电流互感器接电表反接用小电流在一个闭合电缆里...

上传用户:jcoettwlkf资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』所属分类:机构:河南电力设计院文献出处:关 键 词 :&&&&&&&&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:本文通过理论分析,阐明在选择电流互感器(以下简称C、T)二次电缆截面时,我国目前应用的10%误差曲线法和国外某些国家应用的伏安曲线法的区别和内在职系,进而提出对10%误差曲线法的修正。Abstract:In this paper, through theoretical analysis, clarify the selection of current transformer (hereinafter referred to as C, t) secondary cable section, the difference between our country the current application of 10% error curve method and certain foreign countries voltammetry curve and within the working system, and then put forward the 10% error curve method is.正文快照:一、选择方法简介 近几年来,随着电力系统容量的增大,变电站规模的扩大,相应的二次控制电缆很长,而且C、T二次负载并没有明显降低(晶体管保护除外),从而使得二次电缆截面相应增大,甚至大到难以选择的地步。为此,有些单位进行了大量的工作,并提出有益的改进措施,有些单位提出分享到:相关文献|听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分327帖子
五星助理工程师, 积分 327, 距离下一级还需 173 积分
土木币1395
从理论上说是可行的。
把公共用电的进线,改为不经互感器岂不是更省事一些?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分193帖子
三星助理工程师, 积分 193, 距离下一级还需 7 积分
从理论上说是可行的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
土木币1075
2楼的不是更方便吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
既然是公共部分,线一定不会很大。&&理论没什么问题,你当第一个吃螃蟹的人吧。
搞不好偷得是公共部分的电哦。 以前做一个小区,给一个当官的房子里做楼板预埋的时候就把公共部分的电预留到配电箱了,想起来都觉得惭愧& &我说又不差钱搞这些干什么,估计贪污惯了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分79帖子
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
回复【请教】关于电流互感器内反穿电缆,设计是否合理 主贴 的帖子
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
理论上可以,但还真没有人这样做过,期待你有后续的解决方法。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2278帖子
五星工程师, 积分 2278, 距离下一级还需 222 积分
土木币4411
天天学习一个,天天开心。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分647帖子
一星工程师, 积分 647, 距离下一级还需 3 积分
土木币1023
应当可行!只要你的线能穿得过CT。
听众数收听数自我介绍一直在努力,让自己满意。最后登录注册时间主题精华0积分715帖子
二星工程师, 积分 715, 距离下一级还需 85 积分
土木币1023
理论上是可行的,不过95的线来回弯曲不容易吧。直接不让公共的线路穿过去不行么?
一直在努力,让自己满意。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分344帖子
五星助理工程师, 积分 344, 距离下一级还需 156 积分
回复【请教】关于电流互感器内反穿电缆,设计是否合理 主贴 的帖子
感觉上不行,因为如果只是公用线路的话也许可行。问题是除了公用线路外还有另外5户的线路,先不说多条线路穿不穿得了互感器,仅仅是这几条线路之间的互感产生的交叉磁通的计量误差就会很大。所以,一般在互感器中只穿一条线路,很少有穿两条以上的,更没有还要反穿线路来抵消的说法。如楼上所说,不想计量就不过互感器,没必要脱裤子放屁了。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)查看: 5187|回复: 16
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
我的新手,大家可别鄙视我哦~~
1.请问这个图上,左边的电流互感器与右边的什么区别,两个都是接在A,C相的吧
2.右图电缆的符号方向是怎么确定的,还有那两个尖头对在一起的表示什么意思~~
问题很弱智,呵呵
(7.07 KB, 下载次数: 25)
14:35 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
电流互感器二个图的区别是二次绕组的组数不同,左边是多绕组的,右边是双绕组的。
三角形表示电缆头,尖头表示电缆方向,平线表示电缆头的引线(三角形内是空白)。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
原帖由 lingxuct 于
14:50 发表
电流互感器二个图的区别是二次绕组的组数不同,左边是多绕组的,右边是双绕组的。
三角形表示电缆头,尖头表示电缆方向,平线表示电缆头的引线(三角形内是空白)。
你好,请问右边这个电流互感器符号是指一个电流互感器,还是指两个电流互感器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分429帖子
五星助理工程师, 积分 429, 距离下一级还需 71 积分
回复电流互感器与电缆符号的疑惑 板凳 的帖子
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
电流互感器明白了,电缆符号还是不明白,下面是我看的一个图的截图,是10/0.4KV变电所高压进线总柜,电缆符号为什么是尖头向下的呢
(11.53 KB, 下载次数: 6)
09:38 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
自己顶上去,呵呵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分181帖子
三星助理工程师, 积分 181, 距离下一级还需 19 积分
土木币1453
原帖由 lingxuct 于
14:50 发表
电流互感器二个图的区别是二次绕组的组数不同,左边是多绕组的,右边是双绕组的。
三角形表示电缆头,尖头表示电缆方向,平线表示电缆头的引线(三角形内是空白)。
区管说的不对吧,应该左边的是双绕组,右边是单绕组的。A C相各一个电流互感器!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分181帖子
三星助理工程师, 积分 181, 距离下一级还需 19 积分
土木币1453
原帖由 dcrisiszhao 于
09:38 发表
电流互感器明白了,电缆符号还是不明白,下面是我看的一个图的截图,是10/0.4KV变电所高压进线总柜,电缆符号为什么是尖头向下的呢
三角的朝向无所谓朝那边的,就像你前面的那张图,但一根电缆总有两头的三角对应的,表示两个电缆头,一个三角表示电缆头以前电缆去向而已
[ 本帖最后由 cibeidebishou 于
12:09 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
原帖由 cibeidebishou 于
11:27 发表
区管说的不对吧,应该左边的是双绕组,右边是单绕组的。A C相各一个电流互感器!
同意楼上说法
&回答正确,就是左边电流互感器一个铁芯,二次侧是两个绕组,B相上没有装互感器,一般用于中性点不接地系统;右边是电流互感器二次侧是一个绕组,左边和右边AC相上都是只有一个电流互感器。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
虽说没有看懂.但是还是学习了
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电流互感器接线时,电线为什么要缠绕互感器一圈?_百度知道
电流互感器接线时,电线为什么要缠绕互感器一圈?
  电流互感器它的本身就是一个副线圈,穿入互感器的电线就相当于主线圈,主,副线圈,的共同存在才可以完成磁藕合。  电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
主副线圈并无联系,所以这个时候互感器的变比就会是原互感器的变比减小百分之五十,因而在副线圈中产生了感应电动势,其中的部分磁通穿过副线圈,磁通增大.当穿入互感器的电线变化时,,假如我们把电线从互感器中在绕一圈的话,,副线圈电流互感器它的本身就是一个副线圈.主线圈的就会电流增强,不知道你学过没有,所以我们可以通过增加或减小电线穿入互感器的圈数来调整互感器的变比的,而这个时候的副线圈的感应电动势[感应电流]的方向与主线圈的的电流方向相反,所产生的磁通也变化,,而是通过磁通来联系的,穿入互感器的电线就相当于主线圈,这种联系叫做磁藕合,,主,,的共同存在才可以完成磁藕合,这个现象可以用楞次定律来解释的.这就叫互感现象
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 电流互感器接电表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信