怎样用万用表测电流量三线制电流变送器的好坏

如何使用万用表判断热电偶好坏的方法?_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何使用万用表判断热电偶好坏的方法?
|0|0|暂无简介
艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司...|
总评分0.0|
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢仪表维修工试题3_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
仪表维修工试题3
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
主题:619759 ┆
帖子:4864662
今日新帖:44
昨日帖数:967 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:8343人
4-20MA模拟电流怎么测量
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:11:35 楼主
变换器输出的4-20ma电流如何测量
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:16:21 1楼
用万用表就可以啊&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:17:49 2楼
直接用万用表的电流MA档测量,如果是数字的就更容易了,用电流挡测量!直接读取上面显示的数据就行了;注意表笔正负;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:59:42 3楼
你想怎么测量 就 怎么测量,用电流表或是直接在程序中检测这个信号都行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:25 4楼
如果用的是PLC,有专门的模拟量模块
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:10:00 5楼
1.变换器输出的4-20mA电流在实验室均用变送器检定装置进行测量合格后方可在现场使用。2.输出4-20mA电流的变换器有很多种,如:交直流电流、交直流电压、有功功率、无功功率、频率等变换器。其原理是输入一个量经过转换成4-20mA范围内的某一输出电流值,由DCS组态或PLC编程后通过后台电脑显示其测量值。显示的测量值一般是输入值。3.在现场测量变换器输出的4-20mA电流,通常是用万用表直流电流档量程即可。如要准确测量,需要串接一块0.2级及以上标准表进行数据比对。测量时注意电流的正负极性。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:19:06 6楼
一般是用万用表MA档测量。 & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:33 7楼
要看具体的变送器,一般的都是将万用表打到电流档然后串进去测电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:09:28 8楼
引用 世猫 的回复内容:1.变换器输出的4-20mA电流在实验室均用变送器检定装置进行测量合格后方可在现场使用。2.输出4-20mA电流的变换器有很多种,如:交直流电流、交直流电压、有功功率、无功功率、频率等变换器。其原理是输入一个量经过转换成4-20mA范围内的某一输出电流值,由DCS组态或PLC编程后通过后台电脑显示其测量值。显示的测量值一般是输入值。3.在现场测量变换器输出的4-20mA电流,通常是用万用表直流电流档量程即可。如要准确测量,需要串接一块0.2级及以上标准表进行数据比对。测量时注意电流的正负极性。学习了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:05 9楼
用手操器和回路测验仪表都能测的啊。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:50:11 10楼
&电流如何测量?。。。。拿尺子量白~~~~~~~~~~~大海有多深,放鱼下去量 。。。。。。。。。。。。&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:59:55 11楼
用万用表的电流毫安档,直接直接测量就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:29:58 12楼
用万用表不能测吗 ,你的是什么具体情况?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:05:12 13楼
手里有二次仪表的话接个二次仪表,让后用万用表的MA档,把表笔串进回路里测量就可以了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:23:33 14楼
需要一个采样电路,然后把对采样的数据进行处理
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:39:27 15楼
万用表是最简单的办法了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:04:45 16楼
看楼主的意图了。如果你只是想知道这个电流多大,你可以用万用表简单的测量一下,或者使用其他的专门测量4--20MA电流的转换器。如果你是将这个信号接到自己的测量设备上的话,那你需要将这个信号转换成电压信号最简单的转换方法就是直接串联一个精密电阻 换成电压,进行AD采样复杂一点的 可以使用运放,搭建一个I/V转换电路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:36:28 17楼
可以用485模块或者以太网模块,很好很强大。。。QQ
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:07:00 18楼
摘掉一根线,把万用表串进去
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:26 19楼
用万用表的电流档就能测量,用个大于20ma电流档位
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:24 20楼
一般有这个信号的都有专门的测量端子,用万用表的MA档,红色表笔插入电流端子MA,就可以直接测量。如果没有,就拆掉一根线,把万用表串到电路中测量。楼主的意思可能是怎么用PLC采集吗?那要加个模拟量的模块的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:39:09 21楼
直接用万用表的mA档,把万用表串上就行,就是把变送器端子的接线拆下来一根,用万用表的表笔一个表笔接到这根线上,万用表的另一个表笔点到变送器接线端子上就行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:32:03 22楼
可以用万用表测量,如果觉得准确度不够,可以使用模块来采集出来,这个是标准信号最容易测量了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:29:56 23楼
引用 王者之师--月堂清摇 的回复内容:直接用万用表的mA档,把万用表串上就行,就是把变送器端子的接线拆下来一根,用万用表的表笔一个表笔接到这根线上,万用表的另一个表笔点到变送器接线端子上就行。 一般情况下,要把表棒换一个孔插的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:26:36 24楼
1、把万用表传到输出端子中直接测量,注意极性;2、用导线短接,用钳形表测量
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:34:32 25楼
摘掉一根线,把万用表串进去
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:13:55 26楼
从变送器上取一根线下来,然后把万用表串进去。读数就可以从HMI上读取PIW***的机器数,然后算一下。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:08:35 27楼
普通万用表电流档就可以测,一般10A以下电流都可以测。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:20:45 28楼
用万用表即可;;;;;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:20:00 29楼
这个用万用表就可以解决了。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:42:02 30楼
引用 春华★秋实 的回复内容:
摘掉一根线,把万用表串进去
就是这样测得的,还要注意档位。
周点击排行周回复排行
[301] [280] [270] [201] [179] [177] [177] [142] [140] [119]
[22] [19] [19] [17] [15] [14] [10] [9] [9] [8]最新求助
[4] [1] [10] [9] [0] [5] [19] [6] [22] [1]您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2017
注册时间:
今天家里设备上坏了一个电动机(11KW的),电动机是遥控器控制接触器的那种,一按遥控这个电机不转漏电保护器就跳,把接触器输出端接线拆下来后发现接触器工作正常,然后把电动机接线处拆下,通电后线路正常,由此判断是电动机坏了,用万用表电阻档,两个表笔一搭灯亮、也响的档,测得每相间与电机外壳为0,然后各相间测试万用表电阻值都显示为通路,灯亮喇叭响。
把备用电机拿来测试后还是和如上情况一样,但这个电机就能用...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
文章数:1886
年度积分:500
历史总积分:8177
注册时间:
是不是潜水泵电机
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2017
注册时间:
不是 & &就是普通的电动机 & & 接线式14 &25 &36 & &这样式的...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
文章数:4141
年度积分:590
历史总积分:8136
注册时间:
每相间与电机外壳为0?那漏电肯定跳呀!
学习永不停止!
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:705
注册时间:
以下是引用lliu1978在 7:57:30的发言:
每相间与电机外壳为0?那漏电肯定跳呀!
楼上的正解
wenquan753
文章数:10136
年度积分:1045
历史总积分:15495
注册时间:
对地短路?
有摇表用摇表测一下吧!
万用表确认不太准。
文章数:4141
年度积分:590
历史总积分:8136
注册时间:
以下是引用wenquan753在 9:31:17的发言:
对地短路?
有摇表用摇表测一下吧!
万用表确认不太准。
万用表检测都为0阻值了,用摇表还能好吗?
学习永不停止!
文章数:4718
年度积分:54
历史总积分:11937
注册时间:
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
&活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
文章数:10112
年度积分:124
历史总积分:15116
注册时间:
以下是引用智能ABC/Z在 18:32:29的发言:
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
做什么事贵在坚持!
viptda2005
文章数:6504
年度积分:79
历史总积分:10314
注册时间:
你这个电机全击穿了吧,什么都和外壳接通了
工控学堂推荐视频:}

我要回帖

更多关于 万用表测电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信