星三角形 11启动必须要六根线吗

星三角启动电机接线盒六个桩头和六根进线随便接吗?还是就这一种方法?谢谢!_百度知道
星三角启动电机接线盒六个桩头和六根进线随便接吗?还是就这一种方法?谢谢!
。——★3、星形连接时.?” 、星三角启动器要求的连接方式为,正确连接可以使电机在星形.,上下三个接线端子对应相连接就是三角形运行了.,达到减压启动的目的.、三角形连接时,也是最安全可靠的连接方法.不能随便连接的。——★2.:①.、星三角启动电机接线盒内的六根线、及三角形都工作在同一个方向..。——★4;②,是最简单的连接方法,下面的三个接线端子连接到电源,要按照要求连接到星三角启动器的,否则会出现电流异常增大的故障,不能正常工作(可造成跳闸).,顺利启动,上面的三个接线端子连接到一起.应该说星三角启动器要求的连接方式、运行、“星三角启动电机接线盒六个桩头和六根进线随便接吗?”你好:——★1、“还是就这一种方法
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
也就三组,三相。6个桩头不能随便接
星三角启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我的15千瓦的风机控制箱坏了,直接用一个3p的空开连接那之前的星三角出去的六根线怎么样接呢。_百度知道
我的15千瓦的风机控制箱坏了,直接用一个3p的空开连接那之前的星三角出去的六根线怎么样接呢。
我有更好的答案
有电机照片吗
你说的六根线是哪的六根?是电机端接线柱的六根吗
是电机端的,电箱的进线是三根
照片没法拍了,
你看一下电机的铭牌,上面写电机的接法是丫接还是角接
其他类似问题
为您推荐:
星三角的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
查看: 7134|回复: 12
37kw电机电缆选择
(128170号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
有一个37kw的电机,原先是星三角启动的,6根线,3根8平方的,3根是10平方的,现在准备改成变频器,我就准备直接用10平方的,这样应该可以的吧,不用在单独放线路吧。
(536452号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
我们用3C x 35 + G16的电缆。
(583474号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 0 天&
最小要25的,要是电缆长度较大、环境温度高、电压偏低的话就要35的
(154684号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
按照你提出的问题,我估计你星三角用的应该是两根10mm2的电缆,因为没有8mm2的规格,另外如果你换成变频器启动,建议你选用25mm2的比较保险,因为变频回路也有工频的时候,必须考虑到满载时候的载流量!!
(575955号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 114 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
10平方的肯定不够啦,起码也得25平方
(693240号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 1 天&
首先告诉这位老兄电缆的截面积是没有8平方的,选择电缆是要看很多条件的,正常情况下37KW的电机用3*25平方的就可以了。如果距离较远、环境温度高、是穿管敷设等,是要增大电缆截面积的。
(693781号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
你用的是非标的亏方电缆,没有8平方这个号,100米距离之内37KW电机用变频器,用国标25平方铜芯电缆没有问题,当然了,架空敷设或穿管敷设有温升,不如地埋散热效果好,不过只要铜材质合格,截面积不亏方,25平方铜芯电缆没有问题。
(684499号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 11 天连续签到: 0 天&
zhouzheng888
& & 请问高手:电机配线,怎么配?计算方法是什么?考虑什么因素?我一只找不到相关资料。谢谢了。
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 573 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时12分获得了这枚徽章。 []
用变频器我觉得该用3*35+1*16的铜线电缆。你所说的8平方,就没有这样的规格,还是看一下电缆选型样本,规格、载流量、电阻、外径都有。
(128170号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
我查了下电流,大概有55个A,电缆表皮温度有50度,
10平方的线应该能吃的住50个电流的吧
(575955号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 114 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
& & 你首先得知道电机的额定运行电流,再根据该电流值来选取电缆的粗细。
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1073 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时09分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日21时37分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时36分获得了这枚徽章。 []
按照电工口诀算出来用16mm2的就可以,查载流量3+1电缆要25mm2及以上才行。
(150159号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
最好费点事重新放根电缆为35平方的主回路。
安全呀!11
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by查看: 8166|回复: 39
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分201帖子
四星助理工程师, 积分 201, 距离下一级还需 49 积分
11:11 上传
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分201帖子
四星助理工程师, 积分 201, 距离下一级还需 49 积分
马达是11KW 就这六条蓝色的,正常情况下每相电流多少?是每条线都是16.7A?还是多少
11:18 上传
马达是11KW 就这六条蓝色的,正常情况下每相电流多少?是每条线都是16.7A?还是多少
[ 本帖最后由 fgw00123 于
11:18 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2349帖子
五星工程师, 积分 2349, 距离下一级还需 151 积分
土木币1965
当然都是一样的,不管星还是三角。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2079帖子
五星工程师, 积分 2079, 距离下一级还需 421 积分
土木币2833
星接与交接电流一样
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2363帖子
五星工程师, 积分 2363, 距离下一级还需 137 积分
土木币1359
回复星三角启动,六条出线每条线电流多大(正常运行时)? 主贴 的帖子
进线是“黄绿红”,出线是“红绿黄”?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
Y/Δ启动的电机接线(6根)是每相绕组的头和尾,流过每根电线的电流是每相绕组的电流(相电流),11KW电机的额定电流是22A,相电流是22/1.732=12.7A;
当然,这个数据是电机在额定负载情况下。
如果每根线上电流有16.7A时,电机负荷达131.5%了,过载保护会动作了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2958帖子
一星高级工程师, 积分 2958, 距离下一级还需 42 积分
土木币6740
回复星三角启动,六条出线每条线电流多大(正常运行时)? 沙发 的帖子
正常运行时六条出线每条线电流多大? 要看接线方式,从照片中看应该是通过“根号3分之1”的额定电流。
另外,如4楼所说,你的出线接错了,大大的错了,但不是红绿黄的问题,是第二个接触器出线与第一个接触器相同,电机能动起来吗?
[ 本帖最后由 konkai 于
19:00 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2349帖子
五星工程师, 积分 2349, 距离下一级还需 151 积分
土木币1965
从图片看,这个电工用的色标就是胡来的,热继电器上面颜色和下面颜色正好相反,有这么做的吗?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分201帖子
四星助理工程师, 积分 201, 距离下一级还需 49 积分
回复星三角启动,六条出线每条线电流多大(正常运行时)? 7# 的帖子
马达是可以正常运转,也没有什么异常
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分201帖子
四星助理工程师, 积分 201, 距离下一级还需 49 积分
回复星三角启动,六条出线每条线电流多大(正常运行时)? 6# 的帖子
08:29 上传
那他的热继电器选型是不是有点不合适呢?
[ 本帖最后由 fgw00123 于
08:29 编辑 ]
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)星三角降压启动两个电缆到电机怎么接_百度知道
星三角降压启动两个电缆到电机怎么接
3,按图纸和电机接线端子上的编号。4,用摇表测试电机性能是否良好,一一对应连接牢固即可星三角降压启动两个电缆到电机这样接。2:六根线的号,必须按规定接好接地线。请注意:1,必须一一对应,将两根电缆的六根线,拆除电机接线端子上的连接片,先将电机接线盒打开,切不可有丁点差错
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
降压启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 三角形启动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信