梁混凝土结构设计 出现正负悬臂梁弯矩计算公式怎么办

查看: 4236|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
&& 我设计的一品框架,是两跨的,左跨9.2m,集中力比较多,右跨6.3m,跨中没有集中力,在6.3m这跨内全部是负弯矩,当然包括跨中。我们在做毕业设计,对于这个问题我很不理解,请问哪位高人可以指教一下,万分感激!1
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分84帖子
一星助理工程师, 积分 84, 距离下一级还需 16 积分
左跨荷载比较大,导致支座负弯矩很大,大于右跨跨中正弯矩,故出现以上情况
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分116帖子
二星助理工程师, 积分 116, 距离下一级还需 34 积分
这是由于你左跨支座处的负弯矩太大引起的。你把弯矩包络图画出来就知道了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
回复 2# 的帖子
那请问出现这种情况,实际右跨梁会出现什么安全问题吗?因为我9.2m跨确实有那么大的荷载,不知道怎么改了。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分331帖子
五星助理工程师, 积分 331, 距离下一级还需 169 积分
土木币3660
如果实际情况是这样,跨中照配钢筋咯,没有说上部跨中不能出现负弯矩啥
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
原帖由 laoying210 于
11:30 发表
如果实际情况是这样,跨中照配钢筋咯,没有说上部跨中不能出现负弯矩啥
&&是这样滴啥,我就希望是这样的结果,因为我们做毕业设计缺乏经验,不知道实际情况有没有这种。谢谢哈!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
看来你是做等截面的了
1.6300跨把负钢筋伸过去,满足强度要求
2.右跨截面减小,减小线刚度,支座弯矩会变小
3.我做过,不光负弯矩覆盖全梁,边柱都受拉,后改为900+300解决啦!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
恩 受益匪浅
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
回复 7# 的帖子
是改为吧,总得说出个理由吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
左跨荷载比较大,导致支座负弯矩很大,大于右跨跨中正弯矩,故出现以上情况
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)混凝土结构设计在线答题选择题答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
混凝土结构设计在线答题选择题答案
上传于||文档简介
&&带​答​案​的​哦
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
混凝土结构设计原理作业1答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口发表于&&2条回复&&9127次阅读&&&&&&
分布钢筋的端头需要入梁吗?入梁多少?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:15:14
&&发表于&&|&
混凝土结构设计规范 GB 10.1.7条有详细说明1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内; 2嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:16:05
&&发表于&&|&
2#楼说的应是设计规范对上部构造钢筋的要求 本人对楼主该题的题意是:设计对上部构造钢筋范围外的分布筋。 大多施工图都会在配筋图或结构总说明上加一句:板负筋未注分布筋为d6@200(or250)。其作用是使主筋受力均匀,防止温度等原因开裂,并便于上部钢筋骨架成型。以双向板为例,上皮筋不通长时,实际1#楼配的上皮筋为回形,中间口内一块是没有上筋的。回字的四个边角上皮钢筋已成双向布局了,而在垂直负筋方向(顺着支座)的中间部分,负筋是相互平行的孤立单筋,在浇混凝土前是放不住的,也不能进行隐蔽验收。我想楼主指的就是这一中间小段吧。 依据在哪一下子想不起来,反正我们平时将分布筋两端各自伸入已有构造钢筋部分内300(不计弯钩),不需将分布筋二端伸入到支座内。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:08:30
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
分类:结构设计
结构设计专业交流小组,包括钢结构设计,混凝土结构设计。
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~以下试题来自:
单项选择题
8~12 某综合楼,主楼结构高度87m,为框架&剪力墙结构,裙房结构高度21m,为框架结构,8度设防,Ⅱ类场地。
设裙房某根梁用C30混凝土,HRB335级抗拉纵筋,右端支座负弯矩设计值MR=413.47kN/m2,梁底配置322RB335级钢筋直通,b×h=300mm×550mm,则支座负筋As=()mm2。
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
A.间距2000mm
B.间距1500mm
C.间距1000mm
D.不符合计算要求,必须增设纵向加劲肋
D.108&108
A.2496.25
5A.不论N的大小,均可提高构件的抗剪承载力VuB.不论N的大小,均可降低构件的VuC.N适当时提高构件的Vu,N太大时降低构件的VuD.N大时提高构件的Vu,N小时降低构件的Vu
热门相关试卷
最新相关试卷}