励于& 00:02:39
&&发表于&&|&
二楼说的是对的。
奖励&&&&&&
&&奖励于& 00:02:42
&&发表于&&|&
梁上部通长筋有两种规格?在根据标准设计的图纸里还没见过。通长筋通常在集中标注里显示。原位标注梁主筋好像只有支座负筋,和梁底纵筋。如真有这样的情况,梁上部钢筋也只是架立筋。搭接150mm就好了。
奖励&&&&&&
&&奖励于& 01:18:46
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&今天 11:40&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&2条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~}

我要回帖

更多关于 梁筋搭接位置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信