弯的可以不要,直的就要设构造柱
2楼 11:50&|来自
值得,拐角处
3楼 12:05&|来自
不是墙长5米,,是梁长5米要设置构造柱,墙高4米要设置圈梁。
收起回复4楼 12:12&|
那样就拐角处设置!
收起回复5楼 12:14&|来自
拐弯抹角的不要算,但是拐角,纵横墙交界处,丁子墙也要加的
收起回复6楼 19:25&|
没有交接墙,没有柱子,就一睹墙长5米的时候,需要设置构造柱!
收起回复7楼 19:29&|
不算拐子                     A:土豪哥,我喜欢你 土豪:我有喜欢的人了,我们做朋友吧 A:好的
8楼 21:05&|来自
登录百度帐号推荐应用
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或砖混结构的房子墙体高度大于4米的是否要加圈梁?
砖混结构的房子墙体高度大于4米的是否要加圈梁? 5
不区分大小写匿名
如果是4.2米,就在墙顶做一道圈梁就行,大于4.2米时,在3米处增加一道圈梁
有没有相关规范~~~给我看下~~
是设计规范规定的,你可以到这里找找:www.gong123.
肯定是要加的啦
根据规范要求在中间增加一道圈梁
超过3米的就需要加圈梁
圈梁的设置(1)砖砌体房屋,当檐口标高为5~8m时,应设置圈梁一道;当檐口标高大于8m时,宜适当增设。(2)砌块及料石砌体房屋,当檐口标高为4~5m时;应设置圈梁一道;当檐口标高大于5m时,宜适当增设。(3)对有电动桥式吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚宜在吊车梁标高处或其他适当位置增设。2.对多层砌体民用房屋,如住宅、宿舍、办公楼等建筑,当房屋层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道;当层数超过4层时,应从底层开始在包括顶层在内的所有纵横墙上隔层设置圈梁。
3.对多层砌体工业房屋,宜每层设置现浇混凝土圈梁,对有较大振动设备的多层房屋,应每层设置现浇圈梁。
4.对设置墙梁的多层砌体结构房屋,为保证使用安全,应在托梁和墙梁顶面、每层楼面标高和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁 。
5.设置构造柱后必须设置圈梁或暗圈梁。设置圈梁不一定设构造柱。
要的哦,要不然很危险的
相关知识等待您来回答
装饰装修领域专家构造柱设置原则_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
5页免费15页免费2页免费82页免费4页免费3页免费6页1下载券1页免费2页免费1页免费
构造柱设置原则|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢造价与管理
当前位置:&&&&&&&&&知识阅读
& & 设置规范& & 1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;& & 2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;& & 3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁& & 4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱& & 5、当墙长大于8m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱& & 6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置& & 设计规范& & 在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。& & 为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。圈梁可以提高建筑物的整体刚度,抵抗不均匀沉降,圈梁的设置要求是宜连续设置在同一水平面上,不能截断,不可避免有门窗洞口堵截时,在门窗洞口上方设置附加圈梁,附加圈梁伸入支座不得小于2倍的高度(为被堵截圈梁的上平到附加圈梁的下平),且不得小于1000mm,过梁设置在门窗洞口的上方,宜与墙同厚,每边伸入支座不小于240mm。& & 从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁整体浇筑。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。& &构造柱不作为主要受力构件。
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识
扫描二维码
订阅官方微信获得精华资料地区:西安
头衔:工   头
浏览数:105
窗间墙在什么情况下要设构造柱?
窗间墙在什么情况下要设构造柱?
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
来自团队:
不是咱们确定的。
一定要看图纸上的说明。
没有说明的就不用管它。
图纸上没有说明,你设置了构造柱也算不回来钱,审计人只认图纸。能扣减的全部扣减,其它一概不认识。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
窗间墙在什么情况下要设构造柱?
窗间墙在长度大于4米时,要设置构造柱.
地区:北京
等级:7 级
头衔:项目经理
看施工方案,施工方案如果没有,还有标准图集上有,一般是4米设置,门的两侧,这必须有的。
地区:新疆
等级:4 级
头衔:工   头
不是咱们确定的。
一定要看图纸上的说明。
没有说明的就不用管它。
地区:山东
等级:3 级
头衔:砌墙工
不要管图纸,一般超过四米的墙洞必须加构造柱,只要是门,两侧必须加构造柱的。 如果超过4米不加构造柱出了问题较麻烦啦!