对于新安装的电梯安装验收规范,对重的重量怎么计算?...

您的位置: &
新装电梯的对重与缓冲器间距
优质期刊推荐2014最新电梯安装自检报告样板_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2014最新电梯安装自检报告样板
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电梯安装维护习题
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电梯安装维护习题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电梯维修改造注意事项_百度知道
电梯维修改造注意事项
(1)电梯改造应遵循GB进行再设计。电梯改造不同于普通的电梯修理,其内涵不是简单地对零部件进行修复或更换,而应根据改造内容制定详细的改造方案。改造方案应至少包括以下内容:电梯改造前的安全和运行状况描述;改造后达到的效果及安全状况评估;改造前后电梯的主要参数:额定速度,额载重量,提升高度,层站数,控制和拖动方式,噪声,平层准确度,起动加速度,制动减速度等;有关设计图纸和说明;必要的设计计算,如顶部空间、底坑空间、电动机功率、曳引能力、曳引绳在轮槽中的比压、制动器制动力矩、曳引绳安全系数、平衡系数、导轨的强度以及限速器、安全钳、缓冲器的设计配置等;拟改造、更换零部件的原始设计参数、型号规格和改造后的设计参数、型号规格及产品合格证、生产许可证等,其中门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器还须提供型式试验报告副本。对改造电梯进行监督检验的检验检测机构应当依据《电梯监督检验规程》的要求对改造方案进行详细审查,确保改造电梯的安全可靠。(2)加强电梯改造的监督检验工作。电梯改造后,其特性发生了改变,为了验证改造后的电梯是否满足GB的安全要求,其性能、功能等是否达标,检验检测机构必须按照《电梯监督检验规程》的内容进行检验,这样才能较全面地反映电梯改造后的状况。检验中应特别注意考核电梯改造后的安全性能和综合性能指标,以及改造部分的实际运行效果。当改变提提高电梯的额不定期速度时,应对电梯的曳引机组、井道的顶层高度、底坑学度、限速器、安全钳、缓冲器等直接与额定速度有关的项目进行仔细核算;当改变电梯的额定载重量时,必须经建筑设计人员校核建筑物所能承受的增加负荷,同时应考虑机房承重梁、安全钳制动时及轿厢或对重蹲底时对井道墙体和底坑所增加的负荷,并核算曳引机、承重梁、导轨、轿厢、悬挂装置、安全钳、缓冲器的强度等;当改变电梯的曳引能力,安全钳和缓冲器的强度,重新做平衡系数试验;当更换电梯重要部件,如锁闭装置、层门、限速器、安全钳、缓冲器时,这些部件必须有型式试验合格报告,并符合改造后电梯的性能要求;当改变电梯的控制方式及拖动方式时,必须进行严格的运行试验。
其他类似问题
为您推荐:
电梯监督检验规程:  第一条 为了加强对电梯监督检验工作的管理,规范电梯验收检验和定期检验的行为,提高监督检验工作质量,根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。  第二条 特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展电梯的验收检验和定期检验,必须遵守本规程规定的检验内容与检验方法。  本规程不适用于液压电梯、防爆电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道的验收检验和定期检验。这些设备的监督检验规程另行制定。  第三条 安装、大修或改造后拟投入使用的电梯,应当按照本规程对验收检验规定的内容进行检验;在用电梯应当按照本规程对定期检验规定的内容,每年进行一次检验。遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的电梯,以及停止使用1年以上再次使用的电梯,进行设备大修后,应当按照验收检验的要求进行检验。  第四条 本规程的技术指标和要求主要引用了《电梯制造与安装安全规范》(GB)和《电梯安装验收规范》(GB1)等国家标准的规定。如上述相关标准被修订,应以最新标准为准。  第五条 检验机构应当根据本规程制定包括检验程序和检验流程图在内的检验实施细则,并对检验过程实施严格控制。如发现异常或特殊情况,经请示检验机构认可,检验人员可按照国家有关标准增加检验项目。  对于不具备现场检验条件的电梯,以及继续检验可能造成安全和健康损害时,检验人员可以终止检验。  第六条 检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。施工单位自检的内容、要求、方法及自检报告应当符合有关国家标准的要求。  第七条 从事电梯验收检验、定期检验的单位,至少应当配备附一所列的检测检验的仪器设备、计量器具和相应的检测工具,其精度应当满足附一中提出的要求,属于法定计量检定范畴的,必须经检定合格,且在有效期内。  第八条 实施现场检验时应具备下列检验条件:  1.机房空气温度应保持在5℃~40℃之间,湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内;  2.电网输入电压应正常,电压波动应在额定电压值±7%的范围内;  3.环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃,特种电梯哗弧糕旧蕹搅革些宫氓工作环境中腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃不应超过该电梯额定指标;  4.检验现场(主要指机房、轿顶、底坑)应清洁,不应有与电梯工作无关的物品和设备,相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌。  第九条 检验人员必须按照《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》的要求,取得省级以上质量技术监督行政部门颁发的资格证书后,方可以从事电梯监督检验工作。现场检验至少由2名持电梯检验员以上资格证书的人员进行。  第十条 电梯受检单位及维修保养等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料,并安排相关的专业人员到现场配合检验。  第十一条 电梯验收检验和定期检验的项目,不得少于附三所列项目,具体检验的内容、要求和方法应当按照附二的规定实施。  第十二条 现场检验过程中,检验人员应当进行详细记录。现场检验原始记录(以下简称原始记录)中,应当详细记录各个项目的检测情况及检验结果。原始记录表格由检验机构统一制定,在本单位正式发布使用。  第十三条 原始记录应不少于本规程附二规定的内容,且应方便现场操作记录和检验报告的填写,个别项目应另列表格或附图以方便现场记录,如门锁啮合深度、平层精度、平衡系数曲线图、表等。  第十四条 原始记录中可使用统一规定的简单标记,表明“合格”、“不合格”、“无此项”等。有测试数据要求的项目应填写实测数据;无测试数据要求但有需要说明的项目,可以简单的文字说明现场检验状况,如“×楼层门锁失效”;遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“无此项”、“待检”、“见附页”等。
第十五条 原始记录应当有检验人员的签字和检验日期,并应当有校核人员的校核签字。  第十六条 完成检验工作后,检验机构必须在10个工作日内,根据原始记录中的数据和结果,填写并向受检单位出具检验报告。检验报告的内容、格式应符合本规程附三的规定,结论页必须有检验、审核、批准的人员签字和检验机构检验专用章。  第十七条 检验报告书中有测试数据要求的项目,应在“检验结果”一栏中填写实测或经统计、计算处理后的数据;无测试数据要求但有需要说明或特殊情况的项目,可在“检验结果”一栏中简要说明。“结论”一栏中只填写“合格”、“不合格”、“/”(无此项时)等单项结论。  第十八条 电梯验收检验和定期检验合格的判定条件分别为:  1.验收检验判定条件:重要项目(附三中注有※的项目,下同)全部合格,一般项目(附三中未注有※的项目,下同)不合格不超过3项(含3项)且满足本条第3款要求时,可以判定为合格;重要项目全部合格,一般项目不合格不超过8项(含8项),经施工单位调整修复,检验机构对原不合格项目及相关项目给予补检,一般项目不合格不超过3项(含3项)且满足本条第3款要求时,也可以判定为合格。  2.定期检验判定条件:重要项目全部合格,一般项目不合格不超过8项(含8项)且满足本条第3款要求时,可以判定为合格。  3.对上述两款条件中不合格但未超过允许项数的一般项目,检验机构应当出具整改通知单,提出整改要求。只有在整改完成并经检验人员确认合格后,或者在使用单位已经采取了相应的安全措施,并在整改情况报告上签署了同意监护使用的意见后,方可判定为合格。  凡不合格项超过规定条件的,均判定为“不合格”。对判定为不合格的电梯,施工或使用单位修理后可申请复检。  第十九条 电梯经验收检验或定期检验后,检验报告中只允许使用“合格”、“不合格”、“复检合格”、“复检不合格”等四种检验结论。其填写条件分别为:  1.满足第十八条合格判定条件的电梯,检验结论填写“合格”;  2.不满足第十八条合格判定条件的电梯,检验结论填写“不合格”;  3.复检后满足第十八条合格判定条件的电梯,检验结论填写“复检合格”;  4.复检后仍不满足第十八条合格判定条件的电梯,检验结论填写“复检不合格”。  第二十条 判定为“不合格”或“复检不合格”的电梯,检验机构应将检验结果报当地质量技术监督行政部门的特种设备安全监察机构,以便及时采取安全监察措施。  第二十一条 现场检验时,检验人员应当配备和穿戴检验作业必需的个体防护用品。  第二十二条 检验机构必须对检验工作质量负责。因检验工作失误造成事故或违反本规程规定的,将按照《特种设备质量监督与安全监察规定》等有关规定追究检验机构和当事人的责任。  第二十三条 本规程由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察机构负责解释。
您可能关注的推广
电梯维修的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电梯对重应该如何计算?_百度知道
电梯对重应该如何计算?
请教专家,不同类型电梯(如货梯,客梯)对重应憨梗封妓莩幻凤潍脯璃考虑哪些因素,如何计算对重重量,添加对重应注意哪些问题!
提问者采纳
对重重量=轿厢重量+0.5载重-对重框 你是厂家,根本没有憨梗封妓莩幻凤潍脯璃办法那么精细 什么样梯种都一样至于后期装修什么的,加少就算了加多再考虑平衡系数,不过这都是另外收费的
提问者评价
谢谢,理解你说的意思了。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
根据装潢来选择,一般是估算。通常有几个规格,憨梗封妓莩幻凤潍脯璃一般是150KG,200KG,300KG,500KG几种
计算方法一样的。W=W轿 + (0.4-0.5)W载
电梯的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 电梯安装验收规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信