40车床水泵接触器不吸什么原因但是手动压水泵...

水泵的交流接触器,一给电吸一下就跳了,请问是什么原因,不是虚接_百度知道
水泵的交流接触器,一给电吸一下就跳了,请问是什么原因,不是虚接
热继电器整定电流是否符合要求检查水泵电机是否过载。热继电器动作是否灵敏,电动机绝缘是否符合要求
其他类似问题
交流接触器的相关知识
按默认排序
其他1条回答
哪里短路了,万能表测下
以前是好的,一段时间没用就这样了
就是这样的,所有的机器设备不怕开就怕停,看看是不是接头有锈迹
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁抽水机两个地方用
抽水机两个地方用
买了两个电磁阀.一个抽水机再总管这里.我想起动其中一个电磁阀通电就起动抽水机.另外一个不起动.
在2加个接触器控制电机,给电磁阀供电的时候,同时给继电器供电。
电磁阀和接触器同时吸合,电机也就工作了。也不会影响另1个电磁阀。
你好.我的抽水机用的是交流电220v.功率300瓦.要选用什么样的接触器.价位大概多少.五金电能买到.还是再电子市场才能买到
型号:1210,线圈220V。正泰的35左右。(最便宜的12,柳市电器城有)
电器店,大点的五金店都能买到。
你好我买了1210两个接触器,接线是这样的,220V电源>漏电开关>手动开关1>接触器1>手动开关2>接触器2。接触器1接电磁阀接抽水机。接触器2接电磁阀接抽水机。按手动开关1起动接触器1.电磁阀起动,抽水机起动《正常,不影响电磁阀2》。按手动开关2起动接触器,电磁阀起动,抽水机起动《正常,不影响电磁阀1》同时起动接触器就超快速吸合复位,漏电开关就跳电。我以检查线路,零线火线都没错是什么原因不能同时起动
检查相序。
可能第一组的火线,是第二组的零线。
当同时吸合的时候造成电机火、零短路。
把一组,换相序。
好的,明天我在检查。买接触器的老板没说明书,没盒子。我自己在网上看了接线方法,1210接触器是常开的吧。具体是什么我不是学电工的,不太明白,不知道什么互锁,自锁。像这样接线因该不会是它内部保护机制,造成跳闸的吧。网上的专也术语深奥。这样接线应该可以不用像网上那样复杂吧!
接触器不需要说明说,你接的东西也谈不上自锁之类的,
你的开关要断火线,(常识)
接触器自身无保护电路,里面就是一个线圈。
水泵最好接热继电器,如果条件允许买个DZ107或3VE1,电流1.7-3A的。来代替空气开关,便宜的40多,好点的60多,小电器店一般没有。
相关知识等待您来回答
理工学科领域专家车床水泵电机缺相是怎么回事?接触器输出正常,线没有断,百思不得其解?_百度知道
车床水泵电机缺相是怎么回事?接触器输出正常,线没有断,百思不得其解?
我有更好的答案
果线路却是无故障,就只能用万用表测量一下电机了,看是否内部一项断路?试验一下吧
找一个别的电机 接上还用原来那根线你试试 有时候线路虚接 不带负荷试不出来
检查下接触器的触头的情况,接触是否良好,有无污染。我记得一般车床水泵电机不用接触器控制的,用组合开关控制的多,你电机缺相,可能是接触不良好造成的,还有检查下熔断器。
检查一下是不是有两相电接到一相电上去了,如果这样的话接触器三相的电压都是380V但电机不会动作
其他类似问题
水泵电机的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁交流接触器不吸磁是什么原因?_百度知道
交流接触器不吸磁是什么原因?
提问者采纳
按着按钮就可以吸磁,松开就不行,这是控制回路没有接自锁触点.
可以解释清楚点吗?
应该将接触器的一个辅助常开触点并接在常开按钮两端,当接触器吸合线圈得电吸合,这个触点同接通,按钮松开后可以保证控制回路电路是接通状态。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
接触器线圈坏,控制电路断路,。
交流接触器是新买的,怎么才分辨线圈是好是坏
新买的应该不会坏,应该是控制电路不闭合,用万用表量线圈,或者接通标称相同电试试。
按着按钮就可以吸磁,松开就不行啊
交流接触器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}